当前位置:首页>文档>44-模块六-桥梁工程的质量、安全环保控制类(二)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理交通案例SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

44-模块六-桥梁工程的质量、安全环保控制类(二)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理交通案例SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

  • 2026-02-16 18:12:18 2026-02-16 09:10:15

文档预览

2026-02-16 09:10:15

文档内容

模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类 4.支架的制作和安装 (1)支架主要有满布式支架、梁式支架和特殊支架等。支架和拱架宜采用标准化、系列化、通用化的钢构件制 作拼装,便于安装和拆卸。 (2)支架和拱架的安装应符合下列规定:应按施工图设计的要求进行安装。立柱应垂直,节点连接应可靠。支 架在纵桥向和横桥向应加强水平、斜向连接,增强整体稳定。高支架应设置足够的斜向连接,扣件或缆风绳, 横向稳定应有保证措施。 为保证支架的安全性,对位于软土地基或软硬不均地基上的支架,宜通过预压的方式,消除地基的不均匀沉降 和支架的非弹性变形,并获取弹性变形参数作为支架支立的依据。预压荷载宜为支架需承受全部荷载的 1.05~1.10倍,预压荷载的分布应模拟需承受的结构荷载及施工荷载。 对位于刚性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架,经过计算确认满足强度、刚度、 稳定性等要求时,经过监理工程师审核批准,可不进行预压。 (3)支架应结合模板的安装一并考虑设置预拱度和卸落装置,并应符合下列规定:设置的预拱度值,应包括结 构本身需要的预拱度和施工需要的预拱度两部分。 施工预拱度应考虑下列因素: 模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形:受载后由于杆件接头的挤压和卸落装置压缩而产生的非弹性变形: 支架地基在受载后的沉降变形。 自行设计的普通支架应在适当部位设置相应的木楔、木马、砂筒或千斤顶等卸落模板的装置,并应根据结构形 式、承受的荷载大小确定卸落量。 (4)支架在安装完成后,应对其平面位置、顶部高程、节点连接及纵、横向稳定性进行全面检查,符合要求 后,方可进行下一工序。 (5)浇筑混凝土前,要做好检查和清理,应保证模板内无污物、砂浆及其他杂物。后期需要拆除的模板。应在 使用前彻底涂刷脱模剂。涂刷时要保证均匀 局部没有积液。脱模剂或其他相当的脱模用品,应使其易于脱模。 不得含有危害混凝土的成分,使混凝土不变色,并保证不污染。 5.模板、支架的拆除 (2)非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa且能保证其表面及楼角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。 (3)芯模和预留孔道的内模,应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时,方可拆除。 (4)承重模板、拱架和支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时。方可拆除。 模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类 (5)对预应力混凝土结构,在混凝土抗压强度达到2.5MPa的条件下,其侧模应在预应力钢束张拉前拆除;底模 及支架应在结构建立预应力后方可拆除。 (6)模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则按顺序进行。墩、台的模板宜在其上部结构施工前拆除。 (7)拆除梁、板等结构的承重模板时,在横向应同时卸落。在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模 板,宜从跨中向支座方向依次循环卸落:悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。 知识点:混凝土配合比设计 2.在混凝土中掺入外加剂时应符合的规定 (1)在钢筋混凝土和预应力混凝土中,均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐成分超标的材料。 3.混凝土中的碱含量控制 除应对由各种组成材料带入混凝土中的碱含量进行控制外,尚应控制混凝土的总碱含量每立方米混凝土的总碱 含量,对一般桥涵不宜大于3.0kg/m܁ 对特大桥大桥和重要桥梁不宜大于2.1kg/m܁,当混凝土结构处于受严重侵蚀 的环境时,不得使用有碱活性反应的集料。 4.有抗冻性要求的混凝士应符合的规定 (1)宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,不宜使用火山灰质硅酸盐水泥。粗集料宜选用连续级配。并应进行 坚固性试验。 (2)同时应进行抗冻融性能试验。 (4)有抗冻性要求的混凝土,宜掺入适量引气剂,同时宜掺入减水剂。 模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类 7.大体积混凝土 指体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。(注:在《大体积混凝土 施工标准》中定义是混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝或预计会因混凝土中胶凝材料水化 引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。) 