文档文本内容
划分危险区域应调整:
1)通风良好应降低爆炸危险区域等级。
2)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风更为有效,可采用局部机械通风
降低爆炸危险区域等级。
3)在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
4)利用堤或墙限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。
防爆电气设备类型
(1)Ⅰ类电气设备,用于煤矿瓦斯气体环境。
(2)Ⅱ类电气设备,用于爆炸性气体环境。
(3)Ⅲ类电气设备。用于爆炸性粉尘环境。
Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC(最小点燃电流比,最大试验安全间隙)
ⅢA级:可燃性飞絮。
ⅢB级:非导电性粉尘。
ⅢC级:导电性粉尘。
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备的EPL分为Ma,Mb 两级。用于爆炸性气体环境的Ⅱ
类设备的EPL分为Ga 、Gb 、Gc 三级。用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL 分为Da 、Db 、
Dc三级。
Ma、Ga、Da为很高,Mb、Gb、Db为高,Gc、Dc为加强。用于爆炸性气体环境的防爆电气设备类型
隔爆型 增安型
d e
本质安全型 无火花(n)型
i n
正压型 油浸型
p o
充砂型 浇封型
q m
(1)Ex d IIB T3 Gb
表示该设备为隔爆型 “d ”保护等级为Gb, 用于IIB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
(2)Ex p ⅢC T120℃ Db IP65
表示该设备为正压型 “P” 保护等级为Db, 用于有ⅢC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电
气设备,其最高表面温度低于120℃, 外壳防护等级为IP65。
电气设备的防护等级IP数字1+数字2
数字1 数字2
防尘等级 防水等级
0 无防护 0 无防护
1 >50mm的固体 1 防90°滴
2 >12.5mm的固体 2 防15°滴
3 >2.5mm的固体 3 防淋水
4 >1mm的固体 4 防溅水
5 防尘 5 防喷水
6 密 6 防海浪
7 防浸水
-
8 防潜水
【单选】防爆电气设备的标志包含型式、等级、类别和组别,应设置在外部主体部分的明显地
方,且应在设备安装后能清楚看到。标志“Ex d ⅡB T3 Gb”的正确含义是( )。
A.增安型“d”,防护等级为Gb,用于T3类ⅡB组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
B.浇封型“d”,防护等级为T3,用于Gb类ⅡB组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
C.隔爆型“d”,防护等级为Gb,用于ⅡB类T3组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
D.本安型“d”,防护等级为ⅡB,用于T3类Gb组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
答案:C【单选】与空气形成爆炸性混合物的爆炸危险物质分为三类:Ⅰ类为矿井甲烷,Ⅱ类为工厂的
爆炸性气体、蒸气、薄雾;Ⅲ类为爆炸性粉尘和纤维。为了在不同危险环境配置相应的防爆电
器设备,应对危险物质的主要性能参数进行分组,分级,关于危险物质分组、分级的说法,错
误的是( )。
A.气体、蒸气、薄雾按引燃温度分组:T1、T2、T3、T4、T5、T6
B.气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分4级:Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC
C.爆炸性粉尘、纤维或飞絮分为以下3级:ⅢA级、ⅢB级、ⅢC级
D.气体、蒸气、薄雾按最大试验安全间隙分3级:ⅡA、ⅡB、ⅡC
答案:D
解析:选项A正确,爆炸性气体、蒸气、薄雾按引燃温度分6组:T1、T2、T3、T4、T5、T6。
选项B正确,气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分4级:Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC。
选项C正确,爆炸性粉尘、纤维或飞絮分为3级:ⅢA级:可燃性飞絮;ⅢB级:非导电性粉尘;
ⅢC级:导电性粉尘。
选项D错误,气体、蒸气、薄雾按最大试验安全间隙分4级,Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC。
电气设备的外壳防护等级用“IP+数字+数字”表示。下列说法正确的是( )。
A.“IP45”表示“防止工具接近危险部件,防止直径不小于2.5mm固体异物;防喷水”
B.“IP34”表示“防止工具接近危险部件,防止直径不小于2.5mm固体异物;防淋水”
C.“IP65”表示“能完全防止灰尘进入壳内;能完全防止触及壳内带电运动部分;防短时间浸
水”
D.“IP51”表示“能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,能完全防止触及壳内带电或
运动部分;防止垂直方向滴水”
答案:D