案例(二)(现场职业健康安全与环境、自动化仪表、机械设备安装、采购管理)
【背景资料】
某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、
管道、电气及自动化安装等。
工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设
备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。
疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动,每转
180°测量一次,并记录2个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质
量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求重新测量。为加强施工现场的安全管
理,及时处置突发事件,工程公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并进行了应急预
案的培训、演练。
8
7
取源部件到货后,工程公司9 1进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围,
4
8
3
信
温度取源部 件在管道上开微孔焊接安装,在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监
系
联
理要求整改。
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
【问题】1. 本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置微方案演练?应急预案
系
联
演练效果应由哪个单位来评估? 一
唯
2. 图中的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理
由。
3. 联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要
求。
4. 为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备?
1. 本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?应急预案演练效果
应由哪个单位来评估?
(1)工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。
(2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评
估。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H420110 机电工程施工现场职业健康安全与环境管理
1H420112 应急预案的分类与实施
二、应急预案 (三)应急预案实施
2. 应急预案演练 (1)应急预案演练计划
1)生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,
每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处
置方案演练。
2)施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案
演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部
门。
(2)演练效果评估
8
7
1)应急预案编制单位应当建9 1立应急预案定期评估制度,对预案内容的针对性和实用性
4
8
3
信
进行分析,并对应急预案是微否需要修订作出结论。
系
联
2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,
题
押
撰写应急预案演练准评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。
精
2. 图的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理
由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹
角范围内。
图的取压点范围适用蒸汽介质的管道。
图的取压点范围不适用于气体、液体介质管道
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H413060 自动化仪表工程安装技术
1H413062 自动化仪表线路及管路安装要求
8
三、取源部件安装要求 3.7 压力取源部件安装
1
9
4
8
(1)在水平和倾斜的管信道3上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:
微
系
1)测量气体压力时联,应在管道的上半部;测量液体压力时,应在管道的下半部与管道
题
押
水平中心线成0°~准45°夹角范围内。
精
2)测量蒸汽压 力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°
夹角范围内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2. 图的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理
由。
理由一:温度取源部件顺着物料流向安装。正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角
度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
正确做法
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。正确做法:安装取源部件时,不应
在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1H413060 自动化仪表工程安 装技术
1H413062 自动化仪表线路及管路安装要求
三、取源部件安装要求 8
1
7
9
1.取源部件安装的一般规定
信
3 8
4
微
(5)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝 及其边缘上开系孔及焊接。取源阀门与
联
一
设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有 绝热唯层时,安装的取源部件应露
出绝热层外。
2. 温度取源部件安装
(1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈
倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;在管道的拐弯处安
装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要
求。
【背景】……将两个半联轴器8 一起转动,每转180°测量一次,并记录2个位置的径
7
1
9
4
向位移值和位于同一直径两端3 8测点的轴向位移值。
信
微
(1)现场安装一般采系用加热装配法
联
题
3. 联轴器是采用押了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要
准
精
求。
【背景】……将两 个半联轴器一起转动,每转180°测量一次,并记录2个位置的径
向位移值和位于同一直径两 端测点的轴向位移值。
(2)质量部门提出异议合理。
(3)正确做法:将两个半联轴 器一起转动,应每转 90°测量一次,并记录5个位置
的径向位移测量值和位于同一直径两端 测点的轴向测量值。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
联轴器 联轴器 塞尺
百分表
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H413010 机械设备安装技术
1H413013 机械设备安装方法
二、机械设备典型零部件的安装
2. 过盈配合件装配
过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现
场,主要采用加热装配法。
4. 联轴器装配要求
(1)联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法,应符合下
列要求:
2)将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测
量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
8
7
4. 为保证项目整体进度,应9 1优先采购哪些设备?
4
8
3
信
应优先采购设备主装置微、需要先期施工的设备及关键线路上的设备
系
联
1H420040 机电工程设备采购管理
题
押
1H420041 工程准设备采购工作程序
精
二、工程设备采购工作的要求 2. 保证采购进度
以项目整体进度为着 眼点,综合采用监造、催交、催运等手段,严格按拟定的设备采
购周期进行控制,使设备采购 与施工进度合理衔接,处理好接口关系,以保证项目能按计
划运行。
例如,设备主装置、需要先期施工 的设备及关键线路上的设备应优先采购。
案例(三)(成本管理、通风空调、竣工验收)
8
1
7
9
【背景资料】某安装公司承接商务楼机电安 装工程,工程内容:设备
8
4、管道和通风空
信
3
微
调安装等;商务楼办公区域空调系统采 用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取
系
联
劳动定额管理,实行计件工资制;控制设备采购;在量、 价方
唯
面一控制材料采购;控制施工
机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下 达给项目部的目标成本。
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划,报公司审批时被
否定,要求重新编制。在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为 100mm。
商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告,
申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收方案。安装公司、设计单位和监理单
位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文 件和监理文件。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
【问题】 4 9
8
3
信
1. 项目部主要采取了微哪几类施工成本控制措施?
