文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
第一篇:施工技术及规范
(二)
P112~117 四、装配式混凝土结构
1. 预制构件运输与存放
(1)外墙板宜立式运输,外饰面层朝外
靠放架:构件与地面倾斜角应大于80°,对称靠放;
运输 插放架:构件之间应设置隔离垫块。
(2)水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放
不宜超过6层
(1)预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等水平板类构件宜平放,叠
8
7
存放 放层数不宜超过69 1层,每层构件间的垫块上下对齐
4
8
(2)墙板、挂信板3采用专用支架直立存放
微
系
2. 预制构件安装 联
题
押
准
(1)预制柱:按照角柱、边柱、中柱顺序安装,以轴线和外轮廓线为控制线,对于边
精
柱和角柱应以外轮廓线控制为准。
(2)预制剪力墙板:按照外墙先行吊装原则,以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴
线和轮廓线双控制。
3. 钢筋套筒灌浆施工要求
(1)可选择连通腔灌浆施工或坐浆法施工;高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔
8
7
1
灌浆施工。 4 9
8
3
信
微
(2)连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过1.5m,连通腔内预制构件底
系
联
一
部与下方已完成结构上表面的最小间隙不得小于10mm。 唯
(3)任何情况下,常温型灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃。
(4)灌浆速度宜先快后慢。
(5)竖向钢筋灌浆作业应采用压浆法从套筒下灌浆孔注入,当灌浆料从其他灌浆孔、
出浆孔平稳流出后应及时封堵。
(6)灌浆料宜在加水后30min内用完。
(7)采用连通腔灌浆施工时,不宜两层及以上集中灌浆。
4. 安装与连接相关试验
(1)灌浆料抗压强度试验:每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×
160mm的长方体试件,标养28天。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)底部接缝坐浆抗压强度试验:每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3
组边长为70.7mm的立方体试件,标养28天。
(3)外墙板接缝的防水性能试验
每1000m2划分为1个检验批,每个检验批抽查一处,抽查部位为相邻两层四块墙板形
成的水平和竖向十字接缝区域,面积不小于10m2,进行淋水试验。
接缝密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑,厚度符合设计要求。
◆ 补充背诵点
(1)预制构件钢筋连接方式(P115)
(2)灌浆质量要求:饱满、密实,所有出口均应出浆。
(3)外围护部品隐蔽项目现场8验收内容(P195)
7
1
9
4
8
(4)外围护系统应进行信的3现场试验和测试(P196)
微
系
背景资料:装配式联混凝土构件安装时,预制柱按照边柱、角柱、中柱顺序进行安装。
题
押
预制梁和叠合梁、准板按照先次梁后主梁,先高后低的原则安装。预制剪力墙板底部竖向钢
精
筋采用套筒灌浆连接 ,灌浆时采用压浆法从下灌浆孔灌注,从出浆孔流出后及时封堵,灌
浆拌和物制备后60分钟内用完,每工作班应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm
的立方体试件,标养28天后进 行抗折强度试验。
【问题】指出装配式混凝土施工 中的不妥之处,并写出正确做法。
【答案】
8
1
7
不妥1:预制柱按照边柱、角柱、中柱顺序 安装。
8
4 9
信
3
微
正确做法:应按照角柱、边柱、中柱顺序安装。
系
联
一
不妥2:预制梁和叠合梁、板按照先次梁后主梁、先 高后低唯的原则安装。
正确做法:先主梁后次梁、先低后高。
不妥3:从出浆孔流出后及时封堵。
正确做法:从其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后及时封堵。
不妥4:灌浆拌和物制备后60分钟内用完。
正确做法:应加水后30分钟内用完。
不妥5:灌浆料留置70.7mm的立方体试件。
正确做法:应留置40mm×40mm×160mm的长方体试件。
不妥6:试块进行抗折强度试验。
正确做法:应进行抗压强度试验。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178嗨学网 | 职业价值点亮者
P70~72 五、建筑施工期间的变形观测
1. 高层建筑变形观测内容
沉降观测、水平位移监测、垂直度及倾斜监测、挠度监测、日照变形监测、风振变形
监测。(背)
2. 沉降观测
(1)观测点布设位置
① 建筑四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上;
② 高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等的交接处两侧;
③ 框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上;
④ 超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于2个,且对称布置。
(2)时间要求
① 开始:基础完工后和地下室砌完后。
② 过程中:每加高2~3层观测1次。
③ 停工:停工时和重新开时各测一次,期间每隔2~3个月测1次。
3. 基坑支护结构变形观测点
(1)顶部变形观测点沿基坑周边布置,周边中部、阳角处、邻近被保护对象的部位设
点;间距不宜大于20m,且每侧边不宜少于3个;水平和垂直观测点宜共用同一点。
(2)深层水平位移监测点宜布置在围护墙的中间部位、阳角处及有代表性的部位,间
距20~60m,每侧边不应少于1个。
3
www.haixue.com
顶 部 变 形
观 测 点
深 层 位 移
观 测 点
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3 信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即实施安全预案,同时应提高观测频
率或增加观测内容:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)变形量或变形速率出现异常变化;
(2)变形量或变形速率达到或超出预警值;
(3)周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;
(4)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;
(5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
背景资料:地下结构施工过程中,测量单位按变形测量方案实施监测时,发现基坑周
边地表出现明显裂缝,立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位要求测量单位立即实
施安全预案。
【问题】变形测量发现异常情况后,第三方测量单位还应及时采取哪些措施?针对变
形测量,除基坑周边地表出现明显8裂缝外,还有哪些异常情况也应立即报告委托方?
