文档内容
一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
第第0011讲讲
课课程程使使用用说说明明
①会讲解到教材以外的知识点,5%
②讲练结合的目的
强化细节,避开挖坑
③按照章节从前到后的顺序讲解:真题+模拟题
教教材材介介绍绍
11..11 常常用用材材料料
1.下列金属材料中,属于有色金属的有( )。
A.铝合金
B.镍合金
C.铁合金
D.铜合金
E.合金钢
【【答答案案】】ABD。
【【解解析析】】有色金属又称为非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。
2.常用的气体绝缘材料不包括( )。
A.空气
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF )等。
6
3.下列塑料中,不属于热塑性塑料的是( )。
A.聚氯乙烯
1 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.聚苯乙烯
C.聚丙烯
D.环氧塑料
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】热热塑塑性性材料是以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分子结构,受热
后又软化,可以反复塑制成型,如聚乙烯烯、聚氯乙烯烯、聚丙烯烯、聚苯乙烯烯等。所以,D不属于热塑性。
4.常用硅酸盐材料包括( )。
A.水泥
B.陶瓷
C.砌筑材料
D.纤维
E.玻璃棉
【【答答案案】】ABCE。
【【解解析析】】本题考点:硅酸盐材料的类型及应用。常用硅酸盐材料包括:(1)水泥;(2)保温棉;
(3)砌筑材料;(4)陶瓷。
5.下列采用耐火电缆场所是( )。
A.民用建筑
B.地铁
C.耐高温场所
D.大型电站
E.消防救援场所
【【答答案案】】BDE。
【【解解析析】】耐火电缆广泛应用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要的工矿企业等与防火安
全和消防救生有关的场所。
6.下列属于轻金属的是( )。
A.铝
B.铅
C.钾
D.锆
E.铜
【【答答案案】】AC。
【【解解析析】】有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。
(1)轻轻金属:如铝铝、、镁镁、、钾钾、、钠钠、、钙钙、锶、钡等。
(2)重重金属:如铜铜、镍、钴、铅铅、锌锌、锡锡、锑、铋、镉、汞等。
BBEE属属于于重重金金属属,,DD属属于于稀稀有有金金属属。。
7.下列气体中,可用作气体绝缘材料的有( )。
A.氯气
B.二氧化硫
C.空气
D.五氧化二磷
E.六氟化硫
【【答答案案】】BCE。
2 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
【【解解析析】】气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫等。
8.采暖管道一般采用内层为交联聚乙烯的( )。
A.镀锌管
B.无缝钢管
C.硬聚氯乙烯管
D.铝塑复合管
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考查的是机电工程中常用的非金属材料使用范围。铝塑复合管内塑料采用交联聚乙
烯,适用于供暖及高压用管。
11..22 常常用用设设备备
1.隔离开关的组成不包括( )。
A.刀闸
B.负荷开关
C.接地开关
D.接地刀闸
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】隔离开关:用于在电路中隔离电源或设备,确保维护人员的安全。
类型:包括刀闸、负荷开关、接地刀闸等。
锅炉的性能及主主要要参参数数 【【1177单单】】
主要参数:
①蒸发量:②压力 ③温度。④受受热热面面蒸蒸发发率率⑤受受热热面面发发热热率率⑥锅炉热热效效率率
锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强强度度的的指指标标 。。
2.用于控制电路的开关动作,实现远程控制和保护功能的是( )设备。
A.继电器
B.负荷开关
C.接地开关
D.隔离开关
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】继电器:用于控制电路的开关动作,实现远程控制和保护功能。
3.调整电动机的运行速度,实现无级调速的是( )设备。
A.整流器
B.变频器
C.软启动器
D.功率放大器
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。其原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直
流电压转换成可变频率的交流电源。例如,通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速
度,实现无级调速。
4.压缩机性能参数包括( )。
A.容积
B.转速
3 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.流量
D.扬程
E.吸气压力
【【答答案案】】ACE。
【【解解析析】】压缩机性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功
率、性能系数等。
5.下列风机中,属于按照排气压强划分的是( )。
A.通风机
B.混流式风机
C.轴流式风机
D.单级风机
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】按照排排气气压压强强的不同划分,可分为:通通风风机机、、鼓鼓风风机机、、压压气气机机;
按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分,可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机;
