4.3 电电气气装装置置安安装装技技术术
【例题】下列关于注油与热油循环的说法,错误的是( )。
A.新安装的变压器不宜使用混合油
B.真空注油注油速度不宜小于100L/min
C.冷却器内的油,应与油箱主体的油同时进行热油循环
D.抽真空时,须将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离
『正确答案』B
『答案解析』(1)不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。(2)新安装的变压器不宜
使用混合油。(3)220kV及以上的变压器应真空注油,注入油的油温应高于器身温度,注油速度不宜大于100L/min。(4)在
抽真空时,必须将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离。(5)热油循环时,冷却器内的油应与油箱主体的油同时进行
热油循环。
【例题】装有气体继电器的变压器,变压器顶盖沿气体继电器的气流方向应有( )坡度。
A.1%~1.5%
B.1.5%~2.0%
C.2.5%~3.5%
D.2.0%~3.0%
『正确答案』A
『答案解析』变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设置安装坡度
外,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1%~1.5%的升高坡度。
【例题】下列关于GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求说法,错误的是( )。
A.GIS在运输和装卸过程中不得倒置、倾翻、碰7 8 撞和受到剧烈振动
1
9
B.室外安装的GIS应在无风沙、无雨雪、空8 4气相对湿度大于80%的条件下进行,并应采取防尘、防潮措施
3
C.新六氟化硫气体运到现场后,每瓶均应 信 做含水量检验
微
D.气体含水量的测量应在封闭式组合系电器充气24h后进行
联
『正确答案』B 题
『答案解析』选项B错误:室外安装 押 的GIS应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并应采取防尘、防潮
准
措施。 精
【例题】电机试运行前的检查,做法错误的是( )。
A.应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻
B.接地线(铜芯)的截面不小于2mm2
C.380V的异步电动机绕组的绝缘电阻应不低于0.5MΩ
D.通电检查电动机的转向是否正确
『正确答案』B
『答案解析』电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm2。
【例题】关于放线架线和导线连接要求的说法中,正确的是( )。 7 8
1
A.电压等级为220kV的线路可非张力放线 4 9
8
B.不同金属的导线在耐张段连接要保证强度 信 3
微
C.钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95% 系
D.66kV输电线路张力放线时在一个档距内导线上可以有一个接续管和三个修补管联
一
『正确答案』C 唯
『答案解析』电压等级为220kV及以上线路工程的导线展放应采用张力放线;110kV线路工程的导线展放宜采用张力放线。
不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接;
66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应
超过两个补修管;
110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。
液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
【例题】变压器器身检查的内容包括( )。
A.铁芯检查
B.绕组检查
C.绝缘电阻测试
D.外观检查
E.无励磁调压切换装置的检查
『正确答案』ABE
『答案解析』检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置的检查;有载调压切换
装置的检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
【例题】六氟化硫断路器的交接试验内容包括( )。
A.测量绕组连同套管的直流电阻
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.测量断路器的分、合闸时间
C.测量铁芯及夹件的绝缘电阻
D.测量断路器的分、合闸速度
E.额定电压下的冲击合闸试验
『正确答案』BD
『答案解析』①真空断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸
时间,测量断路器的分、合闸同期性,测量合闸时触头的弹跳时间,测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电
阻,断路器操动机构的试验。
②六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,
测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的分、合闸同期性及配合时间,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,断
路器操动机构试验,六氟化硫气体含水量以及密封性试验等。
【例题】导线接头连接质量的测量,可采用的方法有( )。
A.电流法
B.电压降法
C.接地电阻测量仪测量
D.电阻法
E.红外线测温仪测量
『正确答案』BE
『答案解析』导线接头测试:①电压降法:导线接头两端的电压降,不超过同样长度导线电压降的1.2倍。②温度法:红外线
