文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第十一节石油化工企业设计防火标准
知识概览
石油化工企业设计防火标准
1-石油化工企业设计防火标准
考点1石油化工企业设计防火标准
(一)区域规划与总平面布置
1.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。
2.地区输油(输气)管道不应穿越厂区。
3.全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。
4.中央控制室宜布置在行政管理区。
5.液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。
(二)工艺装置和系统单元
1.在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内,应按区域控
制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警系统。
2.布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时,在线分析仪表间应正压通风。(防
爆型或正压非防爆)
3.装置的控制室、机柜间、变配电8 所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置
7
1
在同一建筑物内。装置的控制室与其4 9他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。
8
3
(二)工艺装置和系统单元信
微
4.布置在装置内的控制室系、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定:
联
(1)控制室宜设在建题筑物的底层;
押
准
(2)平面布置位于附加 2 区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层
精
地面应高于室外地面,且高差不应小于0.6m;
(3)控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不
燃烧材料实体墙;
(4)化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当
确需设置门窗时,应采用防火门窗;
(5)控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。
(二)工艺装置和系统单元
5.液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时,应符合下列规定:
(1) 液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于8自燃点的可燃液体泵
7
1
9
应分别布置在不同房间内,各房间之间的隔墙应为防火墙; 4
8
3
信
(2)操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类液
微
系
体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离不应小于4.5m;
联
一
6.气柜、半冷冻或全冷冻式液化烃的机泵区与储罐的防火间距不应小于15m;半冷冻或全冷冻式
唯
液化烃储存设施的附属工艺设备应布置在防火堤外。
(二)工艺装置和系统单元
7.在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
(1)顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
(2)顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏
塔者除外);
(3)往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有安
全阀者除外);
(4)凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,
鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;
(5)可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;
(6)顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。
(二)工艺装置和系统单元
8.单个安全阀的开启压力(定压),不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时,
其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压力可以提高,但
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
不应大于设备设计压力的1.05倍。
9.有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备,如设安全阀不能满足要求时,应装爆破
片或爆破片和导爆管,导爆管口必须朝向无火源的安全方向;必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措
施。
10.因物料爆聚、分解造成超温、超压,可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放
设施,以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
(二)工艺装置和系统单元
11.严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。
12.可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收,不得随地排放。
13.装置内高架火炬的设置应符合下列规定:
(1)严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
(2)火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全;
(3) 距火炬筒30m范围内,不应设置可燃气体放空。
(三)储存设施
1.储罐应成组布置,并应符合下列规定:
(1) 在同一罐组内,宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐;当单罐容积小于或等于1000m³
时,火灾危险性类别不同的储罐也可同8 组布置;
7
1
(2)沸溢性液体的储罐不应与4 9非沸溢性液体储罐同组布置;
8
3
(3)可燃液体的压力储罐可信与液化烃的全压力储罐同组布置;
微
(4)可燃液体的低压储罐系可与常压储罐同组布置;
联
(5)轻、重污油储罐题宜同组独立布置。
押
准
口诀:相似可同组:
精
压力与全压力;低压 与常压;轻重污油
不同不同组:沸溢与非沸溢
(三)储存设施
2.可燃液体的铁路装卸设施应 符合下列规定:
(1)装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;
(2)甲B、乙、丙A类的液体严禁 采用沟槽卸车系统;
(3)顶部敞口装车的甲B、乙、丙A 类的液体应采用液下装车鹤管;液化烃严禁就地排放。
(4) 在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧急切
断阀; 8
1
7
9
(5)丙B类液体装卸栈台宜单独设置;低温液 化烃装卸鹤位应单独设
8
置4
信
3
(6)零位罐至罐车装卸线不应小于6m;
微
(7)同一铁路装卸线一侧的两个装卸栈台相邻鹤位 之间的距离不
系
应小于24m。
联
一
唯
(四)管道布置
1.永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组;在跨越罐
区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。
2.可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。
