当前位置:首页>文档>04.43-第2篇-第9章-9.2.1-工业建筑及基础工程施工质量验收标准-9.2.2-煤炭矿山工程施工质量验收标准_2026年一级建造师_2026年一建矿业_2025年一建矿业SVIP_09.第九章

04.43-第2篇-第9章-9.2.1-工业建筑及基础工程施工质量验收标准-9.2.2-煤炭矿山工程施工质量验收标准_2026年一级建造师_2026年一建矿业_2025年一建矿业SVIP_09.第九章

  • 2026-03-11 03:48:02 2026-01-31 06:15:24

文档预览

2026-01-31 06:15:24

文档内容

9.2 施工质量验收标准 共三目16页内容,每年2-3分,偶尔考案例题,重点掌握矿山井巷工程验收标准 9.2.1 工业建筑及基础工程施工质量验收标准 9.2.2 煤炭矿山工程施工质量验收标准 9.2.3 非煤矿山工程施工质量验收标准9.2.1 工业建筑及基础工程施工质量验收标准 考点1.一般规定 ①建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、 环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应进行复验。 (2)建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 ③检验批的质量应按主控项目和一般项目验收; ⑤隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件,验收合格后方可继续施工; 考点二、混凝土结构工程 划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 一般项目当采用计数抽样检验时,除有专门规定外,其合格点率应达到80%以上,且不得有严重缺陷。 1)模板分项工程:后浇带处的模板及支架应独立设置。 2)钢筋分项工程:在浇筑前,应进行钢筋隐蔽工程验收 3)混凝土分项工程: 划入同一检验批的混凝土,施工持续时间不宜超过3个月 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定 4)现浇结构分项工程: 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单 位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计 单位认可。对经处理的部位应重新验收。考点三、钢结构工程: 了解 考点四、地基基础工程: 了解 验收的程序:施工单位应自检合格; 检验批应由专业监理工程师组织施工单位验收。 分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 单位工程验收,由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行验收。 9.2.2 煤炭矿山工程施工质量验收标准 本节重点:三个考点 1.立井井筒的施工质量验收标准 2.斜井、平硐、巷道、硐室施工质量验收标准 3.煤矿井巷工程混凝土强度检验评定标准 考点一、立井井筒的施工质量验收标准 1)主控项目 (1)井壁表面质量无明显裂缝,1m2范围内蜂窝、孔洞等不超过2处。 (2)频次:对于井壁混凝土的强度检查,施工中应预留试块,每20~30m不得小于1组,每组3块,并应按井筒 标准条件进行养护。 (3)强度评定不合格时,非破损或局部破损的方法检验,立井井筒工程破损性检验不应超过2处。 普通法施工全井筒建成后,井筒深度≦600m的总涌水量≦6m3/h,井筒深度>600m时,深度每增加100m,总漏水量 允许增加1m3/h,井壁不得有0.5m3/h以上的集中漏水孔。 (4)钻井法施工井筒工程: 钻井法施工的井筒成井有效圆直径不得小于设计值,成井深度不得小于设计深度。 成井应每10m测斜一次和全井测斜一次,并做好测斜记录。 (5)注浆法施工: 地面预注浆工程施工,注浆结束后的井筒掘进漏水量不应大于6m3/h。 工作面预注浆结束的标准应是各注浆孔的注浆压力达到设计终压,且注入量应小于40L/min。工作面预注浆的合 格标准是掘进漏水量不应大于5m3/h。 (6)特殊法施工井筒漏水量: 钻井法施工井筒段,总漏水量≦0.5m3/h; 冻结法施工井筒段,井筒深度≦400m段,总漏水量≦0.5m3/h,井筒深度>400m时,深度每增加100m,总漏水量允 许增加0.5m3/h;不得有集中出水孔和含砂的水孔。2)一般项目: 相邻两段井壁接槎允许偏差不应大于30mm;用2m直尺检查井壁表面平整度允许偏差不应大于 10mm。 考点二、斜井、平硐、巷道、硐室施工质量验收标准 1)主控项目 混凝土支护的斜井、平硐、机电硐室、主要巷道的净断面中线至任一帮以及腰线至顶底板的距离允许偏差为0~ 50mm; 混凝土支护的一般巷道及非机电硐室的净断面中线至任一帮以及腰线至顶底板的距离允许偏差为-30~+50mm。 斜井、平硐、硐室、巷道局部(连续高度、宽度1m范围内)混凝土支护壁厚的允许偏差应为-30mm。 锚杆托板紧贴壁面,锚杆的拧紧扭矩不得小于100N·m。 锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90%,锚杆抗拔力试验取样数量应按下列规定:巷道每20~30m,锚杆在 300根以下,取样不应少于1组;300根以上,每增加1~300根,相应多取样1组。设计或材料变更,应另取样1 组。每组不得少于3根。 喷射混凝土厚度不应小于设计值,局部喷射混凝土厚度不得小于设计值的90%,可在检查点断面内均匀选择3个测 点进行检查 喷射混凝土试件(或芯样)数量,斜井、平硐、巷道应每30~50m(24年的错误已经修改)取一组,每组试件3 块,芯样每组5块,应在标准条件下养护;材料或配合比变更时,应另作一组。