文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第4章 铁路桥涵工程
4.1 桥梁下部施工
4.1.1 桥梁基础施工
一、扩大基础
8
扩大基础是将上部荷载通过基础分散至基1 7础底面,使之满足地基承载力和变形的要求。扩大基础包括配筋或
9
4
8
不配筋的条形基础和单独基础。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
(一)围堰开挖
基坑围堰通常分为土围堰、土袋围堰和钢板桩围堰。
8
7
1.基坑围堰的一般要求:围堰的顶面宜高出施工期间可能出现的最高水位0.5m;9 1
4
8
3
2.围岩适用条件及施工要求 信
微
(1)土围堰 系
联
土围堰适用于水深在2m以内、流速小于0.3m/s、冲刷作用很小且河床一为渗水性较小的土层。 填筑时,均
唯
应自上游开始至下游合龙。
(2)土袋围堰
土袋围堰适用于水深不大于3m、流速小于1.5m/s、河床为渗水性较小的土层。
土袋一般采用草袋、麻袋或编织袋,装填量一般为袋容量的60%,码要求上下左右互相错缝,并尽可能堆码
整齐。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)钢板桩围堰
适用于深水基坑,河床为砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等地层。
钢板桩围堰的施工程序:钢板桩整理→围囹的设置→围囹安装→钢板桩的插打和合龙。
在钢板桩围堰施工中,围囹通常设置在钢板桩内侧,起到将多根钢板桩连接成一个整体的作用,使钢板桩能
够共同承受外部荷载、定位和导向。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(4)双壁钢围堰: 准
精
适用于在流速较大、水位较深、承台较浅的地层。
8
1
7
9
8
4
(5)钢吊箱围堰:适用于高桩承台(承台底面位于地面 或水面以上) 信
3
微
吊箱整体制造及吊运时,应满足吊箱起吊的吊点布置和整体 受力及刚度要求系。吊箱围堰封底厚度应根据抽水
联
一
时吊箱不上浮的原则计算确定,封底厚度不宜小于1.0m。封底混 凝土
唯
浇筑后,进行吊箱内抽水,浇筑承
台。
(6)钢筋混凝土围堰(常用于在岩基土修建的水利枢纽工程):宜用在地下水较丰富的陆地或筑岛施工
中,且围堰下沉深度内无较硬地层,易于围堰下沉。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、桩基础施工
铁路桥梁中采用的桩基础可分为沉桩基础、管桩基础、钻孔桩基础、挖孔桩基础。
沉桩基础:通过锤击、振动或静压等方式将预制桩(如钢筋混凝土桩、钢管桩)沉入土中的桩基类型。
管桩基础:钢筋混凝土管桩、预应力管桩、钢管桩
(一)钻孔桩基础
1.钻孔桩施工钻机选型
①铁路桥梁钻孔桩施工可选用冲击钻机、旋转钻机、旋挖钻机以及套管钻机等钻孔设备。深孔、大直径钻孔
桩施工时也可选用全液压动力头钻机等设备。
8
②冲击钻机适用于黏性土、砂类土、砾石1 7、卵石、漂石、软硬岩层及各种复杂地质的桩基施工。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③旋转钻机适用于下列土层范围:
(1)正循环旋转钻机:黏性土,砂类土,含少量 砾石、卵石(含量少于20%)的土,软岩。
(2)反循环旋转钻机:黏性土,砂类土,含少量砾石、卵石(含量少于20%,粒径小于钻杆内径2/3)的
8
土,软岩,硬岩。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④旋挖钻机适用于各种土质地层,砂类土,砾石、卵石,软石~中硬基岩。
⑤套管钻机适用于黏性土层、砂类土,但不宜在地下水位下有厚于5m细砂层时使用。(地下水位下厚细砂
层(>5m)因流砂、管涌风险及设备抓土效率低,成孔稳定性差)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.钻孔桩施工要点
平整场地→测量放样→埋设护筒→泥浆制备→钻进成孔→一次清孔→下放钢筋笼→下放导管→二次清孔→灌
注水下混凝土→拔出护筒。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)钻孔
(1)钻孔时,孔内水位宜高于护 筒底脚0.5m以上或地下水位以上1.5~2.0m。并应及时向孔内补水或泥
浆,保持水头高度和泥浆比重及黏度 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
(2)钻进过程中,钻头起、落速度宜均匀,不得过猛或骤然变速。 孔内出土不得堆积在孔口周围。
(3)钻孔作业应连续进行,因故停钻时,有钻杆的钻机应将钻头提离孔底5m以上,其他钻机应将钻头提出
