5.1 计计量量的的规规定定
使用管理的规定
使用计量器具前,应检查其状态标识。若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量器具,不得使用。
每次使用前,应对计量器具进行校准复位检查。使用中若发现计量器具偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。如出现损
坏或性能下降时,应及时进行修理和重新检定。
计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定(包括强制性周期检定、修理后检定、有效期内的检定)、使
用中检定、周期检定和仲裁检定。
区分ABC三类计量器具的范围及管理。
5.2 建建设设用用电电及及施施工工的的规规定定
工程建设用电办理手续
工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承
包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善
采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
工程建设用电计量规定
(1)用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。
(2)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主
管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
(3)计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关国家现行标准或
规范。安装完毕后应由供电部门检查确认。
8
架空电力线路保护区 7
1
9
4
序号 架空电力线3 8路电压等级 外侧水平延伸距离
信
1 微1~10kV 5m
系
2 联35~110kV 10m
题
押
3 准 154~330kV 15m
精
4 500kV 20m
例如:某施工项目部要在220kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏的水平距离为0.5m,风偏
后距施工建筑物的安全距离为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
5.3 特特种种设设备备的的规规定定
特种设备的范围
特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大
型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。
《中华人民共和国特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿
8
山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。 1 7
9
掌握锅炉(30L,0.1MPa蒸汽;0.1MPa,0.1MW热水;0.1MW有机热载体)、压力容器(8 40.1MPa,30L,150mm容器;
3
0.2MPa,压力与容积乘积大于或等于1.0MPa·L的气体、液化气、沸点等于或低于60°液体的 信 气瓶;氧舱)、压力管道(0.1MPa
微
危险介质,50mm;<150mm,<1.6MPa安全介质除外)、起重机械(3t,2m)的范围。系
联
特种设备生产单位许可 一
唯
GA1覆盖GA2;GC1级、GCD级覆盖GC2级;
GA1级压力管道的安装许可由国家市场监督管理总局负责实施,其他级别的压力管道设计、安装许可由国家市场监督管理
总局授权省级市场监督管理部门实施或由省级市场监督管理部门实施。
固定式压力容器设计、制造、安装、修理、改造许可
(1)固定式压力容器设计
①压力容器分析设计(SAD)许可由国家市场监督管理总局负责。
②固定式压力容器规则设计由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门负责实施。
(2)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)
①大型高压容器(A1)、超高压容器(A6)的制造(含安装、修理、改造)许可由国家市场监督管理总局负责。
②其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非金属压力容器(A4)及中、低压容器(D)制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理
总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门负责实施。
③大型高压容器是指内径大于或等于2m的高压容器。
④超大型压力容器是指因直径过大无法通过公路、铁路运输的压力容器。专门从事超大型中低压非球形压力容器分片现
场制造的单位,应取得相应级别的压力容器制造许可(许可证书注明超大型中低压非球形压力容器现场制造),持有A3级压
力容器制造许可证的制造单位可以从事超大型中低压非球形压力容器现场制造。
⑤覆盖关系:A1级覆盖A2、D级,A2级覆盖D级。
(3)固定式压力容器安装级别
①固定式压力容器安装不单独进行许可,各类车用气瓶安装无需许可。
②压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工艺管道(易燃易爆有
毒介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③ 压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改造许可
锅炉安装(散装锅炉除外)许可参数级别
许可参数级别 许可范围 备注
A 额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉 A级覆盖B级
B 额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉;有机热载体锅炉 ——
特种设备的施工告知
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区
的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属于行政许可。
告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
起重机械的首检与定期检验
实施首次检验的起重机械还需按规定的定检周期进行定期检验。
实施首次检验的起重机械目录:桥式起重机、流动式起重机、缆索起重机、桅杆起重机。
口诀:浏览危桥
定期检验周期
① 塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。
②桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆起重机、机械式停车设备每两年1次。
起重机械的监督检验
塔式起重机、施工升降机在安装监督检验结束后,塔式起重机的爬升和施工升降机的加节作业过程不实施安装监督检验,
8
使用单位应当制定其作业的操作规程,保证作业安7全和使用安全性能。
1
9
流动作业的起重机械,出厂后投入使用时,8 4应实施首次检验和监督检验;其中对于经拆卸后再次安装的起重机械不再重复
3
实施监督检验,应按《起重机械安全技术规 信 程》TSG51-2023实施定期检验;并且对定期检验有效期内拆装的、拆装后重新安
微
装的应当继续实施定期检验,但应当重新系计算定期检验周期。
联
起重机械施工单位应当在起重机械题安装前(包括实施首次检验的起重机械)将拟进行的起重机械安装、改造、修理情况书
押
面告知设备安装地的市级特种设备安全监督管理部门。
准
施工单位告知后,填写“起重精机械安装改造重大修理监督检验申请表”,向检验机构申请检验,并且提交以下资料:
①特种设备制造许可证、安装 改造维修许可证或者许可受理决定书等许可证明。
②安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。
③整机型式试验证明或者样机型式试 验申请表。
④特种设备安装改造修理告知书。
⑤施工合同和施工方案。
要求的资料为复印件的,应当加盖施工单位 的公章。提交的资料如有变更,施工单位应当及时通知检验机构。