文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第32讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容为消防工程施工技术要求,主要包含:
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求2.自动喷水灭火系统安装要求3.水喷雾灭火系统安装要
求4.细水雾灭火系统安装要求5.固定消防炮灭火系统安装要求6.自动跟踪定位射流灭火系统安装要
求7.气体灭火系统施工技术要求8.泡沫灭火系统施工技术要求9.干粉灭火系统施工技术要求10.防
烟排烟系统施工技术要求11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求12.工业项目消防系统的
技术要求。重点掌握防烟排烟系统施工技术要求,此内容可结合通风空调风管系统的安装考查案例识
图题目,也可以单独考查案例题目。
【考点】消防工程施工技术要求(★★)
【真题分布数据统计】(2016案/2019案/2021单/2023单)
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求
2.自动喷水灭火系统安装要求(19案)
3.水喷雾灭火系统安装要求
4.细水雾灭火系统安装要求
5.固定消防炮灭火系统安装要求
6.自动跟踪定位射流灭火系统安装8要求
7
1
9
7.气体灭火系统施工技术要求 4
8
3
信
8.泡沫灭火系统施工技术要求
微
系
9.干粉灭火系统施工技术要求
联
题
10.防排烟系统施工技押术要求(16案、21单)
准
11.火灾自动报警精及消防联动设备的施工技术要求
12.工业项目消防系 统的技术要求
1.消防给水及消火栓系 统施工技术要求(对比建筑管道)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。
压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;
压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2~2.5倍。
扫码关注更多
第 1 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(2)消防水泵接合器押的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的
准
顺序进行,止回阀的安精装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
记忆:接本连止安放 空
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖
底面的距离不应大于 0.4m。
(4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面应为 1.1m。
扫码关注更多
第 2 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试
射试验,达到设计要求为合格。
7
8
1
9
【课中知识拓展】 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)消火栓系统的调试应包括:
水源调试和测试;
消防水泵调试;
稳压泵或稳压设施调试;
减压阀调试;
消火栓调试;
自动控制探测器调试;
干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动或电磁阀等阀门的调
试;
排水设施调试;
联锁控制试验。
扫码关注更多
第 3 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.自动喷水灭火系统安装要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)自动喷水灭火系统 的管道横向安装宜设 2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难
以利用排水管将水排净时,应采 取相应的排水措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 喷头安装应使系用专用扳手,严禁利用喷头的
联
框架施拧。 一
唯
(3)报警阀组(接通、切断、报警)的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时先安
装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
(4)水流指示器安装时应使电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
扫码关注更多
第 4 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:
水源测试;
消防水泵调试;
稳压泵调试;
报警阀调试;
排水设施调试;
联动试验。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.水喷雾灭火系统安装要求
(1)雨淋报警阀组的安装应在供 水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、
雨淋报警阀,再进行雨淋报警阀辅助管道的连接。
(2)喷头应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)系统调试应包括:水源测试;动力源和备用动力源切换 试验;消防水泵调试;稳压泵调试;
雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试;排水设施调试;联动试验。
扫码关注更多
第 5 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.细水雾灭火系统安装要求
(3)系统中过滤器的材质应为不锈钢、铜合金等耐腐蚀的金属材料;过滤器的网孔孔径不应大
于喷头最小喷孔孔径的80%。
(4)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。
雾化芯
5.固定消防炮灭火系统安装要求
(1)泡沫液(干粉)进场时应由建设单位、监理工程师和供货方现场组织检查,并共同取样留
存,留存数量按全项检测需要量确定。
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
6.自动跟踪定位射精流灭火系统安装要求
(1)气压稳压装置安 装时,四周应设检修通道,其宽度不宜小于 0.7m,气压稳压装置顶部至楼
板或梁底的距离不宜小于 0.6m。
(2)模拟末端试水装置的 出水应采取间接排水方式,且应具备良好的排水能力。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)系统调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;气压稳压装置调试;自动控制阀和灭
火装置手动控制功能调试;系统的主电源和备用电源切换测试;系统自动跟踪定位灭火模拟调试;模
拟末端试水装置调试;系统自动跟踪定位射流灭火试验;联动控制调试。
提示:
水源测试;
消防水泵调试;
稳压泵调试;
(报警阀调试);
(排水设施调试);
联动试验。
7.气体灭火系统施工技术要求
(1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的
安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
扫码关注更多
第 6 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的
带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。
喷头安装长度过短
8
7
1
(4)气体灭火系统的调试项目应9包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
4
8
3
8.泡沫灭火系统施工技术要信求
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8.泡沫灭火系统施工技术要求
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验前应将
