当前位置:首页>文档>02.2025一建机电案例特训-第2讲-建筑机电水电风(1)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_12-机电《案例特训班》赵金凤HQ_讲义

02.2025一建机电案例特训-第2讲-建筑机电水电风(1)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_12-机电《案例特训班》赵金凤HQ_讲义

  • 2026-03-04 03:57:31 2026-01-24 00:43:39

文档预览

2026-01-24 00:43:39

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例特训 专题二 建筑机电水、电、风 【案例导入】 【例题·案例节选】 【背景资料】 某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。施工中,采购 的第一批阀门(见表 3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和 严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。 表3阀门规格数量 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 图1 水泵安装示意图 【问题】 1.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验? 其中,DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa? 2.水泵(图1)运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。 【参考答案】 8 7 1.第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验。 9 1 4 8 3 DN300闸阀的强度试验压力应为公称压力的1.5倍,故强度试验压力=1.5信×1.6=2.4MPa。 微 2.根据背景资料中图1所示情况,水泵运行时会产生的不良后果: 系 联 (1)进水管的同心异径接头会形成气囊; 一 唯 (2)压力表接管没有弯圈,压力表会有压力冲击而损坏。 合格的返工部分示意图如下: 【例题·案例节选】 【背景资料】 A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元。采暖热源由风冷热泵提供, 供回水温度为 45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆 采用散热器供暖,供暖管道采用铝塑复合管。 2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统 安装完毕,A 公司依次对管道系统进行了水压试验、保温、试运行和调试,其中水压试验压力未在设 扫码关注更多内容 第 1 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 计中注明,供暖管道系统水压试验系统图见图1。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 【问题】 准 精 1.本工程散热器供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格的判定标准是什么? 2.指出A公司在采暖工程施工中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。 【总结】建筑给排水与供暖的 压力试验 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 2 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【参考答案】 1.供暖管道的水压试验压力:0.35+0.2=0.55MPa; 合格的判定标准:在系统试验压力下 10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力 应不降,不渗不漏。 2.(1)散热器进场时未对其单位散热量性能进行复验,单位散热量不符合规定要求的会导致散热器温 度偏低。 (2)散热器支管的坡度为0.003规范规定的散热器支管坡度应为1%即0.01,坡度未达到要求导致散 热器温度偏低。 【例题·案例节选】 【背景资料】 某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上 10 层,地下 2 层。工程范围主要是防雷接地装置、 变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。 工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线, 引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达 到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。 8 变配电室位于地下二层。变配电室的1主7要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由 9 4 业主采购,其他设备、材料由安装3公8司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均 信 微 设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配 系 联 电室设备安装合格,接线正题确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范 押 要求。 准 精 【问题】 1.写出本工程降低接地电阻的措施。 2.柔性导管长度与电气设备连 接有哪些要求? 【参考答案】 1. 本工程降低接地电阻的措施包括: 可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。 2.柔性导管长度和与电气设备连接的要求 : 1)柔性导管长度不宜大于0.8m; 2)柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。 8 【例题·案例节选】 9 1 7 8 4 【背景资料】 信 3 微 某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工 程包括:建筑系设备监控系统,安全技术防范 联 系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。 唯 一 在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合 施工质量验收规范要求,监理工程师 对40×4镀锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。 【问题】画出40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊接? 【参考答案】 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。 搭接方式如下图: 扫码关注更多内容 第 3 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【例题·案例节选】 【背景资料】 项目部据现场实际情况,通过对影响施工质量因素特性行分析,编制母线槽安装质量方案,并在施工 过程中加以实施。