文档内容
2025一建机电实务全程私塾班《考前抢救》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
第5章 相关法规
计量器具应有明显的“合格”“禁用”“封存”等状态标识。①合格:经周检或一次性检定能满足质量检测、检验
和试验要求的精度。②禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。③封存:根据使用频率及生产经营情况,
暂停使用的。封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用。
计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。
(1)首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的第一次检定。多数计量器具首次检定后还应进行后续检定,也
有某些强制检定的工作计量器具如竹木直尺,只作首次强制检定,失准后报废。
(2)后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、有效期内的检定。
(3)使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。
(4)周期检定:按规定的时间间隔和程序进行的后续检定。
(5)仲裁检定:以裁决为目的的计量检定、测试活动。
强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;用于贸
易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。
计量器具的A、B、C 分类。按检定性质,项目部的计量器具分为A、B、C三类,计量员在计量器具的台账上以加盖
A、B、C印章形式标明类别。
1)A类计量器具(1)A类计量器具的范围①公司最高计量标准和计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗
卫生和环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具。②生产工艺过程中和质量检测中关键参数
用的计量器具。③进出厂物料核算用的计量器具。④精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪、
采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、CO报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、压力检
测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。
(2)A类计量器具的管理①A类计量器具中属于强制检定的计量器具,必须严格按国家计量行政部门的检定管理办
法,执行强检。②A类计量器具中属于非强制检定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章制度和检定周期定期
进行检定;对准确度高、量值易变、使用频繁的计量器具列为抽查重点,加强日常监督管理。③A类计量器具的配
置数量,应能确保计量器具按期检定,检定与维修期间生产经营活动正常进行;A类计量器具原则上由计量管理部
门统一控制管理。抖音:机电王克老师,微信视频号:建造师王克。
2)B类计量器具(1)B类计量器具的范围①安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定范围内的计
量器具。②生产工艺过程中非关键参数用的计量器具。③产品质量的一般参数检测用的计量器具。④二、三级能
源计量用计量器具;企业内部物料管理用计量器具。例如:卡尺可测量轴及孔的直径,塞尺可测量不同深度缝隙
的大小,百分表在设备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动,还有焊接检验尺、5m以上卷尺、
千分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、测力计、
转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻
箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
(2)B类计量器具的管理。对列入B类管理范围的计量器具,如符合国家检定规程要求的应按规定进行周期检定;
对无检定规程但需要校准的计量器具(检测设备)应按规定进行校准;B类计量器具的配备数量,应能保证企业生
产经营活动正常进行。
3)C类计量器具(1)C类计量器具的范围①低值易耗的、非强制检定的计量器具。②一般工具用计量器具。③在
使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具。④国家计量行政部门允许一次性检定的计量器具。例如:钢直尺、
木尺、弯尺、样板、5m以下的钢卷尺等。非标准计量器具,如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺
等。
(2)C类计量器具的管理。一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用;对准确
度无严格要求、性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具可在使用前安排一次性检定;对C类计量器具
要进行监督管理,如采用不定期抽查和比对的方式对其进行校对。
工程建设用电申请内容主要包括:用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电
工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。
工程建设用电申请资料主要包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、 保安电力、用电
规划等。
供用电协议(合同)应当具备以下内容:(1)供电方式、供电质量和供电时间。(2)用电容量和用电地址、用电
性质。(3)计量方式和电价、电费结算方式。(4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限。(5)
1/52025一建机电实务全程私塾班《考前抢救》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
工程建设临时用电准用程序(1)施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场
“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。(2)按照电业部门批复的方案及临时用
电安全技术规范进行临时用电设备、材料的采购和施工。(3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部
门提供相关资料,申请送电。(4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。
临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理
电压(kV) 延伸距离(m)
组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、
1~10 5
安全用电及防火措施。
35~110 10
临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公
154~330 15
司检查时,应复测接地电阻值
500 20
临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理
电压(kV) 不得取土范围(m)
用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、
35 4
电流互感器及二次连接线导线。
110~220 5
架空电力线路保护距离见表;杆塔周围禁止取土的范围表
330~500 8
特种设备(定义+资质)抖音:机电王克老师,微信视频号:建造师王克。
锅炉。指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热
能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于 30L,且额定蒸汽压力大于或者等于 0.1MPa(表压)的承
压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于 0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于 0.1MW的承压热水锅炉;额定功
率大于或者等于 0.1MW的有机热载体锅炉。
锅炉安装(散装锅炉除外)许可参数级别见表
许可参数级别 许可范围 备注
A 额定出口压力大于2.5MPa 的蒸汽和热水锅炉 A>B补充:A级锅炉安装>GC2、GCD
B 额定出口压力小于等于2.5MPa 的蒸汽和热水 B级锅炉安装>GC2
