文档文本内容
【案例】B公司是一家大型机械零部件喷涂企业,现有员工120人,设有综合管理部、生产部、
营销部、安全管理部等部门,配备2名专职安全管理人员。
B公司涂装车间采用溶剂型涂料喷涂工艺。主要工艺为:上件→喷砂打磨→喷底漆→底漆打磨→
喷面漆→喷清漆→流平→烘干→自然冷却→下件,其中上件、下件需要起重机配合转运。
涂装车间喷漆房主要由前处理区、喷漆区、烘干区组成。
前处理区分为抛丸室和打磨间。抛丸室采用压缩空气驱动,配置通风除尘净化系统,该系统与
压缩空气设备和抛丸作业设备联锁。抛丸、打磨产生的粉尘和废气经除尘净化后统一排入烟囱。
喷漆区分为底漆间、底漆打磨间、面漆间及清漆间,采取了防静电安全技术措施,配置了可燃
气体报警装置和通风除尘系统。
底漆打磨间使用干式巷道作为除尘风道,并在巷道内布置火花探测和喷淋装置。喷漆区所有废
气和粉尘经同一风道排入通风除尘系统。
烘干区有2个烘干间,采用天然气加热系统,燃烧装置的自动点火控制系统安装了温度检测器,
燃料供给系统安装了流量计。烘干间安装了与加热系统联锁的可燃气体探测器,并配置了排气
补风系统。
喷漆房北侧设置调漆间,配置了新风换气系统,新风经过滤后从调漆间上部送入、下部排出,
换气频率12次/小时。
2024年6月5日16时55分,涂装车间主任甲安排5名员工到面漆间清理地面漆渣,作业期间关闭了
通风除尘系统。由于漆渣粘在地面,清渣难度大。为提高清理效率,员工乙向地面泼洒10kg有
机溶剂,软化漆渣,员工丙用铁铲铲漆渣,铲渣过程中,铁铲不时与钢格栅撞击。17时16分,
面漆间内发生爆燃,引燃残留的有机溶剂和漆渣,火势迅速蔓延,造成3人死亡、2人受伤。"6·5"
燃爆事故发生后,B公司对涂装车间安全风险进行了全面辨识,提出了安全整改措施,完善了有
关作业安全规程。根据以上场景,回答下列问题(22分)
根据以上场景,回答下列问题(22分)
1.根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,辨识B公司涂装车间存在的重大事故隐患。
2.列出烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的安全装置。
3.简述喷漆区防静电安全技术措施。
4.分析B公司"6.5"爆燃事故直接原因,提出漆渣清理作业中的安全要求。
【问题】防静电安全技术措施如下:
1)喷漆房门口设置静电释放器。
2)喷漆房内电气设备外壳采取静电接地措施。
3)管道法兰间设置静电跨接线。
4)地面采取不产生火花的地面并采取导除静电措施。5)喷枪及料缸等设置接地线。
6)人员穿防静电工作服、防静电安全鞋及防静电手套等。
2104噪声
机械性噪声
电磁性噪声
流体动力性噪声
2105振动危害
机械性振动
电磁性振动
流体动力性振动
2106电离辐射 X,γ、α、β、中子、质子、高能电子束等
2107非电离辐射
紫外辐射
激光辐射
微波辐射
超高频辐射
高频电磁场
工频电场
2108运动物危害
抛射物
飞溅物
坠落物
反弹物
土、岩滑动 包括排土场滑坡、尾矿库滑坡、露天采场滑坡
料堆(垛)滑动
气流卷动
撞击2109明火
2110高温物质
高温气体
高温液体
高温固体
2111低温物质
低温气体
低温液体
低温固体
2112信号缺陷
无信号设施 应设信号设施处无信号,例如无紧急撤离信号等
信号选用不当
信号位置不当
信号不清 信号量不足,例如响度、亮度、对比度、信号维持时间不够等
信号显示不准 包括信号显示错误、显示滞后或超前等
(1)听觉信号
①紧急听觉信号:表示险情开始的信号,必要时,还包括表示险情持续和终止的信号
②紧急撤离听觉信号:表示险情已经开始或正在发生且有可能造成伤害的紧急情况的信号,并指
示人们按已确定的方式立即离开危险区
③警告听觉信号:表示即将发生或正在发生,需采取适当措施消除或控制危险的险情信号。也可
提供人们采取行动或措施的信息。
(2)视觉信号
①警告视觉信号:指明危险情形即将发生,要求采取适当措施消除或控制险情的视觉信号
②紧急视觉信号:指明危险情形已经开始或正在发生,要求采取应急措施的视觉信号
(3)组合信号
安全要求:
(1)含义明确性
(2)可察觉性。信号必须清晰可鉴,听觉信号应明显超过有效掩蔽阈值,在接收区内的任何位置都不应低于65 dB(A)紧急视觉信号应使用闪烁信号灯,以吸引注意并产生紧迫感,警告视
觉信号的亮度应至少是背景亮度的 5倍,紧急视觉信号亮度应至少是背景亮度的 10 倍,即后
者的亮度应至少2倍于前者,频闪效应会削弱闪光信号的可察觉性
听觉信号和视觉信号宜同时使用时,声光的同步可提高信号的可察觉性。
(3)可分辨性
警告视觉信号应为黄色或橙黄色,紧急视觉信号应为红色;
(4)有效性 险情信号应定期复查,且无论有任何其他相关变化(如启用某种新信号、背景噪
声发生变化等),都应复查信号的有效性。
(6)优先级要求
任何险情信号应优先于其他所有视听信号;紧急信号应优先于所有警告信号,紧急撤离信号应优
先于其他所有险情信号。
2113标志标识缺陷(《安全色和安全标志》GB2894-2025)
无标志标识
不清晰
不规范
选用不当
位置缺陷
例如多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示
设置顺序不规范
类型的顺序
安全色
黄色
传递注意、警告的信息。
红色
传递禁止、停止或提示消防设备、设施的信息。
蓝色
传递应遵守规定的指令性信息。
绿色
传递安全的提示性信息
安全标志牌应至少每半年检查一次,如发现存在以下情况,应立即更换或采取相应措施:
a)安全色或对比色变色、褪色;
b)本体材料变形、开裂或剥落;
c)安装不牢靠;d)部分缺失或损毁;
e)被遮挡;
f)与环境颜色相融;
g)照明亮度不足。