文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025 年一建机电《强化冲关卷》
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题
得1分,没选或错选均不得分)
1.下列交底内容中,不属于施工组织设计交底内容的是( )。
A.组织机构设置与人员分工
B.施工进度安排
C.主要施工工艺及施工方法
D.施工程序和顺序
【答案】D
8
【解析】施工组织设计交底的内容包1括7:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安
9
4
8
3
信
排;项目组织机构设置与分工;微质量、安全技术措施等。
系
联
【考点来源】第七章机电工题程企业资质与施工组织
押
准
2.下列关于工程建设临精时用电的检查的说法错误的是( )。
A.临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收
B.临时用电工程应定期检查,施工现场每月一次,基层公司每季一次
C.基层公司检查时,应复测接地电阻值
D.临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理
【答案】A
8
7
1
9
4
【解析】选项A错误,临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收。8
3
信
微
【考点来源】第五章第二节建设用电及施工的规定 系
联
一
唯
3.汽轮机轴系中心找正要进行多次,其中不是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的( )。
A.轴系初找
B.汽缸扣盖前的复找
C.基础二次灌浆后的复找
D.轴系联结时的复找
【答案】A
【解析】轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前
的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。除第一次初找外,
所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【考点来源】第四章第八节发电设备安装技术
4.宜选择采用阳极保护技术的金属设备是( )。
A.磷酸储罐
B.蒸汽管网
C.硫酸设备
D.石油管道
【答案】C
【解析】硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴
极保护技术。
【考点来源】第四章第五节防腐蚀工程 施工技术
8
7
1
9
4
5.下列不属于工业管道的是( 3)8。
信
微
系
A.工艺管道
联
题
押
B.热力管道 准
精
C.制冷管道
D.动力管道
【答案】B
【解析】B选项属于公用管道。工业管道,是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管
道、公用工程管道及其他辅助管道。包括火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道;工
8
业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道。热力管 道属于公用管道GB2。 1
7
9
8
4
信
3
【考点来源】第五章第三节特种设备的规定 微
系
联
6.下列有关高炉炉壳焊接的说法中,错误的是( )。
唯
一
A.炉壳焊接应有相应的焊接工艺评定报告,并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书
B.炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、后焊横焊缝
C.应由一名焊工,采用顺时针方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接
D.壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接,应采用与主体材料成分和性能相同或相近的低氢型焊条
【答案】C
【解析】C选项错误,炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、后焊横焊缝。应
由多名焊工均布圆周,采用对称方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接。
【考点来源】第四章第九节冶炼设备安装技术
7.关于绝热施工技术的要求,说法正确的是( )。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.软质绝热制品作保温层时的拼缝宽度≤2mm
B.保冷设备及管道上的裙座、支吊架等附件,必须进行保冷
C.分层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接长度≥80mm
D.当采用一种绝热制品,保温层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工
【答案】B
【解析】A选项错误,硬质或半硬质绝热制品用作保温层时的拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时的拼缝
宽度≤2mm;C选项错误,绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm;D选项
错误,当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层
施工,各层厚度宜接近。
