文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
案例(一)【绝热工程、通风空调、建筑智能化、 验收管理】
【案例背景】
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电
气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口
恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正
值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。
施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:
(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
(2)管道保温层的捆扎金属丝8间距为400mm且每块捆扎1道。
7
1
9
4
8
(3)施工资料中的恒温信恒3湿机组无中文说明。
微
系
施工单位对预验收联中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移
题
押
交建设单位。 准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【问题】
1. 风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
2. 管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
3. 商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收?
4. 恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
问题1:风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
整改?
背景:……施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:(1)风机
盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。……
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
问题1:风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
整改?
8
7
1H414032 通风与空调工程施1工技术要求 P194
9
4
8
3
信
【答案】(1)风机盘管微安装前应进行:风机三速 试运转、盘管水压试验。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题1:风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
整改?
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
问题1:风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何
整改? 8
7
1
9
4
8
1H414032 通风与空调工信程3施工技术要求 P192
微
系
【答案】(2)错误联:4个错误+整改措施
题
押
错误一:风机准盘管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。
精
改正:风机盘管 机组及其他空调设备与管道的连接,应采用金属柔性接管或非金属柔
性接管。
错误二:冷凝水管坡度为 l=0.005。
改正:管道坡度宜大于或等于8 %,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管的透明 胶管,长度200mm。
8
1
7
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置 透明胶管,长度不宜大于
8
4 9150mm。
信
3
微
错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
系
联
一
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器 朝向唯右。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准 Y形过滤器
精
【补充】空调末 端装置的安装规定
风机盘管、变风量空调末端装置的安装及配管应满足设计要求,并应符合下列规定:
1. 风机盘管、变风量空调 末端装置安装位置应符合设计要求,固定牢靠,且平正;
2. 与进、出风管连接时,均应 设置柔性短管;
3. 与冷热水管道的连接,宜采用金属 软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象;
8
1
7
4. 冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透 明胶管,长度不宜大于1
8
5409mm,接口应连接
信
3
微
牢固、严密,坡向正确,无扭曲和瘪管现象;
系
联
一
5. 冷热水管道上的阀门及过滤器应靠近风机盘管、 变风量唯空调末端装置安装;调节阀
安装位置应正确,放气阀应无堵塞现象;
6. 金属软管及阀门均应保温。
1H414032 通风与空调工程施工技术要求 P192
二、水系统管道安装施工技术要求
2. 冷凝水管道安装技术要求
冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8%,
且应坡向出水口。设备与排水管的连接应采用软接,并应保持畅通。
三、设备安装施工技术要求
5. 风机盘管安装要求
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力
的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
(2)机组应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与坡度应正确。
(3)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或
非金属柔性连接,连接应 牢固。
问题2:管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
背景:……商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系
统采用进口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程
施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳……
……管道保温层的捆扎金属丝8间距为400mm且每块捆扎1道……
7
1
9
4
8
1H413082 设备及管道绝信热3工程施工技术要求 P151
微
系
【答案】(1)管道联的保温施工不符合要求
题
押
(2)理由:两准条,管道保温层采用岩棉管壳属于半硬质绝热制品,其捆扎间距应≤
精
300mm,每块绝热制品 的捆扎件不得少于两道,项目部捆扎间距为400mm,每块捆扎1道不
符合要求。
1H413082 设备及管道绝热 工程施工技术要求 P151
二、施工技术要求
3. 捆扎法施工要求
8
1
7
(1)捆扎间距
8
4 9
信
3
微
硬质绝热制品捆扎间距≤400mm;半硬质绝热制品≤300mm;软质绝热制品≤200mm。
系
联
一
(2)捆扎方式 唯
1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处
理。
4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝
热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞。
问题3:商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收?
1H414032 通风与空调工程施工技术要求 P197
【答案】(1)可以进行竣工验收
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在第一个供暖
期内补做。
1H414032 通风与空调工程施工技术要求 P197
七、系统调试要求
2. 通风与空调系统调试
(2)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试
1)应在设备单机试运转合格后进行。
2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少
于8h。联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,
并在第一个制冷期或供暖期内补做8。
7
1
9
4
8
(3)系统非设计满负荷信条3件下的联合试运转及调试 内容。
微
系
问题4:恒温恒湿空联调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
题
押
1H414042 建筑准智能化工程施工技术要求 P205
精
背景:……商务 楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系
统采用进口恒温恒湿空调 机组……
……施工单位组织了项目 竣工预验收,预验收中发现以下质量问题……
……施工资料中的恒温恒湿机组 无中文说明……
问题4:恒温恒湿空调机组无中文说明 是否符合验收要求?如何改正?
