当前位置:首页>文档>43-模块六-桥梁工程的质量、安全环保控制类(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理交通案例SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

43-模块六-桥梁工程的质量、安全环保控制类(一)_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理交通案例SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

  • 2026-02-16 18:18:05 2026-02-16 09:06:45

文档预览

2026-02-16 09:06:45

文档内容

模块六 桥梁工程的质量、安全环保控制类 知识点:按跨经大小和桥梁总长分类 知识点:桥梁工程单位、分部及分项工程的划分 根据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017) ,一般划分为基础及下部结构、上 部结构(上部结构预制和安装、上部结构现场浇筑)、桥面系、附属工程及桥梁总体等。模板支架的设计 (1)施工单位在制作模板,支架前,应提交模板、支架的施工图,内力及预计挠度计算书经监理工程师批准后 才能制作和架设,施工过程中要加强监控、巡视。 (4)模板的构造要求规定: ①模板背面应设置主肋和次肋作为其支承系统,主肋和次肋的布置应根据模板的荷载和刚度要求进行。次肋的 配置方向应与模板的长度方向相垂直;主肋应承受次肋传递的荷载,且应能起到加强模板结构的整体刚度和调 整平直度的作用,支架或支撑的着力点应设置在主肋上。 ②配板时宜选用大规格的模板为主板,其他规格的模板作为补充;配板后的板缝应规则,平整。 ③对在墩柱、梁,板的转角处使用的模板及各种模板面的交接部分,应采用连接简便、结构定固易于拆除的专 用模板。 ④当设置对拉螺杆或其他拉筋,需要在模板上钻孔时,应使钻孔的模板能多次周转使用,并应采取措施减少或 避免在模板上钻孔。 (5)支架的构造要求规定: ①支架的总体构造形式应综合考虑所采用的材料类别、所支持的结构及荷载、地形及环境条件、地基情况等因素确定。 ②支架的立杆之间应根据其受力要求和结构特点设置水平和斜向等支撑连接杆件,增强支架的整体刚度和稳定 性。 ③托架结构宜设置成三角形与预埋件的连接固定方式要可靠。 (6)设计模板、支架时,应考虑下列荷载: ①模板支架的自重。 ②新浇筑混凝土钢筋预应力筋或其他工结构物的重力。 ③施工人员及施工设备施工材料等荷载。 ④振捣混凝土时产生的振动荷载。 ⑤新浇筑混凝土对模板侧面的压力。 ⑥混凝土入模时产生的冲击荷载。 ⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。 ⑧其他可能产生的荷载如风荷载雪荷载冬季保温设施荷载等。 (7)验算模板、支架的刚度规定: 结构外露表面的模板,其挠度不应超过跨径的 1/400。 结构隐蔽表面的模板,不应超过跨径的1/250。 支架受载后,挠曲的杆件其弹性挠度为相应结构计算跨径的1/400。 钢模板的面板变形为1.5mm,钢棱和柱的变形为L/500和 B/500。 验算抗倾覆定性时抗倾覆系数不小于1.3。 3.模板的制作和安装 (2)模板应按设计要求准确就位,且不宜与脚手架直接连接。安装侧模板时支撑应牢固,应防止模板在浇筑混 凝土时产生移位和变形。 模板在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 梁、板等结构的底模板应设置预拱度。 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏。要仔细检查,安装应牢固,位置应准确。