【考点来源】第四章第六节绝热工程施 工技术
8
7
1
9
4
8.下列非金属板材中适用制作洁净3 8室含酸碱的排风系统风管的是( )。
信
微
系
A.酚醛复合板材
联
题
押
B.聚氨酯复合板材 准
精
C.玻璃纤维复合板材
D.硬聚氯乙烯板材
【答案】D
【解析】A选项错误:酚醛复合板材适用于制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管,但对高压及
洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。B选项错误:聚氨酯复合板材适用于制作低、中、高
8
压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性 环境和防排烟系统不适用。C1选
7
项错误:玻璃纤维
9
8
4
信
3
复合板材适用于制作中压以下的空调系统风管,但对洁 净空调、酸碱性环微境和防排烟系统以及相对
系
联
湿度90%以上的系统不适用。D选项正确:硬聚氯乙烯板材适用 于制
唯
作一洁净室含酸碱的排风系统风管。
【考点来源】第一章第一节机电工程常用材料
9.组成单位工程的分部工程施工完毕后,由( )组织有关部门进行内部验评。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
【答案】B
【解析】组成单位(子单位)工程的分部(子分部)工程施工完毕后,由施工单位组织有关部门进
行内部验评。内部验收合格后,向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
相关单位验评。
【考点来源】第十五章机电工程试运行及竣工验收管理
10.关于温度取源部件安装在合金管道拐弯处的说法,错误的是( )。
A.在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
B.用机械方法开孔
C.逆着物料流向安装
D.取源部件轴线与管道轴线垂直相交
【答案】D
【解析】在管道的拐弯处安装时,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
【考点来源】第四章第四节自动化仪表 工程安装技术
8
7
1
9
4
11.下列属于面内焊接变形的是(3 8)。
信
微
系
A.角变形
联
题
押
B.弯曲变形 准
精
C.纵向收缩变形
D.失稳波浪变形
【答案】C
【解析】焊接变形的分类
焊接变形可分为在焊接热过程中发生的瞬态热变形和室温条件下的残余变形。就残余变形而言,又
8
可分为焊件的面内变形和面外变形。 1
7
9
8
4
信
3
(1)面内变形:可分为焊缝纵向收缩变形、横向收缩变 形和焊缝回转变微形。
系
联
(2)面外变形:可分为角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳 波浪变
唯
一形。
【考点来源】第二章第三节焊接技术
12.下列关于滑动轴承和滚动轴承安装的说法,正确的是( )。
A.对于厚壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm塞尺检查,不应塞入
B.轴颈与轴瓦的侧间隙可用压铅法检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~1/3
C.滚动轴承采用温差法装配时,加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于-80℃
D.滚动轴承采用压装法装配时,压入力应通过滚动体和保持架传递压入力
【答案】C
【解析】A选项错误,对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,
任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm塞
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
尺检查,不应塞入。B选项错误,轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的1/2~
2/3。D选项错误,采用压装法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套
传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力。
【考点来源】第四章第一节机械设备安装技术
13.金属氧化物接闪器试验时,需测量的是( )。
A.电导电流
B.持续电流
C.放电电流
D.短路电流
【答案】B
8
7
1
9
4
【解析】测量接闪器的泄漏电流、3 8磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流,B
信
微
系
选项正确。
联
题
押
【考点来源】第四章第准三节电气装置安装技术
精
14.关于防烟排烟系统施工技术要求,说法错误的是( )。
A.防排烟风机应设在混凝土基 础上,且应设置减振装置
B.风管与风机的连接宜采用法兰连 接,或采用不燃材料的柔性短管连接
C.防烟排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定
D.防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm
8
【答案】A 1
7
9
8
4
信
3
【解析】防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不 应设置减振装置;微若排烟系统与通风空调系
系
联
统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