8
1
7
1H414042 建筑智能化工程施工技术要求 P 205
8
4 9
信
3
微
1H420142 竣工验收的组织与程序 P415
系
联
一
【答案】1. 恒温恒湿空调机组无中文说明不符合验 收要求唯。
2. 改正措施:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等
文件资料(中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。
1H414040 建筑智能化工程施工技术
1H414042 建筑智能化工程施工技术要求 P205
一、建筑设备监控工程的施工要求
(二)建筑设备监控系统产品的选择及检查
4. 进口设备
进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中
文译文),还应提供原产地证明和商检证明。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H420142 竣工验收的组织与程序 P415
二、竣工验收的程序
2. 预验收
预验收工作主要内容有:
(1)检查竣工项目所有资料的完整性、准确性是否符合档案要求。
(2)检查项目建设标准,评定质量,对隐患和遗留问题提出处理意见。
(3)检查试车调试情况和生产准备情况。
1H420142 竣工验收的组织与程序 P415
(4)排除正式验收中可能有争议的问题,协调项目与有关方面、部门的关系。
(5)督促返工、补做工程的修8竣及收尾工程的完工。
7
1
9
4
8
(6)编写移交生产准备信情3况报告和竣工预验收报告。
微
系
预验收合格后,项联目建设单位向政府投资主管部门或投资方提出正式验收申请报告。
题
押
案例(二)【电准气工程、采购管理、资源管理、质量 管理】
精
【案例背景】
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,
电力变压器,插接母线,槽钢 ,高压电缆采购及安装工程。
电力公司采购经理根据业主方采 购有关规定,编制设备采购文件,部门工程师审核及
项目经理审批后,实行采购。
8
1
7
疫情原因导致劳务人员无法从外省市来到该 项目施工,劳务失衡,劳
8
4 9务与施工要求脱
信
3
微
节,配电柜安装无法按计划进行,电力公司对劳务人员实行动态管理,调集本市劳务人员
系
联
一
进行项目施工。 唯
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不符合规范要
求(如图二),施工人员按要求进行整改。
敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传输线的线芯不符合设计要求。
属不合格产品,要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按要求将已敷设的信号线全部
拆除。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】
1. 设备采购文件编制依据包括哪些文件?本项目的设备采购文件的审批是否正确?
2. 电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
8
7
1
9
3. 写出图中整改的规范要8 4求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少?
3
信
微
4. 当发现不合格的信系号线时应如何处理?
联
题
问题1:设备采押购文件编制依据包括哪些文件?本项目的设备采购文件的审批是否正
准
精
确?
背景:……电力公司 采购经理根据业主方采购有关规定,编制设备采购文件,部门工
程师审核及项目经理审批后,实行采购……
1H420041 工程设备采购工作程 序 P272
【答案】(1)设备采购文件编制依 据包括:
8
1)工程项目建设合同;2)设备请购书;
1
7
9
8
4
3)采购计划;4)业主方对设备采购的相关 规定。 信
3
微
系
问题1:设备采购文件编制依据包括哪些文件?本 项目的设一备
联
采购文件的审批是否正
唯
确?
1H420041 工程设备采购工作程序 P272
【答案】(2)本项目的设备采购文件的审批不正确,经过编制、技术参数复核、进度
(计划)工程师审核、经营(费控)工程师审核,由项目经理审批后实施。
1H420040 机电工程设备采购管理
1H420041 工程设备采购工作程序 P272
四、设备采购文件编制要求
1. 设备采购文件的编制、审核及批准
(1)设备采购文件由项目采购经理根据相关程序进行编制。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)经过编制、技术参数复核、进度(计划)工程师审核、经营(费控)工程师审
核,由项目经理审批后实施。
(3)若实行公开招标或邀请招标的,还要将该文件报招标委员会审核,由招标委员会
批准后实施。
2. 设备采购文件的编制依据
设备采购文件的编制依据包括:工程项目建设合同、设备请购书、采购计划及业主方
对设备采购的相关规定等文件。
问题2:电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
1H420061 人力资源管理要求 P296
背景:……疫情原因导致劳务8人员无法从外省市来到该项目施工,劳务失衡,劳务与
7
1
9
4
8
施工要求脱节,配电柜安装信无3法按计划进行,电力公司对劳务人员实行动态管理,调集本
微
系
市劳务人员进行项目施联工……
题
押
问题2:电力公准司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
精
1H420061 人力资 源管理要求 P296
【答案】(1)根据生产任务和施工条件的变化,对劳动力进行跟踪平衡、协调。
(2)劳务人员的种类和数 量应符合要求,需持证上岗。
1H420060 机电工程施工资源管 理
1H420061 人力资源管理要求 P296
8
1
7
四、劳动管理
8
4 9
信
3
微
(二)劳动力的动态管理
系
联
一
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变 化对唯劳动力进行跟踪平衡、协
调,以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
问题3:写出图中整改的规范要求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少?
