Ø 第1章 安装工程的分类、特点及基本工作内容
•
第1节 概述
•
第2节 电气设备安装工程
•
第3节 给水排水工程
•
第4节 通⻛空调工程
•
第5节 消防工程
•
第6节 智能化工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
2
电气工程分类
1.根据建筑电气工程的功能,电气设备安装工程可分为
强电(电⼒)工程和弱电(信息)工程。
强电的处理对象是能源(电⼒),其特点是电压高、电流大、
功率大、频率低;
弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其
特点是电压低、电流小、功率小、频率高。
1.2.1 电气设备安装工程分类
2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,电气设备
安装工程可分为:
1)室外电气工程
2)变配电房
3)供电干线
4)电气动⼒
5)电气照明安装
6)备用和不间断电源安装
7)防雷及接地安装
1.2.1 电气设备安装工程分类
1.变配电系统组成
变配电系统是输变电系统和配电系统的总称。简单说,
输变电就是将外面引入的电压变成适合我们使用的电压,配
电就是将电分配到用电单位内部的各个用电点。变配电就是
两种功能都能实现。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
3
在我国,380V电压用于⺠用建筑内部动⼒设备供电或
向工业生产设备供电;220V电压多用于照明、空调等生活设
备供电和向小型生产设备供电。在低压配电系统中应用最
广泛的是三相四线制供电方式,这种供电方式既可供380V
电压,也可供220V电压。
1.2.2 电气设备系统组成
2.照明系统组成
通过电光源将电能转换为光能的过程称为电气照明。
电气照明设备主要包括灯具灯泡(灯管)及各种控制开关等
组成。
1)照明系统组成
(1)按照明器具的布置特点可分为:一般照明、分区一般
照明、局部照明和混合照明。
①一般照明:为照亮整个场地或工作面而设置的照明,
是由若干灯具对称排列在整个顶棚上所组成。
②分区一般照明:灯具集中或分组集中设置在某个区域
上方所组成的布灯形式。
1.2.2 电气设备系统组成
③局部照明:为增加特定的有限的部位的照度而设置的
照明。
④混合照明:由一般照明和局部照明所组成的照明形式。
(2)按照明的功能可分为:正常照明、应急照明、值班照
明、警卫照明、景观照明和障碍照明。
①正常照明:在正常情况下使用的室内外照明。
②应急照明:在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继
续工作、保障安全或人员疏散用的照明。
③值班照明:在非工作时间内所使用的照明。
④警卫照明:专用于警戒区的照明。
1.2.2 电气设备系统组成
⑤景观照明:为观赏建筑物的外观和庭院、溶洞小景而设
置的照明。
⑥障碍照明:为保障航空⻜⾏安全等,在高大建筑物和构
筑物上安装的障碍标志灯。
(5)按安装方式可分为:悬吊式、壁装式、吸顶式、嵌入
式等。
灯具是光源、灯罩(控照器)和附件的总称,它的功能
是将光源所发出的光通量进⾏再分配,并具有装饰和美化环
境的作用。
电光源按发光原理可分为两大类:
热辐射光源,如白炽灯和⻧钨灯。
气体放电光源,如荧光灯、高压汞灯、钠灯、金属⻧化
物灯、氙灯等。
白炽灯和荧光灯被广泛用于建筑物内部照明,
⻧钨灯、高压汞灯、钠灯、金属⻧化物灯、氙灯等则用
于广场道路、建筑物立面、体育馆等照明。
1.2.2 电气设备系统组成
1.动⼒系统组成
(一)低压配电系统
动⼒、照明工程是建筑电气工程中最基本的内容。
动⼒工程是将电能作用于电动机来拖动各种设备和以电
能为能源用于生产的电气装置。
1.2.2 电气设备系统组成
放射
式
优点是各个负荷独立受电,因而故障范围一般仅限于本回路,对其
他回路的影响也较小。其缺点是所需开关设备和线路较多,因而建
设费用较高。因此,放射式配电一般多用于对供电可靠性要求高的
负荷或大容量设备。
树干
式
正好与放射式相反。树干式采用的开关设备和线路较少,但干线路
发生故障时,影响范围大,因此供电可靠性较低。
混合
式
放射式和树干式相结合的配电方式,在多数情况下都采用这种配电
方式。
1.2.2 电气设备系统组成
典型例题
1.在动⼒系统中,各个负荷独立受电,线路发生故障时,
对其他回路的影响较小,一般多用于对供电可靠性要求高的
负荷或大容量设备的的配电方式为( )。
A.放射式
B.树干式
C.混合式
D.交叉式
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
5
典型例题
【答案】A
【解析】放射式优点是各个负荷独立受电,因而故障范
围一般仅限于本回路,其缺点是所需开关设备和线路较多,
因而建设费用较高。因此,放射式配电一般多用于对供电
可靠性要求高的负荷或大容量设备。
(一)防雷
建筑物应采取防雷措施,保证建筑物、设备、人身的安
全。
(1)建筑物的防雷等级。
根据《建筑物防雷设计规范》对建筑物的防雷分类规定,
⺠用建筑中无第一类防雷建筑物,其分类应划分为第二类及
第三类防雷建筑物。在雷电活动频繁或强雷区可适当提高建
筑物的防雷保护措施。
1.2.2 电气设备系统组成
①防直击雷的措施
防直击雷的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部
分组成。在建筑物屋顶易受雷击部位装设接闪器(避雷针、带、
网),由接闪器引来雷电流,通过引下线和接地装置迅速引入
大地,从而保护建筑物免受雷击。
1.2.2 电气设备系统组成
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成。避雷网和避雷带宜
采用圆钢或扁钢,且优先采用圆钢。防雷装置的引下线不少
于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置,引下线宜采用圆
钢或扁钢,并宜优先采用圆钢。
将金属设备、管道等金属物,
通过接地装置与大地作可靠的连接,以便将雷电感应电荷
迅速引入大地,避免雷害。
1.2.2 电气设备系统组成
3)防雷电波入侵的措施。
①进入建筑物的各种线路及金属管道采用全线埋地引
入,并在入⼾端将电缆金属外皮、钢管及金属管道与接地
装置连接。
1.2.2 电气设备系统组成
②架空线转换为铠装电缆或穿钢管的全塑电缆直接埋
地引入,埋地⻓度不应小于15m,在入⼾端,电缆的金属
外皮或钢管与接地装置连接。电缆与架空线的转换处装设
避雷器,并与电缆的金属外皮或钢管及绝缘子铁脚连在一
起接地。
③在架空线进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚连在一
起接到电气设备的接地装置上。进出建筑物的架空金属管
道,在进出处应就近接到防雷和电气设备的接地装置上。
1.2.2 电气设备系统组成
典型例题
1.下列关于防雷系统组成及要求说法错误的是
( )。
A.防雷装置的引下线不少于两根
B.在建筑物屋顶易受雷击部位装设引下线
C.防直击雷的防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置三部分组成
D.避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,且优先采用
圆钢
【答案】B
由室外给水管网直接供水,是最简单、经
济的给水方式,适用于外网能满足用水要求的建筑。这种给水方
式的水平干管常敷设于底层或地沟内以及地下室的楼板下面。
(2)设水箱的给水方式。适用于室外管网的水压周期性不足时
采用。在用水低峰时,室外管网水压高,水箱进水;当用水高峰时,
室外管网水压低,水箱向建筑内部给水系统供水。
1.3.1 给水排水工程分类
(3)设水泵的给水方式。是在室外给水管网水压经常性不
足时采用。这种给水方式在给水系统中常增设贮水池。
(4)设水泵和水箱的给水方式。宜在室外给水管网压⼒低
于或经常不能满足建筑给水管网所需的水压时采用。其特点
是水压和水量稳定,水泵恒速供水,设备简单。
1.3.1 给水排水工程分类
(5)气压给水方式。即在给水系统中,设置气压给水装置。
气压水罐的作用相当于高位水箱,但其位置可根据需要设置
在高处或低处。
(6)分区给水方式。即在建筑物的垂直方向按层分段,各
段为一区,分别组成各自的给水系统。这种方式可以解决低
层管道中静水压⼒过大的问题,从而使各区最低卫生设备或
用水设备处的静水压⼒小于其工作压⼒,以免配水装置的零
件损坏漏水,同时可以提高给水的安全可靠性。
1.3.1 给水排水工程分类
典型例题
1.室外给水管网压⼒低于或经常不能满足建筑给水管网
所需的水压时采用( )方式。
A.直接给水
B.设水箱的给水
C.设水泵和水箱的给水
D.分区给水
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
8
典型例题
【答案】C
【解析】设水泵和水箱的给水方式:宜在室外给水管网
压⼒低于或经常不能满足建筑给水管网所需的水压时采用。
其特点是水压和水量稳定,水泵恒速供水,设备简单。
1.室外给水系统组成
1)室外给水系统的组成
(1)取水构筑物。用以从选定的水源(包括地下水源和地
表水源)取水。
(2)水处理构筑物。是将取来的原水进⾏处理,使其符合
用⼾对水质的要求。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
(3)泵站。用以将所需水量提升到要求的高度,可分为
抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的
加压泵站。
(4)输水管渠和管网。输水管是将原水输送到水厂的管
渠,当输水距离10km以上时为⻓距离输送管道;配水管网则
是将处理后的水配送到各个给水区的用⼾。
(5)调节构筑物。它包括高地水池、水塔、清水池等。
用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
2)配水管网的布置形式和敷设方式
配水管网有树状网和环状网两种形式。
树状管网是从水厂泵站或水塔到用⼾的管线布置成树枝
状,只是一个方向供水。供水可靠性较差,投资省。
环状网中的干管前、后贯通,连接成环状,供水可靠性
好,适用于供水不允许中断的地区。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
9
配水管网一般采用埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并
且在冰冻线以下。通常沿道路或平⾏于建筑物铺设。配水
管网上设置阀⻔和阀⻔井。
2.室外排水系统组成
室外排水系统由排水管道、检查井、跌水井、雨水口
和污水处理厂等组成。室外污水排除系统与雨水排除系统
可以采用合流制或分流制。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
典型例题
1.下列关于给排水系统组成说法错误的是( )。
A.室外给水系统的组成有取水构筑物、水处理构筑物、
泵站、输水管渠和管网等
B.配水管网埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并且在冰
冻线以下
C.配水管网树状网供水可靠性好,适用于供水不允许中
断的地区
D.室内排水排出管通常为埋地敷设,管顶距室外地面不
小于0.7m
典型例题
【答案】C
【解析】配水管网有树状网和环状网两种形式。
建筑内部的给水系统由进⼾管、水表节点、管网系统、
用水设备、管网附件以及增压和贮水设备组成。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
10
2.室内排水系统组成
建筑内部排水系统一般有以下几个基本部分组成:污
(废)水收集器、器具排水管、排水横管、排水立管、排
出管、通气管。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
1)污(废)水收集器:各种卫生器具、排放生产废水的设
备、雨水⽃及地漏等。
2)器具排水管:卫生器具和排水横管之间的短管。除坐
式大便器外,一般其间都设有P型或S型存水弯。
3)排水横管:连接器具排水管和立管之间的水平管段。
排水横管应有一定的坡度,坡向排水装置。
4)排水立管:连接各楼层排水横支管的垂直排水管的过
水部分。排水立管宜靠近杂质最多、最脏和排水量最大的
排水点;立管通常在墙⻆明装,高层建筑的排水立管可暗装
在管槽或管井中。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
(5)排出管:室内排水立管至室外检查井之间连接的
水平管段,即室内污水出⼾管。排出管通常为埋地敷设,
管顶距室外地面不小于0.7m。
(6)通气管:对于卫生器具在4个以上,且距立管大
于12m的横支管或同一横支管连接6个以上大便器时,应
设辅助通气管;建筑物内有卫生器具的层数在10层以上时,
可设专用通气管。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
典型例题
1.属于建筑内部给水系统的有( )。【多选题】
A.水表节点
B.检查井
C.用水设备
D.洒水喷头
E.管网系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
11
典型例题
【答案】ACE
【解析】建筑内部的给水系统由进⼾管、水表节点、
管网系统、用水设备、管网附件以及增压和贮水设备组成。
检查井属于室外排水系统,洒水喷头属于自动喷淋灭
火系统。
本节回顾
给水排水工程
室内给排水工程系统组成
室外给排水工程系统组成
给水排水工程分类
室外给水系统的分类
室外给水系统组成
室内给水系统组成
室内排水系统组成
室内给水系统的分类
生活给水系统
直接给水方式
生产给水系统
消防给水系统
设水箱的给水方式
设水泵的给水方式
设水泵和水箱的给水方式
气压给水方式
分区给水方式
室外排水系统的分类
室外排水系统组成
取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节
构筑物
由排水管道、检查井、跌水井、雨水口和污水处理厂
等组成
配水管网:树状网、环状网
1.通⻛工程分类
(1)按循环动⼒分类通⻛工程可分为:自然循环通⻛和机械
循环通⻛。
(2)按通⻛原理分类通⻛工程可分为:排⻛、送(新)⻛。
(3)按通⻛系统的作用范围分类通⻛工程可分为:全面通⻛、
局部通⻛、混合通⻛。
1.4.1 通⻛空调工程分类
(1)全面通⻛:是对整个房间进⾏换气,用送入室内的新
鲜空气把整个房间⾥的有害物浓度稀释至卫生标准允许浓度
以下,同时把室内被污染的空气直接或经过净化处理后排放
到室外大气中去。
(2)局部通⻛:将污浊的空气或有害气体直接从生产的地
方抽出,防止扩散到整个室内,或者将新鲜空气送到某个局
部范围,改善局部范围的空气状况。
(3)混合通⻛:用全面送⻛和局部排⻛或全面排⻛和局部
送⻛混合起来的通⻛形式。
1)按室内环境的要求分类:
(1)恒温恒湿空调工程。如机械工业的精密加工⻋间、
精密装配⻋间、计量室、刻线室等。
(2)一般空调工程。在某些公共建筑物,如办公楼、体
育馆、宾馆以及某些⻋间等,温度控制在18~28℃范围,相对
湿度在40%~70%范围,这类以夏季降温为主的空调称为一
般空调(或舒适性空调)工程。
(3)净化空调工程。电子工业。
(4)除湿性空调工程。如洞库、坑道、隧道、地铁等。
1.4.1 通⻛空调工程分类
2)按空气处理设备设置的集中程度分类
(1)集中式空调系统:这种系统是将所有的空气处理设
备(包括过滤器、冷却器、加湿器)以及⻛机、水泵等都集中
设置在一个空调机房内,通过一套送⻛和回⻛管道系统为多
个建筑空间服务。
1.4.1 通⻛空调工程分类
(2)半集中式空调系统:这种系统除了有集中的空调机
房外,还有分散设置在各空调间内的二次空气处理设备(又称
末端装置):目前使用较多的是空气诱导器和⻛机盘管,尤其
是⻛机盘管,使用更为广泛。
(3)全分散空调系统::这种系统把空气处理设备、冷
热源和空气输送设备(⻛机)都集中在一个箱体内,形成一个
结构紧凑的空调机组,如窗式空调机、分体式空调机。
1.4.1 通⻛空调工程分类
4)按⻛道中空气流动的速度分类
1.4.1 通⻛空调工程分类
低速空
调系统
管道内空气流速低于15m/s,⻛机与消声装置之间的⻛
管,其气流速度可采用8~10m/s,一般⺠用建筑的舒适
性空调采用的低速空调系统, ⻛管⻛速不宜大于8m/s。
高速空
调系统
⻛道内气流速度高于15m/s的系统,主要用于建筑空间
小而重要的场所,但必须做好气流噪声的防治;对于⺠
用建筑,主⻛管⻛速大于12m/s,也称高速空调系统。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
13
二、空调系统组成
(1)空调系统最常⻅的为单体空调和集中式空调系统。
(2)集中式空调系统主要是由三部分组成,空气处理设
备、空气输送设备、空气分配装置,除了上述三个主要部分
外,还有为空气处理服务的热源和热媒管道系统,冷源和冷
媒管道系统,以及自动控制盒自动检测系统。
1.4.2 通⻛空调工程分类
1)空气处理设备。空气处理设备是对空气进⾏热湿处理
和净化处理的主要设备,⻅表面式冷却器、喷水室、加热器、
加湿器等。
2)空气输送设备。空气输送设备主要包括⻛机(送、回、
排⻛机)、⻛道系统、调节阀、消声器等。
3)空气分配装置。空气分配装置是指设在空调房间内的
各种类型的送⻛口、回⻛口和排⻛⻛口。其作用是合理地组
织室内的气流,以保证空调房间内环境质量的均衡和精度。
1.4.2 通⻛空调工程分类
4)冷热源。冷热源是为空气处理提供冷量或热量的设备。
如冷冻站、冷水机组、锅炉等。
5)自动调节控制装置。自动调节控制装置是根据需要装
配的控制器件与电路。如控制设备开停顺序的连锁保护和控
制电路、感温器、电动二通阀等。
1.4.2 通⻛空调工程分类
典型例题
1.集中式空调系统的主要组成部分不包括( )。
A.新⻛口
B.空气处理设备
C.空气分配装置
D.空气输送设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
14
典型例题
【答案】A
【解析】集中式空调系统主要是由三部分组成,空气
处理设备、空气输送设备、空气分配装置,还有为空气处
理服务的热源和热媒管道系统,冷源和冷媒管道系统,以
自动控制盒自动检测系统。
新⻛口属于机械送⻛系统。
本节回顾
通⻛空调工程
通⻛空调工程系统组成
通⻛空调工程分类
通⻛工程分类
机械送⻛系统组成
空调工程分类
按循环动⼒分类:自然循环通⻛和机械循环通⻛
按室内环境的要求分类
按通⻛原理分:排⻛、新⻛
按通⻛系统的作用范围分:全面通⻛、局部通⻛、
混合通⻛
按空气处理设备设置的集中程度分类:集中式空调
系统、半集中式空调系统、全分散空调系统
按⻛道中空气流动的速度分类
按所处理空气的来源分类
机械排⻛系统组成
1.水灭火系统分类
水灭火系统是应用最广泛的灭火系统,水灭火器材简单、
价格便宜、灭火效果好;水灭火系统按水流形态可分为消火栓
灭火系统和自动喷水灭火系统。
1)消火栓灭火系统
(1)室外消火栓灭火系统:
①地上式消火栓。地上式消火栓大部分露出地面,具有
易于寻找、出水方便等优点,但具有易冻结、易损坏,在某
些场合妨碍交通、影响市容等缺点。因此,适用于常年气温
较高地区。
1.5.1 水灭火系统
(2)地下式消火栓。地下式消火栓设置在消火栓井内,具
有不易损坏、不易冻结、便利交通等优点,但具有操作不便、
不易寻找(特别是在下雨天、下雪天和夜间)等缺点。因此,
使用于北方寒冷地区,并且要求地下消火栓旁设置明显标志。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
15
(3)低压消火栓。低压消火栓设置在室外低压消防给水系
统的管网上。是供应火场消防⻋用水的供水设备。
(4)高压消火栓。高压消火栓设置在室外高压或临时高压
消防给水系统的管网上。可直接接出水带、水枪进⾏灭火,
不需消防⻋或其他移动式消防水泵加压。
1.5.1 水灭火系统
(2)室内消火栓灭火系统:根据建筑物高度、室外管网
压⼒、流量和室内消防流量、水压等要求,室内消火栓灭火
系统可分为以下几类:
①无加压泵和水箱。常用于高度不太高的低层建筑,且
室外给水管网压⼒和流量完全能满足室内最不利点消火栓的
设计水压和流量要求。
1.5.1 水灭火系统
②有水箱。常用于低层建筑,且水压变化比较大的城市
或居住区,当室外管网的压⼒较大时向高位水箱补水,调节生
活生产用水量,同时储存10min的消防用水量。
1.5.1 水灭火系统
③有加压泵和水箱。常用于低层建筑或高度不超过50m
的高层建筑,且室外管网压⼒经常不能满足室内消火栓给水
系统的水压和水量要求,水箱应储存10min的消防用水量。
对于建筑高度超过50m的工业与⺠用建筑物中。当室内
消防栓的静压⼒超过80MPa时,应按静压采用分区消防给水
系统。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
16
2)自动喷水灭火系统
(1)湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统中应用最广
泛的一种。该系统在准工作状态时管道内均充满压⼒水。它
适用于室内温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物、构筑物
内。当发生火灾时,喷头周围的温度上升在达到其动作温度时,
喷头的玻璃球爆裂,喷头开启喷水,管网压⼒下降,报警阀
后⼒下降使阀板开启,接通管网和水源供水灭火。
1.5.1 水灭火系统
1.5.1 水灭火系统
(2)干式自动喷水灭火系统
干式自动喷水灭火系统是由湿式自动喷水灭火系统发展
而来,适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构筑
物内。如不采暖的地下停⻋场、冷库等。当发生火灾时喷头
周围的温度上升,在达到其动作温度时,喷头的玻璃球爆裂,
喷水口开启,但首先喷出来的是有压气体,随着管网中压⼒
下降,水即顶开干式阀⻔流入管网,接通管网和水源供水灭
火。
1.5.1 水灭火系统
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
17
(3)干湿式喷水灭火系统
干湿式喷水灭火系统是把干式和湿式两种系统的优点结
合在一起的自动喷水灭火系统,适用于冬季可能冰冻但不采
暖的建筑物、构筑物内。
(4)预作用喷水灭火系统
预作用喷水灭火系统是在装有闭式喷淋头的干式自动喷
水灭火系统上附加一套火灾自动报警系统。系统在雨淋阀之