按照结构形式划分,可分为:单级风机、多级风机。
6.在机电工程设备中,关于泵的描述中,正确的是( )。
A.泵属于专用工程设备
B.离心泵、轴流泵、混流泵是按工作原理的分类
C.容积是泵的性能参数之一
D.一幢98m高的建筑,其消防水泵扬程应在130m以上
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】AA错错误误,,泵属于通用工程设备;BB错错误误,,根据泵的叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分
为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等;;CC错错误误,,泵的参数有流量、扬程、功率、效率、转速、必需汽蚀
余量等。
7.汽轮机组属于( )。
A.火力发电设备
B.潮汐发电设备
C.风力发电设备
D.光伏发电系统
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】汽轮机、锅炉属于火力发电设备。
总总结结::
4 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
火力发电设备 锅炉、汽轮机、汽轮发电机等。
风力发电分类 按驱驱动动方方式式分:直驱式、双馈式
电电力力设设备备
光伏发电设备 独独立立光伏发电系统、并并网网光伏发电系统和分分布布式式光伏发电系统
核电设备 包括核核岛岛设备、常常规规岛岛设备、辅辅助助系统设备
8.变频器是一种改变交流电源频率的电器包括( )组成。
A.逻辑单元
B.滤波单元
C.整流单元
D.逆变单元
E.放大单元
【【答答案案】】BCD。
【【解解析析】】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单
元四部分组成。
9.下列变压器属于按绕组数量划分的是( )。【25年改】
A.自冷式
B.油浸式
C.自耦式
D.整流变压器
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】按冷却介质分油浸式、干式、充气式。
CC属属于于按按照照绕绕组组数数量量分分类类,,DD属属于于按按照照用用途途分分类类。。AA属属于于冷冷却却方方式式分分类类。。
10.下列属于变压器性能参数的是( )。
A.额定容量
B.空载损耗
C.额定电压
D.冲击电流
E.电流比
【【答答案案】】ABC。
【【解解析析】】变压器的主要技术参数有额定容量、工作频率、额定电压、电压比、效率、空载电流、空
载损耗等。
11.实现整个启动过程中无冲击而平滑的启动电动机的是( )。
A.整流器
B.逆变器
C.断路器
D.软启动器
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】软启动器是软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的控制装置;实现整个启动
5 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
过程中无冲击而平滑的启动电动机。
软启动器启动方式有:限流启动、斜坡电压启动、转矩控制启动、转矩加突跳控制启动、电压控制
启动等。
12.下列设备中,属于通用机械设备的有( )。
A.活塞泵
B.鼓风机
C.滚柱输送机
D.汽轮机
E.变压器
【【答答案案】】ABC。
【【解解析析】】本题考点:机电工程常用工程设备。机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广
泛的机械设备。主要有:泵、风机、压缩机、输送设备。
第第0022讲讲
教教材材介介绍绍
22..11 测测量量技技术术
全部数据展示:
1.当采用钢尺量距时,其丈量长度20m≤L≤80m。
2.一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。
3.相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
1.常用于设备安装标高控制的测量仪器是( )。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.和像仪
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】水准仪的应用范围。主要应用于建筑工程测量控制网标标高高基准点的测设及厂房、大型设备
6 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
基础沉沉降降观察的测量。
2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用( )基准点。
A.简单标高
B.预埋标高
C.中心标板
D.木桩式标高
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】简简单单的的标高基准点一般作为独独立立设备安装的基准点;预预埋埋标高基准点主要用于连连续续生产线
上的设备在安装时使用。
3.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是( )。
A.根据沿途实际情况测设铁塔基础
B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-100m
C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m
D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】考查机电工程中常见的工程测量。选选项项AA,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点