系
联
2. 项目部编制的题施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道
押
准
需要进行哪些试验精?
3. 监理工程师要 求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
4. 施工单位,监理 单位,设计单位各自递交哪种报告?
1. 项目部主要采取了哪几 类施工成本控制措施?
【背景】…… 项目部在施工成 本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制;
控制设备采购;在量、价方面控制材料采购;控制施工机械租赁等措施控制施工成
本,…… 8
1
7
9
主要采取了:人工费成本的控制措施、工程 设备成本控制措施、材料8
4
成本的控制措
信
3
微
施、施工机械成本的控制措施。 系
联
一
1H420090 机电工程施工成本管理 唯
1H420094 施工成本控制措施
四、施工成本控制措施
1. 人工费成本的控制措施。严格劳动组织,合理安排生产工人进出厂时间;严密劳动
定额管理,实行计件工资制;加强技术培训,强化生产工人技术素质,提高劳动生产率。
2. 工程设备成本控制措施。加强工程设备管理,控制设备采购成本、运输成本、设备
质量成本。
3. 材料成本的控制措施。材料采购方面从量和价两个方面控制。尤其是项目含材料费
的工程,如非标准设备的制作安装。材料使用方面,从材料消耗数量控制,采用限额领料
和有效控制现场施工耗料。
4. 施工机械成本的控制措施。优化施工方案;严格控制租赁施工机械;提高施工机械
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
的利用率和完好率。
5. 其他直接费的控制措施。以收定支,严格控制。
6. 间接费用的控制措施。尽量减少管理人员的比重,一人多岗;各种费用支出要用指
标控制。
2. 项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道
需要进行哪些试验?
(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)在制冷剂灌注前,需要进 行气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
1H414030 通风与空调工程施工技术
8
1H414032 通风与空调工程施工技术要求 1 7
9
8
4
五、多联机系统施工技术要求 信
3
微
系
1. 制冷剂管道试验要求 联
一
唯
(1)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应 进行 系统管路吹污、气密性试
验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有
关规定。
3. 监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
【背景】……监理工程师要求项目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为 100mm。
(1)监理工程师要求项目部整改的要求要求合理。
(2)
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
理由一:柔性短管的长度宜为150~250mm。
理由二:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
理由三: 柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为 60~80mm。
柔性短管
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
抱箍固定 信
3
微
系
1H414030 通风与空调工程施工技术 联
一
唯
1H414032 通风与空调工程施工技术要求
一、风管及部件制作安装施工技术要求
(二)部件制作 3. 柔性短管
(1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
(2)柔性短管的长度宜为150mm~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有
开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
(3)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形
式。
(4)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60mm~80mm。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
铆接连接
8
7
4. 施工单位,监理单位,设1计单位各自递交哪种报告?
9
4
8
3
(1)施工单位应提交竣信工报告
微
系
(2)设计单位应提联交工程质量检查报告
题
押
(3)监理单位准应提交工程质量评估报告
精
1H420140 机电 工程竣工验收管理
1H420142 竣工验收 的组织与程序
二、竣工验收的程序 ( 二)施工项目竣工验收程序
2. 竣工验收应符合的程序
(1)工程完成,建设单位收到施 工单位的竣工报告、设计单位的工程质量检查报告、
监理单位的工程质量评估报告后,对符合 竣工验收条件要求的工程,由建设单位组织设
8
1
7
计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组 成验收组,制定验收方案
8
4 9。
信
3
案例(四)(合同管理、工业管道、建筑验收、 通风空调) 微
系
联
【背景资料】 A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂一区所有的以备、工艺管线
唯
安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点,对工程合 同进行分析管理,将其中亏
损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力 0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B 公司从施工准备、进场施工、
工序施工、工程保修及 技术方面进行了管理。B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂
区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A 公司65万元材料浸水无法使用,机
械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。
B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔
离,产生总隔离费用54万元。为此 A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。 B公
司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设
计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措该方案
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
被A公司否定。
A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平度及垂直度进行现
场检验,共测量20点,测量数据如表4所示。
A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰
及管道对口部位不符合规 范要求,要求整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
【问题】 信
3
微
系
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理 ? 联
一
唯
2. 计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是 什么 ?
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措
施?