唯
一
【考点来源】第三章第六节消防工程施工技术
15.关于自动扶梯(自动人行道)的安装要求,正确的是( )。
A.围裙板在梯级两侧任何一侧的水平间隙不应大于3mm
B.围裙板应当垂直、平滑,板与板之间的接缝应是搭接缝
C.外盖板安装在护壁板外侧,与护壁板成直角
D.梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm,间隙不应超过5mm
【答案】C
【解析】A项错误,自动扶梯(或自动人行道)的围裙板在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的
水平间隙不应大于4mm,且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B项错误,自动扶梯(自动人行道)的围裙板应当垂直、平滑,板与板之间的接缝应是对接缝。对
于长距离的自动人行道,在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝可采取其他特殊连接方法来替代
对接缝,其间隙不应大于0.5mm。
C项正确,外盖板安装在护壁板外侧,与护壁板成直角;内盖板安装在护壁板内侧,与围裙板连接;
内盖板与外盖板的接缝对齐,内外盖板的间隙不应大于0.5mm。
D项错误,调整前沿板支撑处,达到梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm,间隙不应超过
4mm的要求。
【考点来源】第三章第五节电梯工程安装技术
16.机电工程施工进度计划安排的制约因素不包括( )。
A.工程实体现状
8
7
1
9
4
B.工程承包形式 3 8
信
微
系
C.机电安装工艺规律
联
题
押
D.施工场地环境 准
精
【答案】B
【解析】B选项不属于施工进 度计划安排的制约因素。机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、
机电安装工艺规律、设备材料进场 时机、施工机具作业人员配备和施工场地环境等诸多因素的制约。
【考点来源】第十四章机电工程施工资源与协调管理
17.下列关于高程测量的说法错误的是( )。
8
A.水准测量是最精密水准测量的方法,主要用于国 家水准网的建立 1
7
9
8
4
信
3
B.三角高程测量适用于山区或地形起伏较大的地区测定 地面点高程 微
系
联
C.三角高程测量的优点是在观测时点与点之间不需要通视,使 用方
唯
便一、经济和迅速
D.气压高程测量比水准测量和三角高程测量的精度都低,主要用于低精度的高程测量
【答案】C
【解析】气压高程测量的优点是在观测时点与点之间不需要通视,使用方便、经济和迅速。
【考点来源】第二章第一节机电工程测量技术
18.对金属拱顶储油罐的焊接要求,说法错误的是( )。
A.环缝焊接要求,焊接顺序先外侧后内侧,焊内侧应先清根
B.底板焊接要求,先焊中幅板,后焊边缘板
C.底板焊接要求,焊工均布,隔缝焊接,分段退焊,尽量一遍成型
D.拱顶焊接要求,先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】C
【解析】C选项错误:底板焊接要求:先焊中幅板,后焊边缘板;先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,
隔缝焊接,分段退焊,严禁一遍成型;罐底收缩缝应在底圈壁板和罐底板之间的角缝施焊完后才能
进行;在底板排板图上注明焊接顺序,并向班组交底。
【考点来源】第四章第七节石油化工设备安装技术
19.下列不属于合同控制内容的是( )。
A.分析合同中的漏洞,解释有争议的内容
B.合同跟踪与控制
C.合同实施的偏差分析
D.合同实施的偏差处理
8
7
1
9
4
【答案】A 3 8
信
微
系
【解析】合同控制
联
题
押
(1)合同跟踪与控制准
精
(2)合同实施的偏差分析
(3)合同实施的偏差处理
【考点来源】第八章工程招标投标 与合同管理
20.关于项目维护组织要求的说法,错误的是( )。
A.维护保养单位应取得施工的资质许可
8
B.运行维护人员应按相关规定持有相应专业、工种 的职业资格证书或上岗证书1
7
9
8
4
信
3
C.维护保养单位应建立健全机电工程维护保养管理制度 微
系
联
D.保证机电设备功能稳定、工作状态正常、系统运行安全可靠
唯
一
【答案】A
【解析】项目维护的组织要求
(1)保证机电设备功能稳定、工作状态正常、系统运行安全可靠。
(2)维护保养单位应取得从事相关维护保养工作的资质许可。维护保养单位应建立健全机电工程维
护保养管理制度。A选项错误。
(3)运行维护人员应按相关规定持有相应专业、工种的职业资格证书或上岗证书。
【考点来源】第十六章机电工程运维与保修管理
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1
个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.变压器按绕组数量分类包括( )。
A.双绕组变压器
B.三绕组变压器
C.自耦变压器
D.单相变压器
E.三相变压器
【答案】ABC
【解析】DE选项是按相数分类。变压器按绕组数量分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压
器。
【考点来源】第一章第二节机电工程常 用设备
8
7
1
9
4
2.下列计量器具中,属于A类计量3 8器具的是( )。
信
微
系
A.一级平晶
联
题
押
B.水平仪检具 准
精
C.接地电阻测量仪
D.5m以下的钢卷尺
E.标准活塞式压力计
【答案】ABCE
【解析】D选项错误,5m以下的钢卷尺属于C类计量器具。
8
