文档内容
模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类
(6)简支梁板的安装:
①安装的方法和安装设备应根据构件的结构特点、重力及施工环境条件等综合确定;对安装施工中的各种临时
受力结构和安装设备的工况应进行必要的安全验算,所有施工设施均宜进行试运行和荷载试验。
②安装前应对墩台的施工质量进行检验,并应对支座或临时支座的平面位置和高程进行复测,合格后方可进行
梁、板等构件的安装。
②安装前应对墩台的施工质量进行检验,并应对支座或临时支座的平面位置和高程进行复测,合格后方可进行
梁、板等构件的安装
③采用架桥机进行梁、板构件的安装作业时,其抗倾覆稳定系数应不小于1.3。架桥机过孔时,应将起重小车置
于对稳定最有利的位置,且抗倾覆稳定系数应不小于1.5;不得采用将梁、板吊挂在架桥机后部配重的方式进行
过孔作业。
④采用起重机吊装构件时,如采用一台起重机起吊,则应在吊点位置的上方设置吊架或起吊扁担:如采用两台
起重机抬吊,则应统一指挥,协调一致,使构件的两端同时起吊、同时就位。
⑤采用缆索起重机进行安装时,应事先对缆索起重机进行荷载的静力试验和设计荷载下的试运行,验收合格后
方可使用。
⑥梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。
⑦梁、板就位后,应及时设置锁定装置或支撑将构件临时固定,对横向自稳性较差的T形梁和I形梁等,应与先
安装的构件进行可靠的横向连接,防止失稳。
⑧安装在同一孔跨的梁、板,其预制施工的龄期差宜不超过10d,特殊情况应不超过30d。梁、板上有预留相互
对接的预应力孔道的,其中心应在同一轴线上,偏差应不大于4mm。梁板之间的横向湿接缝,应在一孔梁、板全
部安装完成后方可进行施工。湿接缝
7)箱形连续梁的安装:
①箱形梁段的移运、搭设临时支架、安装顺序、浇筑梁段接头混凝土等施工方案要编制,施工单位应在安装前
报监理工程师批准。
②箱形梁段移运时的吊点位置应符合设计规定。如设计无规定时,一般采用两点吊运对于上、下面有相同配筋
的等截面直杆构件,吊点位置可设在距端头0.21L(L为构件长)处或根据配筋情况经计算确定。
③浇筑梁段接头混凝土搭设的临时支架,应进行认真检査,确保牢固可靠,支架高程应予严格控制。施工过程
中,应防止支架下沉,如有发生,应立即采取措施,及时调整。
④两相邻梁段的接头钢筋,焊接后应经监理工程师检查,确认符合焊接要求后,方可浇筑梁段接头混凝土。
⑤接头混凝土的等级不得低于梁段的混凝土等级,通常较梁段混凝土提高一级,待接头混凝土强度达到图纸规
定要求后,方可拆除临时支架。
(三)移动模架施工法