专题九 抽检计算
案例一 数阀门
施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,施工人员王克对阀门开箱检查,并按规范要求进行
了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门及其余阀门均无渗漏,验收合格。
阀门规格数量表 1-3
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
问题:
1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力
应为多少MPa?
参考答案: 5
9
7
1.第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查445 6个进行强度试验。
3
、
DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应8为1.6X1.5=2.4MPa
7
1
9
4
8
3
案例二 数螺栓 信
微
高强度大六角头螺栓连接副终拧扭系矩检查。
联
A工段共有102个节点,B工段题共有72个节点。
押
C工段共有10个节点,王克准情况如下表
精
节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
螺栓数量 26 16 8 12 22 32 52 38 66 88 360
D工段高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露情况如下表
螺栓丝扣外露 1扣 2扣 3扣 4扣
数量 6 56 38 12
问题:
1.宜在什么时间完成检查?
5
9
2.检查方法采用什么方法? 7
6
5
3.计算A、B两工段最少应各检查多少个节点? 、 3
8
4.计算C工段最少应检查螺栓数量为多少个? 1 7
9
4
5.扭剪型高强度螺栓连接副终拧合格标准是什么?不合格的螺纹数最多是多少?3 8
信
6.对所有不合格的扭剪型高强度螺栓连接副做标记,检查数量是多少? 微
系
7.D工段螺栓丝扣情况是否符合要求,并说明理由。 联
一
参考答案: 唯
1.宜在螺栓终拧1h后,48h之前完成检查。
2.检查方法采用扭矩法或转角法。
3.A检查11个节点。B检查10个节点。
4.共应检查3+2+2+2+3+4+6+4+7+9=42个螺栓。
节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
螺栓数量 26 16 8 12 22 32 52 38 66 88 360
检查数量 3 2 2 2 3 4 6 4 7 9 42
5.(1)终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
(2)不合格的螺纹数不应大于该节点螺栓数的5%。
6.对所有梅花卡头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副用扭矩法或转角法进行终拧并做标记。检查数量为节点数10%,
但不应少于10个节点。
7.(1)不符合要求。
(2)理由:高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
1扣或4扣共6+12=18扣。总共6+56+38+12=112扣。18/112=16.07%>10%,因此不符合要求。
1/3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178、356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178、356795
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
案例三
某体育场采用钢网架架构,跨度56m,施工单位使用汽车吊进行吊装。
施工单位王克测量网架挠度值为0.26m,设计值为0.24m。
问题:
1.网架吊装方案是否需要专家论证,说明理由。
2.钢网架安装时何时测挠度值?应用什么工具测量?
3.测量的挠度值是否符合要求,并说明理由。
参考答案:
1.不需要专家论证。
理由:跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程,需要专家论证。
本工程网架跨度为56m,不属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程,因此不需要专家论证。
2.(1)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。
(2)挠度值使用水准仪测量。
3.(1)符合要求。
(2)理由:所测的挠度值不应超过相应设计值的51.15倍。实测值0.26/设计值0.24=1.08<1.15,所以符合要求。
9
7
6
5
3
、
案例四 数灯具+散热器+摄像机 8
7
1
A公司总包某办公大楼施工任务。该办公4 9楼共20层,采用上供下回式采暖系统。每层设有18个办公室房间,各个
8
3
房间均设置8套灯具(其中6套为8K信g重,2套15Kg重)、5组散热器、4个固定式摄像机、1个房门、4组窗户。
微
每层楼道内,还设有2个固定式摄系像机和4和带云台的移动式摄像机。设有4部曳引式电梯,电梯轿厢内设有1个
联
固定式摄像机。 题
押
施工任务完毕后,监理王克准按规定抽检大楼灯具安装固定、散热器、摄像机等施工情况。
精
问题:
1.计算并说明监理工程师检查 时,最少应抽查办公室照明灯具的数量是多少套?
2.计算并说明监理工程师检查时,最少应抽查办公室散热器的数量是多少套?
3.计算并说明监理工程师检查时,最 少应抽查固定式摄像机的数量是多少套?
