(2)波纹管膨胀节
①安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩,受力应均匀。
②安装时应设临时约束装置。临时约束装置应待管道安装固定或压力试验合格后再拆除或解除
③波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端,在垂直管道上应位于上部。21al
8
7
1
9
4
8
3
信
微
④波纹管膨胀节应与管道保持同心系,不得偏斜
联
题
⑤安装时应避免膨胀节波节受押到机械损伤,
准
精
例如:不得在波节上焊接临时支撑件,不得将钢丝绳等吊装索具绑扎在波节上,等等。
5)支吊架安装
支架 移动方向 图例
固定支架 —
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
导向支架 唯
轴向位移
滑动支架
弹簧支架 径向位移
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。
管道 吊杆安装方式
无热位移 垂直安装
有热位移 相反方向,位移值的1/2偏位安装
8
1
7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)固定支架应在拉伸或预压缩之前固定 。
没有补偿装置的冷、热管道直管段上不得同时安置2个及2个以上的固定支架。
(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得 有歪斜和卡涩现象。有热位移的8管道,支架安装位置应从
1
7
9
支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2 ,绝热层不得妨碍其位移8。
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定
件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)有热位移的管道,在热负荷运行时,检查与调整的主要内容为:
①活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;
②管托是否脱落;
③固定支架是否牢固可靠;
④弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定;
⑤可调支架的位置是否合适等。
8
7
6)管道静电接地安装 9 1
4
8
3
信
(1)有静电接地要求的管道,当每微对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
系
联
管道系统的接地电阻值、接地位题置及连接方式按设计文件的规定,静电接地引线宜采用焊接形式。
押
准
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应用同材质连接板
精
过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须 进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
8
1
7
9
信
3
8
4
微
系
联
一
关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。 唯
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
答案:D
4.2.3 管道工厂化预制技术
2.管道工厂化预制工作流程
1)管道工厂化预制的一般工作流程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
管道工厂化预制的一般工作流程:
深化设计→管道加工图→管段切割→坡口加工→管段组对→焊接→无损检测→热处理→压力试验、严密性试验
→吹扫、清洗→防腐→管口封闭、包装→现场安装。