2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-第28讲
第三章建筑施工临时用电安全技术
考点10配电箱和开关箱
4.1.1总配电箱可下设若干台分配电箱;分配电箱可下设若干台开关箱。
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关
箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.
4.1.2每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含
插座)。
4.1.3动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;
动力开关箱与照明开关箱必须分设。
4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物
品,不得有灌木和杂草。
4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢 固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为
8
7
1
9
1.4m~1.6m。 8 4
3
信
移动式配电箱、开关箱应装设在微坚固、水平的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8m~1.6m。
系
联
4.1.8配电箱、开关箱内的题电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,再整体紧
押
准
固在配电箱、开关箱箱精体内。金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。
4.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置固定在电器安装板上,且不得歪斜和松动。
4.1.10配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的中性导体(N)必须通过N端子板连接;
保护接地导体(PE)必须通过PE端子板连接
4.1.12 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通
8
过PE端子板与保护接地导体(PE)做电气连接,金属箱门与金属箱体应采用黄/7绿组合颜色软绝缘导线
1
9
4
8
做电气连接 信 3
微
4.1.14 配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体的下底面 系
联
一
4.1.15 配电箱、开关箱的进出线口应配置固定线卡,进出线应加唯绝缘护套并成束卡固在支架上,不
得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
4.1.16 配电箱、开关箱外形结构应具有防雨、防尘措施;单独为配电箱、开关箱装设防雨棚(盖)时,
防雨棚(盖)宜采用绝缘材料制作。
4.2.1 总配电箱内的电器装置应具备电源隔离、正常接通与分断电路,以及短路、过负荷、剩余电流
保护功能。电器设置应符合下列规定:
1当总路设置总剩余电流动作保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及总断路器、分路
断路器或总熔断器,分路熔断器;
2当各分路设置分路剩余电流动作保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及总断路器、
分路断路器或总熔断器、分路熔断器
3隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电
器;当采用分断时具有可见分断点的断路器时,可不另设隔离开关;
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的
额定值、动作整定值相匹配
4.2.5开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路,但不应频繁操作。
容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
4.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设置
8
专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人1工7作”的停电标识牌,不得带电作业。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
4.3.5 除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的 操作顺序应联符合下列规定:
一
1送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱: 唯
2停电操作顺序应为:开关箱→分配电箱→总配电箱
4.3.6施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁。
4.3.7 开关箱的操作人员应符合本标准第10.2节的规定
4.3.8配电箱、开关箱内不得放置杂物,并应保持箱体内外整洁。
4.3.9配电箱、开关箱内不得随意拉接其他用电设备
4.3.10配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动。熔断器熔体更换时,不得采用不符合原规
格的熔体代替。剩余电流动作保护器每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,试跳不正常时不
得继续使用。
4.3.11 配电箱、开关箱的电器进出线端子不得承受外力,不得与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃
易爆物接触。