后的管道内,平时充满低压气体,火灾发生时,安装在保护
区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将
报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并
在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后
的动作与湿式系统相同。
1.5.1 水灭火系统
1.5.1 水灭火系统
(5)雨淋喷水灭火系统
雨淋喷水灭火系统是干式和湿式自动喷水灭火系统的改
装型。系统的特点是,一旦动作,在所保护的面积内喷头同
时喷水。该系统主要适用于严重危险级的建筑物、构筑物内。
其包含的火灾因素和燃烧猛烈及蔓延迅速的程度为一般湿式
系统所不能应付的场合。系统所装备灭火喷头都是开式的。
1.5.1水灭火系统
(6)水幕系统
属于开式消防给水方式,但是,雨淋喷水灭火系统是扑
灭面上的火灾,而水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的
作用或是对防火隔断物进⾏喷水降温、以增强防火隔断物防
火、耐火性能。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
18
典型例题
1.喷水灭火系统中,不具备直接灭火能⼒的灭火系统为
(
)。
A.水喷雾系统
B.水幕系统
C.自动喷水干式系统
D.自动喷水预作用系统
典型例题
【答案】B
【解析】水幕系统不具备直接灭火的能⼒,而是用于挡烟
阻火和冷却分隔物。
本节回顾
消防工程
消防系统组成
消防工程分类
消火栓灭火系统
消火栓灭火系统组成
自动喷水灭火系统
室外消火栓
湿式自动喷水灭火系统
室内消火栓
干式自动喷水灭火系统
干湿式自动喷水灭火系统
预作用喷水灭火系统
自动喷水灭火系统组成
火灾自动报警系统分类
建筑防排烟系统组成
建筑防排烟系统分类
火灾自动报警系统组成
雨淋喷水灭火系统
水幕系统
应用范围分:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统
按布线方式分:总线制和多线制
触发装置、报警装置、警报装置、电源
智能化工程是一种将电子技术、信息技术、通信技术等
多种技术相结合,实现智能化控制、智能化管理、智能化服
务的综合性工程技术。它涉及多个学科领域,包括电子工程、
计算机科学与技术、自动化控制等。
智能化工程具有多⻔学科融合集成的综合特点,发展历
史较短,但发展速度很快,是创建多种形式的智能化系统。
既是适应现代经济、军事和科技发展的需要,也是智能科学
和复杂性科学研究的实际应用。智能系统事例的重要特点之
一就是人机结合,以人为主的综合集成体系。
1.6.1 智能化工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
19
在工业生产中,智能化工程可以提高生产效率,降低能
耗,实现自动化生产线。在医疗领域,智能化工程技术可用
于远程诊断、智能医疗设备等,提高医疗服务水平。在城市
管理方面,智能化工程可以实现智能交通、智能安防等,提
高城市居⺠的生活质量。
目前智能化工程在人们生活、工业生产中广泛应用的主
要有计算机及网络设备、卫星信号接收系统工程、有线电视、
音频、视频、安全防范、建筑设备自动化等系统工程。
1.6.1 智能化工程分类
1.通信网络系统
通信网络系统有电话通信、卫星通信、无线信号覆盖、
卫星电视、有线电视、电视会议、背景音响及广播等系统,
使建筑物内语音、数据、图像、视频可靠地传输。
2.信息网络系统
信息网络系统包括计算机网络设备(交换机、路由器、防
火墙、网管、文件服务器等)、应用软件、管理软件及网络安
全等。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
3.建筑设备监控系统
建筑设备监控系统是智能建筑中的一个重要系统,是将
与建筑物有关的暖通空调给排水、电⼒、照明、运输等设备
集中监视、控制和管理的综合性系统。建筑设备监系统是以
计算机局域网为通信基础、以计算机技术为核心的计算机控
制系统,它具有分散控制和集中管理的功能。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
4.火灾报警及消防联动系统
火灾报警及消防联动系统由火灾探测器、输入模块、报
警控制器、联动控制器和控制模块等组成。主要功能为火灾
参数的检测,火灾信息的处理与自动报警,消防设备联动与
协调控制,消防系统的计算机管理等。
5.安全防范系统
建筑物的安全防范系统是为保障人身和财产的安全,运
用计算机、电视监控及入侵报警等技术形成的综合安全防范
体系。安全防范系统包括⻔禁系统、入侵报警系统、视频监
控系统、巡更系统、停⻋场自动管理系统等。
1)工作区(终端)子系统。由信息插座的软线和终端设备
连接而成,包括装配、连接、扩展软线,并将它们搭建在输
入、输出插座与设备终端之间,其中信息插座分为墙、地、
桌、软基型多种形式。
2)垂直干线子系统。是综合布线系统的中心系统,主要
负责连接楼层配线架系统与主配线架系统。
3)水平布线子系统。系统主要负责将管理子系统配线架
的电缆从干线子系统延伸至信息插座位置,一般来说这些系
统都处在同一楼层。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
4)管理子系统。连接各楼层水平布线子系统和垂直干缆
线,负责连接控制其他子系统,由交联、互联和I/0设备组成,
可以定位通信线路,便于实现对通线路的管理。
5)设备间子系统。组成部分包括电缆、连接器和相关支
撑硬件,负责公共系统间的各种设备连接。
6)建筑群子系统。系统是把其中一个建筑的电缆线通过
技术延伸至本建筑群中其他建筑的通信设备中,以此为楼群
之间的信号连接提供可能。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
7.智能化集成系统
智能化系统集成一般指在建筑设备监控系统、火灾自动
报警和消防联动系统、安全防范系统等的基础上,实现建筑
管理系统(SMS)的集成,以满足建筑监控功能、管理功能和
信息共享的需求。通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化
控制、信息资源的优化管理,为使用者提供最佳的信息服务,
使智能建筑适应信息社会的需要,并具有安全舒适、高效和
经济的特点。
8.环境和住宅(小区)智能化系统
完善的小区智能化管理系统需要集成多个系统和技术,
以实现各种功能和服务,需要集成部分系统和子系统,例如,
物联网(IOT)系统、智能安全系统、能源管理系统、社区管理
系统、社交互动平台、安全和隐私系统、自动化和远程监控
系统、紧急响应系统、视频监控子系统、⻔禁/出入口子系统、
停⻋场子系统、火灾消防报警子系统、信息发布及引导子系
统、远程抄表子系统、电子巡更子系统、可视对讲子系统、
建筑设备检测子系统、智能卡应用系统等。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
Ø 第2章 安装工程常用材料的分类、基本性能及用途
•
第1节 通用材料
•
第2节 电气设备及安装工程常用材料
•
第3节 给排水工程常用材料
•
第4节 通⻛空调工程常用材料
•
第5节 消防工程常用材料
•
第6节 智能化工程常用材料
1.无缝钢管
无缝钢管可以用普通碳素钢、普通低合金钢、优质碳素
结构钢、优质合金钢和不锈钢制成。无缝钢管是用一定尺寸
的钢坯经过穿孔机、热轧或冷拔等工序制成的中空而横截面
封闭的无焊接缝的钢管。所以无缝钢管比焊缝钢管有更高的
强度,一般能承受3.2~7.0MPa 的压⼒。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
22
一般无缝钢管主要适用于高压供热系统和高层建筑的冷、
热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压⼒在
0.6MPa 以上的管路都应采用无缝钢管。由于用途的不同,
所以管子所承受的压⼒也不同,要求管壁的厚度差别也很大,
无缝钢管的规格用外径 x壁厚来表示。
2.1.3 金属管道
2.焊接钢管
焊接钢管分为焊接钢管(黑铁管)和将焊接钢管镀锌后的
镀锌钢管(白铁管)。按焊缝的形状可分为直缝钢管、螺旋缝
钢管和双层卷焊钢管,按其用途不同可分为水、煤气输送钢
管,按壁厚可分为薄壁管和加厚管等。
1)直缝钢管:按材料状态分为软状态钢管(R)和低硬状态
钢管(DY)。直缝钢管主要用于输送水、水蒸气和煤气等低压
流体和制作结构零件等。电线套管是用易焊接的软钢制造的,
它是保护电线用的薄壁焊接钢管。
2.1.3 金属管道
2)螺旋缝钢管:按照生产方法可以分为单面螺旋缝焊接钢
管和双面螺旋缝焊接钢管两种。单面螺旋缝焊接钢管用于输
送水等一般用途,双面螺旋缝焊接钢管用于输送石油和天然
气特殊用途。
3)双层卷焊钢管:双层卷焊钢管是用优质冷轧钢带经双面
镀铜,纵剪分条,卷制缠绕后在还原气氛中钎焊而成,它具
有高的爆破强度和内表面清洁度,有良好的耐疲劳抗震性能。
双层卷焊钢管适用于汽⻋和冷冻设备,电热电器工业中的刹
⻋管、燃料管、润滑油管、加热或冷却器等。
2.1.3 金属管道
3.合金钢管
合金钢管用于各种锅炉耐热管道和过热器管道等。合金
钢强度高,同等条件下采用合金钢管可达到节省钢材的目的。
耐热合金钢管具有强度高、耐热性好的优点。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
23
4.有色金属管
1)铜管及铜合金管
铜管分为紫铜管和⻩铜管两种。紫铜管的牌号为 T2、
T3、T4 和 TUP 等;⻩铜管的牌号有 H62、H68 等;铜管的导
热性能良好,适宜工作温度在250℃以下,多用于制造换热
器、压缩机输油管、低温管道、自控仪表以及保温伴热管和
氧气管道等。
2.1.3 金属管道
2)铝管及铝合金管
铝管多用于耐腐蚀性介质管道、⻝品卫生管道及有特殊
要求的管道。铝管输送的介质操作温度在 200℃以下,当温
度高于160℃时,不宜在压⼒下使用。铝管分为纯铝管 L2、
L6 和防锈铝合金管LF2、LF6。铝管的特点是重量轻,不生
锈,但机械强度较差,不能承受较高的压⼒。铝管常用于输
送浓硫酸、醋酸、脂肪酸、过氧化氢等液体及硫化氢、二氧
化碳气体。它不耐碱及含氯离子的化合物,如盐水和盐酸等
介质。
2.1.3 金属管道
一、涂料
涂料可分两大类:油基漆(成膜物质为干性油类)和树脂基
漆(成膜物质为合成树脂)。它是通过一定的涂覆方法涂在物
体表面,经过固化而形成的薄涂层,从而保护设备、管道和
金属结构等表面免受化工大气及酸、碱等介质的腐蚀作用。
2.1.4 防腐材料
1)酚醛树脂漆。酚醛树脂漆是把酚醛树脂溶于有机溶剂
中,并加入适量的增韧剂和填料配制而成。酚醛树脂漆具有
良好的电绝缘性和耐油性,能耐60%硫酸、盐酸、一定浓度
的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀,但不
耐强氧化剂和碱。其漆膜较脆,温差变化大时易开裂,与金
属附着⼒较差,在生产中应用受到一定限制。其使用温度一
般为120℃。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
24
2)环氧树脂涂料。按其成膜要求不同,可分为冷固型环
氧树脂涂料和热固型环氧树脂涂料。
环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能,特别是耐碱性,并
有较好的耐磨性。与金属和非金属(除聚氯乙烯、聚乙烯等
外)有极好的附着⼒,涂膜有良好的弹性与硬度,收缩率也
较低。使用温度一般为 90~100℃。
2.1.4 防腐材料
3)沥⻘漆。沥⻘漆是用天然沥⻘或石油沥⻘和干性油溶
于有机溶剂而成。沥⻘漆由于价格低廉,使用较多。沥⻘漆
膜对阳光稳定性较差,耐热度在 60℃。常用于设备和管道的
表面,防止工业大气、土壤和水的腐蚀。常用的沥⻘漆有沥
⻘耐酸漆、沥⻘清漆、铝粉沥⻘防锈漆等。
2.1.4 防腐材料
4)无机富锌漆。无机富锌漆是由锌粉及水玻璃为主配制
而成的,施工简单,价格便宜。它具有良好的耐水性、耐油
性、耐溶剂性及耐干湿交替的盐雾,适用于海水、清水、海
洋大气、工业大气和油类等介质。在酸、碱腐蚀介质中使用
时,一般须涂上相应的面漆,如环氧酚醛漆、环氧树脂漆、过
氯乙烯漆等,面漆层数不得少于两层。耐热度为 160℃左右。
2.1.4 防腐材料
5)环氧煤沥⻘。它主要是由环氧树脂、煤沥⻘、填料和
固化剂组成。它综合了环氧树脂机械强度高、粘结⼒大、耐
化学介质侵蚀和煤沥⻘耐腐蚀等优点。涂层使用温度为
40~150℃。在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等一
般稀释剂中⻓期浸泡无变化防腐寿命可达到 50 年以上。环
氧煤沥⻘广泛用于城市给水管道、煤气管道以及炼油厂化工
厂、污水处理厂等设备、管道的防腐处理。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
25
2.玻璃钢
玻璃钢一般是指以不饱和聚酯树脂、环氧树脂与酚醛树
脂为基体,以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。玻
璃钢由于有玻璃纤维的增强作用,具有较高的机械强度和整体
性,受到机械碰击等也不容易出现损伤。
玻璃钢质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐
腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽⻋、船舶外壳等。
2.1.4 防腐材料
3.橡胶
目前主要用于防腐的橡胶主要是天然橡胶。
硬橡胶的⻓期使用温度为0~65℃,
软橡胶、半硬橡胶的使用温度为﹣25~75℃。
橡胶的使用温度与使用寿命有关,温度过高会加速橡胶
的⽼化,破坏橡胶与金属间的结合⼒,导致脱落;温度过低橡
胶会失去弹性(橡胶的膨胀系数比金属大三倍)。
2.1.4 防腐材料
2.配电装置
2.2.1 变配电装置
高压断
路器
不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时
间的短路电流, 并能在保护装置作用下自动跳闸,切除
短路的故障。
高压隔
离开关
主要用于隔离高压电源,可以将高压装置中需要修理
的设备与其他带电部分可靠地断开,并构成明显可⻅
的断开间隔,充分保证检修人员和设备的安全。
2.2.1 变配电装置
高压负
荷开关
具有简单的灭弧装置,专⻔用在高压装置中通断负荷电流,但
因灭弧能⼒不高,故不能切断短路电流,它必须和高压熔断
器串联使用,靠熔断器切断短路电流。
高压熔
断器
是一种当所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,使用
熔体熔化而分断电流、断开电路的保护电器。主要是对电路
及电路设备进⾏短路保护,有的也具有过负荷保护的功能。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
26
1.裸铜线
裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线
材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。裸
单线包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线,
主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和
电机电器的制造。裸绞线包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、
铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用于电气装备
及电子电器或元件的连接,以上各种绞线的规格从
1.0~300mm²不等。
2.2.4 线缆
2.电⼒电缆
电⼒电缆是用于传输和分配电能的一种电缆,电⼒电缆
的使用电压范围宽,可从几百伏到几百千伏,并具有防潮、
防腐蚀、防损伤、节约空间、易敷设、运⾏简单方便等特点,
广泛用于电⼒系统、工矿企业、高层建筑及各⾏各业中。按
电压等级可分为低压、中压、高压和超高压。按敷设方式和
使用性质可分为普通电缆、直埋电缆、海底电缆、架空电缆、
矿山井下用电缆和阻燃电缆等种类。按绝缘方式可分为聚氯
乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、油浸纸绝缘、橡皮绝缘和矿物
绝缘等。按材质可分为铜芯电缆、硬矿物绝缘电缆等。
2.2.4 线缆
2.2.4 线缆
电缆如有外护层时,在表示型号的汉语拼音字⺟后面用
两个阿拉伯数字来表示外护层的结构。其外护层的结构按铠
装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示,前一个数字表
示铠装结构,后一个数字表示外被层结构类型。电缆通用外
护层和非金属套电缆外护层中每一个数字所代表的主要材料
及含义⻅表 2-2。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
27
2.2.4 线缆
电缆如今已衍生出新的电缆,在电缆代号前加字⺟表
示,例如:ZR一阻燃;NH一耐火;GZR一隔氧层阻燃;GNH一
隔氧层耐火;GDL一隔氧层低⻧;WLNH一无⻧耐火;
DLNH一低⻧耐火;WD-低烟无⻧;WDZ-低烟无⻧阻
燃;WDZN-低烟无⻧阻燃耐火;FS-防水;H-耐寒;FYS一环保
型防白蚁、防鼠;YDF-预分支。
2.2.4 线缆
表示方法举例如下:
WDZN-YJV-3 x50-10 表示铜芯、低烟无⻧阻燃耐火、
交联聚乙烯、聚氯乙烯护套、三芯、50mm2、电压为 10kV
的电⼒电缆。
YJLV22-3x 120-10 表示铝芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙
烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、三芯、120mm2、
电压 10kV 的电⼒电缆。
VV22-3 x25+1x16 表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯
内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、一根三芯 25mm2、
一芯 16mm2的电⼒电缆。
2.2.4 线缆
3.架空绝缘电缆
架空电缆的特点就是没有护套。导体不仅有铝,也有铜
导体、铝合金还有钢芯铝绞线架空电缆。常⻅的结构一般都
是单芯的,但是它也可由几根导体绞合成束。架空电缆的适
用电压等级是35kV及以下。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
28
4.控制电缆
此类电缆结构和电⼒电缆相似,特点是只有铜芯,导体
截面较小,芯数较多,适用于交流额定电压 450/750V 及以
下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设
备控制。为提高控制信号电缆防内外干扰的能⼒,主要采取
设置屏蔽层措施。
2.2.4 线缆
5.电线
电线是由一根或几根柔软的导线组成,一般结构由芯线、
绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。常⻅电线型号及主要适
用范围⻅表 2-3。
2.2.4 线缆
2.2.4 线缆
1.线管
电气线管按材质可分为金属管和塑料管。金属管有镀锌
钢管、镀锌电线管和可挠金属套管等;塑料管有刚性阻燃管、
半硬质塑料管、阻燃塑料波纹管和⻩蜡管等。
1)金属管
(1)镀锌电线管是对一些厚度较薄,具有镀锌防锈层,管
径及壁厚均匀,表面相对光滑的金属管的统称,主要包括
MT(黑铁电线管)JDG(套接紧定式镀锌钢导管)、KBG(国标扣
压式导线管)等。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
29
镀锌电线管管壁较薄,如 φ20 的管径一般为 1.2~2.2mm
多用于电气配管中,其成本低,表面光洁度差,其自身
的耐蚀性也比热镀锌管差得多;镀锌电线管的规格通常用外径
表示,如 φ20x1.2 等。JDG 管是一种电气线路最新型保护
用导管。采用优质薄壁钢板焊接,双面镀锌制作成,它的连
接套管及金属附件采用螺钉紧定连接技术组成,与塑料管相
比,它无需做跨接地,与镀锌钢管相比,它无需焊接和套丝,
因此具有施工便捷的特点。
2.2.5 线管、线槽及桥架
(2)镀锌钢管则是对一些厚度较厚,具有镀锌防锈层,厚薄均
匀,表面相对光滑的金属管的统称,主要包括 SC(焊接钢管)、
RC(水煤气钢管)等。镀锌钢管用途广泛,不仅用于电气配管,还
用于输送水、煤气、石油和其他一般低压性流体等,热镀锌层较
厚,具有镀层均匀、结合⼒强、使用寿命⻓等优点。国家发布了
镀锌钢管的国标厚度标准,因此国标镀锌钢管的规格通常用公称
直径表示,如DN20。
(3)可挠金属套管外层由热镀锌钢带绕制而成,内壁为绝缘树
脂层,能够抵抗弯曲和拉伸等多方向变形,具有良好的耐蚀性、
抗拉性、耐损、耐高温及柔软性。
2.2.5 线管、线槽及桥架
2)塑料管
(1)刚性阻燃管是硬质的,一般一根 4.0m ⻓,弯曲时需要
专用弯曲弹簧,敷设路径弯曲时通常需要设置接线盒。刚性阻
燃管结构强度较高,可用于混凝土结构内的预埋。主要包括
PC 管、PVC 管等。
(2)半硬质塑料管是柔软的,弯曲自如而无须专用工具或
加热,安装难以横平竖直,管材成捆供应,一般为每捆100m,
管子的连接方式采用专用接头抹塑料胶后粘接。半硬质塑料
管结构强度低,不可用于混凝土结构预埋。
2.2.5 线管、线槽及桥架
(3)阻燃塑料波纹管是一种防火耐高温的波纹管,非常轻
便,适用于保护电线电缆的穿线软管。可以采用 PE、PA 和
PP 三种材料挤出成型。
(4)传统的⻩蜡管一般以白色为主,主要原料是玻璃纤维,
通过拉丝、编织、加绝缘清漆后完成。在布线过程中,如果
需要穿墙,或者暗线经过梁柱时,导线需要加护和防拉伤、
防⽼鼠咬坏等,这时就需要用到⻩蜡管。
金属线槽也称槽式桥架,一般是由.0.4~1.5mm 厚的整
张钢板弯制而成的槽型部件概念上与桥架的区别是高、宽比
不同,线槽主要有金属线槽和塑料线槽两种。金属线槽布线
和塑料线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明敷,但对