【考点来源】第五章第一节计量的规定 1
7
9
8
4
信
3
3.施工进度偏差产生的原因中,属于供应商原因的是( )。 微
系
联
A.设备、材料没有按计划送达施工现场
唯
一
B.设备、材料送达后验收不合格
C.工程款不能按时交付
D.施工图纸提供不及时
E.施工计划编制失误
【答案】AB
【解析】施工进度偏差产生的原因
供应商原因:供应商违约,设备、材料没有按计划送达施工现场,或者送达后验收不合格,影响计
划进度。
【考点来源】第九章施工进度管理
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.风管严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的( )的连接严密性。
A.咬口缝
B.铆接孔
C.风管的法兰翻边
D.风管管段之间
E.焊缝处
【答案】ABCD
【解析】风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要
检验风管、部件制作加工后的咬口缝、 铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检
8
7
1
9
4
验合格后方能交付下道工序。 3 8
信
微
系
【考点来源】第三章第三节通风与空调工程施工技术
联
题
押
5.以下关于安全技术交准底的说法,正确的是( )。
精
A.项目部应保存安全技术交底记录并整理归档
B.安全技术交底可以分为施工 专业安全技术交底,分部分项工程施工安全技术交底,采用新技术、
新设备、新材料、新工艺施工的安 全技术交底
C.安全交底记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存
D.专项施工方案实施前,项目负责人应向施工现场管理人员进行交底
8
E.安全交底记录由资料员负责整理归档 1
7
9
8
4
信
3
【答案】ABC 微
系
联
【解析】D选项错误,专项施工方案实施前,项目技术负责人 (或
唯
编一制人员)应向施工现场管理人
员进行交底。E选项错误,交底记录由安全员负责整理归档,交底人及安全员应对安全技术交底的
落实情况进行检查,发现有违反安全规定的情形应立即采取整改措施,安全技术交底记录一式三份,
分别由工长、施工班组和安全员留存。
【考点来源】第十二章施工安全管理
6.下列关于成套配电柜(箱)的安装固定的说法,正确的是( )。
A.垂直度允许偏差不应大于1.5‰
B.相互间接缝不应大于2mm
C.成列盘面偏差不应大于5mm
D.柜与柜之间应用焊接方式固定
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
E.配电柜体与基础型钢框架间应分别采用镀锌螺栓固定
【答案】ABCE
【解析】D选项,柜与柜之间应用镀锌螺栓固定。
【考点来源】第三章第二节建筑电气工程施工技术
7.下列关于绿色施工要点中扬尘控制做法,错误的是( )。
A.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路
B.施工现场入口应设置洗车设施,保持开入现场车辆的清洁
C.现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化
D.土方作业阶段,釆取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m
E.在施工现场燃烧废弃物时做好防护措 施
8
7
1
9
4
【答案】BE 3 8
信
微
系
【解析】扬尘控制
联
题
押
运送土方、垃圾、设备准及建筑材料等时,不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,
精
应采取措施封闭严密。B选项错误,施工现场出口应设置洗车设施,保持开岀现场车辆的清洁。
E选项错误,不得在施工现场 燃烧废弃物。
【考点来源】第十三章绿色建造及 施工现场环境管理
8.电动调节阀安装前应( )。
A.模拟动作试验
8
B.压力试验 1
7
9
8
4
信
3
C.检查线圈与阀体间的电阻 微
系
联
D.严密性试验
唯
一
E.泄漏性试验
【答案】ABC
【解析】电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试
验和压力试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
【考点来源】第三章第四节智能化系统工程施工技术
9.工业管道与动设备连接时,自由状态下法兰的( ),应符合设计要求。
A.平行度
B.垂直度
C.弯曲度
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.同轴度
E.瓢偏度
【答案】AD
【解析】自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。
【考点来源】第四章第二节工业管道施工技术
10.在施工质量影响因素中,属于施工人员的控制内容的有( )。
A.建立人员资格控制台账
B.施工前组织业务培训和技术交底
C.制定有效质量预防措施和成品保护措施
D.对人员的工作质量、产品质量进行跟 踪抽检及数据监测,及时采取措施
8
7
1
9
4
E.加强使用过程监督管理,发现设3 8备失准应及时维修和检定
信
微
系
【答案】ABD
联
题
押
【解析】C选项属于施准工方法的控制内容,E选项属于测量手段的控制内容。
精
【考点来源】第十章施工质量管理
三、案例分析题(共5题,( 一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
案例(一)
背景资料:
A安装公司承包某大楼空调设备系统的施工,主要设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、
8
温度传感器等。 1
7
9
8
4
信
3
在施工过程中发生了以下事件: 微
系
联
事件1:在空调机房进行施工时,部分风管水管及设备较重, 安装
唯
公一司拟按下图采用手拉葫芦进行
吊装的方案,该方案在项目技术负责人审核时,对手拉葫芦吊挂点承载能力和手拉葫芦的施力方向
提出异议。制冷机组与工艺管道连接采用法兰连接,因为法兰用的螺栓有预紧力要求,采用了相应
的紧固方法进行预紧。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统非设计满负荷下的
8
7
1
9
联合试运行,对系统进行了风量、8空4调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试,项目部
3
信
微
提前拟定了如下技术要求: 系
联
题
①空调水系统的开机顺序押为:冷却塔→冷却水泵→冷冻水泵→制冷机组;空调水系统的关机顺序为:
准
精
冷冻水泵→制冷机组→ 冷却水泵→冷却塔。
②变风量空调系统新风量与设 计新风量的允许偏差不应大于15%。
③空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
事件3:工程施工期间,由于寒潮突然 袭击,当地气温骤降,导致部分管道和阀门冻裂,无法修复,
必须进行报废处理,重新制作安装。进行质 量问题调查,发现是施工单位水压试验后,残水没有排
8
净造成的。施工单位按质量问题处理程序对事故进 行了处理,并制定了拆除方1案7,最终造成费用损
9
8
4
信
3
失50万元。
微
系
项目部坚持安全施工、绿色施工的宗旨,施工过程中按要求 进行安全一
联
检查和绿色施工的管理。最终
唯
顺利完成了工程的施工,并通过了竣工验收,得到了建设单位的 高度认可。
问题:
1.事件1中,手拉葫芦吊挂点承载能力有何要求,图中手拉葫芦的施力方向是否正确?有预紧力要
求的螺栓,可采用的紧固方法有哪些?
【答案】(1)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦额定载荷。
(2)手拉葫芦的施力方向不正确,手拉葫芦的施力方向应与链轮方向一致。
(3)紧固方法:定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。
【考点来源】第二章第二节起重技术、第四章第一节机械设备安装技术
2.在通风空调系统非设计满负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(热)源的连续运行时间分别为多少?项目部拟定的联合试运行的技术要求中,哪些存在问题(列
出其对应序号)?如何整改?
【答案】(1)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
(2)①有问题,空调水系统的开机顺序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;空调水系统
的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
②有问题,变风量空调系统新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。
【考点来源】第三章第三节通风与空调工程施工技术
3.本工程施工过程中,进行的安全检查类型都有哪些?施工现场安全检查的重点有哪些?
【答案】(1)安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞
行检查等。
8
7
1
9
4
(2)安全检查的重点是查违章指3挥8和违章作业、查直接作业环节的安全保证措施等。
信
微
系
【考点来源】第十二章施工安全管理
联
题
押
4.质量问题调查内容包准括哪些?说明事件3中设备和部分阀门冻裂未定为质量事故的原因。施工单
精
位制定的拆除方案应明确哪些内容?
【答案】(1)质量问题调查内 容包括:质量问题发生的范围、部位、性质、影响程度、施工单位、
施工人员等。
(2)一般质量事故规定了直接经济损失下限100万元。设备和部分阀门冻裂造成费用损失50万元
未达到此标准,所以未定为质量事故。
8
(3)拆除方案应明确:拆除范围、拆除方法、防 护措施、人员要求等。 1
7
9
8
4
信
3
【考点来源】第十章施工质量管理 微
系
联
一
唯
案例(二)
背景资料:
某机电安装公司承接一办公楼的电气安装工作,主要内容包括配电柜的安装、导管施工、照明灯、
插座、开关等的安装,材料设备统一由安装公司采购。
安装公司进场后检查了电气设备安装预留孔洞,发现母线槽穿越防火墙、楼板的现场位置与设计图
有多处不符,对后续施工的影响很大,安装公司项目部讨论决定按照现场实际位置进行安装,影响
其他配件尺寸的地方进行相应调整即可。被监理工程师发现并制止。
导管采用的是非镀锌钢导管,现场安装示意图如下,监理工程师在巡查过程中认为有多处不符合要
求,要求安装公司整改,安装公司重新整改后验收合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在进行办公楼大厅组合灯具安装时,现场作业人员搭设了临时脚手架,距地面4米位置安装,灯具
重15kg,采用预埋吊钩固定。安装过程中一名作业人员不慎从脚手架坠落,造成重伤,灯具在安装
好两小时后掉落在地,经调查发现灯具固定装置未进行相关试验。
8
7
1
灯具的毁损造成施工成本的增加,项4 9目部后续采取以施工图控制成本的措施重点控制工程的成本,
8
3
信
使得实际总成本未超过计划总成微本。
系
联
题
问题: 押
准
精
1.监理工程师制止安装单位的原因?安装单位的正确做法是什么?