7
1
9
4
8
【答案】 信 3
微
系
1. 应采取的措施:联提高观测频率、增加观测内容。
题
押
2. 还应报告委准托方的异常情况有:
精
(1)变形量或变 形速率出现异常变化。
(2)变形量或变形速率达到或超出预警值。
(3)周边或开挖面出现塌 陷、滑坡情况。
(4)建筑本身、周边建筑出现 异常。
(5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾 害引起的其他异常变形情况。
8
1
7
P75~85 六、土石方工程
8
4 9
信
3
微
1. 基坑侧壁安全等级为一级时,适用的支护结构有:
系
联
一
(1)地下连续墙 唯
(2)排桩灌注桩
(3)咬合桩围护墙
(4)型钢水泥土搅拌墙(基坑深度≤12m)
(5)板桩围护墙(基坑深度≤12m)
2. 基坑监测
(1)基坑施工前,建设方委托具备资质的第三方对基坑工程实施监测。
(2)监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设方、设计方等认可方可实施。
(3)采用仪器监测与现场巡视检查相结合的方法。巡视检查方法以目测为主,可辅以
锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)基坑支护结构出现以下情况,必须立即进行危险预警:
① 位移值突然明显增大;
② 支撑或锚杆体系出现过大变形、压曲、断裂、松弛或拔出的迹象。
3. 降水
(1)突涌验算承压水,钻孔减压水平封。
(2)降水方法选择
降水方法 轻型井点 喷射井点 降水管井
土料要求 填土、黏性土、粉土和砂土 碎石土和黄土(不宜填土)
真空:>1×10-6cm/s(大)
渗透系数 1×10-7~2×10-4cm/s(小)
非真空:>1×10-5cm/s(大)
单级:6m以内
降水深度 7 88~20m >6m
多级:6~10m 9 1
4
8
3
注:降水深度从地面开始往信下计算
微
系
(3)截水帷幕常用联:高压喷射注浆、地下连续墙、小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩
题
押
等。(背) 准
精
4. 土方回填
(1)土料要求
① 不能选用淤泥、淤泥质 土、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性
土。
② 填方土应尽量同类土。
8
1
7
(2)土方回填应查验以下内容: 9
8
4
信
3
① 施工前:基底的垃圾、树根等杂物清除情况 ,测量基底标高、微边坡坡率,检查验收
系
联
一
基础外墙防水层和保护层。 唯
② 施工中:排水系统、每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含
量、压实系数。
③ 施工结束后:标高、压实系数。
(3)从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。
(4)每层虚铺厚度应根据夯实机械确定,如下表所示。
压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数(次)
平碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
(5)填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(6)应在下层的压实系数经试验合格后方可上层回填。
即:每层回填土的压实系数应单独取样送检。
(7)冬期施工
① 每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉降量比常温时增加。
② 大面积回填土可以含有冻土块,但冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过
30%。
5. 基坑验槽方法
(1)地基基础设计文件
验槽 (2)岩土工程勘察报告
具备资料 (3)轻型动力触探记录
(4)地基处理或深8 基础施工质量检测报告
7
1
9
(1)换填地基、4强夯地基:检查处理后的地基均匀性、密实度等检测
8
3
信
地基处理工 报告和承载微力检测资料
系
程验槽 (2)增联强体复合地基:检查桩头、桩位、桩间土情况、施工质量检测
题
报告押
准
精
(1 )观察法:常用
验槽方法 (2)钎探法:基底下不可见部位
(3)轻型动力触探
(1)重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位
观察法 (2)难以鉴别的 土质采用洛阳铲挖深度再鉴别
(3)直接观察时, 可用袖珍式贯入仪作为辅助手段
1
7
8
9
8
4
基槽检验时,应检查下列 内容: 信 3
微
(1)地基持力层的强度和均 匀性 系
轻型动力触探 联
(2)浅埋软弱下卧层或突出硬层 一
唯
(3)浅埋的会影响地基承载力或稳 定 性的古井、墓穴或空洞等
◆ 补充背诵点
(1)支护结构选型应考虑因素(P188)
(2)土钉墙类型(P76)
背景资料:某办公楼工程,地下三层,地上二十层,钢筋混凝土框剪结构,基坑侧壁
安等级为一级。地基土层为粉质黏土和粉砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面-
0.5m。基础为片筏基础,埋深14.5m。基坑支护工程专业施工单位提出了基坑支护降水采
用“排桩+锚杆+截水帷幕+降水井”方案,施工总承包单位要求基坑支护降水方案进行比选
后确定。在基坑降水的施工方案中说明:采用轻型井点降水,地下水位以下挖土的过程
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
中,基坑降水至基坑坑底标高处,降水工作持续至基础垫层施工完毕。
【问题1】适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?
【答案】
(1)排桩+内支撑+截水帷幕+降水井
(2)地下连续墙+内支撑+降水井
(3)咬合桩围护墙+内支撑+降水井
【问题2】基坑降水施工方案有哪些不妥之处,并写出正确做法。
【答案】
不妥1:采用轻型井点降水。
正确做法:应采用喷射井点降8水。
7
1
9
4
8
不妥2:基坑降水至基坑信 3坑底标高处。
微
系
正确做法:在地下联水位下挖土,应将地下水位降到坑底以下500mm。
题
押
不妥3:降水工准作持续至基础垫层施工完毕。
精
正确做法:降水 工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178