金属有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽,在高温和易受机
械损伤的场所不宜采用塑料线槽。具有槽盖的封闭式金属线
槽,可在建筑顶棚内敷设。
2.2.5 线管、线槽及桥架
线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽
内截面的20%,载流导线不宜超过 30 根。电线或电缆在金
属线槽内不宜有接头,在塑料线槽内不得有接头,分支接头
应在接线盒内进⾏。
2.2.5 线管、线槽及桥架
2)桥架
电缆桥架由主体(托盘或梯架)、附件和支、吊架等部件
构成,用于支承电缆线路且具有一定刚度的结构系统。电缆
桥架主体应包括托盘、梯架和直线段及其弯通。适用于电缆
数量较多或较集中的场所。它是先将电缆桥架按设计图示走
向安装好,再将电缆固定在桥架内的一种敷设方式。
2.2.5 线管、线槽及桥架
典型例题
1.下列选项中,关于电缆规格型号为"YJV32-4×50+1×25",
说法正确的有( )。
A.电缆保护层不带铠装层
B.电缆芯为5芯
C.线芯最大面积为50mm²
D.铝芯电⼒电缆
E.铜芯电⼒电缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
31
典型例题
【答案】BCE
1.薄壁不锈钢管
薄壁不锈钢管是指壁厚与外径之比不大于 6%,壁厚为
0.6~4.0mm 的不锈管。薄壁不锈钢管常用在优质饮用水系
统、热水系统及将安全、卫生放在首位的给水系统,具有安
全可靠、卫生环保、经济适用等特点,已被国内外工程实践
证明是给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管
材之一,也是一种很有竞争⼒的给水管材。
2.3.1 给排水管道
建筑给水薄壁不锈钢管管道所选用的管子与管件的选材
可根据其用途按照表 2-4 的规定执⾏。
2.3.1 给排水管道
2.塑料管
常用的塑料管有硬聚乙烯(UPVC)管、氯化聚乙烯(CPVC)
管、聚乙烯(PE)管、交联聚乙烯(PEX)管、无规共聚聚丙烯
(PP-R)管、聚丁烯(PB)管、工程塑料(ABS)管和耐酸酚醛塑
料管等。塑料管具有质量轻、易成型和施工方便等特点。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
32
1)硬聚乙烯(UPVC)管
硬聚乙烯(UPVC)管分为轻型管和重型管两种。其厚度为
8~200mm,硬聚乙烯管具有耐腐蚀性强、质量轻、绝热、
绝缘性能好和易加工安装等特点。可输送多种酸、碱、盐和
有机溶剂。使用温度范围为-10~40℃,最高温度不能超过
60℃。使用的压⼒范围:轻型管在 0.6MPa 以下,重型管在
1.0MPa以下。硬聚乙烯管使用寿命较短。
2.3.1 给排水管道
2)氯化聚乙烯(CPVC)管
氯化聚乙烯冷热水管道是现今新型的输水管道。与其他
塑料管材相比,它具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热
性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点,⻓期使用输液温
度最高可达 120°C。
2.3.1 给排水管道
3)聚乙烯(PE)管
PE 管具有无毒、质量轻、韧性好、可盘绕,耐腐蚀,常
温下不溶于任何溶剂等特点其低温性能、抗冲击韧性和耐久
性均比聚氯乙烯管好。目前 PE 管主要用于饮用水管、雨水
管、气体管道、工业耐腐蚀管道等领域。PE管强度较低,适
用于压⼒较低的工作环境,且其耐热性能不好,不能作为热
水管使用。
2.3.1 给排水管道
4)无规共聚聚丙烯(PP-R)管
PP-R 管是最轻的热塑性塑料管,相对聚氯乙烯管、聚乙
烯管来说,PP-R管具有较高的强度、较好的耐热性,最高工
作温度可达95℃,在1.0MPa下⻓期(50年)使用温度可达
70℃。另外 PP-R 管无毒、耐化学腐蚀,在常温下无任何溶
剂能溶解,目前它被广泛用于冷热水供应系统中。但其低温
脆化温度仅为-15~0℃,在北方地区其应用受到一定限制。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
33
5)聚丁烯(PB)管
聚丁烯管主要用于输送生活用的冷热水,该管具有很高
的耐温性、耐久性和化学稳定性,无味、无毒,温度适用范
围是 -30~100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不结垢、寿命⻓
(可达 50~100年)的特点。
2.3.1 给排水管道
3.复合材料管材
1)铝塑复合管
铝塑复合管是中间为一层焊接铝合金,内、外各一层聚
乙烯,经胶合层粘结而成的五层管子,具有聚乙烯塑料管耐
腐蚀和金属管耐高压的特点。铝塑管按聚乙烯材料不同分为
两种:适用于热水的交联聚乙烯铝塑复合管和适用于冷水的高
密度聚乙烯铝塑复合管。铝塑复合管规格为 φ14~φ32,采
用夹紧式铜配件连接,主要用于建筑内配水支管和热水器管。
2.3.1 给排水管道
2)钢塑复合管
钢塑复合管是由镀锌钢管内壁置放一定厚度的 UPVC塑料制成,
因而具有钢管和塑料管材的优越性。管材规格为 φ15~φ150,以
铜配件丝扣连接,使用水温为 50℃以下,多用作建筑冷水给水管。
3)钢丝⻣架聚乙烯复合管(SRPT)
钢丝⻣架聚乙烯复合管是以优质低碳钢丝为增强相,高密度聚
乙为基体,通过对钢丝点焊成网与塑料挤出填注同步进⾏,在生产
线上连续拉膜成型的新型双面防腐压⼒管道。管径为 φ15~φ500,
法兰连接,主要用于市政和化工管网。
2.3.1 给排水管道
4)涂塑钢管
涂塑钢管是在钢管内壁融熔一层厚度为 0.5~1.0mm 的
聚乙烯树脂,乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无
毒聚丙烯(PP)或无毒聚氯乙烯(PVC)等有机物而构成的钢塑
复合型管材,它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲
击等优点,还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管
强度不高、消防性能差等缺点,设计寿命可达 50年。主要缺
点是安装时不得进⾏弯曲、热加工和电焊切割等作业。主要
规格有 φ15~φ100。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
34
伸缩器又叫补偿器、胀⼒或防胀器,是用来补偿管子因
温度的变化而伸⻓或缩短的附件,用以减少管子的温度应⼒。
常用的专⻔补偿器有波形补偿器、套筒补偿器和方形补偿器
等,以“个”为计量单位。
1)波形补偿器
波形补偿器是一种以金属薄板压制并拼焊起来的伸缩装
置,其特点是结构紧凑,不需要经常维修。这种补偿器的补
偿能⼒小,工作压⼒低,通常用于大直径、低压⼒的煤气、
空气等介质的管道上。
2.3.2 管道附件
2)套筒补偿器
套筒式补偿器也称填料式补偿器,它是以插管和套筒的
相对运动来补偿管道的热伸缩,插管和套管之间压紧的填料
实现密封,套筒式补偿器的优点是结构尺寸小,占据空间小,
安装简便,补偿能⼒大,如图 2-2所示。
3)方形补偿器
方形补偿器在热⼒管道中用得很多,尤其是在不可通⾏地
沟中大多采用这种补偿器因为工作可靠,不必检修,可不设
检查井,作用于固定支座上的荷重也较小。但方形补偿器的
尺寸较大,故占地面积大,如图 2-3 所示。
2.3.2 管道附件
2.3.2 管道附件
典型例题
1.套筒式补偿器特点为( )。
A.结构尺寸小,占据空间小
B.尺寸较大,占地面积大
C.安装简便,补偿能⼒小
D.工作可靠,不必检修
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
35
典型例题
【答案】A
【解析】套筒式补偿器也称填料式补偿器,结构尺寸小,
占据空间小,安装简便,补偿能⼒大。
通⻛空调设备是指通⻛除尘类和空调类设备。通⻛除尘
设备主要包括通⻛机和各类除尘器。本小节只介绍常用的通
⻛机、组合式空气处理机组、局部空调机组、⻛机盘管、冷
水机组。
2.4.1 通⻛及空调设备
1.通⻛机
通⻛机是用于为空气流动提供必需的动⼒以克服输送过
程中的阻⼒损失。在通⻛工程中,根据通⻛机的作用原理有
离心式、轴流式和贯流式等多种类型。在特殊场所使用的还
有高温通⻛机、防爆通⻛机、防腐通⻛机等。下面介绍离心
式通⻛机和轴流式通⻛机。
2.4.1 通⻛及空调设备
1)离心式通⻛机
离心⻛机由叶轮、机轴、机壳、吸⻛口、电机等部分组
成,主要借助于叶轮旋转时产生的离心⼒而使气体获得压能
和动能,气流送出的方向与机轴方向垂直。离心⻛机⻛压高、
噪声小,适用于送⻛管路较⻓的系统。
轴流⻛机由叶轮、机轴、圆筒型机壳、吸⻛口、电机、
扩压器等部分组成,借助于叶轮的推⼒作用促使气流流动,
气流的方向与机轴相平⾏。与离心⻛机比较,在同功率时轴
流⻛机⻛量大而⻛压低,适用于管路短、阻⼒小且需⻛量大
的场所。
2.4.1 通⻛及空调设备
2.组合式空气处理机组
组合式空气处理机组(也称组合式空调机组或装配式空调
机组)是集中式空调系统的关键设备。该机组是以冷、热水或
蒸汽为媒质,完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、
热回收、新⻛处理和新、回⻛混合等功能的箱体组合而成。
广泛应用于大型商场、酒店、大型体育馆、会展中心、数据
中心、实验室、博物馆等需要大容量空气调节的场所或者对
空气温湿度、洁净度有严格控制要求的场所。
2.4.1 通⻛及空调设备
3.局部空调机组
局部空调机组按机组整体性,可分为整体式空调机组、
分体式空调机组。整体式空调机组将空调和制冷系统中的全
部主要设备都组装在同一个箱体内。
4.⻛机盘管机组
⻛机盘管机组是空调系统的一种末端装置,由⻛机、盘
管(换热器)、电机、空气过滤器、室温调节装置和箱体等组
成。
2.4.1 通⻛及空调设备
5.冷水机组
蒸汽压缩式制冷机组被广泛应用于舒适性和工艺性空调
系统中,根据压缩机的工作原理不同,压缩式冷水机组又可
分为活塞式、螺杆式、离心式等多种方式。
1)活塞式冷水机组价格低廉、制造简单、使用灵活方便,
但能效比低,适用于冷冻系统和中、小容量的空调制冷及热
泵系统,是⺠用建筑空调制冷中采用时间最⻓,使用数量最
多的一种机组。
2.4.1 通⻛及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
37
2)螺杆式冷水机组结构简单、体积小、重量轻,可在
15%~100%的范围对制冷量进⾏无级调节,且它在低负荷时
的能效比较高,适用于大、中型空调制冷系统和空气热源热
泵系统。
3)离心式冷水机组制冷量大、重量轻、结构紧凑,尺寸
小,能效比高,比较适用于需要大制冷量而机房面积又有限
的场合,是目前大中型商业建筑空调系统中使用最广泛的一
种机组。
2.4.1 通⻛及空调设备
典型例题
1.价格低廉、制造简单、使用灵活方便,但能效比低的
冷水机组是( )。
A.螺杆式
B.活塞式
C.离心式
D.⻛冷式
典型例题
【答案】B
【解析】活塞式冷水机组价格低廉、制造简单、使用灵
活方便,但能效比低,是⺠用建筑空调制冷中采用时间最⻓,
使用数量最多的一种机组。
通⻛部件是通⻛系统重要的组成部分,包括⻛口、⻛阀、
消声器、⻛管柔性接口⻛帽和罩类等。按材质可分为镀锌钢
通⻛部件、不锈钢通⻛部件、铝合金通⻛部件。
1.⻛口
送、排⻛口是通⻛系统中的重要部件。其作用是按一定
的流速,将一定流量的空气输送到用气空间,或从排气点排
出。⻛口有多种形式:有单层、双层、三层百叶⻛口,有带调
节板活动百叶⻛口,连动百叶⻛口,圆形或方形直片散流器
等。
2.4.3 通⻛部件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
38
2.⻛阀
⻛阀是用于调节系统⻛量大小,关闭或开启支管的。常
用的⻛阀有三通调节阀、多叶调节阀、蝶阀、防火阀、排烟
阀、排烟防火阀、止回阀、空气加热器上通阀、插板阀、光
圈式阀⻔等。
2.4.3 通⻛部件
3.消声器
消声器是一种能阻止、减小声音传播,同时允许气流顺
利通过的装置,是控制声的有效工具。在通⻛空调系统中,
消声器一般安装在⻛机出口水平总⻛管上,用以降低⻛机产
生的空气动⼒噪声,也有将消声器安装在各送⻛口前的弯头
内,用来阻止或降低噪声由⻛管向房间传播。
2.4.3 通⻛部件
4.⻛管柔性接口
⻛管柔性接口主要用于设备与⻛管或部件的连接,用于
减小噪声、振动伸缩等。柔性短管应选用防腐、防潮、不透
气、不易霉变的柔性材料,用于净化空调系统的还应是内壁
光滑、不易产生尘埃的材料,防排烟系统柔性短管的制作材
料必须为不燃材料。
2.4.3 通⻛部件
绝热保温材料又称为耐火隔热材料,是指对热流具有显
著阻抗性的材料或材料复合体,包括保温材料,也包括保冷
材料。绝热材料按照使用温度可分为高温用绝热材料(使用温
度可在 700℃以上)、中温用绝热材料(使用温度在
100~700℃)和低温用绝热材料(使用温度在 100℃以下)。目
前在建筑安装工程上使用较多的绝热保温材料主要包括:玻璃
棉保温材料、矿(岩)棉保温材料、复合硅酸盐保温材料、发
泡塑料制品、橡塑类保温材料。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
39
1.玻璃棉是目前较常用的一种保温材料,广泛用于航空、
石化、采暖保温冷藏等领域其主要性能是质轻,导热系数小,
耐高温,是不燃材料,通常用于300℃以下;耐腐蚀抗⽼化,
不溶于水和有机溶剂,耐空气中CO2、S02侵蚀。但由于该材
料吸水率大,防水性能较差。玻璃棉吸水后,保温效果将大
大下降,即使⻛干后也不能恢复至原来的性能,因此在保温要
求严格的场合,已受潮或沾水的玻璃棉不能再使用。
2.4.5 绝热材料
2.矿(岩)棉保温材料
岩棉是以精选的玄武岩和辉绿岩等天然火成岩为主要原
料,经高温熔融制成的人造无机纤维,也可制成岩棉保温板、
保温毡、管壳、保温带、粒状棉等不同形式的制品。
岩棉具有导热系数小、质轻、化学性能稳定、不燃等特
点,此外,岩棉防火性好、防潮憎水,适用于多雨、潮湿的
环境中。
矿(岩)棉通常使用温度在600℃以下,最高使用温度可达
650℃,是目前国内外使用较为普遍的保温隔热材料。
2.4.5 绝热材料
3.复合硅酸盐保温材料
复合硅酸盐保温材料具有可塑性强、导热系数低、耐高
温、浆料干燥收缩率小等特点,通常使用温度在500℃以下,
最高使用温度可达600℃。主要种类有硅酸镁、硅镁铝、稀
土复合保温材料等。主要用于常温下建筑屋面、墙面、室内
顶棚、管道的保温隔热,以及石油、化工、电⼒、冶炼、交
通、轻工与国防工业等⾏业的热⼒设备的保温隔热和烟囱内
壁、炉窑外壳的保温(冷)工程。
2.4.5 绝热材料
4.发泡塑料制品
发泡塑料制品(包括聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯),具有质
轻、密度小、导热系数小、耐腐蚀的特点。该材料在高温下
易软化变形,最高使用温度在100 ℃左右,一般要求使用温
度为70℃以下;附着⼒强、易贴合,吸水率低,具有较强的防
水、防潮性能,可以保护材料的完整性,使用寿命更⻓,可
以大大降低保温材料的维修或更换费用。发泡料制品材料多
用于低温保冷工程,不宜用于冬夏两用空调的水系统管道保
温。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
40
5.橡塑类保温材料
橡塑类保温材料的特性与发泡塑料制品较为接近,其质
轻、弹性好、韧性好、导热系数小、耐腐蚀、抗压、工艺简
单、施工性好,具有较强的防水汽渗透性能。该材料适用于
介质温度为-40~105℃的各种管道及设备保温,被广泛应用
于大型暖通空调系统及热水管道的保温中。
2.4.5 绝热材料
典型例题
1.常用的防腐材料种类有( )。
A.酚醛树脂漆
B.无机富锌漆
C.聚酯玻璃钢
D.无机板材
E.有机玻璃
典型例题
【答案】ABCD
【解析】在安装工程中常用的防腐材料主要有各种有机
和无机涂料、玻璃钢、橡胶制品、无机板材等。酚醛树脂漆
属于有机涂料;无机富锌漆属于无机涂料;聚酯玻璃钢属于玻
璃钢。
1.室内消火栓
室内消火栓是一种具有内扣式接口的球形阀式⻰头,有单
出口和双出口两种类型。消火栓一端与消防竖管相连,另一端
与水带相连。当发生火灾时,消防水量通过室内消火栓给水管
网供给水带,经水枪喷射出有压水流进⾏灭火。
2.5.1 消火栓(箱)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
41
2.试验用消火栓
试验用消火栓是用于试验消防水系统的水量和水压是否
达到验收规定射程规格的试验设置,一般安装在建筑物最高
处或最远端。一般试验消火栓只包含栓头以及压⼒表不需要
配套其他设置。
2.5.1 消火栓(箱)
3.室外消火栓
室外消火栓是安装在室外供水管道上连接水带、用以灭
火的设备,是室外用于消防的基本设施,可配备水枪、水带
和消火栓箱,也可不配备。
2.5.1 消火栓(箱)
4.室外直埋伸缩式消火栓
室外直埋伸缩式消火栓是一种平时消火栓收缩在地面以
下、使用时拉出地面工作的消火栓。和地上式消火栓相比,
避免了碰撞,防冻效果好;和地下式消火栓相比,不需要建地
下井室,可在地面以上连接,工作方便。室外直埋伸缩式消
火栓的接口方向可根据接水需要 360°旋转,使用更加方便。
2.5.1 消火栓(箱)
1.水喷淋(雾)喷头
湿水喷淋(雾)喷头是当发生火灾时,喷头周围的温度上升,
在达到其动作温度时喷头的玻璃球爆裂,喷头开启喷水进⾏灭
火。
1)下垂型洒水喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于
供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80%~100%
喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如⻋间仓库、停⻋库、
厨房等地。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
42
2)直立型洒水喷头直立安装在供水支管上,酒水形状为抛
物体型,将总水量的80%~100%向下喷洒,同时还有一部分
喷向吊顶,适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所,如仓
库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处,以保护易燃物较
多的吊顶顶棚。
2.5.2 自动喷水灭火设备
3)普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管
网上,将总水量的 40%~60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。
适用于餐厅、商店、仓库、地下⻋库等场所。
4)边墙型洒水喷头靠墙安装,适用于空间布管较难的场所
安装,主要用于办公室⻔厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻
危险部位。
2.5.2 自动喷水灭火设备
2.湿式报警装置
湿式报警装置是自动喷淋灭火系统的重要组成部分,当发
生火灾时,喷头周围的温度上升,在达到其动作温度时,喷头
的玻璃球爆裂,喷头开启喷水,管网压⼒下降,报警阀后压⼒
下降使阀板开启,接通管网和水源供水灭火。
2.5.2 自动喷水灭火设备
3.水流指示器
水流指示器是通过监测管道内的水流速度和水压变化,以
判断消防系统是否正常工作,从而保证消防安全。水流指示器
连接方式通常包括螺纹连接、⻢鞍形连接、法兰连接、沟槽连
接。
末端试水装置是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统
功能能否满足灭火要求包括压⼒表、控制阀等附件。
5.消防水泵接合器
消防水泵接合器是供消防⻋向消防给水管网输送消防用水
的预留接口,它既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给
水管网的水压。按安装方式可分为:地上式、地下式、墙壁式
和多用式。
2.5.2 自动喷水灭火设备
火灾自动报警,在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量
和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变
成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生
的部位,记录火灾发生的时间。
1.火灾探测器
按警戒范围分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
点型火灾探测器又可分为感烟、感温、红外光束、火焰、
可燃气体等;
线型火灾探测器又可分为缆式定温、空气管差温等。
2.5.4 火灾自动报警设备
(二)按钮
按钮通常指手动火灾报警按钮。是人工确认火灾后,手
动操作,向消防控制室发出火灾报警信号或直接启动消防水
泵的一种装置。按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装
在墙上距楼(地)面高度1.5m处,其外接导线应留有不小于
10cm的余量。
2.5.4 火灾自动报警设备
1.双绞线缆
双绞线是最普通的传输介质。两根线绞接在一起是为了
防止其电磁感应对邻近线产生干扰信号。
双绞线分为:屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。
非屏蔽双绞线有线缆外皮作为屏蔽层,适用于网络流量不大
的场合中。屏蔽式双绞线具有一个金属甲套,对电磁干扰具
有较强的抵抗能⼒,适用于网络流量较大的高速网络协议应
用。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
44
2.大对数电缆
大对数电缆:大对数即多对数的意思,系指很多一对一对
的电缆组成一小捆,再由很多小捆组成一大捆(更大对数的电
缆则再由一大捆一大捆组成一根更大的电缆)。主要应用于话
音通信系统。
2.6.2 综合布线材料
3.光纤
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤
维,可作为光传导工具。光纤的电磁绝缘性能好、信号衰减
小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输