【答案】(1)与设计图纸多 处不符,对后续施工的影响很大,属于重大设计变更,应先进行设计变
更,待设计变更方案通过后方可 施工。
(2)应由施工单位提出变更,报监理单 位审核;审核技术上是否可行、施工难易程度和工期是否增
减,核算造价影响,审核后报建设单位审批。建设单位同意后,通知设计单位实施设计变更,出变
更图纸或变更说明;建设单位将变更图纸或变更 说明发至监理、施工单位。 8
1
7
9
8
4
【考点来源】第七章机电工程企业资质与施工组织 信 3
微
系
2.找出图中导管安装过程中的错误之处,并改正。 联
一
唯
【答案】(1)错误之处一:连接处两端未熔焊保护连接导体; 正 确 做法:非镀锌钢导管采用螺纹连
接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭
接长度应为圆钢直径的6倍;
(2)错误之处二:不同回路的导线穿在同一根导管内;正确做法:不同回路的导线不得穿在同一根
导管内;
(3)错误之处三:柔性导管长度不符合要求;正确做法:照明工程中柔性导管长度不宜大于1.2m。
【考点来源】第三章第二节建筑电气工程施工技术
3.分析作业人员不慎坠落的原因,并说明安装单位应做好哪些方面的安全措施?电气设备安装作业
人员接触到的职业危害因素有哪些?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】(1)作业人员不慎坠落的原因:1)未系安全带;2)脚手架未设置防护栏;3)作业人员未
进行安全教育培训,安全意识淡薄。
(2)安全措施:1)为作业人员配备齐全有效的安全防护用品。2)安全防护设置齐全完好。3)加
强安全教育培训,做好安全技术交底工作。
(3)电气设备安装作业人员接触到的职业危害因素有:噪声、高温、高处作业、工频磁场、工频电
场。
【考点来源】第十二章施工安全管理
4.背景中灯具固定装置需做哪些试验?如何进行?以施工图控制成本的具体方法有哪些?
【答案】(1)应做恒定均布载荷强度试验;
(2)灯具质量15kg,大于10kg,对灯 具的固定及悬吊装置按灯具重量的5倍做试验,持续时间不
8
7
1
9
4
得少于15min。 3 8
信
微
系
(3)以施工图控制成本,实行“以收定支”,或者叫“量入为出”,这是项目施工成本控制中最有效
联
题
押
的方法之一。具体的处准理方法有人工费的控制、材料费的控制、施工机械使用费的控制。
精
【考点来源】第三章第二节建筑电气工程施工技术、第十一章施工成本管理
案例(三)
背景资料:
某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵
8
提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等 附属房间采用低温热水地板辐1
7
射供暖,比赛场馆、
9
8
4
信
3
训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。 微
系
联
2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度和 单位散
唯
一热量进行了复验。2021年4月,
供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意
图如图16.2-1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经
核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。
2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反
映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题
造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图16.2-1水压试验系统示意图
问题:
1.本工程项目的目标成本和成本降低额分别是多少?
【答案】项目的目标成本=项目的实际成本÷(1—实际成本降低率)=513÷(1-5%)=540万元。
8
项目的实际成本降低额=项目的目标成本额-项目的 实际成本额=540-513=27万元1
7
9
8
4
信
3
【考点来源】第十一章施工成本管理 微
系
联
2.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
唯
一
【答案】供暖系统部分散热器温度偏低的维修费用应由安装公司承担。因为根据《建设工程质量管
理条例》,供热系统的最低保修期限为2个供暖期,质量保证金的返还不代表保修期的结束,本项目
维修时间未超出保修期。
【考点来源】第十六章机电工程运维与保修管理
3.本工程供暖管道的水压试验压力不得低于多少?试验方法是什么?