背景:……配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不
符合规范要求(如图二),施工人员按要求进行整改……
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
问题3:写出图中整改的规范要求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少?
1H413021 配电装置安装与调试技术 P74
【答案】(1)柜体的相互间接缝3mm不符合规范要求,其间隙应≤2mm;基础型钢仅有
8
7
1
9
1处接地不符合规范要求,基础8 4型钢的接地应不少于两处。
3
信
微
(2)柜体垂直度偏差系≤1.5%。
联
题
(3)柜体的成列押盘面偏差≤5mm。
准
精
(4)变压器不 在型钢上。
1H413020 电气工程 安装技术
1H413021 配电装置安装与调试技术 P74
二、配电装置柜体的安装要求
1. 基础型钢的安装垂直度、水平度 允许偏差,位置偏差及不平行度,基础型钢顶部平
8
面,应符合规定。基础型钢的接地应不少于两 处,且连接牢固、导通良好。
1
7
9
8
4
2. 柜体的接地应牢固、可靠,以确保安全。 装有电器的柜门应用信截
3
面积≥4mm2裸铜软
微
系
线与金属柜体可靠连接。 一
联
唯
3. 将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,再找平找 正。柜体安装垂直度允许偏差
不应大于1.5%,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。
问题4:当发现不合格的信号线时应如何处理?
1H420123 施工质量检验的类型及规定 P389
背景:……敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传输线的线芯不符合
设计要求。属不合格产品,要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按要求将已敷设的
信号线全部拆除……
问题4:当发现不合格的信号线时应如何处理?
【答案】按规定进行标识、记录、评价、隔离
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
或者:(1)应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离;
(2)应及时通知业主和监理;
(3)对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求;
(4)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措
施;
(5)实施处置措施。
1H420120 机电工程施工质量管理
1H420123 施工质量检验的类型及规定 P389
五、不合格品管理
2. 不合格品处置 8
7
1
9
4
8
(1)不合格物资处置 信 3
微
系
1)当发现不合格物联资时,应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识
题
押
隔离; 准
精
2)已经发出的材 料应及时追回;
3)属于业主提供的设备材料应及时通知业主和监理;
1H420123 施工质量检验的 类型及规定 P389
4)对于不合格的原材料,应联 系供货单位提出更换或退货要求;
5)已经形成半成品或制成品的过程产 品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施。
8
1
7
案例(三)【机械设备、管道工程、电梯工 程、资源管理、竣工验收
8
、4 9特种设备】
信
3
微
【案例背景】
系
联
一
某工程使用3台蒸汽发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经 集气唯缸汇集后,由一条蒸汽管道
输送至用汽车间。热管蒸汽发生器部分数据见表3-1。蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20
号钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温度为190℃,属于GC2级压力管道。管道连接
方式为氩电联焊,焊缝按照设计要求进行射线检测,管道阀门采用法兰,管道需要保温。
蒸汽集汽缸数据见表3-2。工程所有设备、工艺管道、电气系统及自控系统等安装由A安
装公司承担,B工程监理公司担任工程监理。
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
工程开工后,A公司根据特种设备的有关规定向特种设备安全部门提交了蒸汽管道和
集气缸的施工告知书。监理工程师8认为蒸汽发生器是整个系统压力和温度最高的设备,也
7
1
9
4
8
应按特种设备的要求办理施信工3告知。
微
系
【问题】 联
题
押
1. 监理工程师准要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知是否合理?说明理
精
由。
2. 管道安装中,哪些人员要持证上岗?