距离较⻓、布线条件特殊的主干网连接。
2.6.2 综合布线材料
4.信息插座
综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线。
这些信息插座和带有插头的接插软线相互兼容。如在工作区,
用带有8针插头的接插软线一端插入工作区水平子系统的信
息插座,另一端插入工作区设备接口。信息插座类型有:
2.6.2 综合布线材料
1)3类信息插座模块。支持 16Mbps 信息传输,适合语
音应用;8位/8 针无锁模块可装在配线架或接线盒内。
2)5类信息插座模块。支持155Mbps信息传输,适合语音、
数据、视频应用;8位/8针无锁信息模块,可安装在配线架或
接线盒内。
3)超5类信息插座模块。支持 622Mbps 信息传输,适合
语音、数据、视频应用:可安装在配线架或接线盒内。一旦装
入即被锁定。
4)千兆位(6类)信息插座模块。支持1000Mbps信息传输,
适合语音、数据、视频应用;可装在接线盒或机柜式配线架内。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
45
5)光纤插座(FiberJack,缩写 FJ)模块。支持1000Mbps
信息传输,适合语音、数据、视频应用;凡能安装“RJ45”信
息插座的地方,均可安装“FJ”型插座。
6)多媒体信息插座。支持 100Mbps 信息传输,适合语音、
数据、视频应用;可安装 RJ4 型插座或 SC、ST 和 MIC 型耦
合器。
7)8针模块化信息插座(I0)是为所有的综合布线推荐的标
准信息插座。它的8针结构为单一信息插座配置提供了支持数
据、语音、图像或三者的组合所需的灵活性。
2.6.2 综合布线材料
5.同轴电缆
按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:
1)粗缆 RG-11:传输距离⻓,性能好但成本高、网络安装、
维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
2)细缆 RG-58:细缆安装较容易,造价较低,但日常维护
不方便,一旦一个用⼾出故障,便会影响其他用⼾的正常工作。
2.6.2 综合布线材料
Ø 第3章 安装工程主要施工的基本程序、工艺流程及施工方法
•
第1节 电气设备安装工程
•
第2节 给排水工程
•
第3节 通⻛空调工程
•
第4节 消防工程
•
第5节 智能化工程
在高低压配电工程中,电缆敷设以室外电缆为主,主要
包含直接埋地、电缆沟(管廊)内、预制电缆槽盒内、保护管
内敷设等敷设方式。
3.1.1 高低压配电工程
(1)工艺流程:施工准备→检查、清理电缆敷设通道→敷
设电缆→管口防水/防火处理→电缆终端/中间头制作安装→
挂标示牌→电缆试验→验收送电。
(2)施工方法:
(1)电缆直接理地敷设时,电缆沟开挖深度和宽度、沟底
处理、回填等应符合设计及施工验收规范的要求。电缆穿越
有机械损伤可能的地方,如跨越⻢路,均应穿钢管进⾏保护。
必须考虑电缆与其他管道安装距离,电缆自沟引入建筑物时,
应穿入金属保护管中,并堵塞管口以防进水。直埋电缆应按
规定埋设标志桩或地面标志牌。
3.1.1 高低压配电工程
2)电缆沟、隧道或电缆保护管应先进⾏清理,确保顺利
敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否
完好,对3kV及以上的高压电缆应进⾏耐压试验,1kV 以下的
电缆按相关规范要求进⾏绝缘电阻测试,绝缘电阻不应小于
10MΩ。
3.1.1 高低压配电工程
3)电缆应有序排列,间距一致,电缆转弯⻆度一致,电
缆的最小弯曲半径为:聚氯乙烯绝缘电⼒电缆10D;交联聚乙
烯绝缘电⼒电缆15D。(D为电缆外径)
4)电缆沟或廊道中敷设的电缆应在相应规范要求处(如始
端、终端、中间接头、中间每间隔适当距离、手孔井或工作
井和走向变化处等)挂标示牌,注明电缆用途、回路编号、型
号规格、敷设日期等。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
47
2.开关柜、高低压柜安装
1)工艺流程:开箱检查→二次搬运→土建基础检查及基
础型钢制作安装→柜体就位固定→⺟线或电缆连接→二次线
路连接→试验调整→送电运⾏验收。
3.1.1 高低压配电工程
2)柜体应进⾏可靠的接地连接。每台柜体应在底部采用
截面大于或等于6mm2多股铜芯软线(两端压接铜接线端子)
与基础型钢连接,基础型钢按设计图示要求可靠连接到变配
电房内的接地带或预留接地端子。
3.1.1 高低压配电工程
(三)变压器施工
(1)工艺流程:开箱检查→变压器二次搬运→变压器基座
制作安装→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→
送电前检查→送电运⾏验收。
3.1.1 高低压配电工程
3)变压器的试送电运⾏:
变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时由
高压侧投入。
变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常
情况。
变压器应进⾏3~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护
无误动作,对相序无误,方可带电运⾏。
变压器空载运⾏24h,无异常情况,方可投入负荷运⾏。
变压器从开始带电起,24h无异常情况,可视为合格,并
办理移交手续。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
48
典型例题
1.下列关于变压器的试运⾏说法错误的是( )。
A.变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时
由高压侧投入
B.变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无
异常情况
C.变压器空载运⾏24h,无异常情况,方可投入负荷运⾏
D.变压器应进⾏一次全压冲击合闸,无异常情况,保护
无误动作,对相序无误,方可带电运⾏
典型例题
【答案】D
【解析】变压器的试送电运⾏:变压器第一次投入时,
可全压冲击合闸,冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次
受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应
进⾏3~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护无误动作,对
相序无误,方可带电运⾏。变压器空载运⾏24h,无异常情况,
方可投入负荷运⾏。变压器从开始带电起,24h无异常情况,
可视为合格,并办理移交手续。
一、工艺流程及施工方法
(一)电气配管
(1)明配管工艺流程:放线定位→测定盒箱位→固定盒箱
→支吊架加工及管道预制→支吊架固定→管路敷设→(金属类
电线管)接地线跨接→刷漆或包封保护。
(2)暗配管工艺流程:放线定位→测定盒箱位→固定盒箱
→混凝土结构内管路预埋→墙面凿槽刨沟→墙面管路敷设→
(金属类电线管)接地线跨接→包封保护。
3.1.2 动⼒、照明工程
(3)电气配管施工方法:
1)明管敷设。
②明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接
线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍;
在敷设内穿电缆的钢管时,在弯曲时,其弯曲半径还应
满足电缆最小弯曲半径的要求。口诀:明6一4
3.1.2 动⼒、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
49
③线管用管卡固定时,管卡与终端、转弯中点、电气器
具或接线盒边缘的距离为150-500mm。
④水平敷设的电线管路超过下列⻓度时,或弯曲过多时,
中间应增设接线盒或拉线盒,否则应选择大一级的管径。
线管⻓度每超过30m,无弯曲时;
线管⻓度每超过20m,有1个弯时;
线管⻓度每超过15m,有2个弯时;
线管⻓度每超过8m,有3个弯时。
3.1.2 动⼒、照明工程
2)暗管敷设。
①原则上管径大于或等于40mm的电线管不应采用暗敷
方式,以免影响土建结构安全。
⑤埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6
倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应如实填写隐蔽工程
验收记录。
3.1.2 动⼒、照明工程
(二)线槽、桥架敷设
线槽、桥架均有多种材质,常用线槽、桥架以金属材质
为主,非金属材质线槽、桥架无需进⾏接地跨接。
(1)工艺流程:测量定位→支架制作安装→桥架线槽安装
→接地跨接→伸缩缝、沉降缝等特殊部位处理→防火封堵。
3.1.2 动⼒、照明工程
(2)施工方法:
1)线槽、桥架安装应平直整⻬,水平或垂直安装允许偏
差为其⻓度的2‰,全⻓允许偏差为20mm;线槽、桥架连接
处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应⻬全、平整、无翘
⻆、外层无损伤。线槽、桥架敷设直线段⻓度超过30m时,
以及跨越塔楼和裙楼的桥架均安装伸缩节,且伸缩灵活。
3.1.2 动⼒、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
50
2)水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装线槽、桥
架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的线槽、
桥架各层之间的最小间距为150mm。
桥架安装穿越防火分区时用防火枕或防火泥封堵。
4)金属线槽、电缆桥架及其支架全⻓应不少于两处与接
地干线连接。
3.1.2 动⼒、照明工程
(三)管内穿线
(1)工艺流程:选择导线→管内穿引线→导线与引线的绑
扎→放护圈(金属导管敷设时)→穿导线→导线并头绝缘→线
路检查→绝缘测试。
3.1.2 动⼒、照明工程
(2)施工方法
1)引线一般均采用1.2~2.0mm的铁丝。
2)接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留⻓度
应为15cm。
3)配电箱内导线的预留⻓度应为配电箱箱体周⻓的1/2。
4)出⼾导线的预留⻓度应为1.5m。
5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入
同一管内。
3.1.2 动⼒、照明工程
5.电缆敷设
1)电缆施工方法:
(1)电缆敷设应根据具体情况采用正确的方法,且应符合
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-
2018的有关规定。
(2)为了尽量减少劳动⼒、减轻劳动强度,避免电缆和地
面摩擦,放电缆前要根据电缆的敷设路径准备和放置直线滚
轮和转⻆滑轮。
3.1.2 动⼒、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
51
(3)电缆在管道内敷设,管口要光滑,管内应无积水且无
杂物堵塞。电缆穿管时应使用滑石粉,避免损坏电缆保护。
电缆管⻓度在30m以上时,管内径不应小于电缆外径的1.5
倍。
(4)垂直敷设时在电缆轴附近和楼层电缆井附近应采取
防滑措施。每敷设一根,应立即固定一根,固定间距为2m。
3.1.2 动⼒、照明工程
(2)电缆头施工方法。
4 )电缆金属护套及铠装层均应接地,接地线应采用铜绞
线,其截面不宜小于10mm²。焊接要掌握好温度,焊接时间
不宜过⻓,防止损坏绝缘层。
5)终端头的制作安装应固定牢固,包扎封闭严密,电⼒
电缆施工完毕,必须再做一次绝缘电阻测试,并做好记录。
3.1.2 动⼒、照明工程
8.开关插座施工
施工方法:
1)线盒预埋。当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜
小于0.3m;无障碍场所插座底边距地面高度宜为0.4m,其中
厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;⽼年人专
用的生活场所插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;特殊用途
插座安装高度按设计图纸要求。开关面板底边距地面高度宜
为1.3-1.4m,开关边缘距⻔框(套)的距离宜为0.15-0.2m。
3.1.2 动⼒、照明工程
2)开关、插座接线:
开关、插座接线按照接线示意图进⾏接线。同一场所的
三相插座,接线的相序一致。接地(PE)线或接零(PEN)线在
插座间不串联连接,必须使压线帽并联连接。
3.1.2 动⼒、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
52
3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:当接有触电危险
电器的电源时,选用能断开电源的带开关插座,开关断开相
线;
潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安
装高度不低于1.5m。
3.1.2 动⼒、照明工程
典型例题
1.电气配管工程中,当导管直埋于地下时,其弯曲半径
不宜小于管外径的( )倍。
A.4
B.5
C.6
D.10
典型例题
【答案】D
【解析】埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管
外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径
的10倍。
典型例题
2.水平敷设的电线管路超过下列⻓度时,或弯曲过多时,
中间应增设接线盒或拉线盒否则应选择大一级的管径。下列
电线管路接线盒或拉线盒设置正确的有( )。
A.线管⻓度每超过 30m,无弯曲时
B.线管⻓度每超过 20m,有1个弯时
C.线管⻓度每超过 15m,有2个弯时
D.线管⻓度每超过 8m,有3个弯时
E.线管⻓度每超过 25m,无弯曲时
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
53
典型例题
【答案】ABCD
【解析】水平敷设的电线管路超过下列⻓度时,或弯曲
过多时,中间应增设接线盒或拉线盒,否则应选择大一级的
管径。线管⻓度每超过 30m,无弯曲时;线管⻓度每超过
20m,有1个弯时;线管⻓度每超过15m,有2个弯时;线管⻓
度每超过 8m有3个弯时。
新建建筑物应根据建筑及结构形式与相关专业配合,宜
优先利用建筑物金属结构及钢筋混凝土结构中钢筋等导体作
为防雷、接地装置。⺠用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢
筋作为防雷接地网,当不具备条件或接地电阻值达不到设计
要求时,宜采用圆钢钢管、⻆钢或扁钢等金属体作人工接地
极。除有特殊要求外,保护接地、功能接地(也称“工作接
地”)、防雷接地宜采用共用接地网。接地网的接地电阻应符
合其中设备最小值的要求。
3.1.3 防雷、接地工程
1.接地体(网)施工:
一般建(构)筑物利用桩基钢筋、承台钢筋、底板钢筋或
地梁钢筋通⻓焊接作为接地体或接地网。接地体(网)施工完
毕,进⾏接地电阻测试,根据设计接地电阻值的要求确定是
否增设人工接地体(网)。人工接地体(网)宜采用圆钢、钢管、
⻆钢或扁钢等热镀锌型材制作,垂直接地体的⻓度宜为2.5m,
垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场
所限制时可减小。
3.1.3 防雷、接地工程
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面
施焊;
圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
扁钢与钢管,扁钢与⻆钢焊接,应紧贴⻆钢外侧两面,或
紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
一般利用建筑物结构柱内对⻆直径不
小于φ10mm的主筋或型钢柱通⻓焊接作为引下线,具体详
⻅设计要求。(注:钢筋连接方式为电渣压⼒焊、对焊、螺纹
连接等方式时采用跨越焊接,钢筋连接方式为绑扎搭接等方
式时采用搭接焊接)。
3.1.3 防雷、接地工程
(2)引下线明敷设。引下线安装前,先将扁钢或圆钢调直,
确保明装引下线垂直度、离墙间距、相互间距等统一且满足
相关规范要求,不影响建筑物外立面观感。明装引下线在调
直或焊接过程中破坏镀锌层后,应按设计要求采取相应防锈
防腐处理措施。
引下线按设计要求设置断接卡子,断接卡子一般距地面
为0.3~0.5m。
3.1.3 防雷、接地工程
(五)接闪器施工
(1)一般利用建筑物天面避雷针、避雷带(网)、屋顶上的
永久性金属物及金属屋面作为接闪器。不得利用安装在接收
无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
(5)天面避雷带(网)的网格密度应满足设计要求(一类防雷
建筑物不大于5mx5m或6mx4m,二类防雷建筑物不大于
10mx10m或12mx8m,三类防雷建筑物不大于20mx20m或
24mx16m)。除上述天面中间部位的避雷带(网)可暗敷在天
面隔热层内以外,其他避雷带(网)均应采用明敷。
3.1.3 防雷、接地工程
典型例题
1.接地系统中,⼾外接地⺟线大部分采用埋地敷设,其
连接采用搭接焊,搭接⻓度要求为( )。
A.圆钢为直径的6倍
B.扁钢为厚度的2倍
C.扁钢为厚度的6倍
D.圆钢为厚度的2倍
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
55
典型例题
【答案】A
【解析】扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应
至少三面施焊;圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且
应双面施焊;圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应
双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与⻆钢焊接,应紧贴⻆钢外侧两
面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
一、施工工艺流程
(1)室内给水管道:施工准备→预制加工→主立管安装→
水平管安装→立管安装→支管安装→配水点安装→压⼒试验
→消毒冲洗→防腐绝热→系统调试。
(2)室内排水管道:施工准备→管道预制→雨、污、废水
干管安装→雨、污、废水立管安装→雨、污、废支管安装→
灌水试验。
3.2.1 生活给排水管道工程
二、施工方法
(一)室内给水管道工程
(4)干管安装。
1)管道安装时,不得有扭曲;穿墙或穿楼板时,不宜强制
校正。
2)室内管道安装,宜在土建工序完毕后进⾏,安装前应
配合土建正确预留孔洞或套管。
3)管道穿越屋面、楼板部位时,应采取严格的防渗漏措
施。
3.2.2 施工方法
4)立管安装结束,经检查无误后在板底支模,用C15细石
混凝土或M15膨胀水泥二次嵌缝。第一次为楼板厚度的2/3,
待达到50%的强度后再进⾏第二次嵌缝到结构层面。
3.2.2 施工方法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
56
5)楼面面层施工结束,在管道周围应采用M10水泥砂浆砌
筑高度大于或等于20mm,宽度大于或等于25mm的阻水圈;
套管应嵌在楼板整浇层或找平层内,但不得贯穿楼板;套管应
高于最终完成面50mm。
3.2.2 施工方法
(二)施工方法
(1)支吊架安装。
2)喷洒管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水
效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端
喷头之间的距离不宜大于750mm。
3.4.1 消防水系统
3)配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置
的吊架均不宜少于1个;
当喷头之间的距离小于1.8m时,应分段设置吊架,但吊
架的间距不宜大于3.6m。
4)当管子的公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管
或配水管设置防晃架不应少于1只;当管道改变方向时应增设
防晃架。
3.4.1 消防水系统
(2)管道安装。钢管的连接方法有螺纹连接(又称丝扣连
接)、焊接和法兰连接、卡箍连接。通常DN≤100的镀锌钢
管采用螺纹连接, DN>100的镀锌钢管采用焊接、法兰连接或
卡箍连接。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
57
(3)管道阀⻔安装。
1)阀⻔安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及
质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀⻔进⾏强度和严密性试验。
试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。
且不少于一个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀⻔,
应逐个做强度和严密性试验。
2)强度试验压⼒为公称压⼒的1.5倍,严密性试验压⼒应
为阀⻔出厂规定之压⼒。检验是否泄漏,并做好阀⻔试验记
录。
3.4.1 消防水系统
3)阀⻔安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情
况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀⻔自身的
拆装和检修。
4)水平管道上的阀⻔安装位置尽量保证手轮朝上或者倾
斜45°或者水平安装,不得朝下安装。
3.4.1 消防水系统
(4)报警阀及其他组件安装。
1 )报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后