【答案】铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统
最高点的试验压力不小于0.4MPa。本工程供暖管道的水压试验压力不得低于0.35+0.2=0.55MPa。试
验方法:在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降、
不渗不漏。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【考点来源】第三章第一节建筑给水排水与供暖工程施工技术
4.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
【答案】施工过程中存在的质量问题:(1)散热器支管坡度偏小,应达到1%,可能导致管道出现气
塞现象。(2)供热管道水压试验合格后、试运行前未进行系统冲洗,可能导致管道出现堵塞现象。
【考点来源】第三章第一节建筑给水排水与供暖工程施工技术
案例(四)
背景资料:
某安装公司承包了某医院住院大楼的机电安装工程,包括给水排水、电气、通风空调、智能化等工
程。采用工程量清单计价,固定单价合 同,签约合同价5000万元,其中含暂列金额300万元。合同
8
7
1
9
4
于6月16日签订,合同约定:工程3 8的设备、材料由建设单位指定品牌,安装公司组织采购,预付款
信
微
系
10%,建设单位在收到预付款支付申请后按规定时间支付,计划开工日期7月1日。
联
题
押
安装公司在合同签订当准天向业主提交了预付款支付申请,建设单位一直未提出异议。项目部如约开
精
工,但直到7月7日建设单位也未支付预付款,其间安装公司曾多次催告建设单位。由于资金未及
时到位,造成材料不能及时到 场,影响了工程施工。7月8日项目部被迫停工,建设单位于7月10
日向安装公司支付预付款。安装公 司于7月11日重新组织施工。停工期间,安装公司50人窝工,
一批机械设备停置,人工工资150元/工日,设备租赁费用2000元/d。
施工期间,安装公司就进场后的停工向建设单位提出了费用和工期索赔。消防排烟风管采用镀锌钢
8
板法兰连接(图11.3-2),监理工程师检查时提出 质量整改意见。由于前期施1工
7
耽误了工期,在门
9
8
4
信
3
诊楼竣工后还没来得及验收,应建设单位要求安装公司 将门诊楼提前移交微投入使用。安装公司向建
系
联
设单位提交了竣工结算文件,建设单位以大楼没有验收且局 部存在
唯
质一量问题为由,拒绝办理竣工结
算。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
图11.3-2排烟风管法兰连接示意图
问题:
1.安装公司没有收到工程预付款是否可以停工?请说明理由。
【答案】安装公司停工是合理的。
理由:按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,预付款的支付按专用合同条款约定执
行,但至迟应在开工日期7d前支付。发包人逾期支付预付款超过7d的,承包人有权向发包人发出
要求预付的催告通知,发包人收到通知后7d内仍未支付的,承包人有权暂停施工。
安装公司在合同签订当天(6月16日)向建设单位提交了预付款支付申请,建设单位一直未提出异
议,但虽经安装公司多次催告,建设单位直到7月7日都没有支付,已达21d。从7月8日起安装
公司可以暂停施工。建设单位应承担由 此增加的费用和延误的工期,并向安装公司支付合理利润。
8
7
1
9
4
【考点来源】第十一章施工成本管3 8理
信
微
系
2.订立合同后建设单位应支付的工程预付款是多少?
联
题
押
【答案】本案例合同约准定预付款比例为10%。作为包工包料的工程,预付款额度应该是扣除暂列金
精
额后合同价的10%。
即:(5000-300)×10%=47 0万元
【考点来源】第十一章施工成本管 理
3.若只考虑直接损失,不考虑利润,安装公司应提出的费用和工期索赔分别是多少?
【答案】安装公司停工时间为7月8—10日,工期索赔共3d。
8
只考虑直接损失,不考虑利润,费用索赔=(150 ×50+2000)×3=2.85万元1
7
9
8
4
信
3
【考点来源】第八章施工招标投标与合同管理 微
系
联
4.图11.3-2中的消防排烟风管法兰连接的施工存在哪些质量 问题?