3. 计算蒸汽管道的水压试 验压力。蒸集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力
进行试验?说明理由。
4. 本工程施工需要哪些主要施工机械 及工具?
8
1
7
问题1:监理工程师要求蒸汽发生器也按特 种设备的要求办理施工告
8
4知9是否合理?说
信
3
微
明理由。
系
联
一
背景:……监理工程师认为蒸汽发生器是整个系统压 力和唯温度最高的设备,也应按特
种设备的要求办理施工告知
……
问题1:监理工程师要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知是否合理?说
明理由。
1H431030 特种设备的法律规定 P443
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】(1)监理工程师要求蒸汽发生器也按特种设备的要求办理施工告知不合理。
(2)理由:虽然蒸汽发生器的额定蒸汽压力为1.0MPa,但是蒸汽发生器的容积不足
30L,不属于特种设备的规定范围,不需要办理施工告知。
1H431032 特种设备制造、安装、改造的许可制度 P448
三、特种设备的施工告知
1. 特种设备安装、改造、修理施工前告知规定特种设备安装、改造、修理的施工单位
应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级
人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不属于行政许可。
问题2:管道安装中,哪些人员要持证上岗?
1H420061 人力资源管理要求 8P294
7
1
9
4
8
【答案】起重工、电工信、3焊工、切割工、无损检测 人员、叉车工。
微
系
问题3:计算蒸汽管联道的水压试验压力。蒸集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试
题
押
验压力进行试验?准说明理由。
精
1H413033 管道试 压技术要求 P99
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题3:计算蒸汽管道的水压试验压力。蒸集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试
验压力进行试验?说明理由。
【答案】(1)蒸汽管道的水压试验压力=1.5MPa
(2)蒸汽集汽缸能与管道作为一个系统按管道试验压力进行试。
(3)理由:蒸汽管道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力
(2.2MPa),此时应按管道的试验压力进行试验。
1H413033 管道试压技术要求 P99
二、管道压力试验的规定及实施要点
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(三)管道系统试验的实施要点
1. 管道液压试验的实施要点
(5)管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验
压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将
管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-
2010计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试
验。
问题4:本工程施工需要哪些主要施工机械及工具?
1H431012 计量检定的相关规定 P433
【答案】(1)本工程施工需要8的主要施工机械:氩弧焊机、起重机。
7
1
9
4
8
(2)本工程施工需要的信主3要工具:超声波探伤仪、 压力表、力矩扳手、温度计、塞
微
系
尺、百分表、钢尺、光联谱分析仪。
题
押
案例(四)【机准械设备、电梯工程、合同管理、采购管理】
精
【案例背景】
某机电施工单位通过招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程。承包范围:建筑给
水排水、建筑电气、空调通风 、消防和电梯工程等。工程所需的三联供机组和自动扶梯等
主要设备己由建设单位通过招标选定 制造厂家,且建设单位已与制造厂签订了三联供机组
等设备的供货合同。
8
1
7
招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造 厂负责安装及运维的。为
8
4 9方便现场协调,
信
3
微
建设单位授权机电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同,工期
系
联
一
为210d,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。因 电梯、唯自动扶梯是特种设备,机电
施工单位对电梯制造厂进行安装资质等内容的审核,并检查了电梯制造厂提交的安装资
料。
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机
械传动部分故障,经检查是某个梯级轴(见下图)存在质量问题,影响了自动扶梯的安装
精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装
试运行合格,使整个工期耽误了14d,为此,建设单位扣罚了机电施工单位的延误费用,
机电施工单位对扣罚的费用提出异议。
14
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】
1. 三联供机组、电梯和自动扶梯应分别由哪个单位负责监造?
2. 自动扶梯进场验收的技术资料必须提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些内容?
3. 自动扶梯机械联动部分安装8示意图中的①②③分别表示什么部件?
7
1
9
4
8
4. 自动扶梯设备制造对信安3装精度的影响主要是哪几个原因?直接影响自动扶梯设备运
微
系
行质量的有哪几个原因联?
题
押
5. 建设单位扣准罚了机电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由。机电施工单位
精
应如何处理?
问题1:三联供机组、电梯和自动扶梯应分别由哪个单位负责监造?