和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并并非非直直接接测测设设基基础础;选选项项BB,当采用钢尺量
距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m;选选项项DD,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通
常采用电磁波测距法或解析法测量。
4.关于机电工程测量的说法,不正确的是( )。
A.水平角测量和竖直角测量是确定地面点位的基本方法
B.量距精度一般应测量两测回以上
C.相邻安装基准点高差应在0.5mm以内
D.沉降观测采用三等水准测量方法
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:机电工程测量的基本原理与方法。选项D,沉降观测采用二等水准测量方法。
5.机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。
A.设置纵横中心线
B.仪器校准或检定
C.安装过程测量控制
D.设置标高基准点
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是:确认永久基准点、线→设置纵横
中心线—设置标高基准点—设置沉降观测点―安装过程测量控制—实测记录等。
6.设备安装标高基准点一般埋设在( )且便于观测的位置。
A.基础中心
B.基础边缘
C.基础表面
D.基础外面
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】设备安装标高基准点一般埋设在基础边边缘缘且且便便于于观观测测的位置。
7.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。
7 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
A.光学经纬仪
B.全站仪
C.光学水准仪
D.水平仪
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】A选项经纬仪主要常用于角度测量;B选项全站仪可以完成角度、距离以及水平标高的测
量;C选项主要常用于水平标高的测量;D选项水平仪主要用于水平度的控制;
测测量量仪仪器器 实实例例
水水准准仪仪 建筑工程测量控制网标标高高基准点的测设及厂房、大型设备基基础础沉沉降降观测。
经经纬纬仪仪 测量水水平平角角和和竖竖直直角角;建立平面控制网;测量厂房(车间)柱安装铅垂度度。
角度测量、、距距离离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量
全站仪
和放样测量。
【一级12-单3】【20-单3】(四省份)
8.有关管线工程的测量,正确的是( )。
A.管线中心定位就是将控制点位置测设到地面上去
B.管线敷设临时水准点必须选在旧建筑物墙角、台阶等处
8 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.临时标桩可作为水准点
D.地下管线工程测量必须在回填后,测量出起、止点,窨井坐标和管顶标高
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】本题考点:机电工程中常见的工程测量。水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等
处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。
9.构造相近,用于回转型设备同心度的找正测量的测量仪器有( )。
A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光水准仪
D.激光指向仪
E.激光平面仪
【【答答案案】】BD。
【【解解析析】】激光测量仪器名称功能及使用范围
激激光光准准直直仪仪、、激激光光指指向向仪仪——大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架
安装过程同同心心度度的测量控制。
激激光光垂垂准准仪仪——高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中竖向引测和垂垂直直度度的测量。
激激光光平平面面仪仪——施工的滑模平平台台、网网形形屋屋架架的水平控制等。
10.管线主点的测设依据有( )。
A.地面上已有建筑物
B.控制点
C.管线的起点
D.管线的终点
E.管线的转折点
【【答答案案】】AB。
【【解解析析】】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。管线主点的测设方法:可根据地面上已已有有建建筑筑
物物测设管线主点,也可根据控控制制点点测设管线主点。
11.在长距离输电线路铁塔基础施工的测量中,中心桩测定后,一般采用( )控制。
A.平行基线法
B.解析法
C.回测法
D.三角形法
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制柱应根据中心桩测定,其
允许偏差应符合规定。
12.长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔
架基础( )。
A.相邻桩
B.中心桩
C.首尾桩
D.控制桩
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考点:机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起止点
9 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。
13.关于连续生产设备安装的测量,下列说法不正确的是( )。
A.中心标板必须在浇灌基础时,配合土建埋设