4.说明办公室15Kg重照明灯具恒定均布 载荷强度试验要求。
5.散热器水压试验有何要求?
6.检查并调整云台变焦摄像头的遥控功能,需 要排除哪些不良现象?
参考答案:
6
7 9
5
5
1.应按楼层划分检验批。(共20层) 、 3
8
①8kg灯具每层灯具数量共18x6=108套,按5%抽查,1 08x5%=5.4,即每层(每检验批1)7抽查6套。共计抽查6x20=120
9
套。
信
3 8
4
②15kg灯具应100%检查,共2x18x20=720套 微
系
③共计:120+720=840套 联
一
2.散热器总数量为5x18x20=1800组,因此抽检4组。 唯
(同一厂家、同材质、同型号的散热器,其数量在500组及以下时, 各抽检2组;当数量每增加1000组时应增加
抽检1组,增加的数量不足1000组时也应增加抽检1组。同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工
程可合并计算。)
3.固定式摄像机总数量为:4x18x20+2x20+4=1484台。
抽检数量为1484x20%=296.8,即297台。
(摄像机抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测。)
4.①办公室照明吊灯重量15kg,应按灯具重量5倍(即15x5=75kg重)做恒定均布载荷强度试验,且持续时间不得
少于15min。
②施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
5.①试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
②试验时间为2~3min。
③压力不降且不渗不漏为合格。
6.检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求。
案例五 数灯具
2/3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178、356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178、356795
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部王克依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术
交底,灯具类型及安装高度(见表2)。
表2 照明灯具安装高度统计表
灯具类型 I类 II类 III类
高于2.4m 3050个 200个
低于2.4m 300个 190个 200个
问题:
1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
参考答案:
1.(1)本照明工程有3050+300=3350个灯具外壳需要保护导体连接。
(2)连接要求:灯具外壳采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应有接地标识。铜芯软导线(接地线)的
截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
案例六 数风机盘管机组
A公司王克总包某办公大楼施工任务。其采购了9A5、B、C三个厂家的风机盘管机组,其中A厂500组,B厂1500组,
7
6
C厂8组。通风空调工程安装完成后又进行了3节5能验收。
、
问题: 7 8
1
9
1.通风空调工程的绝热材料应对哪些指8标4进行复试?检验方法是什么?复检次数是几次?
3
信
2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?应对哪些性能参数进行复验?检验方法是什么?最少应抽检多
微
系
少组?
联
3.风机盘管机组安装前应做什么题试验?试验有何要求?
押
参考答案: 准
精
1.(1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、热阻、密度、吸水率等指标进行复试。
(2)检验方法为现场随机抽样 送检,核查复验报告。
(3)同一厂家同材质的绝热材料 复验不得少于2次。
2.(1)风机盘管机组进场时进行节能复验。
(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量 、风量、水阻力、功率及噪声等参数进行复试。
(3)检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
(4)A厂500x2%=10组;B厂1500x2%=30组 ;C厂8x2%=2组;共计:10+30+2=42组
9
5
因此,检查数量最少应抽检42组。 6 7
5
3
(同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台) 、
8
3.①风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试 运行。 1
7
9
②盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验 观 察时间应为2min,不渗
信
3漏8
4
为合格。
③三速试运行为通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动 方向、转速正常为微合格。
系
联
一
案例七 数质量验收合格标准 唯
A公司王克在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平 度及垂直度进行现场检验,共测量20点,测
量数据如表所示。
表 卫生器具测量数据表
名称 允许偏差 测量值
卫生器具水平度 2mm 1.5 2 2.4 3.5 2 1.8 2 1.5 1.4 1.8
卫生器具垂直度 3mm 2.5 3 2 1.6 3.1 2 1.5 1.8 2.8 2
问题:
1.卫生器具安装(见表)是否合格?说明理由。
参考答案:
1.(1)不合格。
(2)理由:卫生器具安装水平度和垂直度偏差为一般项目。—般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,
最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。
水平度偏差项目数量为2/10=20%,垂直度偏差项目数量为1/10=10%。
最大偏差为水平度偏差3.5,3.5/2=175%>150%,故卫生器具水平度不合格。
3/3