1H420043 工程设备监造大 纲与监造工作要求 P275
【答案】
(1)三联供机组由建设单位负责监造 。
8
1
7
(2)电梯由机电施工单位负责监造。
8
4 9
信
3
微
(3)自动扶梯由机电施工单位负责监造。
系
联
一
背景:工程所需的三联供机组和自动扶梯等主要设备 己由唯建设单位通过招标选定制造
厂家,且建设单位已与制造厂签订了三联供机组等设备的供货合同。
1H420043 工程设备监造大纲与监造工作要求 P275
(二)设备监造大纲的内容
1. 制定监造计划及进行控制和管理的措施;
2. 明确设备监造单位,若外委则需签订设备监造委托合同;
3. 明确设备监造过程,有设备制造全过程监造和制造中重要环节的监造;
4. 明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;
5. 明确设备监造的技术要点和验收实施要求。
问题2:自动扶梯进场验收的技术资料必须提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些
15
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
内容?
1H414052 电梯工程施工要求 P218
背景:……自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。
……
【答案】自动扶梯进场验收的技术资料必须提供:
(1)梯级的型式检验报告复印件;
(2)扶手带的断裂强度证书复印件;
(3)随机文件有:土建布置图;产品出厂合格证;装箱单;安装、使用维护说明书;
动力电路和安全电路的电气原理图。
1H414052 电梯工程施工要求 8P218
7
1
9
4
8
三、自动扶梯、自动人信行3道施工要求
微
系
1. 设备进场验收要联求
题
押
(1)设备技术准资料必须提供梯级或踏板的型式检验 报告复印件,或胶带的断裂强度
精
证明文件复印件;对 公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印
件。
(2)随机文件应该有土建 布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明
书,以及动力电路和安全 电路的电 气原理图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符 ,设备外观不应存在明显的损坏。
8
1
7
问题3:自动扶梯机械联动部分安装示意图 中的①②③分别表示什么
8
4部9件?
信
3
微
1H414050 电梯工程施工技术 P213
系
联
一
唯
【答案】① 代表梯级;
② 代表梯级链;③ 代表回转轨道。
1H414051 电梯的分类与施工程序 P213
16
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
三、自动扶梯的分类、组成及主要技术参数
2. 自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、
减速装置、制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿
板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。
问题4:自动扶梯设备制造对8安装精度的影响主要是 哪几个原因?直接影响自动扶梯
7
1
9
4
8
设备运行质量的有哪几个原信因3?
微
系
1H413014 机械设备联安装精度控制要求 P71
题
押
背景:……安准装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分故障,经检查是某个
精
梯级轴(见下图)存 在质量问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传
动环节……
问题4:自动扶梯设备制造 对安装精度的影响主要是 哪几个原因?直接影响自动扶梯
设备运行质量的有哪几个原因?
【答案】(1)自动扶梯设备制造对安 装精度的影响主要是:加工精度、装配精度。
8
1
7
(2)直接影响自动扶梯设备运行质量的原 因有:各运动部件之间的
8
相4 9对运动精度、配
信
3
微
合面之间的配合精度、配合面之间的接触质量。
系
联
一
1H413014 机械设备安装精度控制要求 P71 唯
二、影响设备安装精度的因素
(五)设备制造
设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配 精度。
1. 设备制造质量达不到设计要求,对安装精度直接产生影响,且多数问题无法现场处
理,因此设备出厂前的质量检验至关重要。
2. 解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动
精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
问题5:建设单位扣罚了机电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由。机电施
工单位应如何处理?
17
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H420034 施工索赔的类型与实施 P265 合同管理(索赔)
背景:……工期为210d,不可延误,每延误一天扣罚 5万元人民币……
……经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,使整个工期耽误了
14d,为此,建设单位扣罚了机电施工单位的延误费用……
【答案】(1)建设单位扣罚了机电施工单位5万元×14d=70万的延误费用。
问题5:建设单位扣罚了机电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由。机电施
工单位应如何处理?
1H420034 施工索赔的类型与实施 P264
背景:招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场
协调,建设单位授权机电施工单位8按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合
7
1
9
4
8
同。……为此,建设单位扣信罚3了机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提
微
系
出异议…… 联
题
押
【答案】(2)准正确
精
(3)理由:自动 扶梯是机电施工单位提供的,自动扶梯安装出现质量问题导致了工程
延误,应由施工单位承担。
问题5:建设单位扣罚了机 电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由。机电施
工单位应如何处理?