焊接接头的外表面清理干净,并使之干燥,试验时间不应小于 1h,目测应无渗漏。
扫码关注更多
第 7 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防
护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液位的高度不得大于 1.0m。
(3)管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的 1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、
泡沫比例混合器(装置)隔离。
(4)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)泡沫灭火系统的调试 包括:动力源和备用动力的切换试验;水源的测试;消防泵和稳压设
备的试验;泡沫比例混合装置的调试 ;泡沫产生装置的调试;报警阀的调试;泡沫消火栓的冷喷试验;
泡沫灭火系统的喷水和喷泡沫试验等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9.干粉灭火系统施工技术要求
(1)在电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口
朝向一侧的电缆桥架。
(2)在货架式储物仓库,将灭火装置安装在每层货架顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能
的支架安装在仓库的顶部,使喷口朝向货架各层。
(3)在机电设备间,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能
的支架,使喷口朝向机电设备的各个表面。
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试
验。
10.防排烟系统施工技术要求(不燃)
(删减去年多复制的)
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于 40mm 的不燃绝热材料。
扫码关注更多
第 8 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于 3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧
的防火阀,距墙表面不应大于 200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
8
7
1
9
8
4
3
信
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;
微
系
若排烟系统与通风空调联系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
题
押
准
精
(5)风管与风机的连接宜采用法 兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。
当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采 用柔性连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟 风管 的允许漏风量应按中压系统风管确
定。
【例题·案例节选】【2022二级真题】
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力为 750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火
阀及风管安装见图。
【问题】请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
扫码关注更多
第 9 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
图排烟防火阀及风管安装示意图
【答案】(1)排烟防火阀距离隔墙距离太远。
正确做法:防火墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。
8
(2)排烟防火阀没有设置独立支1 7、吊架。
9
4
正确做法:排烟防火阀设置独3 8立支、吊架。
信
(3)风管法兰连接的垫片微厚度2mm不正确。
系
正确做法:根据《建筑联防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,风管接口的连接应严密、牢固,
题
垫片厚度不应小于3mm,押不应凸入管内或法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料。
准
(4)法兰连接处精的螺栓孔间距250mm不正确。
正确做法:本题中排烟管道为中压(500<P≤1500),中低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距
应小于等于150mm。
(7)防排烟系统调试应包 括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的
调试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排
烟风机的调试,机械加压系统风速及 余压的调试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送
风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活 动挡烟垂壁的联动调试等。
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm。
8
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属 管内或金属线槽中,严禁与9 1
7
动力、照明、交流线、
8
4
视频线或广播线等穿入同一线管内。 信 3
微
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直 接连接。 系
联
(4)火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m;探一测器周围 0.5m 内不应有遮挡物;
唯
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m;至多孔送 风口 的水平距离不应小于 0.5m。
(5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应
避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
(6)可燃气体探测器安装时,应根据探测气体密度确定安装位置。
扫码关注更多
第 10 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2023二级真题
(7)手动火灾报警按钮应安装在7 8明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)
1
9
4
面高度宜为 1.3~1.5m。 8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·单选】下列设备安装时,不 能采用橡胶减振垫的是( )。【2021】
A.冷水机组
B.排烟风机
8
C.空调机组 9 1
7
8
4
D.冷却塔 信 3
微
【答案】B 系
【解析】防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且 不应设置一减
联
振装置;若排烟系统与通风空调
唯
系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
【例题·案例节选】【2019】
【背景资料】
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,
完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成
【问题】
3.B公司还有哪些调试工作未完成?
【参考答案】
3.B公司未完成的调试工作还包括:水源测试;排水设施调试和联动试验。
扫码关注更多
第 11 页 共 11 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178