测温仪,可距被测点一定距离外进行测温,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。
8
【例题】下列关于电缆线路施工技术的说法,7正确的有( )。
1
9
A.电缆金属保护管弯制后,弯扁程度不宜大8 4于管子外径的10%
3
B.电缆管明敷时,金属管支点间距不宜大 信 于3m
微
C.埋入地下的排管顶部至地面的距离系,人行道上应不小于700mm
联
D.埋入地下的排管顶部至地面的距题离,一般地区应不小于1000mm
E.在直线距离超过100m、排管转 押 弯和分支处都要设置排管电缆井
准
『正确答案』ABE 精
『答案解析』埋入地下的排管顶部 至地面的距离,人行道上应不小于500mm;一般地区应不小于700mm;在直线距离超过
100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。
区别:直埋电缆的埋深应不小于0.7m ,穿越农田时应不小于1m。
【例题】下列措施中,能预防由雷击造成 输电线路停电的措施是( )。
A.减少绝缘子串的片数
B.采用高阻抗接地
C.增加杆塔的接地电阻
D.装设自动重合闸装置
『正确答案』D
8
『答案解析』装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路 器跳闸后的停电现象。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
4.4 自自动动化化仪仪表表工工程程安安装装技技术术 联
一
【例题】下列关于自动化仪表取源部件的安装要求,说法错误的是( )。唯
A.压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧
B.温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交
C.取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行
D.安装取源部件的开孔应设置在焊缝及其边缘
『正确答案』D
『答案解析』选项D错误,安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。应避开
焊缝及其边缘。
【例题】压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的( )。
A.上游侧
B.下游侧
C.相邻位置
D.0.5m以内
『正确答案』A
『答案解析』压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
【例题】温度取源部件与管道垂直安装时,( )。
A.取源部件轴线应与管道轴线相垂直
B.宜顺着物料流向
C.取源部件轴线应与管道轴线相交
D.取源部件轴线应与管道轴线相重合
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
『正确答案』A
『答案解析』温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流
向,取源部件轴线应与管道轴线相交。在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
【例题】自动化仪表线路安装要求包括( )。
A.仪表电缆线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ
B.线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于等于150mm
C.线路经过建筑物的沉降缝和伸缩缝处应留有余度
D.补偿导线应采用焊接并涂电力复合脂 7 8
1
『正确答案』C 4 9
8
3
『答案解析』选项A错,仪表电缆线路绝缘值信不小于5MΩ;选项B错,线路与绝热设备及管道绝热层之间的距离应大于等于
微
200mm;选项D错,补偿导线应采用压接系。
联
题
【例题】下列关于仪表管路、管押道试验说法正确的是( )。
准
A.液压试验的压力应为设计精压力的1.15倍
B.气压试验的压力应为设计压 力的1.25倍
C.真空管道压力试验应采用0.4M Pa的气压试验压力
D.仪表管道设计压力为0.6MPa,宜采 用气体做试验
『正确答案』D
『答案解析』液压试验的压力应为设计压力的1.5倍,选项A错误。气压试验的压力应为设计压力的1.15倍,选项B错误。真空
管道压力试验应采用0.2MPa气压试验压力,选项 C错误。
【例题】分析取源部件的安装位置,应选在( ) 的地方。
A.压力稳定
B.能灵敏反映真实成分变化
8
C.取得有代表性的分析样品 1
7
9
D.周围有层流、涡流
信
3 8
4
E.附近有非生产过程的化学反应 微
『正确答案』ABC
联
系
『答案解析』分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和 取得具
唯
一有代表性的分析样品的位置。取样点周围不
应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
【例题】在水平管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装( )要求相同。
A.压力取源部件的取压点
B.温度取源部件的取温点
C.流量取源部件的层流点
D.液位取源部件的液位点
『正确答案』A
『答案解析』在水平管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。
【例题】物位取源部件安装应符合的规定包括( )。
A.安装位置应选在物位变化灵敏的部位
B.检测元件受到冲击时,应采取保护措施
C.内浮筒液位计导向管应垂直安装
D.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在平均量程范围内自由活动