【答案】(4)机电施工单位应根据供 货合同的相应条款,向电梯制造厂追讨相关的费
8
1
7
用。
8
4 9
信
3
微
1H420034 施工索赔的类型与实施 P264
系
联
一
二、承包人向发包人提起的索赔 唯
2. 索赔成立的前提条件
应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
任。
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
案例(五)【起重技术、静置设备、进度管理、环境管理】
【案例背景】
A施工单位中标北方某石油炼化项目,项目的冷换框架采用模块化安装,将整个冷换
18
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
框架分成4个模块,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m,并在项目旁设立预制
厂,进行模块钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。由
项目部对模块的制造质量、进度、安全等方面进行全过程管理。
A施工单位进场后,策划了节水、节地、绿色施工内容,组织单位工程绿色施工的施
工阶段评价。对预制厂的模块制造进行危险识别,识别了触电、物体打击等风险。监理工
程师要求项目部完善策划。
在气温-18℃时,采购的低合金材料运抵预制厂,项目部质检员抽查了材料质量,并在
材料下料切割时,抽查了钢材切割面有无裂纹和大于1mm的缺棱,对变形的型材,在露天
进行冷矫正,项目部质量经理机电发现问题后,及时进行纠正。
模块制造完成后,采用1台7850t履带吊和1台250t履带吊及平衡梁的抬吊方式安装
7
1
9
4
8
就位。 信 3
微
系
模块建造费用见下联表,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经过
题
押
4个月的紧张施工,准单位工程陆续具备验收条件。
精
【问题】
8
1
7
1. 项目部的绿色施工策划还应补充哪些内 容?单位工程施工阶段的
8
绿4 9色施工评价由谁
信
3
微
组织并由哪些单位参加?
系
联
一
2. 项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风 险? 唯
3. 在型钢矫正和切割面检查方面有什么不妥和遗漏 之处?
4. 吊装作业中的平衡梁有何作用?
5. 第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目盈利还
是亏损了多少万元?
问题1:项目部的绿色施工策划还应补充哪些内容? 单位工程施工阶段的绿色施工
评价由谁组织并由哪些单位参加?
1H420114 绿色施工实施要求 P371、P375
背景:……A施工单位进场后,策划了节水、节地、 绿色施工内容,组织单位工程
绿色施工的施工阶段评价……
19
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
问题1:项目部的绿色施工策划还应补充哪些内容? 单位工程施工阶段的绿色施工评
价由谁组织并由哪些单位参加?
【答案】
(1)项目部的绿色施工策划还应补充:节能、节材、环境保护。
(2)单位工程施工阶段绿色施工评价由监理单位组织。并由建设单位、施工单位(项
目部)参加。
1H420110 机电工程施工现场职业健康安全与环境 管理
1H420114 绿色施工实施要求 P371、P375
二、绿色施工要点
工程建设中,在保证质量、安8全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最
7
1
9
4
8
大限度地节约资源与减少环信境3负面影响的绿色施工活动,实现“四节一环保”(节能、节
微
系
材、节水、节地和环境联保护)。
题
押
1H420114 绿色准施工实施要求 P371、P375
精
三、绿色施工评 价
(二)评价组织、程序与资料
1. 评价组织
(1)单位工程绿色施工评价应 由建设单位组织,项目部和监理单位参加。
(2)单位工程施工阶段评价应由监理 单位组织,建设单位和项目部参加。
8
1
7
(3)单位工程施工批次评价应由施工单位 组织,建设单位和监理单
8
位4 9参加。
信
3
微
问题2:项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风险?
系
联
一
1H420111 风险管理策划 P362 唯
背景:……对预制厂的模块制造进行危险识别,识别了触电、物体打击等风险。监理
工程师要求项目部完善策划
……
问题2:项目部还应在预制厂识别出模块制造时的哪些风险?