4. 卫生器具安装(见表)是否合格?说明理由。
5. 说明A公司要求工业管道安装(见图)整改的原因。
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
【背景】……A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修
及技术方面进行了管理。……
还应从工序交验、竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
1H420030 机电工程施工合同管理
1H420032 总包与分包合同的实施
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
四、工程分包单位管理
1. 总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交
验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管
理。
2. 计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?(1)
65+43+4.8*25+18=246万元
【背景】……B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工
时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天
人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工
被集中隔离,产生总隔离费用54万元(不可抗力损失各自承担)。……
(2)索赔成立的前提条件
8
7
1)与合同对照,事件已造成9 1了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
4
8
3
信
2)造成费用增加或工微期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
系
联
任。
题
押
3)承包人按合准同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
精
1H420030 机电工程施工合同管理
1H420034 施工索赔 的类型与实施
二、承包人向发包人提起 的索赔
2. 索赔成立的前提条件
应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
8
1
7
9
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按 合同约定不属于承包人的
8
行4为责任或风险责
信
3
微
任。
系
联
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向 通知和
唯
索一赔报告。
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合 格的管道应采取哪种保护措
施?
【背景】……埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。……
(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
1H413030 管道工程施工技术
1H413033 管道试压技术要求
二、管道压力试验的规定及实施要点
(三)管道系统试验的实施要点
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 管道液压试验的实施要点
(4)管道的试验压力应符合设计规定。设计无规定时,应符合施工所采用的标准的规
定。一般的常温介质管道常用的试验压力可按照:承受内压的地上钢管道及有色金属管道
试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得
低于0.4MPa。
1H413034 管道吹洗技术要求
一、管道吹洗的规定及实施要点
(二)实施要点
2. 油清洗实施要点
(3)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
4. 卫生器具安装(见表)是否合格?说明理由。
8
7
【背景】……A公司在卫生9器1具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平度及
4
8
3
信
垂直度进行现场检验,共测微量20点,测量数据如表所示。……
系
联
题
押
准
精
(1)不合格。
(2)一般项目包括的主要内容有 :允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点
可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。
8
1
7
3.5/2=175%,175%>150%。卫生器具水平度 不合格。
8
4 9
信
3
1H432020 建筑安装工程施工质量验收统一要 求 微
系
联
1H432022 建筑安装工程分部分项工程质量验收要求
唯
一
一、检验批验收要求(二)检验批质量验收合格标准
1. 主控项目的质量经抽样检验均应合格、一般项目的质量经抽样检验合格
(1)一般项目
1)一般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可
以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的
项目。
5. 说明A公司要求工业管道安装(见图)整改的原因。
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
原因一:波纹管膨胀系节安装在水流的流出端。
联
题
正确做法:波纹押管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流
准
精
入端,垂直管路上应安装在上端。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
正确位置
原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=1.5%。正确做法:管道焊接对口平直度的
允许偏差应为1%,应该为2mm。
14
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
原因三:膨胀节法兰对中布9置错误
4
8
3
信
法兰应跨中布置。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1H414030 通风与空调工程施工技术
1H414032 通风与空调工程施工技术要求
二、水系统管道安装施工技术要求
(一)水管道安装技术要求
15
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 冷冻冷却水管道安装技术要求
(1)管道焊接对口平直度的允许偏差应为1%,全长不应大于10mm。管道与设备的固
定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。
(二)水系统阀部件安装技术要求
2. 补偿器的安装
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,
垂直管路上应安装在上端。
2H313030 管道工程施工技术
2H313031 管道工程的施工程序和要求
一、工业管道施工的技术要求
(四)管道安装
8
7
3. 钢制管道安装 9 1
4
8
3
信
(2)法兰连接应与钢微制管道同心,螺栓应能自由穿入。法兰螺栓孔应跨中布置。法兰
系
联
平面之间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的0.15%,且不得大于2mm。法兰接头的歪
题
押
斜不得用强紧螺栓准的方法消除。
精
【补充】跨中布置
1. 为了在与外部接 管相连接时螺栓受外部载荷作用时较为均匀,且有利于紧固操作;
2. 当管内介质通过垫片 向外泄漏时不会使介质直接流到螺栓上以免对螺栓的腐蚀;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
跨中布置与对中布置
案例(五)(特种设备、组织设计、计量法、试运行)
【背景资料】安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设
备、工艺管道安装(到厂房外第 一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5 吨桥
式起重机(跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、 汽轮机、联轴器、分离器、冷却
器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、系统组成。
安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方
案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板
16
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量,需要要
求补充。
《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中,针对施工机械、施工材
料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证
时,专家提出“验收要求”中验收 内容不完整,需要补充。
在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解
释:在用的计量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等
清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在
压缩机组初步找平、找正,地脚 螺栓孔灌浆前(如图),监理工程师检查后,认为压缩机
组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改。
8
7
压缩机组安装完成后,按规9 1定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保
4
8
3
信
持0.3MPa,曲轴箱及机身内微润滑油的温度不高于65°,各部位无异常。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1. 本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
2. 桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来
组织?