B.设备安装平面线不少于纵、横两条
C.标高基准点埋设在设备底板下面的基础表面
D.独立设备安装的基准点采用简单的标高基准点
E.连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点
【【答答案案】】AC。
【【解解析析】】选项A,中心标板应在浇灌基础时,,配配合合土土建建埋埋设设,,也也可可待待基基础础养养护护期期满满后后再再埋埋设设;选项
C,标高基准点一般埋设在基础边边缘缘且且便便于于观观测测的的位位置置。。
14.用空盒气压计和水银气压计进行高程测量的是( )。
A.水准测量
B.标高测量
C.气压高程测量
D.三角高程测量
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】测量高程通常采用的方法有:水准测量、三角高程测量和气压高程测量。
三角高程测量仪器有:经纬仪、全站仪和(激光)测距仪。
气气压压高程测量仪器有:空空盒盒气压计和水水银银气压计。
第第0033讲讲
22..22 起起重重技技术术
10 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
数数据据展展示示
1.计算载荷:【22案】
单台吊装计算载荷(简称计算载荷)=K1×Q。k1= 1.1
多台起重机联合起吊设备,计算载荷的一般公式为=K1×K2×Q。K2= 1.1~1.25
2.缆风绳与地面夹角在3300--4455°°之间。
直立单桅杆各相邻缆风绳 之间的水平夹角不不得得大大于于6600°°。
埋入式地锚基坑的前方,缆风绳受力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、线 缆、地下管道等。
③ 埋入式地锚在回填时,应用净土分层夯实或压实,回填的高度应高于基坑周围 地面400mm以上.
3.吊索与铅垂线的夹角要求
• 一般应控制为3300°°~~4455°°,在特殊情况下,不不得得大大于于6600°°。。
• 若采用2个以上吊点起 吊时,每点的吊索与水平线的夹角不不宜宜小小于于6600°°。
4.手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于11..0055倍倍的手拉葫芦额定载荷。
5.试吊的时间不宜过长, 一 般控制在10min左右。试吊时设备离开地面的距离不应超过100mm。
1.吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有( )。
A.总功率
B.额定牵引拉力
C.工作速度
D.容绳量
E.自重
【【答答案案】】BCD。
【【解解析析】】卷扬机的基本参数:额额定定牵牵引引拉拉力力,额定拉力从0.5t到50t。
工工作作速速度度::即卷筒卷入钢丝绳的速度。
11 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
容容绳绳量量::即卷扬机的卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。
2.流动式起重机的选择步骤中,第一步需要确定( )。
A.起重机站车位置
B.臂长
C.幅度
D.额定起重量
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】本题考点:流动式起重机的选用。流动式起重机的选用步骤,第一步为:根据被吊装设备
或构件的就位平面位置、现场情况等确定起重机的站车位置,站车位置一旦确定,其幅度也就确定了。
3.多台起重机抬吊设备时,常以计算载荷作为吊装计算的依据,计算载荷除考虑吊装物的重量外,
还应考虑( )。
A.索吊具重量
B.静载荷系数
C.动载荷系数
D.不均衡载荷系数
E.滑轮组的摩擦力
【【答答案案】】ACD。
【【解解析析】】本题考查的是起重机械的使用要求。计算载荷的一般公式为:Q =K K Q,式中Q -计算荷
j 1 2 j
载;Q-设备及索吊具重量的总和。
4.下列关于起重吊装作业失稳原因的表述中,不属于吊装系统失稳的是( )。
A.超载或机械故障
B.多机吊装的不同步
C.多岗位指挥协调失误
D.桅杆系统缆风绳、地锚失稳
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】吊装系统的失稳主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;
多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
5.常用作为穿绕滑轮组起重绳的( )。
A.6×61
B.6×19
12 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.6×37
D.6×47
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】6×37+1钢丝绳一般用于钢绳承受弯曲的场合,常用于滑轮组中,作为穿绕滑轮组起重绳,
也可用作吊索。6×61+1钢丝绳柔性适用于滑轮组、吊索和捆绑吊物等。
6.下列关于吊装就位和收尾的说法中,错误的是( )。
A.在拆除吊装机具时,如大型桅杆系统的拆除等,仍应按吊装方案的工艺方法进行
B.在吊装现场进行吊装作业过程中有触电危险时,如架空线等应联系停电
C.设备就位时,应立即进行找正定位及垫铁与钢构架基础应焊牢
D.在吊装现场设置警界区域
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】设备就位后,应立即进行找正定位及地脚螺栓的紧固,故C选项错误。
7.某台塔类设备高度为30m,采用单台履带起重机吊装,其中钢丝绳高度3.2m,平衡梁高度0.8m。设
备吊装到位后底部高出地脚螺栓高的高度0.5m,基础和地脚螺栓高度1.5m。下列选项中,符合起重机最
大起重高度要求的是( )
A.起重机吊臂顶端滑轮的高度大于30m
B.起重机吊臂顶端滑轮的高度等于32m