【答案】项目部还应在预制厂识别出模块制造时的 风险有:
(1)起重吊装风险;(2)脚手架作业;
(3)焊接作业; (4)切割作业;
(5)高空坠落风险;(6)火灾爆炸风险;
(7)机械打击; (8)触电;
20
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(9)辐射风险; (10)倒塌风险。
1H420111 风险管理策划 P362
二、风险评估
(二)风险识别
3. 应重点进行风险识别的作业
根据施工现场作业特点,应进行重点风险识别的作业有:不熟悉的作业,如采用新材
料、新工艺、新设备、新技术的“四新”作业。临时作业,如维修作业、脚手架搭设作
业。造成事故最多的作业,如动火作业。存在严重伤害危险的作业,如起重吊装作业。已
有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。
问题3:在型钢矫正和切割面8检查方面有什么不妥和遗漏之处?
7
1
9
4
8
1H413044 金属结构制作信与3安装技术 P114
微
系
背景:……在气温联-18℃时,采购的低合金材料运抵预制厂,项目部质检员抽查了材料
题
押
质量,并在材料下准料切割时,抽查了钢材切割面有无裂纹和大于1mm的缺棱,对变形的型
精
材,在露天进行冷矫 正,项目部质量经理机电发现问题后,及时进行纠正……
问题3:在型钢矫正和切割面检查方面有什么不妥和遗漏之处?
【答案】
(1)不妥之处:此时的气温为 -18℃,对变形的型材,在露天进行冷矫正不妥;
因为低合金结构钢低于-12℃时,不应 进行冷矫正和冷弯曲。
8
1
7
(2)遗漏之处:在材料下料切割时,还用 抽查钢材切割面有无夹渣
8
、4 9分层。
信
3
微
1H413044 金属结构制作与安装技术 P114
系
联
一
二、金属结构制作 唯
(二)金属结构制作程序和要求
2. 金属结构制作工艺要求
(1)零件、部件采用样板、样杆号料时,号料样板、样杆制作后应进行校准,并经检
验人员复验确认后使用。
(2)钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱,并应全数检查。
1H413044 金属结构制作与安装技术 P114
(3)碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应
进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度应为
700~800℃,最高温度严禁超过900℃,最低温度不得低于600℃。低合金结构钢在加热矫
21
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
正后应自然冷却。
(4)矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不
应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。
问题4:吊装作业中的平衡梁有何作用?
1H412022 吊具种类与选用要求 P44
背景:……模块制造完成后,采用1台750t履带吊和 1台250t履带吊及平衡梁的
抬吊方式安装就位。……
【答案】
1)缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度;
2)保持被吊设备的平衡,避免8吊索损坏设备;
7
1
9
4
8
3)减少设备起吊时所承信受3的水平压力,避免损坏设备;
微
系
4)多机抬吊时,合联理分配或平衡各吊点的荷载。
题
押
1H412022 吊具准种类与选用要求 P44
精
四、平衡梁
(一)平衡梁的作用
1. 保持被吊设备的平衡, 避免吊索损坏设备。
2. 缩短吊索的高度,减小动滑 轮的起吊高度。
3. 减少设备起吊时所承受的水平压力 ,避免损坏设备。
8
1
7
4. 多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的 载荷。
8
4 9
信
3
微
问题5:第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目
系
联
一
盈利还是亏损了多少万元? 唯
1H420084 工程费用-进度偏差分析与控制 P326
背景:……模块建造费用见下表,项目部用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目
运行,经过4个月的紧张施工,单位工程陆续具备验收条件……
问题5:第二月底到第三月底期间,项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项目
盈利还是亏损了多少万元?
22
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】BCWP=1350-960=390(万元)
BCWS=1500-950=550(万元)
ACWP=1580-1080=500(万元)
第二月底到第三月底期间:
SV=BCWP-BCWS=390-550=-160万元,项目进度落后160万元
CV=BCWP-ACWP=390-500=-110万元,此期间项目亏损110万元
1H420084 工程费用一进度偏差分析与控制 P326
一、赢得值法的三个基本参数
(一)已完工程预算费用BCWP
2. 已完工程预算费用计算公式8为:
7
1
9
4
8
BCWP=已完工程量×预算信单3价
微
系
(二)计划工程预联算费用BCWS
题
押
2. 计算公式为准:
精
BCWS=计划工程量 ×预算单价
(三)已完工程实际费用ACWP
2. 计算公式为:
ACWP=已完工程量×实际单价
二、赢得值法的四个评价指标
8
1
7
(一)费用偏差CV
8
4 9
信
3
微
2. 计算公式为:
系
联
一
CV=BCWP-ACWP 唯
(二)进度偏差SV
2. 计算公式为:
SV=BCWP-BCWS
23
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178