5.3 主体结构 工程相关规定
5.3.1 《混凝土结构通用规范》有关规定
5.3.2 《砌体结构通用规范》有关规定
1.基本规定
(2)砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、砌筑工人
质量等级四个要素从高到低分为A、B、C三级,设计工作年限为50年及以上的砌体结构工程,应为A级或B级。【1jz
—2222】
2.结构材料
(4)下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体:
①建筑物防潮层以下墙体。
8
②长期浸水或化学侵蚀环境。 1 7
9
4
8
3
③砌体表面温度高于80℃的部位。 信
微
系
④长期处于有振动源环境的墙体联。
题
押
(5)混凝土砌块砌体的灌孔准混凝土最低强度等级不应低于Cb20,且不应低于块体强度等级的1.5倍。
精
3.构造与施工
(1)墙体转角处和纵横墙交接处应设置拉结钢筋或钢筋焊接网。
(2)砌体结构钢筋混凝土板、屋面板应符合下列规定:
①现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120mm。
②预制钢筋混凝土板在混凝土梁或圈梁上的支承长度不应小于80mm。当板未直接搁置在圈梁上时,在内墙上的支
承长度不应小于100mm,在外墙上的支承长度不应小于120mm。
8
7
(7)底部框架 - 抗震墙结构房屋底部现浇混凝土抗震墙厚度不应小于160mm。框架9 1柱截面尺寸不应小于400mm×
4
8
3
信
400mm。 微
系
联
一
唯
5.3.3 《钢结构通用规范》有关规定
3.构造与施工
(5)钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。【2jz—6.3—2328】
(6)高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接。
(7)栓焊并用连接应按全部剪力由焊缝承担的原则,对焊缝进行疲劳验算。
5.3.4 装配式建筑施工有关规定
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231—2016质量验收规定:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
1.一般规定
(3)装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,包括下列主要内容:【1jz—
2033—3】【补充叠合构件钢筋工程需进行隐蔽工程验收的内容。】
①混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;
②钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
③钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
④预埋件、预留管线的规格、数量、位置;
⑤预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
⑥保温及其节点施工。
8
2.混凝土预制构件的主控项目要求 1 7
9
4
8
3
1)专业企业生产的预制构件进场时,信预制构件结构性能检验的规定
微
系
(1)梁板类简支受弯预制构件进联场时应进行结构性能检验。
题
押
(2)对于不可单独使用的叠准合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件是否进行结构性能检验、结
精
构性能检验的方式应根据设计 要求确定。
(3)对第(1)、(2)条以外的其他预制构件,除设计有专门要求外,进场时可不做结构性能检验。
2)对以上规定中不做结构性能检验的 预制构件,应采取的措施
(1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督 生产过程。
(2)当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进
行实体检验。【1jz—2433—2】【叠合板预制构件 进场后的实体检验项目还有哪些?】
8
1
7
9
8
4
信
3
3.混凝土预制构件安装与连接的主控项目 微
系
(1)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密 实,所有一出
联
口均应出浆。【1jz—1833—4】【装
唯
配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?】
(2)钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作1组且每层
不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28d后进行抗压强度试验。【1jz—2228】【1jz—1833—4】
(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为
70.7mm的立方体试件,标养28d后进行抗压强度试验。【1jz—1833—4】
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个检验批,不足1000m²时也
应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝
区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水试验。【1jz—1833—4】
8
7
1
9
4
8
5.4 装饰装修与屋面工程相关规定 信 3
微
系
5.4.1 屋面工程施工有关规定 联
题
押
准
精
《屋面工程质量验收规范》C B 50207—2012规定:
1.基本规定
施工单位应取得建筑防水和保温工程相 应等级的资质证书,作业人员应持证上岗。施工单位应编制屋面工程专项
施工方案,并应经监理单位或建设单位审 查确认后执行。
(3)块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。隔离层可采用干铺塑
料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。【1j z—2131—4】【1A432041】
8
1
7
9
8
4
信
3
5.4.3 建筑装饰装修防火设计有关规定 微
系
联
一
唯
《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014 规定:
1.耐火等级与燃烧性能
(1)高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。
(2)民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。
(3)装饰材料按其燃烧性能划分A、B、B、B四个等级。【1jz—2235—4】【装饰材料性能分几个等级?并分别
1 2 3
写出代表含义(如A一不燃)。】
等级\ 装修材料燃烧性能
A 不燃性
B 难燃性
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
B 可燃性
2
B 易燃性
3
2.建筑保温系统的防火要求
(6)与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
①住宅建筑
a.建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
b.建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
c.建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
②除住宅和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑
a.建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能8 应为A级;
7
1
9
4
b.建筑高度大于24m,但不大于50m时,3 8保温材料的燃烧性能不应低于B1级 ;