根据设备安装说明书再进⾏辅助管道及附件的安装。
当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位
置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于
0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内
地面应有排水措施。
3.4.1 消防水系统
2)报警阀组附件包括压⼒表、压⼒开关、延时器、过滤
器、水⼒警铃泄水管等。
水⼒警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当公称直径
为15mm时,其⻓度不应大于6m;
当公称直径为20mm,其⻓度不应大于20m。安装后的水
⼒警铃启动压⼒不应小于0.05MPa。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
58
3)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进⾏;水
流指示器前后应保持有5倍安装管径⻓度的直管段,其电器
元件部位竖直安装在水平管道上侧,注意其指示额箭头方向
应与水流方向一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作
灵活,不应与管壁发生碰擦。
3.4.1 消防水系统
4)信号阀安装:应安装在水流指示器前的管道上,与水流
指示器之间的距离不应小于300mm。信号阀安装方向应正
确,信号阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要信号阀应加设启
闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
3.4.1 消防水系统
5):末端试水装置由试水阀、压⼒表及试水管道组成。试
水管道与试水阀的直径均应为25mm。
6)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进⾏;排
气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗
漏。
3.4.1 消防水系统
(5)喷头安装。喷头安装先按设计喷洒管道的平面布置安
装喷洒水管的吊架,吊架间距视喷头的间距而定。吊架与喷
头的净距离不小于 300mm,距末端喷头不大于 750mm。
喷洒管道的安装顺序是先安装供水主管,接着安装配水
支管、喷水支管及喷头。自喷系统各层横管在安装允许情况
下作 0.003的坡度坡向放水管。喷头间距及与隔墙、隔板间
距符合规范。
3.4.1 消防水系统
(1)室内消火栓安装,其位置应符合设计要求,不得擅自
改动。
(2)室内消火栓其栓口应朝外,且不应与⻔框相碰。阀⻔
中心距地面为 1.1m,距箱后内表面为 100mm。
3.4.2 消火栓系统
2)灭火器设置
(1)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
(2)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,
其顶部离地面高度小于1.50m,底部离地面高度不宜小于
0.15m。
3.4.2 消火栓系统
一、施工工艺流程
自动报警:施工准备→消防系统配管及布线→探测器安装
→按钮安装→火灾报警控制器安装→消防控制设备安装→系
统调试。
3.4.3 消防自动报警及联动控制系统
探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子
固定在主⻰⻣上或顶棚上生根作支架,其连接导线必须可靠
压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外
接导线应有0.15m的余量,入端处应有明显标志。探测器本体
在即将系统调试时安装。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
2)手动火灾报警按钮的安装。
手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距
地高度1.5m,安装牢固并不应倾斜。
手动火灾报警按钮外接导线应留有0.10m的余量,且在
端部应有明显标志。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
6)消防控制主机安装应符合下列要求:
(2)消防控制机柜(台)前操作距离,单列布置时不小于
1.5m,双列布置时不小于2m,
在有人值班经常工作的一面,距墙的距离不应小于3m,
柜后维修距离不应小于1m,控制柜排列⻓度大于4m时,控制
柜(台)两端应设置宽度不小于1m的通道。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
7)设备接地
(1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀
锌扁铁或金属软管。
(2)消防控制设备的外壳及基础应可靠接地,接地线引入
接地端子箱。
(3)消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地箱作为
工作接地。
(4)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不
得利用金属软管。
1.喷洒管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于( )。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
典型例题
【答案】C
【解析】喷洒管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷
水效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于 300mm;与
末端喷头之间的距离不宜大于 750mm。
Ø 第4章 常用施工机械及检测仪表的类型及应用
•
第1节 通用设备机械
•
第2节 电气工程机械
•
第3节 给排水工程施工机械
•
第4节 通⻛空调工程施工机械
•
第5节 消防工程施工机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
62
1.常用切割机械
机械切割方法是利用机械方法将工件切断。常用的切割机
械主要有剪板机、弓锯床、螺纹钢筋切断机和砂轮切割机等。
1)剪板机
剪板机是借助于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理
的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切⼒,使板材按所
需要的尺寸断裂分离的设备。剪板机主要用于金属板材的切断
加工。
4.1.1 切割、焊接机械
2)螺纹钢筋切断机
有全自动钢筋切断机和半自动钢筋切断机之分。目前应
用较多的是液压钢筋切断机,适用于各种建筑工地与钢筋加
工。
4.1.1 切割、焊接机械
3)砂轮切割机
砂轮切割机是以平形薄片砂轮来切割金属的工具。广泛
应用于建筑、五金、石化及水电安装等⾏业,用以切割金属
管、扁钢、工字钢、槽钢和圆钢等型材。但其生产效率低,
加工精度低,安全稳定性较差。
4.1.1 切割、焊接机械
2.焊接机械
焊机根据焊接自动化程度可分为手工焊机和自动焊机。
1)手工焊机。主要有二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机、
混合气体保护焊机等类型,其中氩弧焊机对工人的操作技能
要求较高。
是由电气控制系统,并根据需要配备送丝
机、焊接摆动器、弧⻓跟踪器、各种回转驱动装置、工装夹
具、滚轮架、焊接电源等组成的一套自动化焊接设备。包括
焊接机械手、环纵缝自动焊机、变位机、焊接中心、⻰⻔焊
机等。
4.1.1 切割、焊接机械
3.常用焊机的特性
1)埋弧焊机
(1)埋弧焊机分为自动焊机和半自动焊机两大类。生产效
率高、焊接质量好、劳动条件好。
(2)埋弧焊是依靠颗粒状焊剂堆积形成保护条件,主要适
用于平位置(俯位)焊接。
(3)适用于⻓缝的焊接。
(4)不适合焊接薄钢板。
4.1.1 切割、焊接机械
2)钨极氩弧焊机
(1)氩气能充分有效地保护金属熔池不被氧化,焊缝致密,
机械性能好。
(2)明弧焊,观察方便,操作容易。
(3)穿透性好,内外无熔渣,无⻜溅,成形美观,适用于
有清洁要求的焊件。
(4)电弧热集中,热影响区小,焊件变形小。
(5)容易实现机械化和自动化。
4.1.1 切割、焊接机械
3)熔化极气体保护焊机
(1)二氧化碳气体保护焊生产效率高、成本低、焊接应⼒
变形小、焊接质量高、操作简便。但⻜溅较大、弧光辐射强,
很难用交流电源焊接,设备复杂。有⻛不能施焊(环境⻛速达
到或超过 2m/s或在没有采取防⻛措施的情况下,不能施焊),
不能焊接易氧化的有色金属。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
64
(2)熔化极氩弧焊的焊丝既作为电极又作为填充金属,焊
接电流密度可以提高,热量利用率高,熔深和焊速大大增加,
生产率比手工钨极氩弧焊提高 3~5倍,最适合焊接铝、镁、铜
及其合金、不锈钢和稀有金属中厚板。
4)等离子弧焊机
具有温度高、能量集中、较大冲击⼒、比一般电弧稳定、
各项有关参数调节范围广的特点。
4.1.1 切割、焊接机械
1.无损检测器械分类
无损检测器械包括:X射线探伤机、γ射线探伤机、磁粉探
伤机、超声探伤仪、涡流探伤仪、声发射检测仪等。
2.常用探伤机特性
1)X射线探伤机
X射线探伤机是利用X射线穿透物质和在物质中有衰减的
特性来发现其中缺陷的一种无损探伤设备。X射线可以检查
金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如,焊缝中的气
孔、夹渣、未焊透等体积性缺陷。
4.1.2 常用工程无损检测机械
2)γ射线探伤机
γ 射线探伤机用来进⾏金属材料或工件内部的缺陷的检
查,是无损检测方法之一,和 x射线探伤的作用原理以及使
用范围一致。
γ射线探伤机包括手提式、移动式、固定式三种类型。
4.1.2 常用工程无损检测机械
3)磁粉探伤机
磁粉探伤机是用来探测铁磁性材料工件裂纹的一种检验
设备。由磁粉的分布来判断工件表面及近表面裂纹。磁粉探
伤设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度,
几乎不受试件大小和形状的限制;可用来发现铁磁材料的表面
或近表面缺陷,它适用于薄壁件或焊缝表面裂纹检验,也能
显露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但难以发现气孔、夹渣
及隐藏在焊缝深处的缺陷。
超声波探伤仪既能探测表面裂纹,也能发现内部缺陷,
其特点是轻便、宽频带、大屏幕、低功耗、高亮度、稳定性
好、灵敏度高,操作方便。
4.1.2 常用工程无损检测机械
5)涡流探伤仪
涡流探伤仪是一种基于涡流检测原理来探测钢铁棒材、
板材是否存在裂纹、气孔等缺陷的设备,它具有抑制干扰信
号、拾取有用信息的功能,主要用于金属材料的无损探伤。
涡流探伤只能检查金属材料和试件的表面和近表面缺陷。
4.1.2 常用工程无损检测机械
1.温度检测仪表
1)压⼒式温度计。利用密封系统中测温物质的压⼒随温
度变化来测量温度。
2)双金属温度计。其设计原理及结构具有防水、防腐蚀、
隔爆、耐振动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,
可取代其他形式的测量仪表。
4.1.3 常用仪器仪表
3)玻璃液位温度计。多用来测量室温,玻璃温度计还可以
按其他特殊要求制成带金属保护管的,在易碰撞的地方与不
能裸露挂置的地方使用。
4)热电偶温度计。用于测量各种温度物体,测量范围极大,
远远大于酒精、水银温度计。适用于测量炼钢炉、炼焦炉等
高温场合,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。
热电阻温度计是中低温区最常用的一
种温度检测器。主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂
热电阻的测量精确度是最高的,不仅广泛应用于工业测温,
而且被制成标准的基准仪。
4.1.3 常用仪器仪表
2.压⼒检测仪表
1)一般压⼒表。用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固
及对钢和铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的
压⼒。按作用原理分为液柱式、活塞式、弹性式及电气式四
大类。
2)远传压⼒表。适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用
的液体、蒸汽和气体等介质的压⼒。远传压⼒表还能就地指
示压⼒,以便于现场工作检查。
4.1.3 常用仪器仪表
3.流量仪表
常用的流量仪表有电磁流量计、玻璃管转子流量计、涡
轮流量计、椭圆⻮轮流量计节流装置(差压式)流量计和均速
管流量计等。
1)电磁流量计。是一种测量导电性流体流量的仪表,它
只能测导电液体。它是一种无阻流元件,不仅阻⼒损失极小,
流场影响小,精确度高,直管段要求低,而且可以测量含有
固体颗粒或纤维的液体、腐蚀性及非腐蚀性液体。电磁流量
计广泛应用于污水:氟化工、生产用水、自来水⾏业以及医药、
钢铁等诸多方面。
4.1.3 常用仪器仪表
2)玻璃管转子流量计。①价格较便宜,适用于空气、氮
气、水及与水相似其他安全流体小流量测量。不适用于有毒
性介质及不透明介质。②精度低,结构简单,维修方便。③
属于面积式流量计。
涡轮流量计具有精度高、重复性好、结
构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量
轻、压⼒损失小、维修方便等优点,用于封闭管道中测量低
黏度气体的体积流量。涡轮流量计的传感器可分为普通型和
高精度耐磨型两种。
(1)相对价格较贵,适用于黏度较小的洁净流在宽测量范
围的高精度测量。
(2)精度较高,变送器体积小,维护容易,耐温耐压范围
较广;轴承易损,连续使用周期短。
(3)属于速度式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
4)椭圆⻮轮流量计。①相对价格较贵,适用于高黏度介质
流量的测量,不适用测量含有固体颗粒的液体。②精度较高,
计量稳定。③属于容积式流量计。
5)节流装置(差压式)流量计。①价格较便宜,适用于非
强腐蚀的单向流体流量测量,允许一定的压⼒损失。②结构
简单,使用广泛,对标准节流装置不必个别标定即可使用。
③属于差压式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
6)均速管流量计。①价格较便宜,适用于大口径、大流量
的各种液体流量测量。②结构简单,安装、拆卸、维修方便,
压损小,能耗少,输出差压较低。③属于差压式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
1.电工测量仪表分类
电工测量仪表分为电工测量指示仪表(直读仪表)和校量
仪表两大类。
指示仪表能够直读被测量对象的大小和单位的仪表,有电
压表、电流表、钳形表、电能(度)表、万用表、兆欧表和数
字万用表等,按工作原理分为磁电系、电磁系、电动系、感应
系和静电系等;按使用方式分为安装式和便携式。校量仪表有
电桥和电位差计等。
4.1.4 电工测量仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
68
2.电工测量仪表的使用步骤
正确使用电工仪表可以保证电⼒系统的安全运⾏,提高
电⼒系统的运⾏效率。使用电工仪表的步骤如下:
①准备工作:选择适合的电工仪表,检查仪表是否完好无损。
②连接电路:将电工仪表与被测电路连接,确保连接正确无误。
③校准仪表:在使用前需要进⾏仪表的校准,以确保仪表的准
确性。
④测量电路参数:按照所需的参数进⾏测量,例如,电压、电
流、功率等。
4.1.4 电工测量仪表
⑤记录数据:将测量得到的数据记录下来,以备后续分析
使用。
⑥断开电路:测量结束后,断开电路并将仪表恢复到初始
状态。
在使用电工仪表时应注意安全,在连接电路和进⾏测量时,
应注意避免触电和短路,同时,在校准和使用仪表时应按照
说明书的要求进⾏操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
4.1.4 电工测量仪表
典型例题
1.借助于运动的上刀片和固定的下刀片施加剪切⼒,使
板材按所需要的尺寸断裂分离,主要用于金属板材切断加工
的机械是( )。
A.剪板机
B.弓锯床
C.螺纹钢筋切断机
D.砂轮切割机
典型例题
【答案】A
【解析】剪板机是借助运动的上刀片和固定的下刀片,
采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切⼒,
使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械的一
种,主要用于金属板材的切断加工。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
69
典型例题
2.设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵
敏度,几乎不受试件大小和形状的限制;可用来发现铁磁材
料的表面或近表面缺陷的无损检测器械是( )。
A.X射线探伤机
B.γ射线探伤机
C.磁粉探伤机
D.涡流探伤仪
典型例题
【答案】C
【解析】磁粉探伤设备简单、操作容易、检验迅速、具
有较高的探伤灵敏度,几乎不受试件大小和形状的限制;可
用来发现铁磁材料的表面或近表面缺陷。
典型例题
3.下列电工测量仪表中,属于校量仪表的是( )。
A.电流表
B.电桥
C.电位差计
D.万用表
E.兆欧表
典型例题
【答案】BC
【解析】电工测量仪表分为指示仪表和校量仪表两大类;
电流表、万用表、兆欧表属于指示仪表;电桥、电位差计属
于校量仪表。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
70
Ø 第5章 施工组织设计的编制原理、内容及方法
•
第1节 施工组织设计的概念
•
第2节 施工组织设计的编制原理
•
第3节 施工组织设计的编制内容
•
第4节 施工组织设计的编制方法
第1节 施工组织设计的概念
•
施工组织设计是指以施工项目为对象编制的,用
以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制
与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济和
管理的综合性文件,是对施工活动的全过程进⾏科学
管理的重要手段,是施工单位控制工程成本和进⾏有
序施工的重要基础。
第2节 施工组织设计的编制原理
•
5.2.1 按编制阶段分类
•
5.2.2 按编制对象范围分类
•
5.2.3 施工组织设计的编制原则
•
5.2.4 施工组织设计的编制依据
指导工程投标与签订工程承包合同,并作为投标书
的一项重要内容(技术标)和合同文件的一部分。
标后设计
指导施工前的准备工作和工程施工全过程的进⾏
5.2.2 按编制对象范围分类
分类
编制对象
特点
施工组织总设计一个建设项目
是施工单位编制年度施工计划
和单位工程施工组织设计的依
据
单位工程施工组
织设计
单位工程
是施工图完成后,作为编制季
度、月度计划和分部分项工程
施工组织设计的依据
分部分项工程施
工组织设计
新结构、新工艺、
技术复杂的或缺
乏施工经验的分
部(分项)工程
结合施工单位的月、旬作业计
划,把单位工程施工组织设计
进一步具体化,是专业工程的
具体施工设计。
5.2.3 施工组织设计的编制原则
1.符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、
环境保护、造价等方面的要求。
2.积极开发、使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新
设备。
3.坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工
和网络计划等方法,科学配置资源,合理布置现场,采取季节
性施工措施,实现均衡施工,达到合理的经济技术指标。
4.采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工。
5.与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。
5.2.4 施工组织设计的编制依据
1.工程建设有关法律法规及政策
2.工程建设标准和技术经济指标。
3.工程设计文件。
4.工程施工合同文件。
5.工程现场条件,工程地质与水文地质、气象等条件。
6.与工程有关的资源供应条件。
7.施工单位的生产能⼒、机具设备状况及技术水平等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
72
第3节 施工组织设计的编制内容
•
施工组织设计的内容是根据不同工程的特点和要
求,以及现有的和可能创造的施工条件,从实际出发,
决定各生产要素(材料、机械、资金、劳动⼒和施工
方法等)的结合方式。不同类型的施工组织设计的主
要内容各不相同,一般包括以下基本内容:编制依据、
工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资
源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主
要施工管理计划等基本内容。
第4节 施工组织设计的编制方法
•
5.4.1 施工组织总设计
•
5.4.2 单位工程施工组织设计
•
5.4.3 网络计划技术
施工过程中,发生下列情形之一应及时修改补充施
工组织总设计:
①工程设计有重大修改
②有关法律法规、标准的实施、修订或废止
③主要施工方法有重大调整
④主要施工资源配置有重大调整
⑤施工环境有重大改变
5.4.1 施工组织总设计
1、工程概况
应包括工程项目主要情况和主要施工条件。
2、总体施工部署
(1)确定工程项目施工总目标,包括进度、质量、
成本、安全生产及环境保护目标。
(2)根据工程项目施工总目标的要求,确定工程项
目分阶段(期)交付使用计划。