大体积混凝土在选用原材料和进行配合比设计时,应按照降低水化热温升的原则进行,并应符合下列规定: (1)宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种。粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂。宜掺用可降低混 凝土早期水化热的外加剂和掺合料。外加剂宜采用缓凝剂、减水剂;掺合料宜采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉等 (2)进行配合比设计时,在保证混凝土强度、和易性及坍落度要求的前提下。宜采取改善粗集料级配、提高掺 合料和粗集料的含量,降低水胶比等措施,减少单方混凝土的水泥用量。 模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类 8.高强度混凝士 (1)高强度混凝土原材料的选用应符合的规定 ①水泥宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 ②细集料宜选用质地坚硬、级配良好的中砂。 ③粗集料宜选用质地坚硬级配良好、无风化颗粒的碎石。 ④所采用的减水剂应为高效减水剂或高性能减水剂,其掺量应根据试验确定。 ⑤掺合料可选用粉煤灰,粒化高炉矿渣粉和硅灰等,粉煤灰等级应不低于级掺量应根据试验确定。(2)高强度混凝土配合比设计应符合的规定 高强度混凝土的配合比应有利于减少温度收缩、干燥收缩和自身收缩引起的体积变形。避免早期开裂。 (3)高强度混凝土的施工技术要求 ①混凝土应采用强制式搅拌机拌制,不得采用自落式搅拌机搅拌。 ④高强度混凝土的入模温度应根据环境状况和结构所受的内、外约束程度加以限制。保湿养护的时间应不少于7 ①。 知识点:基坑开挖 1.基坑的开挖 (1)基坑边缘的顶面应设置防止地面水流入基坑的设施。基坑开挖时,应对基坑 边缘顶面的各种荷载进行严格限制,并应在基坑边缘与荷载之间设置护道,基坑 深度小于或等于4m时,护道的宽度应不小于1m;基坑深度大于4m时,护道的宽度 应按边坡稳定计算的结果进行适当加宽。水文地质条件较差时,应采取加固措 施。 (2)基坑开挖应符合下列规定: ①挖基施工宜安排在枯水或少雨季节进行。基坑的开挖应连续施工,对有支护的基坑应采取防碰撞的措施,不 得损坏或碰撞支护。基坑附近有其他结构物时,应有可靠的防护措施,避免对其产生安全及稳定性影响。 3.采用机械开挖时应避免超挖,宜在挖至基底前预留一定厚度,再由人工开挖至设计高程:如超挖,则应将松 动部分清除,并应对基底进行处理。地基超挖后严禁回填虚土。 4.基坑开挖施工完成后不得长时间暴露、被水浸泡或被扰动,应及时检验其尺寸高程和基底承载力,检验合格 后应立即进行基础工程的施工。对于长时间暴露的基底,在下次施工前要进行基底承载力的检测,合格后方可 继续施工,否则,要进行处理合格后才可进行下步工序 (3)对坑壁采取不支护措施(不支护坑壁)进行基坑开挖施工时规定: 2)当基坑有地下水时,地下水位以上部分可放坡开挖:地下水位以下部分,若质易坍塌或水位在基坑底以上较 高时,应采用加固土体或降地下水位等方法后,再进行开挖。 (4)对坑壁采取支护措施进行基坑开挖施工时应符合下列规定①基坑较浅且渗水量不大时,可采用竹排、木板混凝板或钢板等对坑壁进行支护,基坑深度小于或等于4m,且 渗水量不大时,可采用槽钢H型钢或工字钢等进行支护地下水位较高,基坑开挖深度大于4m时,宜采用锁口钢板 或锁口钢管围堰进行支护;在条件许可时,亦可采用水泥土墙、混凝土围圈或桩板墙等支护方式 ②对支护结构应进行设计计算,当支护结构受力过大时应加设临时支撑,支护结构和临时支撑的强度、刚度及 稳定性应满足基坑开挖施工的要求。 2.基坑的降排水 基坑的降排水可采用集水坑排水法、井点降水法、上水帷幕防渗法等方式。 井点降水法宜用于粉砂、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑,在无砂的黏 质土中不宜采用。 井点降水山线应低于基底设计高程或开挖高程至少0.5m。应做好沉降及边坡位移监测。 3.基底的处理 (1)对符合设计要求的细粒土,特殊土等基底,经修整完成后,应尽快进行基础的施工,不得使基底浸水或长 期暴露;基坑开挖后如基底的地质情况与设计不符,应按程序进行设计变更处理。地基处理的范围应宽出基础 之外不小于0.5m。 (2)对强度低、稳定性差的细粒土及特殊土地基,如饱和软弱黏土层、粉砂土层、湿陷性黄土、膨胀土、季节 性冻土等,处理时应视该类土的处治深度和含水率等情况,采取固结、换填等措施。 (3)对于强度和稳定性满足设计要求的粗粒土及巨粒土基底,应将其承重面平整夯实,其范用应满足基础的要 求。基底有水不能彻底排干时,应设置集水井将水引至排水沟,然后修销基础。 (4)对风化的岩层,应挖至设计高程并满足地基承载力要求后尽快进行封闭,防止其继续风化;在未风化的平 整岩层上,基础施工前应先将淤泥、苔藓、松动的石块杂物等清除干净,并凿除新鲜岩面;坚硬的倾斜岩层, 应将岩层面凿平。倾斜度较大,无法凿平时,应凿成多级台阶。台阶的宽度宜不小于0.3m。(5)多年冻土地基的处理。基础不应置于季节性冻融土层上,并不得直接与冻土接触;基础的基底修筑于多年 冻土层(即永冻土)上时,基底之上应设置隔温层或保温层材料,且铺筑宽度应在基础外缘加宽1m;按保持冻 结的原则设计的明挖基础,其多年平均地温等于或高于-3C时,应于冬季施工:多年平均地温低于-3C时,可在 其他季节施工,但应避开高温季节。施工时,明水应在距坑顶10m之外修排水沟。排水沟中水应引流远离坑顶并 及时排出融化水 4.基底的检验 ①基底的平面位置、尺寸和基底高程; ②基底的承载力是否与设计要求相符; ③基底的地质情况是否与设计资料相符; ④基底处理和排水情况是否符合规范要求; ⑤施工记录及有关试验资料等。 小桥涵的地基检验可采用直观或触探方法,必要时可进行土质试验。 大中桥和地基土质复杂、结构对地基有特殊要求的地基检验宜采用触探和钻探(钻深至少4m)取样做土工试 验,或按设计的特殊要求进行荷载试验。