C.起重机吊臂顶端滑轮的高度等于36m
D.起重机吊臂顶端滑轮的高度大于36m
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】起重机最大起重高度应满足下式要求:
H>h +h +h +h
1 2 3 4
式中H-起重机吊臂顶端下动滑轮的高度(m);
h -设备高度(m);
1
h -索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的高度)(m);
2
h -基础或地脚螺栓顶面至就位时设备底面的高度(m);
3
h -基础和地脚螺栓高(m)。
4
8.在流动式起重机吊装重物前必须对其工作位置的地基进行处理,处理后按规定对地基进行(
)。
A.加固处理
B.钻孔试验
13 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.耐压力测试
D.设计强度校核
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。
9.主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装是( )。
A.自行式起重机
B.塔式起重机
C.桅杆起重机
D.门式起重机
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】桅杆起重机主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。
10.与起重机最大起升高度有关的参数有( )。
A.待吊设备高度
B.待吊设备直径或宽度
C.索具高度
D.基础和地脚螺栓高度
E.起重机回转中心距设备的距离
【【答答案案】】ACD。
【【解解析析】】本题考点:起重机械的分类、适用范围及基本参数。起重机最大起重高度应满足下式要
求:H>h1+h2+h3+h4;式中H为起重机吊臂顶端滑轮的起重高度;h1为设备高度;h2为索具高度(包括钢
丝绳、平衡梁、卸扣等的高度);h3基础或地脚螺栓顶面至就位时设备底面的高度;h4为基础或地脚螺
栓顶面高度。
11.有关缆风绳的设置要求,正确的有( )。
A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根
B.缆风绳与地面的夹角宜为45°
C.倾斜桅杆相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°
D.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施
E.需要移动的桅杆应设置备用缆风绳
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】本题考点:桅杆的稳定性。缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°;直立单桅
杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
12.( )的稳定性是保证吊装安全的根本。
A.吊锁具
B.吊装设备
C.起重机械
D.起重吊装作业
【【答答案案】】D
【【解解析析】】起重吊装作业在实现设备(或构件)垂直提升、下降和水平移位的功能的同时,其核核心心要
求就是保保证证起起重重吊吊装装作作业业的安安全全,即吊装安全是第一位的。起重吊装作业的稳定性是保证吊装安全的根
本。
13.承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用的地锚结构形式是( )。
A.全埋式地锚
14 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.半埋式地锚
C.活动式地锚
D.建筑物上的混凝土构筑物
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】活动式地锚承受的力不大,多在改、扩建工程的吊装作业中使用。
14.下列起重机中,属于轻小型起重设备的有( )。
A.起重行车
B.电动葫芦
C.桥架式起重机
D.缆索型起重机
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】轻小型起重设备可分为:千斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机四大类。
15.某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H
型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构
工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,
并按规定程序进行了审批。钢结构层架为桁架,跨度30m,上弦为弧线型,下弦为水平线,下弦安装标高
为21m,单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法。
选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台,根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车
最大吊装能力为14.8t.项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求。并为之编写了吊装技
术方案。施工过程中发生了如下事件:
事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量。吊装方案亦不可行。
【【问问题题】】
11..除除厂厂房房钢钢结结构构安安装装外外,,还还有有哪哪项项工工程程属属于于危危险险较较大大的的分分部部分分项项工工程程??专专项项方方案案实实施施前前应应由由哪哪些些人人
审审核核签签字字??