锅炉;有机热载体锅炉
起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。额定起重量大于或者等于 0.5t的升降机;
额定起重量大于或者等于 3t(或额定起重力矩大于或者等于 40t•m的塔式起重机或生产率大于或者等于 300t/h的
装卸桥),且提升高度大于或者等于 2m的起重机;层数大于或者等于 2层的机械式停车设备。
设备类别 许可参数级别 许可范围 备注
桥式、门式起重机 A 额定起重量200t以上 A>B,岸边集装箱起重机、
B 额定起重量200t及以下 装卸桥纳入A级许可
流动式起重机 A 额定起重量100t以上 A>B
B 额定起重量100t及以下
门座式起重机 A 额定起重量40t以上 A>B
B 额定起重量40t及以下
机械式停车设备 不分级 /
塔式起重机、升降机 不分级 /
缆索式起重机 不分级 /
桅杆式起重机 不分级 /
实施首次检验的起重机械目录
序号 类别 品种
1 桥式起重机 电动单梁起重机
2 流动式起重机 轮胎起重机
3 履带起重机
4 集装箱正面吊运起重机
5 铁路起重机
6 缆索起重机 一
7 桅杆起重机 一
定期检验周期①塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。
2/52025一建机电实务全程私塾班《考前抢救》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
②桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆起重机、机械式停车设备每两年1次。
电梯许可参数级别
设备类别 许可参数级别 备注
A1 A2 B
曳引驱动乘客电梯 额定速度 >6.0m/s 2.5m/s<额定速 额定速度 ≤2.5m/s A1>A2>B级
(含消防员电梯) 度 ≤6.0m/s
曳引驱动载货电梯和强 不分级
制驱动载货电梯(含防
爆电梯中的载货电梯)
自动扶梯与自动人行道 不分级
液压驱动电梯 不分级
杂物电梯(含防爆电梯 不分级
中的杂物电梯)
压力管道。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为最高工作压力大于
或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度
高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm 的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力
小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
压力管道分类。(1)长输(油气)管道(GA),是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油气)商品介
质的管道。 (2)公用管道(GB),是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道。
(3)工业管道(GC),是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。
包括火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道; 工业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道 。
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力≥4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道; GA1>GA2
GA2 GA1级以外的长输管道
GB1 燃气管道 /
GB2 热力管道 /
GC1 (1)输送《危险化学品目录》中;规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒 GC1级、GCD
性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管 级>GC2级
道;抖音:机电王克老师,微信视频号:建造师王克。
(2)输送《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》中规定的火灾危
险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或
者等于4.0MPa 的工艺管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者
等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道;(2)制冷管道
GCD 动力管道
压力容器。压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等
于 0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内
直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于 150mm 的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压
力大于或者等于 0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPa•L 的气体、液化气体和标准沸点等于
或者低于 60℃液体的气瓶;氧舱。
固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可。(1)固定式压力容器设计①压力容器分析设计(SAD)许可由国家市
场监督管理总局负责。②固定式压力容器规则设计由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市
场监督管理部门负责实施。
(2)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)①大型高压容器(A1)、超高压容器(A6)的制造(含安装、修理、改造)
许可由国家市场监督管理总局负责。②其他高压容器(A2)、球罐(A3)、非金属压力容器(A4) 及中、低压容器(D)
制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门负责实
施。
3/52025一建机电实务全程私塾班《考前抢救》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
③大型高压容器是指内径大于或等于2m的高压容器。 ④超大型压力容器是指因直径过大无法通过公路、铁路运输
的压力容器。专门从事超大型中低压非球形压力容器分片现场制造的单位,应取得相应级别的压力容器制造许可(许
可证书注明超大型中低压非球形压力容器现场制造),持有 A3 级压力容器制造许可证的制造单位可以从事超大型
中低压非球形压力容器现场制造。⑤覆盖关系:A1级覆盖A2、D级,A2级覆盖D级。(A1>A2>D)
(3)固定式压力容器安装级别。①固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶安装无需许可。②压力容器制
造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工艺管道(易燃易爆有毒介质除
外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。 ③
压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
安装生产单位资质规定。抖音:机电王克老师,微信视频号:建造师王克。
所持有的许可资质 从事压力容器安装 从事压力管道安装
锅炉安装许可证 可以安装压力容器(氧舱除外),不受级 别限制 可以安装与所安装锅炉直接相连接的压
力管道
压力容器制造许可证 可以安装相应制造许可级别范围内的压力 容器 可以安装与所安装压力容器直接相连接
的压力管道
压力管道安装许可证 可以安装压力容器(氧舱除外),不受级 别限制 可以安装许可证书范围内的压力管道
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或
者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属于行政许可。
告知方式和内容(1)告知方式主要包括:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。(2)施工单位应填写“特种
设备安装改造维修告知单”。施工单位应提供特种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。
第6章 相关标准
《建筑照明设计标准》(12)交流照明配电系统要求:①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大