孔外,孔口应加护盖。
(4)钻孔过程发现异常现象时,应立即停钻,查明原因和位置,采用适宜的处理措施。处理卡钻和掉钻
时,严禁人员进入没有护筒或其他防护设施的钻孔内;必须进入有防护设施的钻孔时,应探明孔内无有害气
体和备齐防毒、防溺等安全设施后,方可进入。
(5)钻孔中发生塌孔但不严重时,可采用加大泥浆比重、加高水头等措施后继续钻进;坍孔严重时,应回填
重钻。
加大泥浆比重可以增加液柱压力,防止孔壁坍塌。加高水头同样可以提高压力,平衡地层压力。
2)清孔
浇筑水下混凝土前,应测量沉渣厚度,柱桩一般不大于50mm,摩擦桩不大于200mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
清孔主要有掏渣法、吸泥法、换浆法和高压射风(水)辅助。
掏渣法适用于冲击钻机;
吸泥法适用于反循环钻机和冲击钻机(土质密实)
换浆法适用于正循环钻机和冲击钻机
高压射风(水)辅助适用于辅助泥浆正循环清孔
8
浇筑水下混凝土前必须再次检查孔底沉渣1 7厚度,并经监理工程师现场检查确认。当检查指标未达到要求时应
9
4
8
进行二次清孔。 3
信
微
严禁采用加大钻孔深度的方式代系替清孔。
联
3)水下混凝土的浇筑 题
押
(1)水下混凝土应连续浇准筑,中途不得停顿。混凝土供应必须满足混凝土连续浇筑的要求。
精
(2)拆除导管的间断时间应尽量缩短,每根桩的浇筑时间不应过长,宜在混凝土初凝时间内完成。
(3)干作业成孔的钻孔桩混凝土可按水下混凝土标准进行配制,严格按照导管法干孔浇筑,桩顶4m范围内
的混凝土应进行振捣。浇筑完毕 后对桩顶部混凝土应进行养护。
(4)桩顶混凝土浇筑面高程应高出 设计桩顶高程0.5-1.0m。
(5)首批浇筑混凝土的数量应满足导管 首次埋置深度(≥1.0m) 和填充导管底部的需要。首批水下混凝土
浇筑完成后,导管埋置深度不得小于1m , 并不宜大于3m 。
8
1
7
8
4
9
1式中- -灌注首批混凝土所需数量(m³ ); 信
3
微
D---桩孔直径(m); 系
联
H
1
---桩孔底至导管底端间距 (m),一般为0.3~ 0.4m;
唯
一
H
2
一-导管初次埋置深度(m);
d--导管内径(m);
h-桩孔内混凝土达到埋置深度H 时,导管内混凝土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)混凝土浇筑过程中应经常测探孔内混凝土面高程,及时调整导管埋深。导管埋深宜控制在2-6m,最小
埋深任何时候不得小于1.0m。当浇筑速度较快、导管较坚固并有足够的起重能力时,可适当加大埋深,但
不宜超过8m。
(三)挖孔桩基础
1.挖孔桩施工流程为:施工准备→安设孔口护壁及提升设备→分段挖孔、施作护壁→成孔检测→安放钢筋笼
→浇筑混凝土→基桩检测。
2.挖孔桩基础适用于无地下水或有少量地下水的土层和风化软质岩层。体可为圆形或方形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
3.孔口护壁可用钢护筒或混凝题土护壁,高度根据地层情况确定,地面上外露20~30cm,应安设牢固。
押
4.同一墩台各桩开挖顺序,准可视地质条件、桩位布置及其间距而定。间距较大、地层紧密不需爆破时,可对
精
角开挖,反之宜单孔开挖。孔为梅花式布置时,宜先挖中孔,再挖其他各孔。
基准定位:中心孔作为整个布局的基准,确保其他孔的位置准确。
应力分布:先挖中孔可以释放中 心区域的应力,减少后续开挖对周围孔的影响。
护壁结构:中孔的护壁完成后,为周 围孔提供支撑,防止坍塌。
施工效率:对称开挖,便于组织施工, 减少机械移动。
5.挖孔过程中,应经常检查桩身净空尺寸和 平面位置,孔的中轴线偏斜不得大于孔深的 0.5%,截面尺寸应
满足设计要求。孔口平面位置的允许偏差为5c m。
6.孔内应经常检查有害气体浓度,当二氧化碳浓度超过0.3%、其他有害气体浓度超过允许浓度或孔深超过
8
10m时,均应设置通风设备, 9 1
7
8
4
7.挖孔时必须采取孔壁支护,支护方式可采用就地浇筑混 凝土或采用便于拆装信
3
的钢、木支撑。支护结构应通
微
过检算。无法拆除的木框架支撑,不得用于摩擦桩。护壁混 凝土强度不得系低于15MPa,当作为桩身混凝土的
联
一部分时,不得低于桩身混凝土的强度等级。
唯
一
8.挖孔和施作护壁必须交替连续作业,不宜中途停顿,以防坍孔。
9.遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌沙时,应加强护壁或降水措施,必要时采用钢护
筒防护。
10.孔内爆破应符合以下规定:
① 应采用浅眼爆破。炮眼深度,硬岩层不得超过 0.4m,软岩层不得超过 0.8m;装药量不得超过炮眼深度的
1/3,孔内爆破应采用导爆管或电雷管起爆(事故率低)。
