第二节 主要化工防火防爆技术
考点二 电气防火防爆安全技术
(一)爆炸危险场所分区与分级
类别 分区 特征 释放源级别
有可燃气体或易燃液 0区 连续出现或长期出现 连续级释放源
体蒸汽爆炸危险的场 1区 正常运行时可能出现 一级释放源
所 2区 正常运行时不太可能 二级释放源
出现,或即使出现也
仅是短时存在
有可燃粉尘和可燃纤 207 8区 持续或长期或频繁出 连续级释放源
1
9
4
8
3
维爆炸危险的场所 信 现
微
系
联
21区 正常运行时,可能偶 一级释放源
题
押
准
精 尔出现
22区 正常运行时,一般不 二级释放源
可能出现,即使出现,
持续时间也是短暂的
(二)防爆电气设备
8
7
1
9
1.防爆电气设备类型 8 4
3
信
微
在化工生产中要求在爆炸性环境使用的电气设备应当具有一定的防系爆功能。爆炸性环境使用
联
一
的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,被分为Ⅰ类、Ⅱ类唯、Ⅲ类。
为了选择适用于爆炸性气体环境的电气设备,将爆炸性气体混合物按其最大试验安全间隙或
最小点燃电流比分级,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC。
(1)Ⅰ类电气设备:用于煤矿瓦斯气体环境。
(2)Ⅱ类电气设备:用于爆炸性气体环境。
ⅡA:丙烷、甲烷;ⅡB:乙烯、丙烯;ⅡC:氢气、乙炔;
【危险性:ⅡC>ⅡB>ⅡA】
(3)Ⅲ类电气设备:用于爆炸性粉尘环境。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
ⅢA:可燃性飞絮;ⅢB:非导电粉尘;ⅢC:导电性粉尘
【危险性:ⅢC>ⅢB>ⅢA】
2.防爆电气设备结构型式及符号
电气设备 隔爆型 增安型 本质安全 油浸型 正压型 充砂型
类型 型
对应符号 d e i o p q
浇封型:气体d、粉尘t
其中i分为(ia、ib、ic);p分为(px、py、pz)
ia:0区,1区,2区 7 8
1
9
4
8
3
ib:1区,2区 信
微
系
ic:2区 联
题
押
准
iD:爆炸粉尘环境精-20区,21区,22区
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(三)设备保护等级【代表可靠性水平】 一
唯
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb 两级。
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
Ma、Ga、Da级的设备 具有“很高”的保护等级,具有足够的安全
程度,使设备在正常运行过程中、在预期的
故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成
为点燃源。
Mb、Gb、Db级的设备 具有“高”的保护等级,在正常运行过程中,
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在预期的故障条件下不会成为点燃源。
Gc、Dc级的设备 具有“加强”的保护等级,在正常运行过程
中不会成为点燃源。
(四)爆炸危险环境中电气设备的选用原则
所选用的防爆电气设备的类别和组别不应低于该危险环境内爆炸性混合物的类别和组别。
1.爆炸性环境内电气设备保护级别(EPL)的选择
危险区 设备保护级别 危险区 设备保护级别
0区 Ga 20区 Da
1区 Ga或7 8Gb 21区 Da或Db
1
9
4
8
3
2区 G信a、Gb或Gc 22区 Da、Db或Dc
微
系
联
题
押
准
2.气体、蒸气或粉精尘分级与电气设备类别的关系
当存在有两种以上可 燃性物质形成的爆炸性混合物时,应按照混合后的爆炸性混合物的级别
和组别选用防爆设备,无据 可查又不可能进行试验时,按危险程度较高的级别和组别选用。
气体、蒸气或粉尘分级 设备类别(防爆级别)
ⅡA ⅡA、ⅡB或ⅡC
ⅡB ⅡB或ⅡC
8
1
7
9
ⅡC ⅡC 8
4
信
3
微
ⅢA ⅢA、系ⅢB或ⅢC
联
一
唯
ⅢB ⅢB或ⅢC
ⅢC ⅢC
3.电气设备温度
Ⅱ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系
电气设备温度组别 电气设备允许最高表 气体/蒸气的引燃温 适用设备温度级别
面温度/℃ 度/℃
T1 450 >450 T1~T6
T2 300 >300 T2~T6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
T3 200 >200 T3~T6
T4 135 >135 T4~T6
T5 100 >100 T5~T6
T6 85 >85 T6
小课堂
Ⅱ类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾)
最大试验安全间隙(MESG) 最小点燃电流(MIC) 引燃温度
ⅡA、ⅡB、ⅡC ⅡA、ⅡB、ⅡC T1、T2、T3、T4、T5、T6
8
ⅡA安全间隙最大 Ⅱ1 7A最大试验安全间隙最大 T6引燃温度最低
9
4
8
3
信 最小点燃电流最大 T1引燃温度最高
微
系
联
间隙越小,传爆能力越题强, 最小点燃电流越小 引燃温度越低
押
准
危险性越精大 危险性越大 危险性越大
【注】危险性大小为IIA<IIB<IIC,T1<T2<T3<T4<T5<T6
(五)防爆电气设备的标志
(1)ExdⅡBT3Gb——表示该设备为隔 爆型“d”,保护等级为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气
体环境的防爆电气设备。
8
1
7
9
(2)ExpⅢCT120℃DbIP65——表示该设备为正 压型“p”,保护等级为D8b4,用于有ⅢC导电
信
3
微
性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高表 面温度低于12系0℃,外壳防护等级为
联
一
唯
IP65。
【注】IP65=防尘等级+防水等级=完全防尘+防低压喷水
【例题-单选】(2024)根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),下列电气设备
保护级别(EPL)、电气设备防爆结构和防爆形式的关系中,正确的是( )。
A.EPLGa、本质安全型、防爆形式"ma"
B.EPLGc、本质安全型、防爆形式"nO"
C.EPLDb、本质安全型、防爆形式"mD"
D.EPLDc、本质安全型、防爆形式"iD"
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
答案:D