(3)确定工程项目分阶段(期)施工的合理顺序和
空间组织
施工总进度计划是根据总体施工部署的要求,用来
确定各单位工程的施工顺序、施工时间及项目衔接的关
系的计划。
(1)计算工程量
(2)确定各单位工程的施工期限
(3)确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。
5.4.1 施工组织总设计
(4)编制初步施工总进度计划
施工总进度计划既可以用横道图表示,也可以用网络
图表示。采用网络计划技术控制工程进度更有效。
(5)编制正式的施工总进度计划
初步施工总进度计划编制完成后,要进⾏检查,主
要检查总工期是否符合要求,资源使用是否均衡且其供
应是否能得到保证。
5.4.1 施工组织总设计
4、总体施工准备与主要资源配置计划
(一)总体施工准备
包括技术准备、现场准备和资金准备等。
(二)主要资源配置计划
(1)主要人⼒资源配置计划
(2)材料设备配置计划
5.4.1 施工组织总设计
5、主要施工方法
对于工程量大、施工难度大、工期⻓,对整个工程
项目的完成起关键作用的建(构)筑物以及影响全局的
分部分项工程,施工组织总设计中应简要说明其施工方
法。此外,对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用
电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法也应
进⾏简要说明。
1)施工总平面布置应遵循的原则:
(1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少。
(2)合理组织运输,减少二次搬运。
(3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施
工部署和施工流程的要求,减少相互干扰。
(4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为工程项目施
工服务,降低临时设施的建造费用。
5.4.1 施工组织总设计
(5)临时设施应方便生产、生活,办公区、生活区和
生产区宜分离设置。
(6)符合节能、环保、安全和消防等要求。
(7)遵守工程所在地政府建设主管部⻔和建设单位关
于施工现场安全文明施工的相关规定。
5.4.1 施工组织总设计
单位工程施工组织设计是指以单位(子单位)工程
为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工
程的施工过程起指导和制约作用。
单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编
制,应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责
审批。
5.4.2单位工程施工组织设计
1.专项方案应当由施工单位技术部⻔组织本单位施工
技术、安全、质量等部⻔的专业技术人员进⾏审核。经
审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实⾏施工总
承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及
相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专
项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项
目总监理工程师审核签字。
2.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施
工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实⾏施工
总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
5.4.2单位工程施工组织设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
75
网络计划技术的基本原理是:
①首先应用网络图表达一项计划(或工程)中各项
工作的开展顺序及其相互间的关系;
②然后通过计算找出关键工作及关键线路
③继而通过不断改进网络计划,寻求最优方案
④最后在执⾏过程中进⾏有效的控制和监督
通过对计划的优化、调整和控制,达到缩短工期、
提高效率、节约劳⼒、降低消耗的项目施工管理目标。
5.4.3网络计划技术
典型例题
1.在施工图设计完成后,由工程项目主管工程师负责编
制的,可作为编制季度、月度计划和分部分项工程施工组织
设计的依据的是( )。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.单项工程施工组织设计
D.施工方案
典型例题
【答案】B
【解析】单位工程施工组织设计是以单位工程为编制对
象;它是在施工图设计完成后,由工程项目主管工程师负责
编制的,可作为编制季度、月度计划和分部分项工程施工组
织设计的依据。
典型例题
2.施工组织总设计对整个工程项目的施工过程起统筹规
划、重点控制的作用。负责审批施工组织总设计的人员是
( )。
A.施工项目负责人
B.建设单位法定代表人
C.总承包单位法定代表人
D.总承包单位技术负责人
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
76
典型例题
【答案】D
【解析】施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制,
应由总承包单位技术负责人负责审批。
典型例题
3.发生下列情形,应及时修改、补充施工组织总设计的
有( )。
A.工程设计有重大修改时
B.施工项目负责人调整时
C.主要施工方法有重大调整时
D.主要施工资源配置有重大调整时
E.施工环境有重大改变时
典型例题
【答案】ACDE
【解析】工程项目施工过程中,发生下列情形之一时,
应及时修改、补充施工组织总设计:
工程设计有重大修改;有关法律法规、标准的实施、修订
或废止;主要施工方法有重大调整;主要施工资源配置有重大
调整;施工环境有重大改变。
Ø 第6章 安装工程识图基本原理与方法
•
第1节 安装工程施工图的组成
•
第2节 施工图识图的方法和重点
•
第3节 常用图形符号和文字符号
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
77
电气设备安装工程施工图是反映电⼒系统中电气线路和
各种电气设备、元器件、电气装置的型号、规格、安装方式、
安装部位、安装数量以及相互关系的工程施工设计图能够表
明电气设备安装工程的规模和功能。电气设备安装施工图一
般都有高低压供配电线路、变配电、动⼒、照明、防雷接地
等施工图。
6.2.1 电气设备安装工程
1.电气设备安装工程施工图的组成
1)首⻚。内容包括施工图目录、设计(施工)说明、图例、
主要材料设备表等。材料设备表一般都会列出该电气设备安
装工程的主要材料和主要设备的型号、规格、参考数量。通
常图例和材料设备表列在同一表格内。
2)电气外线总平面图。是根据建筑专业的总平面图绘制
的架空线路或地下电缆的位置,图中注明外线部分图例及做
法说明,并标明总建筑面积、总设备容量、总计算容量及总
电压损失。对于建筑面积较小,外线工程较简单的工程,一
般不提供外线总平面图,仅在电气平面图上标示出电源引入
线的位置。
6.2.1 电气设备安装工程
3)电气系统图。强电(电⼒)系统图表示配电系统的组成,
配电线路所用导线的型号、截面、穿管管径和管材、敷设方
式和敷设部位等。
6.2.1 电气设备安装工程
4)电气平面图。一般包括变配电平面图、动⼒平面图、
照明平面图、防雷接地平面图等,在施工图上标明电源进⼾
线的位置、规格及穿线管径;配电线路的敷设方式;导线的规
格,根数及穿线管径;各种灯具、开关、插座及配电箱(盘)等
电器的位置、规格和安装方式;各回路编号及要求。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
78
2.电气设备安装工程施工图的识图方法
1)掌握识图程序
先阅读施工图目录,根据目录找出电气设计(施工)说明,
电气系统图和电气平面图,了解电气图所采用的图例及其所
代表的意思;再查出相关设备的原理接线图和安装接线图,了
解具体安装内容,这叫先全貌,再细节。
3)按顺序识图
识图时可按“总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱
→回路→设备”这个顺序进⾏。
6.2.1 电气设备安装工程
4)结合相关的图对照识图
把电气照明平面图和电气系统图及设计(施工)说明结合
一起识图;把整体图和局部图结合一起识图,在阅读比较复
杂的电气设备线路图时,还需要把原理接线图和安装接线图
结合一起识图。
6.2.1 电气设备安装工程
2.给排水工程施工图的识图方法
1)先粗后细,平面布置图和系统图多对照。
2)阅读施工图之前,应当先阅读说明和设备材料表,然后以
系统图为线索深入阅读平面布置图及大样图,三种图相互对
照阅读,先阅读系统图,对各系统做到大致了解。
阅读给水系统图时,可从建筑的给水引入管开始,沿水
流方向经干管、立管、支管到用水设备;阅读排水系统图时,
可由排水设备开始,沿排水方向经支管、横管、立管、干管
到排出管。
6.2.2 给排水工程
6.2.2 给排水工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
79
3)平面布置图的识图。给排水管道平面布置图是施工图
中最基本和最重要的,它主要表明建筑物内给排水管道、卫
生器具和用水设备的平面布置。
4)系统图的识图。给排水管道系统图主要表明管道系统
的立体空间走向。在给水系统图上,卫生器具不画出来,只
画出水⻰头、淋浴器、冲洗水箱等符号;用水设备如锅炉、热
交换器、水箱等则画出示意性的立体图,并在旁边注以文字
说明。在排水系统图上也只画出相应的卫生器具的存水弯或
器具排水管。
6.2.2 给排水工程
6.2.2 给排水工程
2.通⻛空调工程施工图的识图方法
1)阅读通⻛与空调施工图时,先阅读设计(施工)说明,
对整个工程建立全面的概念,再阅读原理图,了解水系统的
工艺流程后,最后阅读平面图和⻛管系统图。
2)在识图过程中,按介质的流动方向将原理图、系统图、
平面图相互结合交叉阅读才能达到较好效果。
3)注意设备和管道安装的标高。
8)标高。通⻛管道和设备的安装高度用标高表示,圆形
⻛管指管中心线标高,矩形⻛管指管底标高。
6.2.3 通⻛空调工程
典型例题
1.电气设备安装工程施工图的识图常用的顺序是( )。
A.回路→总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱→设备
B.总进线→设备→总配电箱→系统干线→分配电箱→回路
C.总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱→回路→设备
D.设备→回路→分配电箱→系统干线→总配电箱→总进线
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
80
典型例题
【答案】C
【解析】识电气设备安装工程施工图时可按“总进线→
总配电箱→系统干线→分配电箱→回路→设备”这个顺序进
⾏。
典型例题
2.电气设备安装工程施工图中,电气平面图一般包括的
有( )。
A.变配电平面图
B.动⼒平面图
C.照明平面图
D.设备大样图
E. 电气系统图
典型例题
【答案】ABC
【解析】电气平面图。一般包括变配电平面图、动⼒平
面图、照明平面图、防雷接地平面图等。
Ø 第7章 安装工程计量计价相关标准的基本内容
•
第1节《建设工程工程量清单计价标准》
GB/T50500-2024
•
第2节《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T50856-2024
•
第3节预算定额的分类、适用范围、调整与应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
81
安装工程计量是对拟建或已完安装工程(实体性或非实
体性)数量的计算与确定。安装工程计量可划分为项目设计阶
段、承发包阶段、项目实施阶段和竣工验收阶段的工程计量。
项目设计阶段的工程计量是根据项目的建设规模、拟生产产
品数量、生产方法、工艺流程和设备清单等对拟建项目安装
工程量的计算;
招标投标阶段的工程计量是依据安装施工图对拟建工程
予以计量;
项目实施阶段的工程计量指根据合同约定及实际完成的
安装工程数量进⾏计量;
竣工验收阶段的工程计量是依据竣工图对安装工程进⾏
的最终确认。
7.2.1 《通用安装工程工程量计算标准》-2024概述
按照我国现⾏国家标准《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024规定分部分项工程量清单项目编码采用十
二位阿拉伯数字表示,一至九位应附录的规定设置,十至十二
位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,
同一个招标工程中的同一单项工程的项目编码不得有重码。
一、二、三、四级编码为全国统一,第五级编码由清单编制
人根据工程的清单项目特征分别编制。
7.2.2 工程量计算标准要求
1.第一级编码表示专业工程类别。采用两位数字(即第一、
二位数字)表示。01 表示房屋建筑与装饰工程,02 表示仿古
建筑工程,03 表示通用安装工程,04表示市政工程,05 表
示园林绿化工程,06 表示矿山工程。
2.第二级编码表示各附录分类顺序。采用两位数字(即第
三、四位数字)表示。如安装工程的 0301为“机械设备安装
工程”,0308为“工业管道工程”等。
3.第三级编码表示各专业工程下的各分部工程。采用两
位数字(即第五、六位数字 )表示。如 030101为“切削设备
安装工程”;030803 为“高压管道”分部工程。
7.2.2 工程量计算标准要求
4、第四级编码表示各分部工程的各分项工程,即表示清
单项目。采用三位数字(即第七、八、九位数字)表示。如
030101001为“机床”,030803001为“高压碳钢管”分
项工程。
5.第五级编码表示清单项目名称顺序码。采用三位数字
(即第十、十一、十二位数字)表示,由清单编制人员所编列,
可有1~999 个子项。
6.工程量清单是以单位(项)工程为单位编制。在编制工
程量清单时,在同一份工程量单中所列的分部分项工程清单
项目的编码不得重码。
1)工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基
础,投标人工程量必须与招标人提供的工程量一致。
2)《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856一
2024 适用于安装工程的计量和工程计量清单编制。
3 )《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024 的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺
寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定
计算:
7.2.3 安装工程计量
(1)以体积计算的为立方米(m3)。
(2)以面积计算的为平方米(m2)
(3)以⻓度计算的为米(m)。
(4)以重量计算的为吨(t)。
5)以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。
汇总工程量时,其精确度取值:
以“m3”“m2”“m”“kg”为单位,应保留两位小
数;以“t”为单位,应保留三位小数;以“台”“套”或
“件”等为单位,应取整数,两位或三位小数后的位数按四
舍五入法取舍。
7.2.3 安装工程计量
2.安装工程计量项目的划分
1)在《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024中,按专业、设备特征或工程类别分为机械设备安装工
程、热⼒设备安装工程等 14部分,形成附录 A~附录N、附
录P,具体为:
附录A 机械设备安装工程(编码:0301)
附录B 热⼒设备安装工程(编码:0302)
附录C 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
(编码:0303)
附录D 电气设备安装工程(编码:0304)
附录E 建筑智能化工程(编码:0305)
7.2.3 安装工程计量
附录F 自动化控制仪表安装工程(编码:0306)
附录G 通⻛空调工程(编码:0307)
附录H 工业管道工程(编码:0308)
附录J 消防工程(编码:0309)
附录K 给排水、采暖、燃气工程(编码:0310)
附录L 通信设备及线路工程(编码:0311)
附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程(编码:0312)
附录N 其他及附属工程(编码:0313)
附录P 措施项目(编码:0314)
口诀:机热静电,智仪⻛工防水,
信刷他措。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
83
2)每个专业工程又统一划分为若干个分部工程。如附录
D电气设备安装工程,又划分为:
D.1变压器安装(030401)
D.2配电装置安装(030402)
D.3⺟线安装(030403)
D.4控制、保护、直流装置安装(030404)
D.5低压电气设备安装(030405)
D.6光伏组件设备安装(030406)
(略)
7.2.3 安装工程计量
3)每个分部工程又统一划分为若干分项工程,列于分部
工程表格之内。
在编制分部分项工程量清单时,应根据《通用安装工程
工程量计算标准》GB/T50856-2024 规定的项目编码、项目
名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进⾏编制,各
个分部分项工程量清单必须包括五部分:项目编码、项目名称、
项目特征、计量单位和工程量。
7.2.3 安装工程计量
3.《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024
与《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857相关内容界线
划分
1)电气设备安装工程与市政工程路灯工程的界定:厂区、
住宅小区的道路路灯、景观照明、公园、广场、公共庭院等
电气设备安装工程,应按《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024 内电气设备安装工程的相应项目编码列
项;涉及城市道路照明系统应按现⾏国家标准《市政工程工程
量计算标准》GB/T 50857的相应项目编码列项。
7.2.3 安装工程计量
2)工业管道与市政工程管网工程的界定:给水管道以厂区
入口水表井为界,排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界,
热⼒和燃气以厂区入口第一个计量表(阀⻔)为界。
3)给排水、采暖、燃气工程(含消防管道)与市政管网工
程的界定:室外给排水采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
84
安装工程分部分项工程量清单应根据《通用安装工程工
程量计算标准》GB/I50856-2024 附录规定的项目编码、项
目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进⾏编制。
分部分项工程量清单形式以碳钢通⻛管道为例,⻅表 7-1。
7.2.4 分部分项工程量清单
7.2.4 分部分项工程量清单
补充项目的编码由《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024的代码 03与 B和三位阿拉伯数字组成,
并应从 03B001起顺序编制。补充的工程量清单应附有补充
项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作
内容。补充的措施项目应附有补充项目的名称、工作内容及
包含范围。
7.2.4 分部分项工程量清单
2.项目名称
项目名称是表明建设项目各专业工程分部分项工程清单
项目的具体名称。安装工程各专业工程的清单项目名称应按
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024 附录
的项目名称,并结合拟建工程的实际描述确定。
项目特征描述是指构成分部分项工程量清单项目、措施
项目自身价值的本质特征是确定一个清单项目综合单价的重
要依据之一,必须对项目进⾏准确全面的特征描述,才能满
足确定综合单价的需要。
7.2.4 分部分项工程量清单
项目安装高度若超过基本高度时,应在“项目特征”中
描述,因为超过基本高度需计算超高安装费。《广东省通用
安装工程综合定额(2018)》各册基本安装高度为:
C1 机械设备安装工程 10m,
C4 电气设备安装工程 5m,
C5 建筑智能化工程 5m,
C7 通⻛空调工程 6m,
C9 消防工程 5m,
C10 给排水、采暖、燃气工程 3.6m,
C12 刷油、防腐蚀、绝热工程 6m。
7.2.4 分部分项工程量清单
4.计量单位
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024规
定了安装工程各清单项目的计量单位。在清单计价方式中,
清单项目工程量的计量单位均采用基本单位,不得使用扩大
单位。
有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程的实际
情况,确定最贴切的一个为计量单位。如静置设备与工艺金
属结构制作安装工程中磁粉探伤项目的计量单位为“m”
或“m2”,在编制工程量清单时可选用“m”或“m2”,
同一工程项目的计量单位应一致。
7.2.4 分部分项工程量清单
5.工程量
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024
规定了清单工程量的计算规则。
工程量清单中所列工程量应按附录 A、B、C、D、E、F、
G、H、J、K、L、M、N 中规定的工程量计算规则计算。其
原则是按施工图图示尺寸(数量)计算工程数量。如
030801002低压碳钢伴热管的工程量计算规则为:按设计图
示管道中心线⻓度以“m”计算。