喷射混凝土试件的制作可采用钻 取法或者喷大板试验法。 钻取法: 用钻取机在经28d养护的结构物上,钻取直径50mm、长度大于直径1.1倍的芯样,用切割机加工成两 端面平行的圆柱体试件进行试验。 喷大板试验法标准试件: 采用从现场施工的喷射混凝土板件上切割: 由下而上,逐层向模具内喷满混凝土; 养护1d后脱模,至试验室按标准条件下养护7d切割成边长100mm的立方体试件,继续在标准条件下养护至28d,方 可进行抗压强度试验。 凿方切割法: 在已喷好的经14d养护的实际结构物上用凿岩机打密排钻孔,取出长350mm、宽150mm见方的混凝 土块,用切割机加工成100mm边长的立方体试件,养护至28d,进行试验。 对喷射混凝土实体强度进行检测,检测方法宜采用点荷载试验法或拔出试验法。 建成后的斜井(平硐)漏水量应漏水量要求2)一般项目 裸体巷道掘进中光面爆破周边眼痕率不应小于60% 锚杆的间距、排距的允许偏差应为±100mm。 锚杆孔的深度允许偏差应为0~50mm。 锚杆孔的方向夹角不应小于75°。 锚杆支护井巷工程的锚杆外露长度不应大于50mm;锚喷支护的爆破材料库成巷后,锚杆不得外露。 考点三、煤矿井巷工程混凝土强度检验评定标准 (1)混凝土标准试件制作规定 ①标准试件用钢模制作成边长150mm的立方体试件。每组3个试件应在同一盘混凝土中取样制作。制作的试件应 在标准条件下养护28d后进行试压。 ②井巷支护施工中预留混凝土标准试件的数量应符合表9.2-2的规定。 ③选用非标准试件时,试件最小尺寸应根据混凝土配比试验骨料粒径或骨料最大粒径,按下列规定选定: 骨料最大粒径31.5mm,选用100mm的立方体;骨料最大粒径37.5mm,选用150mm的立方体; 骨料最大粒径63mm,选用200mm的立方体。 (2)井巷支护工程混凝土强度检验规定 ①混凝土强度的检验应以每组标准试件或芯样强度代表值来确定:3个试件或5个芯样试压强度的算术平均值 一组试块或芯样中最大和最小强度值与中间值之差均超过中间值的15%,或因试件外形、试验方法不符合规定的 试件,其试件强度不应作为评定的依据。 ②井巷工程混凝土标准试件的检验标准应符合下列规定: C55及以下任一级中的任一组试件强度代表值不低于设计值的1.15倍; C60—C75任一级中的任一组试件强度代表值不低于设计值的1.10倍; C80及以上任一级中的任一组试件强度代表值不低于设计值的1.05倍; 每一组中任一试件强度不低于设计值的95% (4)混凝土结构取芯试验结果符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判定为合格: 三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%; 三个芯样的抗压强度最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%; 考点四、煤矿井巷工程常用材料的检验评定标准 以下构成工程实体的几种材料的质量检验均按主控项目进行验收。 (1)钢筋和钢筋制成品进场检查,并对强度及其他必要的性能指标按批进行复检。 检验数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续(四同一连续)进场的钢筋和钢筋制成品 按规定60t为一批(不足60t按一批计),每批抽检一次。其中冷拉钢筋每批数量不应大于20t。冷拔低碳钢丝每 批数量不应大于5t。冷轧扭钢筋每批数量不应大于10t。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 (2)水泥进场时检查,并对强度、安定性等复检 出厂日期超过3个月以上的水泥以及认为质量可疑的水泥,应复查试验,并按检验结果决定可否使用。 检查数量:同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场(四同一连续)的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 (3)混凝土用砂、石的质量应符合规范规定。 砂、石到场后,应按品种、规格分别堆放。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定,每月抽查不应少于一次。 检验方法:检查进场复检报告。 (4)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求。 检查数量:不同规格的锚杆进场后,同一规格的锚杆按1500根或不足1500根的抽样检验不应少于一次。 检验方法:检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告,并在施工中实查。 (5)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。检查数量:按3000卷或不足3000卷的每种锚固材料进场后抽样检验不应少于一次。 检验方法:检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告,并在施工中实查。 (6)预应力锚杆、锚索的材质、规格、承载力必须符合设计要求。 检查数量:不同规格的锚杆、锚索进场后,同一规格的锚杆、锚索每1500根或不足1500 根抽样检验不应少于一 次。 检验方法:检查产品出厂合格证和抽样检验报告,并在施工中实查 习题演练 模拟题:不同规格的锚杆进场后,同一规格的锚杆按( )的抽样检验不应少于一次。 A.1500根 B.300根 C.60t D.20t 答案:A 解析:不同规格的锚杆进场后,同一规格的锚杆按1500根或不足1500根的抽样检验不应少于一次。