解析:A选项不对,Ga、本质安全型、ia;
B选项不对,Gc、本质安全型、ic;
C选项不对,Db、本质安全型、iD;
D选项符合要求,Dc、本质安全型、iD。
【例题-单选】(2023)根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),关于危险区域
划分与电气设备保护等级的说法,正确的是( )。
A.危险区域为0区,设备保护级别8为Ga
7
1
9
4
8
B.危险区域为1区,设备保信护3级别为Gc
微
系
C.危险区域为20区,设联备保护级别为Db
题
押
D.危险区域为21区准,设备保护级别为Dc
精
答案:A
解析:
危险区 设备保护 级别 危险区 设备保护级别
0区 Ga 20区 Da
8
1
7
1区 Ga或Gb 21区
8
4 9 Da或Db
信
3
微
2区 Ga、Gb或Gc 22区 系 Da、Db或Dc
联
一
唯
【例题-单选】(2021)引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区别
爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。关于设备保护等级的
说法,正确的是( )。
A.用于爆炸性气体环境的Ⅰ类设备EPL分为Ga、Gb两级
B.用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备EPL分为Ma、Mb、Mc三级
C.用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备EPL分为Da、Db、Dc三级
D.用于爆炸性粉尘环境的Ⅳ类设备EPL分为Ha、Hb、Hc三级
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
答案:C
解析:用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备的EPL分为Ma、Mb两级。
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
【例题-单选】(2019)防爆电气设备等级分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,不同类型的电气设备应用
于相应的爆炸性环境。关于电气设备的分类与使用环境的说法,正确的是( )。
A.Ⅰ类电气设备用于爆炸性气体环境;Ⅱ类电气设备用于爆炸性粉尘环境;Ⅲ类电气设备用
于煤矿瓦斯气体环境
B.Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体8环境;Ⅱ类电气设备用于爆炸性粉尘环境;Ⅲ类电气设备
7
1
9
4
8
用于爆炸性气体环境 信 3
微
系
C.Ⅰ类电气设备用于煤联矿瓦斯气体环境;Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境;Ⅲ类电气设备
题
押
用于爆炸性粉尘环准境
精
D.Ⅰ类电气设备用于 爆炸性粉尘环境;Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境;Ⅲ类电气设备用
于煤矿瓦斯气体环境
答案:C
解析:防爆电气设备被分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ 类:Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境;Ⅱ类
8
1
7
电气设备用于爆炸性气体环境;Ⅲ类电气设备用 于爆炸性粉尘环境。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
考点三 静电防护 唯
防止静电危害既要控制静电的产生,又要防止静电的积累。
(一)控制方法
1.工艺控制法
(1)限制输送速度:降低物料移动中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,
可限制静电的产生。
(2)加快静电电荷的逸散:①缓冲器;②静置时间。
(3)消除产生静电的附加源:如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌等。
(4)消除杂质:油罐或管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,静电发生量将增大。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)降低爆炸性混合物浓度。
(6)材料的选用。
(7)适当安排物料的投入顺序。
2.泄漏导走法
(1)空气增湿:静电荷逸散快慢与介质表面电阻率和体积电阻率有很大关系,而介质电阻
率又和环境湿度有关。提高环境相对湿度,不仅加快静电泄漏,还能提高爆炸性混合物的最
小引燃能量。
(2)加抗静电添加剂:加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性,使其电阻
率降低。 8
7
1
9
4
8
(3)静电接地连接:只能消信除3导体上的静电而不能消除绝缘体上的静电。
微
系
(4)静止时间。 联
题
押
准
精
3.中和电荷法
绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷中和原理以减少带电体上的静
电量,即中和电荷法。
4.封闭削尖法
封闭削尖法是利用静电的屏蔽、尖端放电 和电位随电容变化的特性,使带电体不致造成危害
8
1
7
的方法。
8
4 9
信
3
微
5.防止人体带静电
系
联
一
唯
(二)基本防静电措施
【教材新增】GB12158防静电通用要求
1.减少静电荷产生
2.加快静电耗散
(1)在静电危险场所,所有对地绝缘的静电导体应接地。
(2)防静电接地线不应利用电源零线,不应与防直击雷的专设引下线共用,且不应串联接
地。
(3)接地电阻不应大于100Ω。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)工艺允许情况下,局部环境的相对湿度应增加至50%以上,但增湿不应用在爆炸性气
体环境0区。
(5)对于高带电的物料,应通过在接近排放口前的适当位置装设缓和器,或添加适量的防
静电添加剂。
(6)在生产现场使用静电导体制作的操作工具应接地。
(三)静电危险场所及划分
按照作业场所静电引起爆炸事故概率的高低,将静电危险场所分为0区、1区、2区(爆炸
性气体环境)和20区、21区、22区(粉尘爆炸危险场所)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178