定了完成一个清单项目可能所需要的施工工作内容。
如附录H工业管道工程中 030801001低压碳钢管,此项
“工作内容”有:安装,压⼒试验,吹扫、清洗,脱脂。当低
压碳钢管用于某锅炉房热水供应管道时,设计要求为压⼒试
验、系统清洗。该项目特征描述应根据工程实际综合选择工
作内容中的“安装,压⼒试验,吹扫、清洗”施工作业内容,
应记入分部分项工程量清单“项目特征描述”项当附录中
“工作内容”所列的施工作业内容不足时,在清单项目特征
描述中应予以补充。
7.2.4 分部分项工程量清单
7.2.4 分部分项工程量清单
措施项目指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准
备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项
目。
1.措施项目清单编制要求
编制工程量清单时,《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024附录P的措施项目应按规定的项目编码、
项目名称和工作内容确定。
发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,
按《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024分部
分项工程编制的规定编制工程量清单,列入分部分项工程量清
单中。
7.2.5 措施项目清单
2.措施项目清单内容
安装工程措施项目清单依据《通用安装工程工程量计算
标准》GB/T 50856-2024 附录P中的规定进⾏编制。
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024
附录P提供了安装专业工程可列的措施项目,具体⻅表 7-2。
1.根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856
一2024 规定,分部分项工程量清单项目编码采用阿拉伯数
字表示,采用的数字位数是( )。
A.10
B.11
C.12
D.1
典型例题
【答案】C
【解析】按照国家标准《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024规定,分部分项工程量清单项目编码采
用十二位阿拉伯数字表示,一至九位应附录的规定设置,十
至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征
设置。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
88
典型例题
2.工程量清单汇总工程量时,其精确度取值:以“kg”
为单位时,应保留小数位数是( )。
A.0
B.1
C.2
D.3
典型例题
【答案】C
【解析】汇总工程量时,其精确度取值:以“m3”、
“m2”、“m”、“kg”为单位,应保留两位小数;以“t”
为单位,应保留三位小数;以“台”“套”或“件”等为单
位,应取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。
典型例题
3.根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024 规定,属于安装工程可列的措施项目的有( )。
A.施工操作平台
B.安全生产
C.二次搬运
D.总承包服务费
E.暂列金额
典型例题
【答案】ABC
【解析】⻅《通用安装工程工程量计算标准》GB/T
50856-2024 附录P。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
89
Ø 第8章 计算机辅助工程量计算
•
第1节 计算机辅助工程量计算
•
第2节 BIM 技术在工程量计算中的应用
Ø 第2节 BIM 技术在工程量计算中的应用
•
8.2.1 BIM技术概念
•
8.2.2 BIM技术优势
•
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
•
8.2.4 BIM技术在工程量计算中的应用
•
8.2.5 BIM技术的未来发展
BIM Building Information Modeling 或 Building
Information Vodel 的缩写,代表建筑信息模型化或建筑信
息模型。尽管 BIM 没有统一的定义,但各国标准文件中都给
出了各自的解释。在我国的《建筑信息模型应用统一标准》
GB/T 51212-2016中,BIM 被定义为工程项目及其设施物
理和功能的数字化表达,在整个生命周期中提供共享的信息
资源,并为各种决策提供基础信息。
8.2.1 BIM技术概念
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
90
当 BIM 技术在我国建设领域深入应用时,它展现了在工
程算量、施工模拟、设计深化、专业协调和进度控制等方面
的高价值。因此,BIM 被视为建筑⾏业信息化的最佳解决方
案。接下来简要介绍 BIM最显著的几个优势。
1.可视化
2.参数化
3.协同化
4.模拟性
5.可出图性
8.2.2 BIM技术优势
5.可出图性
BIM 数据拥有多种导出方式。如对建筑物进⾏可视化展
示、协调、模拟、优化以后出具对应的建筑设计图、经过碰
撞检查和设计修改后的施工图、综合管线图、综合结构留洞
图(预埋套管图)、碰撞检查侦错报告和建议改进方案等。也
可输出工程量清单、设备表等电子表格信息及电子文档信息。
8.2.2 BIM技术优势
1.政府出台了相关政策和标准
2.各⾏业企业 BIM 技术应用分析
1)设计企业 BIM 应用的主要内容
(1)方案设计和初步设计
使用 BIM 技术进⾏项目立体模型展示,分析造型、体量
空间的不足之处并进⾏修改,快速确定方案。
(2)详细设计分析及模拟
基于各专业建立的 BIM模型,进⾏绿色建筑分析、垂直
交通、应急模拟,快速完成设计分析和模拟。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
(3)施工图设计
基于模型的 BIM 工程数据自动生成图纸和统计报表及设
计变更。
(4)设计评审
利用 BIM 检查设计冲突,优化工程设计,减少在正式施
工时可能存在的问题。通过BIM 模型优化空间标高,调整和
美化装修完成面和管线排布方案。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
91
2)施工企业 BIM 应用的主要内容
(1)专业协调
利用优化后的方案,进⾏施工交底和施工模拟,对各专
业施工进⾏协调。
(2)模拟优化施工方案
在 BIM 模型上增加时间维度,结合施工组织设计和施工
方案,进⾏施工进度模拟。对比不同方案的模拟效果,优选
方案;对比模拟施工进度与施工现场的实际进度,可以提前预
警。
(3)项目综合管控
运用 BIM5D 技术监控施工过程、标记、跟踪、记录及
同步数据。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
3)建设单位运维阶段 BIM 应用的主要内容
(1)空间管理
进⾏空间位置信息编码,将编号、文字变成三维图形位
置,提升查找效率,
(2)设施管理
主要包括设施的装修、空间规划和维护操作。对重要设
备进⾏远程控制,了解设备的运⾏状况。
(3)隐蔽工程管理
通过模型可视化共享隐蔽的管线或者设备信息,查看设
备数据信息并更新维护。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
(4)应急管理
通过 BIM 技术管理包括预防、警报等突发事件。迅速定
位故障设备位置,降低事故⻛险。
(5)节能减排管理
利用 BIM 模型与物联网,进⾏日常能源管理监控。采集
建筑能耗数据,进⾏数据的可视化处理。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
1.提高工作效率
工程量计算是编制工程计价的基础工作,其工作量大、
要求仔细、费时费⼒,计算工作量占编制计价文件整个工作
量的 50%~70%。基于 BIM 的自动化算量方法将造价工程
师从繁琐的机械劳动中解放出来,节省更多的时间和精⼒用
于更有价值的工作。
2.提高工程量计算的准确性
基于 BIM 的自动化工程算量方法比传统的计算方法准确
率更高。使用 BIM 技术的工程量计算功能,就能得到更加客
观完整准确的工程量数据。
通过将 BIM 模型与成本数据关联起来,可以实现对项目
成本的实时控制和预测。在项目进⾏过程中,团队可以根据
BIM 模型中的信息进⾏调整和优化,以实现最佳的成本效益。
4.数据共享
BIM 模型集成了项目全生命周期的各类信息。项目不同
参与方,不同实施阶段都可从 BIM 模型中提取有效信息,通
过共享 BIM 模型数据,优化建筑项目的管理和执⾏实现更高
效、可持续的项目全生命周期管理。
8.2.4 BIM技术在工程量计算中的应用
典型例题
1.BIM 应用中,基于各专业建立的 BIM 模型,进⾏绿
色建筑分析、垂直交通、应急模拟,快速完成设计分析和模
拟的设计阶段是( )。
A.方案设计和初步设计
B.详细设计分析及模拟
C.施工图设计
D.设计评审
典型例题
【答案】B
【解析】详细设计分析及模拟是基于各专业建立的 BIM
模型,进⾏绿色建筑分析、垂直交通、应急模拟,快速完成
设计分析和模拟。
Ø 第9章 施工图预算的编制
•
第1节 施工图预算编制依据
•
第2节 施工图预算编制程序和方法
•
第3节 广东省通用安装工程计价依据的组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
93
1.广东省通用安装工程工程量清单计价程序
工程造价计价程序⻅表 9-2。
9.3.2 广东省通用安装工程造价组成计价程序
Ø 第10章 安装工程最高投标限价的编制
•
第1节 最高投标限价概述
•
第2节 编制最高投标限价的一般规定与要求
•
第3节 最高投标限价的基本编制程序和编制内容
最高投标限价和标底是两个不同的概念。标底是招标人
的预期造价,最高投标限价是招标人可接受的上限造价。
1.最高投标限价是招标人的最高限价,是随同招标文件
公开的,如果投标人报价高于控制价会被废标;最高投标限价
不参与评分,也不在评标中占有权重,只是作为一个建设项
目工程造价的参考,建设工程招标设有最高投标限价的,应
按国家有关规定编制最高投标限价,并在发布招标文件时公
布最高投标限价及其编制依据。
10.1.2 最高投标限价与标底的区别
2.标底是招标人按预算编制认为的最合理价格,可以作
为在评标时的参考,一个招标项目只能有一个标底,在开标
前必须保密的,标底在评标过程中占有权重,所以说标底影
响投标人中标,投标价格越接近标底越容易中标标底,并没
有强制规定说必须得有标底,主要还是根据招标人来自主决
定。
10.1.2 最高投标限价与标底的区别
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
94
1.可有效控制投资,防止恶性哄抬报价带来的投资⻛险。
2.可提高透明度,避免暗箱操作、寻租等违法活动的产
生。
3.可使各投标人根据自身实⼒和施工方案自主报价,符
合市场规律形成公平竞争。
10.1.3 采用最高投标限价招标优点
1.只要投标不超过公布的最高投标限价都是有效投标,
但也可能导致投标人串标围标。
2.若公布的最高投标限价远远低于市场平均价,就会影
响招标效率。即可能出现只有 1~2人投标或出现无人投标的
情况,因为按此限额投标将无利可图,超出此限额投标又成为
无效投标,导致招标失败或使招标人不得不进⾏二次招标。
10.1.4 采用最高投标限价招标应该注意的问题
1.最高投标限价应由具有编制能⼒的招标人或受其委托
的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人不得就同一工程既
接受招标人委托编制工程量清单、最高投标限价,又接受投
标人委托编制投标报价。
2.招标人可依据招标文件要求、工程实际情况、结合类
似工程合理的施工方案及工期数据合理确定计划工期,最高
投标限价应基于合理计划工期内完成招标工程所需的费用进
⾏编制,招标人可依据招标工程量清单及同类工程的价格信
息和造价资讯等,按相关主管部⻔规定确定招标工程可接受
的最高价格。
10.2.1 编制最高投标限价的一般规定
3.最高投标限价清单项目价格可依据招标工程技术标准
规范、交付标准和招标文件要求,并结合下列工程价格信息
及造价资讯进⾏编制:
1)近期完成的类似工程最高投标限价、施工图预算、设
计概算、成本估算的价格。
2)近期获得的类似工程市场竞争合理投标单价。
3)近期确定的类似清单项目结算单价。
4)近期签订的类似工程合同价格。
5)通过市场询价获得的人工、材料、施工机具、清单项
目综合单价等相关合理工程价格。
6)近期人工、材料、施工机具使用的市场价格和相关价
格指数或投标价格指数等。
4.若招标工程的实际情况与第3条的工程价格信息及造价
资讯存在差异的,应依据其建设时期、建设地点、建设规模、
交付标准等的差异影响,在合理调整价格后计算
5.因招标文件的补遗、答疑、异议澄清或修正等引起最
高投标限价变化的,招标人应相应修正最高投标限价,并按
相关要求和程序重新公布。
10.2.1 编制最高投标限价的一般规定
最高投标限价编制应符合下列要求:
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024
和相关工程国家及⾏业工程量计算标准。
2.招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、
技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改。
3.国家及省级、⾏业建设主管部⻔颁发的工程计量与计
价相关规定,以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
10.2.2 编制最高投标限价的要求
4.与招标工程相关的技术标准规范。
5.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况
6.合理施工工期及常规施工工艺、顺序。
7.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数。
8.其他相关资料。
10.2.2 编制最高投标限价的要求
Ø 第3节 最高投标限价的基本编制程序和编制
内容
•
10.3.1 编制最高投标限价的基本编制程序
•
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
96
建设工程的最高投标限价反映的是各单位工程造价,最
高投标限价是由分部分项工程项目、措施项目、其他项目、
增值税组成,单位工程最高投标限价计价程序与施工图预算
格式一致,详⻅表 9-2。
10.3.1 编制最高投标限价的基本编制程序
1.分部分项工程项目的编制
1)最高投标限价的分部分项工程费是由工程量乘以其相
应综合单价汇总而成。确定综合单价是最高投标限价的重要
工作。根据招标文件中的分部分项工程项目清单及有关要求,
按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024有关
规定确定综合单价计价。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
2)综合单价的组价过程。综合单价是完成一个规定清单
项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和管理费、利
润和一定范围内的⻛险费用,它是有别于现⾏定额工料单价
法计价的另一种项目单价计价方式,综合单价不但适用于分
部分项工程项目,也适用于措施项目、其他项目。
3)综合单价中的⻛险因素。综合单价中应包括招标文件
中要求投标人所承担的⻛险内容及其范围(幅度)产生的⻛险
费用。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
2.措施项目的编制
措施项目是由安全生产措施项目和专业措施项目组成。
1)安全生产措施项目
属于不可竞争费用,工程计价时,应单独列项并分别按
定额相应项目及费率计算对于按定额相应项目计算的安全生
产措施项目,是根据施工图纸、方案及施工组织设计等资料
按相关定额子目计算。
措施项目中,“绿色施工安全防护措施费”属于不可竞
争项目。编制最高投标限价时,按分部分项的人工费与施工机
具费之和的35.77%计算(新政策文件按新的执⾏调整 )。
专业措施项目是指措施项目中尚未包括的工程施工可能
发生的其他措施性项目,招标人根据项目情况按定额规定计
算。专业措施项目已包含利润及管理费,属于指导性费用,
供工程承发包双方参考,合同有约定的按合同约定执⾏。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
3.其他项目的编制
1)暂列金额:发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总
价中,用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程
实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。编制最高
投标限价时由发包人根据工程特点确定。
2)专业工程暂估价:发包人在工程量清单中提供的,在招标
时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业
工程费用。编制最高投标限价时按预计发生数估算。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
3)计日工:承包人完成发包人提出的零星项目或工作,但不
宜按合同约定的计量与计价规则进⾏计价,而应依据经发包
人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等,
按合同约定的单价计价的一种方式。编制最高投标限价时预
计数量由招标人根据拟建工程的具体情况,列出人工、材料、
机具的名称、计量单位和相应数量,计日工单价按工程所在
地的工程造价信息计列,工程造价信息没有的,参考市场价
格确定。工程结算时,工程量按承包人实际完成的工作量计
算;单价按合同约定的计日工单价,合同没有约定的,按工程
所在地的工程造价信息计列(其中人工按总说明签证用工规定
执⾏)。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
4)总承包服务费:按合同约定,承包人对发包人提供材料
履⾏保管及其配套服务所需的费用,和(或)承包人对合同范
围的专业分包工程(承包人实施的除外)提供配合协调、施工
现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所
需的费用,以及(或)承包人对非合同范围的发包人直接发包
的专业工程履⾏协调及配合责任所需的费用。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
98
执⾏《广东省通用安装工程综合定额(2018)》的项目,
其他项目中,“总承包服务费”计算内容如下:仅要求对发包
人发包的专业工程进⾏总承包管理和协调时,可按专业工程
造价的 1.50%计算;要求对发包人发包的专业工程进⾏总承
包管理和协调,并同时要求提供配合和服务,按专业工程造
价的 4.00%计算,具体应根据配合服务的内容和要求确定;
配合发包人自⾏供应材料的,按发包人供应材料价值的
1.00%计算(不含该部分材料的保管费)。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
5)合同中约定的其他项目:若招标工程存在其他项目,应按
同期市场合理价格计算其费用,并说明构成合同价格的计价
条件。《广东省通用安装工程综合定额(2018)》其他项目中,
合同中约定的其他项目主要包含预算包干费和工程优质费,
计算内容如下:
(1)预算包干费:按分部分项的人工费与施工机具费之和
的 10.00%计算,预算包干内容一般包括施工雨(污)水的排
出、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下的工
程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的
补洞(槽)工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、
基础埋深 2m 以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费(不包
括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
(2)工程优质费:发包人要求承包人创建优质工程,最高
投标限价和预算应按下表规定计列工程优质费。经有关部⻔
鉴定或评定达到合同要求的,工程结算应按照合同约定计算
工程优质费,合同没有约定的,参照表 10-1规定计算。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
4.税金的编制
税金是指国家税法规定应计入工程造价内的增值税,按
工程所在地税务机关规定的增值随纳税方法计算。
5.最高投标限价的汇总
根据招标人提供的工程量清单按照上述计价方法编制分
部分项工程项目清单计价表,措施项目清单计价表,其他项
目清单计价表,增值税计价表,计算完毕后,汇总而得到工
程项目清单汇总表。
1.关于最高投标限价与标底的说法正确的是( )。
A.标底是招标人的上限造价
B.最高投标限价是招标人可接受的上限造价
C.最高投标限价不随同招标文件公开
D.标底开标前可以公开
典型例题
【答案】B
【解析】标底是招标人的预期造价,最高投标限价是招
标人可接受的上限造价。招标控制价随同招标文件公开的,
标底开标前必须保密。
Ø 第11章 安装工程投标报价的编制
•
第1节 投标报价的编制原则与依据
•
第2节 投标报价的编制
报价是投标的关键性工作,报价是否合理不仅直接关系
到投标的成败,还关系到中标后企业的盈亏。投标报价的编
制原则如下
1.自主报价原则
投标人可依据《建设工程工程量清单计价标准》
GB/T50500--2024 的规定自主确定投标报价,并应对已标
价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责,承担不合理
报价及总价合同的工程量清单缺陷等⻛险。投标报价应由投