信
微
c.建筑高度不大于24m时,保温材料系的燃烧性能不应低于B2级。
联
题
(7)除设置人员密集场所的押建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符
准
精
合下列规定:
①建筑高度大于24m时,保温材料 的燃烧性能应为A级;
②建筑高度不大于24m时,保温材料 的燃烧性能不应低于B1级。
【总结】
①建筑内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料
8
②人员密集场所的建筑,其外墙保温材料的燃烧性能应 为A级。 1 7
9
8
4
③具体要求(记住A级的就可以了)见下: 信
3
微
系
联
与基层墙体、装饰层 之间
唯
无一空腔的建筑外墙/m
类型 内保温系统
有空腔的建筑外
墙/m
住宅建筑 其他建筑
人员密集场所、火灾危险性的场所,
A 疏散楼梯间、避难走道、避难间、 高度>100m 高度>50m 高度>24
避难层等场所或部位
5.5 绿色建 造的相关规定
5.5.3 绿色建筑评价有关规定
【1jz—2335—5】【写出表5—1中绿色建筑评价指标空缺评分项。计算绿色建筑评价总得分,并判断是否满足绿
色三星标准?】
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
【1jz—2035—4】【列式计算该工程绿色建筑总得分Q,该建筑属于哪个等级,还有哪些等级?生活便利评分还
有什么指标?】
【1jz—1935—5】【绿色建筑运行评价指标体系中的指标共有几类?不参与设计评价的指标有哪些?绿色建筑评
价各等级的评价总得分标准是多少?】
《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019规定:
1.一般规定
(1)绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。
(2)绿色建筑评价应在建设工程竣工后进行。在建筑工程施工图完成后,可进行预评价。
2.绿色建筑评价与等级划分
1)绿色建筑评价
8
(1)绿色建筑评价指标体系由安全耐久、1 7生活便利、健康舒适、环境宜居、资源节约5类指标组成,且每类指标
9
4
8
3
均包括控制项和评分项;评价指标体信系还统一设置加分项。
微
系
(2)控制项的评定结果应为达标联或不达标;评分项和加分项的评定结果应为分值。绿色建筑评价的分值设定应
题
押
符合表5.5-1的规定。【1jz准—2335—5】【写出表5—1中绿色建筑评价指标空缺评分项。】
精
表5.5—1绿色建筑评价分值
评价指标评分项满分值
控制项基 提高与创新加分
分值
础分值 项满分值
安全耐 久 健康舒适 生活便利 资源节约 环境宜居
预评价分值 400 100 100 70 200 100 100
评价分值 400 100 100 100 200 100 100
8
1
7
9
注:预评价时,评分项中“运营管理”项、“提高与创新 加分项”中“按照绿色施8 4工的要求进行施工和管理”条
信
3
微
不得分。 系
联
一
唯
(3)绿色建筑评价的总得分应按下式进行计算:
Q=(Q+Q+Q+Q+Q+Q+Q)/10
0 l 2 3 4 5 A
式中Q—总得分。
Q—控制项基础分值,当满足所有控制项的要求时取400分。
0
Q~Q—分别为评价指标体系5类指标(安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居)评分项得分。
l 5
Q—提高与创新加分项得分。
A
2)绿色建筑等级划分
绿色建筑划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
当满足全部控制项要求时,绿色建筑等级应为基本级。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
绿色建筑星级等级应按下列规定确定:
(1)一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足相关标准全部控制项的要求,且每类指标的评分项得
分不应小于其评分项满分值的30%。
(2)一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修,全装修工程质量、选用材料及产品质量应符
合国家现行有关标准的规定。
(3)当总得分分别达到60分、70分、85分且应满足“一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求”时,绿色
建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
二星级 选C
8
改编:如果“资源节约”评分项的评价分值改为50分。 问:绿色建筑等级为? 1 7
9
8
4
解析:每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的 30%。 信
3
微
系
而“资源节约”评分项满分值是200分,50/200=25%<30%。 联
一
唯
同时,控制项基础分值是400分,即满足全部控制项要求。
所以绿色建筑等级为基本级。
5.5.5建筑碳排放计算有关规定
《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019规定:
1.基本规定
(1)建筑物碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为计算对象。
(2)建筑碳排放计算方法可用于建筑设计阶段对碳排放量进行计算,或在建筑物建造后对碳排放量进行核算。
(3)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
2.运行阶段
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(1)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑
运行期间的碳排放量。
(2)碳排放计算中采用的建筑设计寿命应与设计文件一致,当设计文件不能提供时,应按50年计算。
3.建造与拆除阶段
(1)建筑建造和拆除阶段的碳排放的计算边界应符合下列规定:【1jz-2431-5】
①建造阶段碳排放计算时间边界应从项目开工起至项目竣工验收止,拆除阶段碳排放计算时间边界应从拆除起至
拆除肢解并从楼层运出止;
②建筑施工场地区域内的机械设备、小型机具、临时设施等使用过程中消耗的能源产生的碳排放应计入;
③现场搅拌的混凝土和砂浆、现场制作的构件和部品,其产生的碳排放应计入;
④建造阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除可不计入。
(2)建筑建造阶段的碳排放应包括完成各分部分项工程施工产生的碳排放和各项措施项目实施过程产生的碳排
8
放。 1 7
9
4
8
3
(3)建造阶段碳排放的关键在于确定信施工阶段的电、汽油、柴油、燃气等能源【1jz-2431-3】【施工现场常用
微
系
的传统能源还有哪些?】的消耗联量,方法主要有两种:
题
押
①施工工序能耗估算法,即准根据各分部分项工程和措施项目的工程量、单位工程的机械台班消耗量和单位台班机
精
械的能源用量逐一计算,汇总 得到建造阶段能源总用量;
②施工能耗清单统计法,即通过现场电表、汽油和柴油的计量进行统计,汇总得到建造阶段的实测总能耗。根据
现场实测数据计算,理论上可行,结果 准确可靠,但无法在施工前估算。
(4)建造阶段的能源总用量宜采用施工工 序能耗估算法计算。【1jz-2431-4】【施工阶段的能源用量计算方法
选择是否妥当?说明理由。】
(5)建筑拆除阶段的碳排放应包括人工拆除和使用 小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生
8
的碳排放。 9 1
7
8
4
信
3
(6)建筑物爆破拆除、静力破损拆除及机械整体性拆除的能 源用量应根据拆除微专项方案确定。
系
4.建材生产与运输 一
联
唯
(1)建材生产及运输阶段的碳排放应为建材生产阶段碳排放与建材运 输阶段碳排放之和。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178