文档文本内容
3.5.1 钻爆法施工原理
3.5.2 钻爆法施工技术
1.超前地质预报
1)隧道超前地质预报的目的(略)
2)隧道超前地质预报的内容(略)
3)隧道超前地质预报长度划分(地毯电)
类型 预报长度 可选预报方法
长距离预报 100m以上 地质调查法/地震波反射法及100m以上的超前钻探
中距离预报 30-100m 地质调查法/弹性波反射法及30-100m的超前钻探
短距离预报 30m以内 地质调查法/电磁波反射法及小于30m的超前钻探
2.钻爆施工
1)钻孔(凿岩机和钻孔台车)(略)
2)装药(反向起爆选择题)
3)堵塞及起爆(略)
4)起爆顺序及时差
(1)除预裂爆破的周边孔是最先起爆外,在一个开挖断面上,起爆顺序是由内向外逐层起爆。
(2)各层(卷)炮之间的起爆时差越小,则爆破效果越好。常采用的时差为40~200ms,称为微差爆破。
(3)内圈炮孔先起爆,外圈炮孔后起爆,这个顺序不能颠倒,否则爆破效果大受影响,甚至完全失败。
(4)同圈孔必须同时起爆,尤其是掏槽孔和周边孔,以保证同圈孔的共同作用效果。
5)盲炮的预防和处理
(1)盲炮产生的原因(略)
(2)盲炮的预防(略)
(3)盲炮的处理
①浅孔爆破盲炮处理:
a.经检查确认炮孔的起爆线路完好时,可重新起爆。
b.打平行孔装药爆破。平行孔距盲炮孔口不得小于0.3m。为确定平行孔的方向, 允许从盲炮口取出长度小
于20cm的填塞物。
c.用木制、竹制或其他不发生火星的材料制成的工具,轻轻地将炮孔内大部分填塞物掏出,用聚能药包诱
爆。d.在安全距离外用远距离操纵的风水管吹出盲炮填塞物及炸药,但必须采取措施,回收雷管。
e.盲炮应在当班处理。
②深孔爆破盲炮处理:
a.爆破网路未受破坏且最小抵抗线无变化者,可重新连线起爆;最小抵抗线有变化者,应验算安全距离,并
加大警戒范围后连线起爆。
b.在距盲炮口不小于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工作领导人确定。
c.所用炸药为非抗水硝铵类炸药且孔壁完好者,可取出部分填塞物,向孔内灌水使之失效,然后进一步处
理。
6)超欠挖问题(略)
3.隧道掘进爆破
在隧道掘进中,常采用周边爆破,又称为轮廓爆破,主要形式是光面爆破。
周边爆破主要有光面爆破和预裂爆破,但光面爆破多用于隧道掘进和各类矿山巷道掘进,预裂爆破则多用于
地面的路堑等边坡开挖中。
周边爆破的参数确定主要是:炮孔装药量;炮孔间距;最小抵抗线。
名词解释:
光面爆破是一种爆出的新壁面保持平整而不受明显破坏的控制爆破技术。
预裂爆破是指,进行石方开挖时,在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝。以
缓冲、反射开挖爆破的振动波,控制其对保留岩体的破坏影响,使之获得较平整的开挖轮廓。
名词解释:
最小抵抗线是指爆炸药包的几何中心到邻近自由面的垂直距离。若抵抗线选取过大,则不能爆下岩石;反
之,如选取过小,则不仅造成爆破材料的浪费,而且使爆堆飞散,造成飞石伤人并影响装岩效率。
1)光面爆破的设计与施工
(1)光面爆破的设计(略)
(2)光面爆破施工
①所有周边孔应彼此平行,并且其深度一般不应比其他炮孔大。②各炮孔均应垂直于工作面。实际施工中,周边孔不可能都与工作面垂直,根据炮孔深度向外倾斜角一般取
3°~5°。
③如果工作面不齐,应按实际情况调整炮孔深度和装药量,力求所有炮孔底落在同一个断面上。
④开孔位置要准确,偏差值不大于30mm。周边孔开孔位置均应位于井巷或隧道断面的轮廓线上,不允许有
偏向轮廓线内的误差。
2)预裂爆破的设计与施工(略)
4.机械开挖
5.装渣、运渣与弃渣
6.支护与衬砌
(5)喷射混凝土施工宜采用湿喷工艺。
(6)在设有系统锚杆的地段,系统锚杆宜在下一循环开挖前完成。锁脚锚管在钢架安装就位后立即施作。
(7)钢筋网铺设在初喷混凝土后进行。钢筋网每个交点和搭接段均应绑扎或焊接。钢筋网与锚杆或其他固
定装置联结牢固,在喷射混凝土时不晃动。
(8)钢架在初喷混凝土后安装。
(9)拱、墙混凝土应一次连续浇筑,不得采用先拱后墙浇筑。混凝土应从两侧边墙向拱顶、由下向上依次
分层对称浇筑,两侧混凝土浇筑面高差不应大于1.0m,同一侧混凝土浇筑面高差不应大于0.5m。
(10)仰拱初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑。仰拱混凝土衬砌先于拱墙混凝土衬砌施
工。
3.6.1 盾构机选型、施工条件与现场布置
1.盾构机选型
目前常用的盾构机类型分为土压平衡式和泥水平衡式两种。
2.盾构选型依据与原则(略)
3.盾构法施工条件与现场布置(略)3.6.2 盾构法施工技术
1.盾构法施工步序(略)
2.对管片的技术要求(略)
3.盾构始发施工技术要点(略)
4.盾构接收施工技术要点(略)(2022.11/2022.27①)
5.土压平衡盾构掘进施工要点(略)
6.泥水平衡盾构掘进施工要点(略)
7.管片拼装
1)拼装方法
(1)管片选型(略)
(2)拼装顺序
一般从下部的标准(A型)管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻接(B型)管片,最后
安装楔形(K型)管片。
(3)盾构千斤顶操作
拼装时,禁止盾构千斤顶同时全部缩回,否则在开挖面土压的作用下盾构会后退,开挖面将异常不稳定(开
挖面土压损失,并失去平衡),管片拼装空间也将难以保证。(4)紧固连接螺栓
先紧固环向(管片之间)连接螺栓,后紧固轴向(环与环之间)连接螺栓。
(5)楔形管片安装方法
为方便插入楔形管片,可装备能将邻接管片沿径向向外顶出的千斤顶,以增大插入空间。拼装径向插入型楔
形管片时,先径向重叠顶起,再纵向插入。
(6)复紧连接螺栓(略)
8.壁后注浆(略)
9.盾构姿态控制(略)