文档内容
4.2.2 矿区建筑物地基处理方法与技术要求
本目主要明确各方法的特点、适用范围。
基底标高不同时,地基处理宜按先深后浅的顺序进行施工。机械挖土时,基底以上200~300mm厚土层应采用人
工挖除。
考点一、换填垫层
适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。换填垫层厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m。
(1)素土、灰土地基:工工艺简单,费用较低。适于加固1~3米厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等
(2)砂和砂石地基:采用砂或砂砾石(碎石)混合物,经分层夯(压)实,作为地基的持力层;适于处理3米
以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土。不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏
性土地基。
(3)粉煤灰地基:用于作各种软弱土层换填地基的处理,以及作大面积地坪的垫层。
考点二、夯实地基
指采用强夯法或强夯置换法处理的地基。
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑或流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程。
1)强夯法:
强夯施工的主要机具设备有起重机、夯锤和自动脱钩装置强夯应分区进行,宜先边区后中部,或由临近建
(构)筑物侧向远离一侧方向进行;
(2)强夯置换
强夯置换法主要适用于软弱黏性土地基的加固处理。
夯点施打原则宜为由内而外隔行跳打。
考点三、复合地基
1)砂石桩复合地基
指用振动、冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔,再将碎石或砂挤压入孔,形成密实的砂质桩体,达到提
高地基承载力,减小沉降的目的。
砂石桩的施工顺序应符合下列规定:对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行;对黏性土地基宜从中间向外围或
隔排施工
2)水泥粉煤灰碎石桩复合地基
水泥粉煤灰碎石桩适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基
3)土桩和灰土桩复合地基
适用于处理地下水位以上,深度5~15m的湿陷性黄土或人工填土地基。土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的
湿陷性,灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力。地下水位以下或含水量超过25%的土,不宜采用。
4)夯实石灰桩复合地基主要固化剂为生石灰,为提高桩身强度,还可添加石膏、水泥等外加剂。
适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的厚度不宜大于10m。
5)旋喷桩复合地基
利用钻机成孔,把带有喷嘴的注浆管进至土体预定深度后喷射浆液固结。
适用于处理砂土、粉土、黏性土(包括淤泥和淤泥质土)、黄土、素填土和杂填土等地基。
对于地下水流速过大、无填充物的岩溶地段、永久冻土和对水泥有严重腐蚀的地基均不宜采用旋喷桩复合地
基。
6)水泥土搅拌桩复合地基
水泥土搅拌桩适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的
饱和松散砂土等地
考点四 预压地基
1)堆载预压:对地基进行预压堆载,使地基土固结,可有效减少施工后变形和提高地基稳定性。
2)真空预压:在饱和软土地基中设置竖向排水通道,其上覆盖不透气塑料薄膜或橡胶布,真空泵进行抽气。
适于饱和均质黏性土及含薄层砂夹层的黏性土,特别适于新的淤填土、超软土地基的加固。
不适于在加固范围内有足够的水源补给的透水土层,以及施工场地狭窄的工程进行地基处理。
考点五 振冲加固地基
基本原理是对原地基土进行挤密和置换,分为振冲置换法和振冲密实法两类。
振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质黏土、素填土和杂填土等地基。
在黏性土中,振冲主要起置换作用,称振冲置换,主要适用于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的黏性土、粉
土、饱和黄土和人工填土等地基。
习题演练
模拟题:下列地基中不宜采用旋喷桩复合地基的是( )。
A.砂土 B.黏性土
C.永久冻土 D.杂填土
答案:C
解析:旋喷桩复合地基适用于处理砂土、粉土、黏性土(包括淤泥和淤泥质土)、黄土、素填土和杂填土等地
基。对于地下水流速过大、无填充物的岩溶地段、永久冻土和对水泥有严重腐蚀的地基均不宜采用旋喷桩复合
地基。
4.2 基础工程与地基处理小结1.桩基础:分为预制桩和灌注桩两大类。
据承载性状的不同,灌注桩可以分为摩擦型桩和端承型桩。
摩擦型桩,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承担;
端承型桩,桩顶竖向荷载由桩端阻力承担;
混凝土预制桩的混凝土强度达到70%方可起吊,达到100%方可运输。
2.锤击法沉桩:
沉桩顺序:先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。密集桩群:自中间向两个方向或四周对称
施打
锤击桩终止沉桩的控制标准应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅。当桩端达到坚硬、硬塑的黏性土,中密
以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅。
3.复合地基适用范围
1)水泥粉煤灰碎石桩适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基
2)土桩和灰土桩复合地基:适用于处理地下水位以上,深度5~15m的湿陷性黄土或人工填土地基。地下水位以
下或含水量超过25%的土,不宜采用
3)夯实石灰桩复合地基:适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的厚
度小于10m
4)旋喷桩复合地基:适用于处理砂土、粉土、黏性土(包括淤泥和淤泥质土)、黄土、素填土和杂填土等地
基。
对于地下水流速过大、无填充物的岩溶地段、永久冻土和对水泥有严重腐蚀的地基均不宜采用旋喷桩复合地
基。
5)水泥土搅拌桩复合地基:适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无
流动地下水的饱和松散砂土等地