文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3.3 预应力混凝土工程施工
5.后张法
8
7
1
9
4
8
(1)采用金属或塑料管道构成后张预3应力混凝土结构或构件的孔道时,应符合下列规定:
信
微
① 管道的规格、尺寸应符合设计系规定,且其内横截面积应不小于预应力筋净截面积的2倍;对长度大于
联
60m的管道,宜通过试验确定题其面积比是否可以进行正常的压浆作业。
押
② 应按设计规定的坐标位准置进行安装并用定位钢筋固定。
精
管道与普通钢筋重叠时,应移动普通钢筋,不得改变管道的设计坐标位置。固定各种成孔管道用的定位钢筋
的间距,对钢管不宜大于1.0m;波纹管不宜大于0.8m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
③ 管道接头处的连接管宜采用大一级直径的同类管道,其长度宜为被连接系管道内径的5~7倍。
联
④ 所有管道均应在每个顶点设排气孔及需要时在每个低点设排水孔,在一每个顶点和两端设检查孔。
唯
⑥ 后张预应力管道安装的允许偏差应符合表3.3-7的规定。
后张预应力管道安装允许偏差
项目 允许偏差(mm)
管道坐标 梁长方向 ±30
梁宽方向 ±10
梁高方向 ±10
管道间距 同排 ±10
上下层 ±10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)采用胶管抽芯法制孔时,胶管内应插入芯棒或充以压力水增加刚度;采用钢管抽芯法制孔时,钢管表
面应光滑,焊接接头应平顺。
抽芯时间应通过试验确定,以混凝土抗压强度达到0.4~0.8MPa时为宜,抽拔时不得损伤结构混凝土。
(5)后张法预应力筋的张拉和锚固应符合下列规定:
① 对长度大于60m的孔道宜适当增加摩阻测试的数量。
② 张拉时,结构或构件混凝土的强度、弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强
度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%。
8
当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应1 7不少于5d。
9
4
8
⑤ 预应力筋张拉端的设置应符合设计3要求;当设计未要求时,应符合下列规定:
信
微
A.对钢束长度小于20m的直线预系应力筋可在一端张拉;对曲线预应力筋或钢束长度大于或等于20m的直线预
联
应力筋,应采用两端张拉。 题
押
B.当同一截面中有多束一端准张拉的预应力筋时,张拉端宜分别交错设置在结构或构件的两端。
精
C.两端张拉预应力筋时宜同时张拉;或先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力值进行锚固。
⑥ 两端张拉时,各千斤顶之间同步张拉力的允许误差宜为±2%。
⑦ 张拉程序按设计文件或技术规 范的要求进行。设计无规定时,其张拉程序可按下表的规定进行。
后张法预应力筋张拉程序
预应力筋种类 张拉程序
夹片式等具有自 钢绞线束 低松弛力筋:0→初应力→σcon(持荷5min锚固)
锚性能的锚具 钢丝束
其他锚具 钢绞线束 0→初 应力→1.05σcon(持荷5min)→
8
σcon(锚固)
1
7
钢丝束 0→初应力→ 1.05σcon(持荷5min)
8
4→90→σcon(锚固)
螺母锚固锚具 螺纹钢筋 0→初应力 →σcon(持荷5min)信→
3
0→σcon(锚固)
微
系
⑧ 后张预应力筋断丝及滑丝不得超过标3.3-9中规定的控制数 。 联
一
后张法预应力筋断丝、滑 移限制唯
类别 检查项目 控制数
钢丝束和钢绞线束 每束钢丝断丝或滑丝 1根
每束钢绞线断丝或滑丝 1丝
每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的百分比 1%
螺纹钢筋 断筋或滑移 不容许
⑨ 对夹片式锚具,锚固后夹片顶面应平齐,其相互间的错位不宜大于2mm,且露出锚具外的高度不应大于
4mm。
锚固完毕并经检验确认合格后方可切割端头多余的预应力筋,切割时应采用砂轮锯,严禁采用电弧进行切割
并不得损伤锚具。
⑩ 切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm且不小于1.5倍预应力筋直径。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)后张法预应力孔道压浆及封锚
① 预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。
② 后张预应力孔道应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。所用原材料应符合下列规定:
A.水泥应采用性能稳定、强度等级不低于42.5的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥,外加剂应与水泥具有
良好的相容性,且不得含有氯盐、亚硝酸盐或其他对预应力筋有腐蚀作用的成分。减水剂应采用高效减水
剂,其减水率应不小于20%。
8
B.矿物掺合料的品种宜为Ⅰ级粉煤灰、粒1 7化高炉矿渣粉或硅灰。膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不
9
4
8
得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总3碱量0.75%以上的高碱膨胀剂。
信
微
③ 压浆前应在工地试验室对压浆系材料加水进行试配,各种材料的称量(均以质量计)应精确到±1%。
联
⑤ 压浆时,曲线孔道和竖向题孔道应从最低点的压浆孔压入;水平直线孔道可从任意一端的压浆孔压入;结
押
构或构件中以上下分层的孔准道,应按先下后上的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行并一次完成。压
精
浆应缓慢、均匀地进行,不得中断。
⑥ 浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间宜不超过40min,且在使用前和压注过程中应连续搅拌。
⑨ 压浆时,每一工作班应制作留 取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d,进行抗
压强度和抗折强度试验,作为质量评 定的依据。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑦ 压浆充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止。关闭出浆口后,宜有
保持时间3~5min且压力不小于0.5MPa的稳压期。
⑩ 压浆过程中及压浆后48h内,结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于5℃,否则应采取保温措
施。当环境温度高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
⑫ 对后张预制构件,在孔道压浆前不得安装就位;压浆后,应在浆液强度达到规定的强度后方可移运和吊
装。
【23年一建】关于后张法预应力孔道压浆的说法,正确的是( )。
A.曲线孔道应从最低点的压浆孔压入
B.水平直线孔道可从任意一端的压浆孔压入
C.竖向孔道可以从中间压浆孔压入
D.对分层设置的孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆
E.同一孔道的压浆应缓慢、均匀进行,根据实际情况数次完成
答案:ABD
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
解析:C选项错误,压浆时,曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入;水平直线孔道可从任意一端的
压浆孔压入。E选项错误,同一管道的压浆应连续进行并一次完成。
【20年一建】预应力施工中,直径为32mm的预应力筋施工锚固完毕,切割后其外露长度不应小于( )
mm。
A.30
B.38
C.48
D.58
答案:C
解析:切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm且不小于1.5倍预应力筋直径。
【24年一建】对于后张法低松弛钢丝、钢绞线,采用夹片式等具有自锚性能的锚具时,张拉程序为
( )。
A.0→初应力→σcon(持荷5min锚固)
B.0→初应力→1.05σcon(持荷5min)→0→σcon(锚固)
8
C.0→初应力→1.05σcon(持荷5min)1→70.90σcon→σcon(锚固)
9
4
8
D.0→初应力→σcon(持荷5min)→30→σcon(锚固)
信
微
答案:A 系
联
解析: 题
押
后张法预应力筋张拉程序 准
精
预应力筋种类 张拉程序
夹片式等具有自锚 钢绞线束 低松弛力筋:0→初应力→σcon(持荷5min锚固)
性能的锚具 钢丝束
其他锚具 钢绞线束 0→初应力→1.05σcon(持荷5min)→σcon(锚固)
钢丝束 0→初应力→1.05σcon(持荷5min)→0→σcon(锚固)
螺母锚固锚具 螺纹钢筋 0→初应力→σcon(持荷5min)→0→σcon(锚固)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178