标人或受其委托的工程造价咨询人编制。
11.1.1 投标报价的编制原则
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
100
2.不低于成本原则
《评标委员会和评标方法暂⾏规定》(七部委第 12号令)
第二十一条规定:“在评标过程中,评标委员会发现投标人的
报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底
的,使其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标
人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能合理说明
或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人
以低于成本报价竞标,应当否决其投标”。投标人的投标报
价不得低于成本价,且不得高于招标人公布的最高投标限价。
11.1.1 投标报价的编制原则
3.⻛险分担原则
投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分,
作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础,发承包双方
的责任划分不同,会导致合同⻛险不同地分摊,从而导致投
标人选择不同的报价;根据工程发承包模式考虑投标报价的费
用内容和计算深度。
11.1.1 投标报价的编制原则
4.发挥自身优势原则
以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的重要条件;
以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料
与设备和机具台班消耗量的基本依据;充分利用现场考察、调
研成果、市场价格信息和⾏情资料,编制基础标价。
5.科学严谨原则
报价计算方法要科学严谨,简明适用。
11.1.2 投标报价的编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024
和相关工程国家及⾏业工程量计算标准。
2.招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、
技术标准规范等)及其补遗、答疑、异议澄清或修正。
3.国家及省级、⾏业建设主管部⻔颁发的工程计量与计
价相关规定,以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
4.与招标工程相关的技术标准规范等技术资料。
5.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。
6.投标人的工程实施方案及投标工期。
7.投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价
格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等。
8.其他相关资料。
11.1.2 投标报价的编制依据
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
101
11.2.1 投标报价的编制程序
典型例题
1.工程量清单计价模式下,投标人自主报价的项目是
( )。
A.计日工
B.暂列金额
C.专业工程暂估价
D.税率
典型例题
【答案】A
【解析】投标报价的编制程序:暂列金额、专业工程暂估
价按招标文件提供金额计列。
Ø 第12章 安装工程价款结算和合同价款的调整
•
第1节 工程计量
•
第2节 合同价款的调整
•
第3节 预付款及期中支付
•
第4节 竣工结算
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
102
工程预付款是指按照合同约定,由发包人在开工前预先
支付给承包人,用于为履⾏合同而预先采购材料、租赁或采
购相关施工机具、搭设现场临时设施、组织施工人员进场等
工程施工前发生的必要费用。
1.预付款的担保
如合同约定承包人需提供预付款保函的,发包人应按合
同约定在承包人提供预付款保函后支付预付款,预付款保函
的保证金应与预付款金额一致。
12.3.1 预付款支付
2.预付款的计算
合同工程的预付款金额可依据合同约定按合同价款及预
付款支付比例计算确定。预付款支付比例应符合国家及省级、
⾏业有关部⻔的规定,预付款计算依据的合同价款应扣除合
同总价所包含的暂列金额、计日工及专业工程暂估价。
跨年度实施的重大工程的预付款,可按已获发包人批准
的承包人施工组织设计及年度工程进度计划、合同清单的合
同价款等,分解形成符合规定的相应年度计划中应完成工程
的合同价款总额,并按合同约定的预付款支付比例逐年预付。
12.3.1 预付款支付
3.预付款的支付
承包人应在合同约定时间内将预付款支付申请提交给发
包人审核,发包人应在收到支付申请后按合同约定的时间完
成审核并向承包人支付预付款。发包人不按合同约定时间支
付预付款的,承包人可催告发包人预付,发包人在催告后的
约定时间内仍不按要求预付的,承包人有权暂停施工,并按
规定向发包人提出索赔,发包人应承担违约责任。
12.3.1 预付款支付
4.预付款的扣回
预付款应按合同约定在履⾏过程扣回,合同无约定或约
定不明的,可选择当累计完成工程总值达到合同总价的一定
比例后一次扣回或分次扣回的方式。选择分次扣回方式的,
预付款可从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款或施
工过程结算款中按比例扣回,直到扣回的金额达到合同约定
的预付款金额为止。提前解除合同的,尚未扣回的预付款应
在合同终止结算时全部扣回。
12.3.1 预付款支付
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
103
【案例】
某办公楼电气安装工程造价为1000万元,专业工程暂估价25
万元,主要材料费占安装施工产值的65%。预付备料款为电气
安装工程造价的20%。工程进度数逐月计算,每月实际完成产
值⻅表1。
表1 工程产值汇总表
月份
7
8
9
10
11
完成产值
(万元)
125
160
220
260
210
【问题】
1.根据上述已知条件,计算本电气安装工程预付款和预付款起
扣点。
2.根据上述已知条件,计算10月份应结算工程款。
解:1.预付款:(1000-25)×20%=195(万元)
预付款起扣点:T=P-M/N
即:T=975-195/65%=675(万元)
即当累计结算工程价款为675万元时,应开始抵扣备料款。
2.累积到10月,累计结算额为125+160+220+260=765(万元)
>675(万元),所以应开始扣还预付款,扣还预付款数额:
(765-675)×65%=58.5(万元)。所以应支付工程价款为
260-58.5=201.5(万元)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
104
Ø 第13章 安装工程竣工决算价款的编制
•
第1节 竣工决算的概念及作用
•
第2节 竣工决算包含的内容
•
第3节 竣工决算的编制
建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物和
构筑物等情况的技术文件是工程进⾏交工验收、维护、改建
和扩建的依据,是国家的重要技术档案。全国各建设设计、
施工单位和各主管部⻔都要认真做好竣工图的编制工作。国
家规定:各项新建扩建、改建的基本建设工程,特别是基础、
地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道港口、水坝以及
设备安装等隐蔽部位,都要编制竣工图。为确保竣工图质量,
必须在施工过程中(不能在竣工后)及时做好隐蔽工程检査记
录,整理好设计变更文件。编制竣工图的形式和深度,应根
据不同情况区别对待,其具体要求包括:
13.2.3 建设工程竣工图
1)凡按图竣工没有变动的,由承包人(包括总包和分包承
包人,下同)在原施工图上加盖“竣工图”标识(章)后,即作
为竣工图。
2)凡在施工过程中,虽有一般性设计变更,但能将原施工
图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由承包人负
责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分并附以设计
变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标识后,作为竣工
图。
13.2.3 建设工程竣工图
3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项
目改变以及有其他重大改变不宜再在原施工图上修改、补充
时,应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的由设
计单位负责重新绘制;由施工原因造成的,由承包人负责重新
绘图;由其他原因造成的,由建设单位自⾏绘制或委托设计单
位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标识,并附以
有关记录和说明作为竣工图。
13.2.3 建设工程竣工图
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
105
Ø 第14章 安装工程计量与计价应用
•
第1节 电气设备安装工程项目清单编制与计价
•
第2节 给排水、采暖、燃气工程项目清单编制与计价
•
第3节 通⻛空调安装工程项目清单编制与计价
•
第4节 消防工程工程量清单编制与计价
•
第5节 智能化工程项目清单编制与计价
分部分项工程项目清单设置说明
①电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的附加⻓度应按设计
图示水平和垂直敷设⻓度加各预留⻓度之和为计算基础。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
2)电缆安装项目清单工程量计算
(1)电⼒电缆、控制电缆项目清单工程量按设计图示尺寸
以单根⻓度的总⻓度加预留⻓度计算,不扣除电缆中间头所
占⻓度。计算的起点和终点以电缆与配电设备(如配电箱、盘、
柜等)交接处为界;
计算公式为:
清单工程量总⻓度=水平⻓度+垂直⻓度+预留⻓度+附加
⻓度
(2)电缆保护管清单工程量要区分不同材质、不同管径按
设计图示尺寸以⻓度计算。
2)《安装定额第四册》应用注意事项
(1)电缆敷设定额适用于 10kV 以下的电⼒电缆和控制电
缆敷设。定额按平原地区和建筑红线内电缆工程的施工条件
编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆
敷设,建筑红线外电缆敷设工程按 C.4.10有关定额执⾏,另
计工地运输。
(2)电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,人工费乘以系数
1.30。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
(3)电缆敷设定额未考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁
(柱)所增加的⻓度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的
预留⻓度,应计入工程量之内。
(4)铜芯电⼒电缆敷设定额综合不同敷设方式按三芯(包
括三芯连地)考虑的,五芯电⼒电缆敷设定额项目乘以系数
1.30,六芯电⼒电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加
30%,以此类推。单芯电⼒电缆敷设按同截面电缆敷设定额
项目乘以系数 0.67,两芯电⼒电缆按三芯电⼒电缆敷设定额
执⾏。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
1.防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制
1)防雷及接地装置工程量清单项目设置
14.1.3 防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制与计价
(3)分部分项工程项目清单设置说明.
⑨接地⺟线、避雷引下线、避雷网的附加⻓度⻅《计算
标准》表 D.17.3-6接地⺟线引下线、接闪带预留⻓度(表
14-24)计入清单工程量。
(2)清单工程量的计算要领:
防雷及接地装置清单工程量计算关键是接地⺟线、避雷
引下线、均压环、避雷线⻓度的计算,水平⻓度应根据设计
图示尺寸计算或以比例尺量度计算,垂直⻓度则根据建筑物
的不同标高计算,并计算附加⻓度。
14.1.3 防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制与计价
14.1.4 配管、配线、照明器具安装分部分项工程项目清单编制与计价
2.配管、配电、照明器具安装分部分项工程项目清单计
价
1)配管、配线
(1)配管、配线在《安装定额第四册》(C.4.11)工程量计
算规则
①各种配管,应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材
质、规格,按设计图示尺寸以“m”计算。不扣除管路中间
的接线箱(盒)、灯头盒、开关(插座)盒所占⻓度。
14.1.4 配管、配线、照明器具安装分部分项工程项目清单编制与计价
2)照明器具安装
(1)照明器具在《安装定额第四册》(C.4.12)工程量计算
规则
①普通灯具安装,区别灯具的种类、型号、规格按设计
图示数量以“套”计算。
②工厂罩灯、防水防尘灯及混光灯安装,区别不同安装形
式,按设计图示数量以“套”计算。
③密闭灯具安装,区别灯具种类、灯杆形式,按设计图
示数量以“套”计算。
④工厂其他灯具安装,区别不同灯具类型,按设计图示
数量以“套”“个”计算。
1.依据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024,关于电缆清单工程量的预留量计算,下列说法正确的
是( )。
A.电缆由地面管子出口引至动⼒接线箱预留 1.5m
B.电缆至电动机,电缆的预留量从电动机接线盒起算预
留1.0m
C、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的预留量按电缆全
⻓的 2.5%计算
D、电缆绕过梁柱等增加⻓度的预留量按实计算
典型例题
【答案】D
【解析】电线的预留⻓度由地面管子出口引至动⼒接线
箱预留 1.0m,选项 A错误;电缆至电动机,电缆的预留量从
电动机接线盒起算预留0.5m,选项B错误;C项属于电缆的附
加⻓度,选项C错误。
典型例题
典型例题
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
109
【案例】背景资料:
1)照明配电箱AZM由本层总配电箱引来。
2)管路为镀锌电线管φ20或φ25沿墙或楼板暗配。顶板敷设
除雨篷顶标高为4m外,其余顶标高均为5m,管内穿绝缘导
线BV2.5,所有管路内均带一根专用接地线(PE 线)。管内穿
线管径选择:穿三根线釆用φ20管。穿四、五根线釆用φ25管
。配管水平⻓度⻅底层办公室照明平面图(括号外为导线根
数,单位为“根“;括号内为单段管路⻓度,单位为"m")
,如图2-5所示并⻅表2-15。
问题:请计算相关项目清单工程量,并将结果填在下表2-16中。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
110
1.项目清单设置说明
(4)所有管道的安装部位,均指室内、室外管道。
(5)管道界限的划分:
①给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m 为界,
入口处设阀⻔者以阀⻔为界。
②排水管道室内外界限划分:以出⼾第一个排水检查井为
界,
(6)所有管道的介质,均按给水、排水、中水、雨水、热
媒体、燃气、空调水等进⾏描述。
14.2.1 给排水、采暖、燃气管道分部分项工程项目清单编制与计价
2.给排水、采暖、燃气管道分部分项工程项目清单计价
给排水管道安装项目清单工程量计算规则⻅表14-50。
在计算清单工程量时应注意以下几点:
1)工程量计算规则
(1)管道安装项目清单工程量按⻓度计算,各种管道均按
设计图示管道中心线⻓度以“m”计算,不扣除阀⻔、减压
器、疏水器、水表、伸缩器等管件,各种井类,方形补偿器
所占⻓度。各种管道方形伸缩器的两臂,按臂⻓的两倍合并
在管道⻓度内计算。管道安装工程量按不同的管材、接口方
式和规格分别计算。管道变径通常应设在支管的连接处。
3.相关专业工程计量规范的应用界限划分
给排水、采暖、燃气工程与市政管网工程的界定:室外给
排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界;厂区、住宅小
区的庭院喷灌及喷泉水设备安装工程应按现⾏国家标准《通
用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024的相应编码
列项,,公共庭院喷灌及喷泉水设备安装应按现⾏国家标准
《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857--2024的相应编
码列项。
工业管道与市政管网工程的界定:给水管道以厂区入口水
表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热⼒和
燃气以厂区入口第一个计量表(阀⻔)为界。
14.2.5 给排水、燃气及工业管道工程计量有关说明
典型例题
1.室外给水管道与市政管道界限划分正确的是( )。
A.以项目区入口水表井为界
B.以项目区围墙外 1.5m 为界
C.以项目区围墙外第一个阀⻔为界
D.以市政管道碰头点为界
典型例题
【答案】D
【解析】给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮
1.5m 为界,入口处设阀⻔者以阀⻔为界。(2)室外管道与市
政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头
点为界。
排水管道:(1)室内外以出⼾第一个排水检査井为界。(2)
室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
【案例】某办公楼卫生间给水排水系统工程如图所示。
【设计说明】
1.图示为某办公楼卫生间,共三层,层高为3m,图中平面尺
寸以mm计,标高均以m计,墙体厚度为240mm;
2.给水管道均为镀锌钢管,螺纹连接。给水管道与墙体的中心
距离为200mm;
3.卫生器具全部为明装,安装要求均符合《全国统一安装工程
预算定额》所指定标准图的要求,给水管道工程量计算至与大
便器、小便器、洗面盆支管连接处止。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
精准押题联系微信3849178
唯一联系微信3849178
2026-6-4
112
【问题1】根据图6-Ⅱ-1所示,按照《建设工程工程量清单计价规范》
(GB 50500)及其有关规定,完成以下内容:计算出所有给水管道
的清单工程量,并写出其计算过程。
计算给水管道工程量如下:
1.DN50的镀锌钢管工程量为:1.5+(3.6−0.2)=4.90m。
2.DN32的镀锌钢管工程量为:(5−0.2−0.2)+(1+0.45)+
(1+4.9)=11.95m。
3.DN25的镀锌钢管工程量为:(1.08+0.83+0.54+0.9+0.9)
×3+(6.45−0.45)+(7.9−4.9)=21.75m。
4.DN20的镀锌钢管工程量为:【(0.69+0.8)+(0.36+0.75+
0.75)】×3+(7.2−6.45)=10.80m。
5.DN15的镀锌钢管工程量为:【0.91+0.25+(6.8−6.45)+
0.75】×3=6.78m。
1.通⻛管道制作安装分部分项工程项目清单编制
14.3.2 通⻛管道制作安装分部分项工程项目清单编制与计价
2)通⻛管道制作安装清单工程量计算规则
通⻛管道制作安装清单工程量计算规则⻅表 14-75。在
计算清单工程量时应注意以下几点:
(1)⻛管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送⻛口、吸
⻛口等所占面积;⻛管⻓度一律以设计图示中心线⻓度为准
(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、三通、变径管、
天圆地方等管件的⻓度,但不包括部件所占的⻓度。⻛管展
开面积不包括⻛管管口重叠部分面积。⻛管渐缩管:圆形⻛管
按平均直径,矩形⻛管按平均周⻓。圆形矩形直⻛管展开面
积计算式:
14.3.2 通⻛管道制作安装分部分项工程项目清单编制与计价
圆形直⻛管展开面积:
F=π×D×L
矩形直⻛管展开面积:
F=2(A+B)L
式中:F--⻛管展开面积(m2);
D--圆形⻛管直径(m);
A--矩形⻛管宽(m);
B--矩形⻛管高(m);
L--管道中心线⻓度(m)。
14.3.2 通⻛管道制作安装分部分项工程项目清单编制与计价
(2)穿墙套管按展开面积计算,根据材质及厚度要求计入
相应通⻛管道工程量中。
(3)薄钢板通⻛管道清单工程量,按设计图示内径尺寸以
展开面积计算,但由于所用板材的厚度比较薄,可忽略内外
径区别,按图纸标注规格展开计算即可。
(6)柔性软⻛管清单计量单位以“m”计量。
(7)弯头导流叶片清单计量单位以“m2”计量。
1.依据《计算标准》关于碳钢通⻛管道清单工程量的计
算,下列说法正确的是( )。
A.按设计图示外径以展开面积计算
B.按设计图示内径以展开面积计算
C.⻛管展开面积包括⻛管、管口重叠部分面积
D.⻛管展开面积,应扣除检查孔、测定孔、送⻛口、吸
⻛口等所占面积
典型例题
【答案】B
【解析】详⻅《计算标准》碳钢通⻛管道清单工程量按
设计图示内径以展开面积计算。
⻛管展开面积不扣除检查孔、测定孔、送⻛口、吸⻛口
等所占面积;⻛管⻓度以设计图示中心线⻓度为准(主管与支
管以其中心线交点划分),包括弯头、三通变径管、天圆地方
等管件的⻓度,但不包括部件所占的⻓度。⻛管展开面积不
括⻛管、管口重叠部分面积。⻛管渐缩管:圆形⻛管按平均
直径;矩形⻛管按平均周⻓。