E.静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口
『正确答案』ACE
『答案解析』选项B:物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不应受到冲击的部位;选项D:安装浮球
式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动。
【例题】仪表设备安装一般要求有( )。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.对仪表进行绝缘电阻测量时应有防止电子元件被损坏的措施
B.仪表上接线盒应采取密封措施,引入口宜朝上
C.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取防弯曲措施
D.节流件必须在管道吹洗前安装,其安装方向要符合要求
E.质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上
『正确答案』ACE
『答案解析』选项B,仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上;选项D,节流件必须在管道吹洗后安装。
【例题】DCS系统的接地包括( )。
A.系统电源接地
B.信号屏蔽接地
C.机柜安全接地
D.线路重复接地
E.系统防雷接地
『正确答案』ABC
『答案解析』DCS系统的接地有三部分:系统电源接地、信号屏蔽接地、机柜安全接地。
4.5 防防腐腐蚀蚀工工程程施施工工技技术术
【例题】金属材料的防腐蚀方法不包括( )。
A.覆盖层
B.添加缓蚀剂
C.金属表面包裹石棉 7 8
1
9
D.电化学保护 8 4
3
『正确答案』C 信
微
『答案解析』金属材料的防腐蚀方法主要系有:介质处理、覆盖层、电化学保护、添加缓蚀剂。
联
题
押
【例题】用氯丁胶乳水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于( )。
准
A.介质处理 精
B.缓蚀剂
C.覆盖层
D.电化学保护
『正确答案』C
『答案解析』覆盖层常用非金属衬里方法:块 材衬里、纤维增强塑料衬里、橡胶衬里、塑料衬里、玻璃鳞片衬里、铅衬里、喷
涂聚脲衬里、氯丁胶乳水泥砂浆衬里等。
【例题】选用空气喷涂法进行防腐施工,该方法的 缺点在于( )。
A.涂料利用率低
B.适用于各种涂料
8
C.涂层光滑平整度好 9 1
7
D.涂层厚度均匀
信
3 8
4
『正确答案』A 微
系
『答案解析』空气喷涂法是应用最广泛的一种涂装方法,几乎可适用于一 切涂料品种联,该方法的最大优点:可获得厚薄均匀、
一
光滑平整的涂层。缺点:涂料利用率较低,对空气的污染也较严重。 唯
【例题】已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面锈蚀等级为( )。
A.A级
B.B级
C.C级
D.D级
『正确答案』B
『答案解析』钢材表面的锈蚀程度分别以A、B、C和D四个锈蚀等级表示。(1)A级:大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的
钢材表面;(2)B级:已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面;(3)C级:氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮
除,并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面;(4)D级:氧化皮已因锈蚀而剥落,并且在正常视力观察下可见普遍
发生点蚀的钢材表面。
【例题】防腐质量检查时,干膜厚度的检测仪器是( )。
A.放大镜
B.拉力计
C.涡流测厚仪
D.电火花检测仪
『正确答案』C
『答案解析』干膜厚度应均匀一致,涂层的层数和厚度应符合设计规定,用磁性(涡流)测厚仪检测。
【例题】管道除锈质量要求达到St2级,采用的除锈方法是( )。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.化学除锈
B.火焰除锈
C.喷砂除锈
D.手工除锈
『正确答案』D
『答案解析』工具除锈质量等级分为St2级、St3级两级。
【例题】阴极保护系统中,常用牺牲阳极的材料有( )。
A.铜合金阳极
B.锌合金阳极
C.铝合金阳极
D.铁合金阳极
E.镁合金阳极
『正确答案』BCE
『答案解析』牺牲阳极阴极保护系统由3部分组成:牺牲阳极、被保护管道与附属设施。常用牺牲阳极材料包括:锌及锌合金
阳极、镁及镁合金阳极、铝合金阳极和镁锌复合式阳极。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题】按腐蚀的破坏形式不同,金属腐 蚀可分为( )。
A.化学腐蚀
B.电化学腐蚀
C.物理腐蚀
D.全面腐蚀
E.局部腐蚀
8
『正确答案』DE
9
1
7
『答案解析』按腐蚀的破坏形式分类和特点:按腐蚀的破坏形式 可 以分为全面腐蚀、局部
信
腐3蚀8
4
。按腐蚀的机理可以分为化学腐
蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀。 微
系
联
一
【例题】目前常用的金属热喷涂材料有( )。
唯
A.锌
B.铝
C.铁合金
D.锌铝合金
E.铝镁合金
『正确答案』ABDE
『答案解析』金属热喷涂采用的金属材料多是锌、锌铝合金、铝和铝镁合金,分为金属丝和金属粉末两种形式。
【例题】防腐蚀涂料的质量证明文件包括( )。
A.合格证
B.质量检验报告
C.产品技术文件
D.试验报告单
E.装箱单
『正确答案』ABC
『答案解析』防腐蚀涂料质量证明文件应包括合格证、质量检验报告和产品技术文件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178