室内配电低压母线槽与重力流雨水管交叉避让示意图见图1。 【问题】 1.图中母线槽安装存在什么质量问题?怎样整改? 2.母线槽通电试运行前应做什么试验? 8 【参考答案】 1 7 9 4 1.问题一:有一节母线槽没有设置3 8吊架 信 微 整改一:每节母线槽不得少于1个支架。 系 联 问题二:吊杆直径为6mm 题 押 整改二:图中给出的是配准电母线槽,吊杆直径不小于8mm。 精 问题三:吊杆设在在连接器处。 整改三:固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。 问题四:拐弯处未增设支架 整改四:距拐弯0.4-0.6m处应增 设支架 2.母线槽通电前,绝缘电阻测试和耐 压试验应合格。 【例题·案例节选】 【背景资料】 办公楼电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用 DN20、DN25 等非镀锌钢管进行施工,导管接头采 8 用螺纹连接,接头两端焊接圆钢跨接地线,非镀 锌钢管接头示意图见图2。 9 1 7 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属 梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。 【问题】 1.圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。 2.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点? 分别写出连接点的位置。 【参考答案】 1.(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢, 扫码关注更多内容 第 4 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 直径不应小于6mm。 (2)其搭接长度应为圆钢直径的6倍,故最小搭接长度为36mm。 2. (1)根据背景资料,金属梯架全长45m,应至少设置3个接地保护导体的连接点。 (2)分别设置在起始端、中间端、终点端。 【例题·案例节选】 【背景资料】 A 公司承接某高层宾馆机电工程施工,宾馆位于市中心。合同内容包括建筑给排水、建筑电气、通风 空调工程。主要设备由业主采购,其他设备及材料由 A公司采购。A公司经业主同意,将主要设备的 吊装运输分包给B公司。 A 公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质 量问题(见下图)要求A公司整改,整改后通过验收。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 单相三孔插座接线 精 【问题】图中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果? 【参考答案】 (1)存在问题:保护接地线 在插座之间串联连接; 相线与中性线利用插座本体的接线 端子转接供电。 (2)不良后果: 如果保护接地线在插座端子虚接或者断开 ,会使故障点之后的插座失去保护接地功能; 插座使用过程中,由于插头的频繁操作,造成端子接线松动而引发安全事故。 【补充】正确画法 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 【例题·案例节选】 【背景资料】 A公司承接某生物医药车间项目,包含860m²的洁净室。A公司将净化空调系统工程分包给B公司。 B 公司项目部编制了净化空调系统风管制作方案(下表所示),报监理单位审批,监理工程师指出风 管制作方案存在错误项并退回,经项目部修改后通过审核。 扫码关注更多内容 第 5 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 表 净化空调系统风管制作方案 B 公司项目部依次完成了风管系统安装、风机与净化空调机组安装、高效过滤器安装、新风过滤器安 装、风管与设备绝热、系统严密性检验、系统清理及系统调试。其中系统调试内容包括风量调整、过 滤器检漏、洁净度检测,以及温湿度、噪声、光照度检测。在洁净度检测时因存在不合规被制止,以 下为洁净度检测现场图,检测人员按规定进行了重新检测。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 洁净度检测现场示意图 【问题】 8 1.表中的净化空调系统风管制作方案中存在几个 错误项?写出修改后的正确9项1 7 。 8 4 2.净化空调系统施工流程存在什么问题?说明理由。 信 3 微 3.图中存在哪些不符合规定之处?净化空调系统还缺少哪 些检测调试项系目? 联 【参考答案】 唯 一 1.表中的净化空调系统风管制作方案中存在3个(②、④、⑤) 错误项。 修改后的正确项: ②风管材料:采用镀锌钢板的镀锌层厚度不应小于100g/m²。 ④风管加固:对于边长大于900mm的风管,净化空调系统风管内不得设有加固框或加固筋。 ⑤风管连接:边长大于1000mm的净化空调系统风管,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。 2.(1)净化空调系统施工流程存在的问题: 安装高效过滤器后安装新风过滤器; 风管与设备绝热之后进行系统严密性检验。 (2)理由:高效过滤器安装前,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕; 风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。 3.(1)图中存在的不符合规定之处: 洁净度检测时,检测人员有1位没穿洁净工作服; 室内人员过多(5人); 洁净室生产设备正在运行(有工作人员)。 扫码关注更多内容 第 6 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (2)净化空调系统还缺少含菌量检测和压差检测。 【例题·案例节选】 【背景资料】 某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域空 调系统采用多联机组。 在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题: (1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接; (2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定; (3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。 【问题】 1.在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 2.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 【参考答案】 1.制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注 制冷剂检漏试验。 8 2.(1)监理工程师要求项目部整改合1 7理。 9 4 (2)理由1:柔性短管长度宜为13 850~250mm; 信 微 理由2:矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定; 系 联 理由3:柔性短管与法兰组题装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60~80mm。 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 7 页 共 7 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178