地基基础工程相关规定
5.2.1 《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定
1.基本规定
(1)地基基础的设计工作年限,应符合下列规定:
①地基基础的设计工作年限不应小于工程结构的设计工作年限;
②基坑工程设计应规定其设计工作年限,且设计工作年限不应小于一年。
(2)基坑工程、边坡工程设计时,应根据支护(挡)结构破坏可能产生的后果(危及人的
生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等)的严重性,采用不同的安全等级。支护(挡)
结构安全等级的划分应符合表的规定。
支护(挡)结构的安全等级
安全等级 破坏后果
一级 很严重
二级 严重
三级 不严重
2.地基
(3)下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测,直至沉降达到稳定标准为止:
①地基基础设计等级为甲级的建筑物;
②软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑物;
③处理地基上的建筑物;
④采用新型基础或新型结构的建(构)筑物。
4.基础
(1)扩展基础的混凝土强度等级不应低于C25。
(2)筏形基础、桩筏基础的混凝土强度等级不应低于C30。钢筋混凝土基础设置混凝土垫
层时,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应从基础底面算起,且不应小于40mm;当未设
置混凝土垫层时,扩展基础、筏形基础、桩筏基础中受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于
70mm。
主体结构工程相关规定
5.3.1 《混凝土结构通用规范》有关规定(略)
5.3.2 《砌体结构通用规范》有关规定
1.基本规定
(2)砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、砌筑工人技术等级四个要素(2022多)从高到低分为A、B、C三级,设计工作
年限为50年及以上的砌体结构工程,应为A级或B级。
2.结构材料
(3)填充墙的块材最低强度等级应满足:内墙空心砖、轻骨料混凝土砌块、混凝土空心砌
块应为MU3.5,外墙应为MU5。内墙蒸压加气混凝土砌块应为A2.5,外墙应为A3.5。
【记忆方法】25/35/5
(4)下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌
块砌体:
①建筑物防潮层以下墙体。
②长期浸水或化学侵蚀环境。
③砌体表面温度高于80℃的部位。
④长期处于有振动源环境的墙体。
(5)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土最低强度等级不应低于Cb20,且不应低于块体强度等级
的1.5倍。
5.3.3 《钢结构通用规范》有关规定(略)
5.3.4 装配式建筑施工有关规定
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016质量验收规定:
3.混凝土预制构件安装与连接的主控项目
(1)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆。
(2)钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工
作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28d后进
行抗压强度试验。(2018改)
(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应制作1组且每层
不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28d后进行抗压强度试验。(2018改)
(4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个
检验批,不足1000m²时也应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应
为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水
试验。(2018改)装饰装修与屋面工程相关规定
5.4.1 屋面工程施工有关规定(略)
5.4.2 装饰装修工程施工有关规定
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018规定:
2.分项工程及主控项目
(1)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与
各基体的搭接宽度不应小于100mm。
(3)在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。推拉门窗扇必须牢固,必须安装防脱落装置。
(8)涂饰工程的基层处理应符合下列规定:
①新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆;
②既有建筑墙面在用腻子找平或直接涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂;
③混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;
在用乳液型腻子找平或直接涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%,木材基层的含水率不
得大于12%;
⑤厨房、卫生间墙面的找平层应使用耐水腻子。
5.4.3 建筑装饰装修防火设计有关规定(略)
5.4.4 建筑内部装饰装修防火施工与验收有关规定(略)