唯
一请说明理由。
【答案】图11.3-2中排烟风管法兰连接施工存在的质量问题有:
(1)排烟风管法兰垫片厚度为2mm,厚度过薄。
(2)法兰连接的螺栓间距为250mm,间距过大,不符合规范要求。
理由:按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的规定,排烟风管法兰连接的垫片
厚度不应小于3mm;且排烟风管属于中压系统,中压系统矩形风管法兰螺栓的间距应小于等于150mm。
【考点来源】第三章第三节通风与空调工程施工技术
5.建设单位拒绝办理竣工结算是否合理?说明理由。
【答案】建设单位拒绝办理竣工结算不合理,按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013
关于竣工结算的规定,竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议应按工程保修合同执行,竣
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工结算应按合同约定办理。
【考点来源】第十一章施工成本管理
案例(五)
背景资料:
A安装公司中标某化工厂空分厂房安装工程,工程内容主要包括:蒸汽驱动压缩机、工艺管道安装、
蒸汽管道安装。蒸汽主管采用Φ219×6mm无缝钢管,管道采用100mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采
用氩弧焊焊接。
A安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计,其中按照机械设备安装的一般程序编制了压缩机
的安装程序:开箱检查→基础检查验收→①→垫铁设置→吊装就位→安装调整→②→零部件清洗与
8
7
1
装配→③→试运行→验收。 4 9
8
3
信
微
开工前A公司项目部对本工程系的施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求等进行了全面的
联
题
技术交底工作,并对设备押构件的吊装、设备基础埋件、构件的安装等工作进行了重点交底。
准
精
监理工程师在室外蒸汽 管道保温安装前进行隐蔽工程验收时发现某段管道上补偿器及管道支架安装
如下图所示,要求施工单位整改。施工单位整改后通过了验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
A安装公司将1500m的蒸汽管道保温工作,分包给了B公司,合同约定工期15天,单价80元/m,
计划每天100m。开工后第9天早晨上班时,A公司项目部管理人员前去测量,并检查施工质量,取
得了以下数据:已完成保温600m,支付给B公司的工程进度款累计已达45000元。A公司要求B公
司加快施工进度。为了加快施工进度,方便施工,B公司提出采用一层120mm厚岩棉一次施工,将
水平管道的纵向接缝设置在管道顶部,用螺旋缠绕式捆扎的方案进行保温安装,遭到了A公司的否
决。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题:
1.分别写出压缩机安装程序中①、②、③所代表的工序名称。
【答案】①:基础测量放线;②:固定与灌浆;③:润滑与加油。
【考点来源】第四章第一节机械设备安装技术
2.本工程中还有哪些工作需要进行重点技术交底?交底资料和记录应由谁进行收集、整理,并妥善
保存?
【答案】(1)本工程中还有:隐蔽工程的施工要点;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;管道的
清洗、试验及试压等需要进行重点技术交底。
(2)交底资料和记录应由交底人或资料员进行收集、整理,并妥善保存。
【考点来源】第七章机电工程企业资质 与施工组织
8
7
1
9
4
3.补偿器及管道支架安装示意图中3 8,A支架应为哪种支架?B支架的安装存在哪些问题,如何整改?
信
微
系
【答案】(1)A支架应为活动支架;
联
题
押
(2)B支架的安装存的准问题:
精
①B支架安装的偏移方向错误;整改:其安装位置应从支撑面中心向位移反方向(固定支架方向)
偏移。
②B支架滑槽与托架之间的间隙为 2mm,不符合要求。整改:滑槽与托架之间应有3〜5mm的间隙。
③托架高度80mm,小于管道保温层厚度100mm,保温层会妨碍管道位移,不符合要求;整改:增加
托架高度,使托架高度稍大于保温层的厚度。
8
【考点来源】第四章第二节工业管道施工技术 1
7
9
8
4
信
3
4.应用赢得值法计算蒸汽管道保温工作的进度偏差和费 用偏差,并分析微A公司要求B公司加快施工
系
联
进度是否合理。
唯
一
【答案】进度偏差SV=BCWP-BCWS=600m×80元-800m×80元=-16000元
费用偏差CV=BCWP-ACWP=600m×80元-45000元=3000元
进度偏差SV<0,表示进度延误,A公司要求B公司加快施工进度合理。
【考点来源】第九章施工进度管理
5.B公司保温安装的方案为何被A公司否定?
【答案】B公司保温安装的方案被A公司否定的原因:
(1)采用一层120mm厚岩棉一次施工,不符合要求;保温层厚度≥100mm时,应分为两层或多层逐
层施工。
(2)水平管道的纵向接缝设置在管道顶部,不符合要求;水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
道垂直中心线45°范围内。
(3)螺旋缠绕式捆扎,不符合要求;不得采用螺旋式缠绕捆扎。
【考点来源】第四章第六节绝热工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178