于三相负荷平均值的 115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。②正常照明单相分支回路的电流不宜大于
16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过 25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于 20A,光源数不
宜超过 60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 25A。
《建筑给水排水与节水通用规范》给水管道应为蓝色环;热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;中
水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(2)热交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不
低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于 0.4MPa。
《绿色建筑评价标准》(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评
价。绿色建筑评价划分应为基本级、一星级、二星级、三星级 4个等级。(2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐
久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居 5类指标组成,且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体
系应统一设置加分项。(3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为 15分。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(4)通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择。通风机风
量应附加风管和设备的漏风量,送、排风系统可附加 5%~10%,排烟兼排风系统宜附加 10%~20%。通风机采用定速
时,通风机的压力在计算系统压力损失上宜附加 10%~15%;通风机采用变速时,通风机的压力应以计算系统总压
力损失作为额定压力。
《自动喷水灭火系统设计规范》(3)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流
量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排
入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。
《二氧化碳灭火系统设计规范》(2)二氧化碳灭火系统按灭火剂储存方式可分为高压系统和低压系统。管网起点
计算压力(绝对压力)计算值:高压系统应取 5.17MPa,低压系统应取 2.07MPa。
(3)高压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成;低压系统的储
存装置应由储存容器、容器阀、安全泄压装置、压力表、压力报警装置和制冷装置等组成。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安
装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向
一致。报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面
与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,
4/52025一建机电实务全程私塾班《考前抢救》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
《钢结构设计标准》(2)承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,
对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合
格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
(3)高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据不同情况采取防护措施:
①当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。
②当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
③当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐射
屏蔽、水套等隔热降温措施。抖音:机电王克老师,微信视频号:建造师王克。
④当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》(1)设备安装测量基准要求:①设备支座的底面作为安装标高的
基准。②立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。③卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测
量基准。④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作为安装标高的测量
基准,以一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。⑤球形储罐以赤道线作为水平度的测量基准,以支
柱在球形储罐径向和周向两个方向纵向母线作为垂直度的测量基准。⑥现场装配内件的立式设备,以其内的基准
周线作为水平度的测量基准。
(3)设备采用垫铁组找正找平时,垫铁按下列规定设置垫铁组:
①裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置 1组垫铁;鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置 2组垫铁;球形
储罐支柱式支座,每个地脚螺栓近旁应对称设置 2组垫铁;其他支柱式支座每个地脚螺栓近旁宜设置 1组垫铁。②
有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。③相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm,垫铁组高度宜为 30~80mm。
④设备找正后,各组垫铁均应被压紧,垫铁之间和垫铁与支座之间应均匀接触,垫铁应露出设备支座底板外缘 10~
30mm,垫铁组伸入支座底板长度应超过地脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。
⑤支柱式设备每组垫铁的块数不应超过 3块,其他设备每组垫铁的块数不应超过 5块;斜垫铁下面应有平垫铁,放
置平垫铁时,最厚的放在下面,薄的放在中间;斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的 3/4。
⑧卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向;支座滑动
表面清理干净,并涂润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有 1~3mm 间
隙并紧固锁紧螺母。
《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》(4)地耐力检测应符合下列要求:
①设备吊装作业地面应参考项目所在地的地质资料,依据吊装区域地面实际地耐力检测结果,当地耐力不能满足时
采取地基处理措施。②设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
③常用的地耐力检测方法有压重法。压重块应静置 24h,测量记录压重块 4个位置的沉降量,若四个点最大沉降量
不大于 50mm,则证明处理的地基合格。
(5)吊车吊装要求:①设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量。②设备与吊臂之间的安全距离宜大
于500mm。③当采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重机起重能力宜相同。每台起重机的吊装载荷不得
超过其额定起重能力的 80%,当没有平衡装置或抬吊对偏载不敏感的粗矮或细长卧式设备,可按所分配的载荷选择
起重机。④吊装过程中,吊钩侧偏角应小于1°。⑤立式吊装设备吊装时,吊梁上部吊索与水平角大于等于60°。
《光伏发电站施工规范》(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》(3)进入冷箱或密闭容器作业,必须采取通风措施,在作业过程
中氧气含量始终不得低于 19.5%。
5/5