3.进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道,在装置的边界处应设隔断阀和 8 字盲板,
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
在隔断阀处应设平台,长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。
4.输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进、出石油化工企业时,应在围墙内设紧急切断阀。
紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。
5.液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接,可燃液体管道不得采用非金属软管连接。
6.厂际管道不宜采用管墩或管沟敷设。当采用管沟敷设时,管沟内应充砂填实。
7.毒性为极度、高度危害的介质管道不应埋地敷设;氢气管道不宜埋地敷设。
石油化工企业设计防火标准
8.厂际管道除需要采用法兰连接外 ,均应采用焊接连接;管道补偿应采用自然补偿。
8
7
1
9.厂际管道在其分支管道靠近主9管道根部宜设切断阀;除特殊要求外,厂际管道其他位置不应设
4
8
3
置切断阀。 信
微
系
联
题
押
准
精
10.生产污水管道的下列部位应设 水封,水封高度不得小于250mm:
(1) 工艺装置内的塔、加热炉、 泵、冷换设备等区围堰的排水出口;
(2)工艺装置、罐组或其他设施及建 筑物、构筑物、管沟等的排水出口;
(3)全厂性的支干管与干管交汇处的支干 管上;
8
(4)全厂性支干管、干管的管段长度超过 300m时,应用水封井隔开。9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【单选】根据《石油化工企业设计防火标准》(GB/50160.2018 年版),关于可燃液体铁路装卸
车设施设置与使用的说法,正确的是( )。【2023】
A.甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统
B.卸车栈台两端和沿栈台每隔100m左右应设梯子
C.零位罐至铺车装车线应小于6m
D.甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为4.5m
【答案】A。
【解析】A选项正确:甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统;B选项错误:装卸栈台两
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;C选项错误:零位罐至罐车装卸线不应小于6m;D选项错误:甲
B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于8m。本题选A。
【单选】根据《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》(GB50160),在非正常条件下,可
能超压的设备应设安全阀。关于安全阀设置及泄放的说法,正确的是( )。【2024】
A.当一台设备安装多个安全阀时,每个安全阀的开启压力应为设备设计压力的1.05倍
B.电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的入口应设安全阀
C.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者
除外)应设安全阀
D.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统
【答案】C。
【解析】当一台设备安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设
计压力,其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的 1.05 倍,A 错误;电动往复
泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口应设安全阀,B 错误;可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接
至火炬系统,液体严禁引入火炬系统,D错误。在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏
塔者除外);C正确。 8
7
1
【单选】某化工企业主要生产原4 9料为甲苯(火灾危险性类别甲 B)和二氯甲烷(火灾危险性类别
8
3
丙B),采用铁路运输。根据《石信油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160),关于该企业
微
铁路卸车设施设置的做法,正系确的是( )。【2025】
联
A.在装卸栈台两端、沿题栈台每隔60m设置梯子
押
准
B.甲苯与二氯甲烷装卸共用一个装卸栈台
精
C.甲苯零位罐至罐车 装车线的间距为5m
D.甲苯装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为6m
【答案】A
【解析】6.4.1-1 可燃液体的 铁路装卸设施应符合下列规定:装卸栈台两端和沿栈台每隔 60m 左
右应设梯子。A正确;
甲苯为甲B类液体(闪点<28℃) ,二氯甲烷为丙B类液体(闪点≥120℃)。第6.4.1条第5款
规定,丙B类液体装卸栈台宜单独设置, B错误;
6.4.1条第6款规定,零位罐至罐车装卸线不应小于6m。C错误;
6.4.1条第7款规定,甲B类液体装卸鹤管 与集中布置的泵的防火间距不应8小于8m。D错误。
1
7
9
8
4
信
3
【章节回顾总结】
微
GB50160石油化工企业设计防火标准 联
系
一
1.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区 。地区唯输油(输气)管道不应穿越厂区。
区域规划与 2.全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变 电所等重要设施应布置在相对高处。
总平面布置 3.中央控制室宜布置在行政管理区。
4.液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。
1..布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时,在线分析仪表间应正
压通风。(防爆型或正压非防爆)
工艺装置和 2.装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备
系统单元 的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火
分区。
3.可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收,不得随地排放。
1.严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
火炬
2.距火炬筒30m范围内,不应设置可燃气体放空。
GB50160石油化工企业设计防火标准
储 存 设 可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定:
施 (1)丙B类液体装卸栈台宜单独设置;低温液化烃装卸鹤位应单独设置
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)零位罐至罐车装卸线不应小于6m;
(3)同一铁路装卸线一侧的两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。
1.液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接,可燃液体管道不得采用非金属软管连接。
管 道 布 2.厂际管道不宜采用管墩或管沟敷设。当采用管沟敷设时,管沟内应充砂填实。
置 3.毒性为极度、高度危害的介质管道不应埋地敷设;氢气管道不宜埋地敷设。
4.厂际管道除需要采用法兰连接外,均应采用焊接连接;管道补偿应采用自然补偿。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178