3. 压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么
问题?应如何整改?
4. 图的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录
(表)?
17
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5. 压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由。
1. 本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
【背景资料】……安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内
设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥
式起重机(跨度30.5m)。……
(1)本工程需办理特种设备安装告知的项目有工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安
装。
1. 本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
【背景资料】……安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内
设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥
式起重机(跨度30.5m)。……
8
7
(2)应当在施工前办理安装9 1告知。
4
8
3
信
1H431030 特种设备的微法律规定
系
联
1H431032 特种设备制造、安装、改造的许可制度
题
押
三、特种设备准的开工告知
精
1. 告知的强制性规定
(1)特种设备安装 、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、
改造、修理情况书面告知直辖 市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部
门。告知后即可施工。
2. 桥式起重机安装方案论证时, 还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来
组织?
8
1
7
9
【背景资料】……《桥式起重机安装安全专 项施工方案》的“验收要
8
4求”中,针对施
信
3
微
工机械、施工材料、测量手段三项验收内容,明确了验收标准、验收人员及验收程
系
联
序。……
唯
一
(1)还需要补充施工人员、施工环境、安全措施。
1H420050 机电工程施工组织设计
1H420052 施工方案的编制要求
五、危大工程专项施工方案的主要内容
7. 验收要求:指与施工安全有关的人员、机械设备、施工材料、施工环境、测量手段
等施工条件及安全设施的验收确认,包括验收标准,验收程序,验收人员,验收内容。必
须注意的是这里的“验收”不是工程质量验收。
2. 桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来
组织?
(2)方案论证应由安装公司组织专家论证。
18
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H420050 机电工程施工组织设计
1H420052 施工方案的编制要求
一、施工方案的类型
(2)安全专项施工方案的审核、实施
3)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证
会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证
会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
3. 压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么
问题?应如何整改?
【背景】……《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具进行了策划,计划配备百分
表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量器
8
7
具的种类不能满足安装测量,需9 1要要求补充。……
4
8
3
信
(1)还应配备:温度微计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪。
系
联
3. 压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么
题
押
问题?应如何整改准?
精
【背景】……在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但
施工人员解释:在用的计 量器具全部检定合格,检定报告及检定合格证由计量员统一集中
保管。……
(2)问题一:钳工使用的计量 器具无检定标识。整改:施工中使用的计量器具必须有
合格的检定标识。
问题二:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
8
1
7
9
整改:检定合格证应随附在计量器具上。
8
4
信
3
微
1H431010 计量的法律规定
系
联
1H431011 计量器具的使用管理规定
唯
一
二、计量器具的使用管理要求
2. 使用管理的规定
(7)使用计量器具前,应检查其状态标识。若不在检定周期内、检定标识不清或封存
的,视为不合格的计量器具,不得使用。
(10)计量器具应分类存放、标识清楚,针对不同要求采取相应的防护措施,如防
火、防潮、防振、防尘、防腐、防外磁场干扰等,确保其处于良好的技术状态。
4. 图的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录
(表)?
19
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
问题一:平垫铁薄的在厚的下边。整改:15mm的平垫铁应放在中间。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题二:斜垫铁露出设备底座60mm。整改:斜垫铁露出设备底座宜为10-50mm。
20
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
问题三:地脚螺栓题距离孔壁10mm。整改地脚螺栓距离孔壁一般大于15mm。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【补充】《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009
4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
4.1 地脚螺栓
4.1.1 安装预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求:
3 地脚螺栓任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm;地脚螺栓底端不应碰孔底;
4.2 垫铁
4.2.3 垫铁组的使用,应符合下列要求:
21
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间;
4.2.5 机械设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10-30mm;斜
垫铁宜露出10-50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
4. 图的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录
(表)?
(2)整改后的检查应形成返工返修记录表
5. 压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由。
【背景资料】压缩机组安装完成后,按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中
润滑油油压保持0.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65°,各部位无异常。
(1)合格。理由:运行中润滑油压不得小于0.1MPa,背景中是保持在0.3MPa,符合
要求。曲轴箱或机身内润滑油的温度不得高于70℃,背景中温度不高于65℃,符合要求。
8
7
1H420130 机电工程试运行9 1管理
4
8
3
信
1H420132 单体试运行微要求与实施
系
联
三、常用机电设备单体试运行及规定
题
押
2. 风机、压缩准机、泵、起重机和输送设备试运转
精
(1)压缩机试运转要求
1)空负荷试运转, 应检查盘车装置处于压缩机启动所要求的位置;点动压缩机,在检
查各部位无异常现象后,依次 运转5min、30min和2h以上,运转中润滑油压不得小于
0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的 温度不应高于70℃,各运动部件无异常声响,各紧固件
无松动。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178