当前位置:首页>文档>35.35-第1篇-第1章-1.10.2-软土地基的处理(三)_2026年一级建造师_2026年一建港航_2025年一建港航SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-港航《天一精讲班》皮丹丹KL_01.第一章

35.35-第1篇-第1章-1.10.2-软土地基的处理(三)_2026年一级建造师_2026年一建港航_2025年一建港航SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_10-港航《天一精讲班》皮丹丹KL_01.第一章

  • 2026-03-07 22:56:12 2026-01-28 11:20:58

文档预览

2026-01-28 11:20:58

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 1.10.2软土地基的处理 2.振动水冲法 1)振动水冲法 振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法,分为振冲挤密法和振冲置换法。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 振动水冲法对砂基来说,其实质为借助振动和水冲在砂基中成孔,然后依靠振冲器的强力振动,使饱和砂层发 生液化,砂颗粒重新排列,孔隙减少,同时依靠振冲器的水平振动力,在加回填料或不加回填料的情况下,使 砂层挤压加密,称为振冲挤密法。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 振动水冲法对黏性土地基来说,其实质是振冲器在高压水流下边振边冲,在软弱黏性土地基中成孔,再在孔内 分批填入碎石等坚硬材料制成一根根桩体,和原来的黏性土构成复合地基,与原地基相比,其承载力高、压缩性 小,这种加固技术称为振冲置换法。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2)振冲挤密法和振冲置换法设计 8 7 1 9 4 3 8 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 面积置换率是指复合地基中桩体的横截面积与其分担的处理面积之比, 桩土应力比是指复合地基加固区桩顶的竖向应力与桩间土表面的竖向应力的比值。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3)振冲挤密法和振冲置换法施工 3 信 微 系 砂土和粉土地基处理宜采用围打法,黏土地基处理宜采用放射法或跳打法,土坡工程地基处理宜采用自下而上 联 题 的排打法。施工时应按背离已押有建筑物的方向推进。 准 精 成孔后孔内每次填料厚度不宜大于500mm,每层填料最终振密电流和留振时间应满足设计要求。 每层填料量、最终振密电流和留 振时间应进行记录。 3.强夯法 1)基本原理 强夯法在国际上又称为动力固结法或称动力压实法 。提高地基的强度并降低其压缩性,改善地基性能。重为 8 1 7 100~400kN。提升高度约10~40m。强夯法、强夯置换法。 8 4 9 信 3 微 系 联 一 唯 适用范围: 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 强夯法:碎石、砂土、低饱和度的粉土与黏土,湿陷性黄土、素填土、杂填土。 强夯置换法:高饱和度的粉土与软塑—流塑状的黏性土等 强夯施工的地下水位宜在地面以下2~3m。当地下水位较高、影响施工或加固效果时,可采取人工降低地下水 位、铺垫砂石垫层等措施。 2)强夯法和强夯置换法设计 强夯法和强夯置换法设计应包括下列主要内容: ①确定强夯处理的深度、夯点的范围、布置方式和间距。 ②确定单击夯击能、单点夯击击数、夯击遍数以及每遍夯击之间的时间间隔。 ③确定强夯置换材料。 8 ④预估强夯置换的地面抬高值,并在试夯1时7校正。 9 4 8 3 ⑤提出质量监测、检验要求。 信 微 系 联 题 押 1)夯点的范围:强夯法和强准夯置换法处理范围应大于建筑物基础范围,每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理 精 深度的1/2~2/3, 且不宜小于 3m。 2)确定强夯处理的深度:有效加固深度 强夯法: 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 布置方式:夯点宜采用正方形 或梅花形布置, 间距:宜为5m~10m,处理深度较 深或单击夯能较大的工程取较大值。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 夯击遍数:单点夯击遍数应根据地基土的性质确定,宜采用2~3遍,对渗透性弱的细粒土夯击遍数可适当增 加。后一遍夯点应选在前一遍夯点间隙位置。单点夯击完成后宜用低能量满夯2遍。 每遍夯击之间的时间间隔:两遍之间的间歇时间应根据土中超静孔隙水压力的消散时间确定,缺少实测资料 时,可根据地基土的渗透性确定。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 对渗透性差的黏性土地基 信 3 微 系 两遍之间的间歇时间不宜少于3~联4周 题 押 粉土地基的间歇时间不宜少于2周 准 精 对碎石土和砂土等渗透性好的 土可连续夯击。 单点夯击击数:强夯时单点夯击击数应根据现场试验中得到的最佳夯击能确定。 单击夯击能:单点夯击能小于4000kN·m时最后两击的平均夯沉量不应大于50mm; 单点夯击能为4000kN·m~6000kN·m时最后两击的 平均夯沉量不应大于100mm; 8 单点夯击能大于6000kN·m时最后两击的平均夯沉量不 应大于200mm。 9 1 7 8 4 信 3 微 系 联 强夯置换时单点夯击击数和处理深度应根据现场试验确定,并应满足下列一条件: 唯 (1)强夯置换形成的墩底部穿透软弱土层,且达到设计墩长。 (2)累计夯沉量为设计墩长的1.5~2倍。 (3)最后两击平均夯沉量满足上述的相关要求。 强夯置换墩的深度应根据土质条件决定,除厚层饱和粉土外应穿透软土层到达较硬土层上,深度不宜超过9m。 3)强夯法和强夯置换法施工 强夯锤体应均匀设置若干个上下贯通的排气孔,孔径宜为300~400mm;强夯置换夯锤的排气槽可在夯锤周边均匀 布置。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 4 9 8 3 信 微 强夯施工应符合下列规定: 系 联 题 (1)夯点应有明显标记,其定押位偏差不宜大于50mm。 准 精 (2)强夯过程中应测量每一击夯沉量。 (3)当出现夯锤倾斜时,应进行夯坑填料找平。 (4)每夯完一遍应将行坑填平,并 测量场地的平均高程。 (5)夯击遍数、各遍夯之间的间歇时间 、各夯点夯击次数及最后两击的平 均夯沉量应满足设计要求。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 强夯置换材料可用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜 超过全重的30%,最大粒径不宜大于600mm。 强夯置换作业宜采用由内而外、隔行跳打的方式进行施工。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 单点夯击的夯击能宜采用先小后大逐渐加大夯击能的施工方法。 当夯坑过深发生提锤困难时,应向坑内填料至与坑顶齐平,并记录填料数量。 强夯法施工监控应符合下列规定: (1)孔隙水压力监测点应在加固区内均匀布置,每个加固区不应少于1组,垂直间距宜为2m~3m。 8 7 1 (2)地下水位监测点应在加固区内均匀布9置,且不应少于1个点。 4 8 3 信 (3)夯沉量、夯坑周边隆起等监控微项目应与强夯施工同步进行。 系 联 (4)周边环境影响监控项目应题根据加固区周边环境条件合理选取,平面影响范围不宜小于1.5倍的设计加固深 押 准 度。 精 8 1 7 9 信 3 8 4 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178