②爆破前,对炮眼附近的支撑应采取防护措施。护壁混凝土强度未达到 2.5MPa前,不得进行爆破作业。
③放炮后,施工人员下孔前,应测试确认孔内有害气体排除后,方可下孔操作。
④一孔内进行爆破作业时,其他孔内不得留有施工作业人员,施工作业人员必须全部撤离至安全地带。
(三)基桩检测
1.基桩完整性及承载力检测宜在桩顶设计标高位置进行。
2.基桩检测开始时间应符合以下规定:
(1)当采用低应变反射波法或声波透射法检测时,受检身混凝土强度不应低于设计强度的 70%且不应低于
15MPa,或桩身混凝土龄期不小于14d。
低应变反射波法:通过锤击桩顶激发应力波,利用传感器接收反射信号,分析桩身完整性。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)单桩静载试验与高应变法检测前,除桩身混凝土强度应达到设计强度外,桩侧和桩端土应满足最小间
歇时间要求:打入桩,砂土7d,粉土10d,非饱和黏性土15d,饱和黏性土 25d,混凝土灌注桩28d。(超孔
隙水压力消散慢,需要更长时间固结,否则承载力测试结果会偏低。)
单桩静载试验:通过分级加载至桩身破坏或达到规范终止条件,获取桩的极限承载力.
高应变法通过重锤冲击桩顶,激发桩周土阻力和桩端支承力,利用传感器采集桩身力 - 速度时程曲线,结
合波动理论分析桩的承载力和完整性
(3)当采用钻芯法进行强度检测时,桩身混凝土龄期不宜小于28d或预留试件强度达到设计强度要求;当钻
芯法仅作为无损检测的缺陷验证时,其龄期可按照无损检测的龄期要求进行。
3.检测结果评定:
I、Ⅱ类桩为合格桩;Ⅲ类桩需由工程建设方与设计方等单位研究,以确定处理方案或继续使用;Ⅳ类桩为不
合格桩。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
4.检测方法: 准
精
①低应变反射波法:适用于检测混凝土桩桩身缺陷位置和程度,判定桩身完整性类别。本方法检测的基桩桩
径应小于2.0m,桩长不宜大于40m。当现场组织试验时桩长标准可根据现场试验数据确定。对桩身截面多变
或变化幅度较大的灌注桩,应采 用其他方法辅助验证低应变反射波法检测结果的有效性。
②声波透射法:适用于检测混凝土灌 注桩桩身缺陷位置、范围和程度,判定桩身完整性类别。桩径大于等于
2m 或桩长大于40m 或特殊结构物或复杂 地质条件下的基桩应采用声波透射法检测。
③ 高应变法:适用于检测预制桩及混凝土灌 注桩的竖向抗压承载力和桩身完整性:检测预制桩打入时的桩身
应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长 选择提供依据。进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应有
现场实测经验和本地区相近条件下的可靠验证资料。
8
④单桩竖向抗压静载试验:适用于检测单桩的竖向抗压 承载力。埋设有相应的测试9 1元
7
件时,本方法也可用于
8
4
桩身应力、桩侧摩阻力和桩端阻力的测试。 信
3
微
试验方法分为慢速和快速维持荷载法(加载速度的快慢)。 系
联
为设计提供依据的单桩竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法 ;
唯
一
当有成熟的地区经验时,工程桩验收检测可采用快速维持荷载法。
⑤单桩竖向抗拔静载试验:适用于检测单桩的竖向抗拔承载力,试验方法为慢速维持荷载法。桩身埋设应
力、应变测量传感器或桩端埋设位移测量杆时,可直接测量侧抗拔侧阻力或桩端上拔量。
⑥单桩水平静载试验:适用于检测桩顶自由时单桩的水平承载力,推定地基土水平抗力系数的比例系数。埋
设桩身应变测量传感器时,可测量相应水平荷载作用下的身应力,并计算桩身弯矩。
⑦钻芯法:适用于检测混凝土灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,鉴别桩端岩土性状,判定或验
证桩身完整性类别。判定或鉴别端持力层岩土性状时,钻探深度应满足设计要求。
三、沉井基础施工
沉井是带刃脚的井筒状结构物。它是以井内挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经
过混凝土封底并填塞井孔,使其成为桥梁墩台或其它结构物的基础。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(一)沉井施工前的准备
沉井基础施工流程为:施工准备→筑岛→支垫木→装钢刃脚→支立底模→支立内模→绑扎钢筋→支立外模→
浇筑底节混凝土→抽垫木→不排水(排水)下沉→接高下沉→清理基底→封底→填充和井盖施工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178