22..通通过过计计算算吊吊装装载载荷荷,,说说明明钢钢结结构构屋屋架架起起重重吊吊装装方方案案为为什什么么不不可可行行??
【【解解析析】】
1.(1)所以本题除了钢结构安装外,至少还有钢钢结结构构屋屋架架起起重重吊吊装装工工程程。。
(2)专项施工方案应由施施工工单单位位技技术术负负责责人人审批签字,项项目目总总监监理理工工程程师师审审核核签签字字。。
2.不计吊索具情况下,起重机最小吊装计算载荷:
QQ ==KK **KK **QQ==11..11**11..11**2288==3333..8888tt。。
JJ 11 22
而选用的两台最大吊装为15.7+14.8=30.5t。
显然,两台汽车吊抬吊吨位:
所以其方案不不可可行行。。
焊焊接接——数数据据展展示示
1.焊条库 房中应装有温度计和湿度计,库房内温度不得低于5℃,湿度不得大于60%。
2.则应在焊后立即后热200~350℃保温缓冷.
消氢处理的温度一般为300~350℃,保温2~6h 后冷却。
22..33 焊焊接接技技术术
1.关于焊接参数说法正确是( )。
A.焊接参数包括焊接线能量、焊接电流、焊接电压、焊接层厚
B.焊接线能量越大越好
15 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.焊接参数是编制焊接操作指导书的重要内容
D.焊接速度越大,焊接线能量越好
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】A.焊接参数包括焊接线能量、焊接电流、焊接电压、焊接速度。BB..线线能能量量不不是是越越大大越越
好好。。DD..说说法法也也错错误误。。
2.下列选项中,不属于降低焊接应力工艺措施的是( )。
A.采用较小的焊接线能量
B.采用整体预热
C.避免焊缝过于集中
D.预热拉伸补偿焊缝收缩
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】避免焊缝过于集中属于降低焊接应应力力设设计计措施。
3.钨极惰性气体保护焊机的特点不包括( )。
A.应用于金属材料种类多
B.适用较厚钢板焊接
C.适用各种焊接位置
D.可用于焊接自动化
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题考点:焊接设备。钨极惰性气体保护焊机特点:应用于金属材料种类多,除了低熔
点、易挥发的金属材料(如铅、锌等)以外,均可以采用钨极惰性气体保护焊机进行焊接;适用一定的
接头厚度范围:常规钨极惰性气体保护焊使用的接头范围为0.5~4.0mm;适用各种焊接位置;可用于焊
接自动化。
4.焊评试件检验项目不包括( )。
A.外观检查
B.无损检测
C.力学性能试验
D.压力试验
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:焊接工艺评定。推理来讲,压力试验属于试验,非检验范畴。
5.为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价是( )。
A.焊接工艺规程
B.焊接工艺评定
C.焊接作业指导书
D.焊接质量评定标准
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】本题是考核焊接工艺评定的定义:焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺正确性而进
行的试验过程及结果评价。记载验证性的试验及其结果,对拟定的焊接工艺规程进行评价的报告称为焊
接工艺评定报告。拟定的焊接工艺规程是为焊接工艺评定所拟定的焊接工艺文件,称为:预焊接工艺规
16 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
程(预焊接工艺规程)。
6.预防焊接变形可以采用进行合理的焊接结构设计的措施,下列选项中属于这种措施的有(
)。
A.合理安排焊缝位置
B.选择较小焊缝尺寸
C.尽量减少焊缝数量
D.尽量减小焊缝长度
E.采用合理的焊接方法
焊焊接接应应力力 焊焊接接变变形形
(1)减少焊缝的数量和尺寸 (1)合理安排焊缝位置
设计 进行合理的
(2)避免焊缝过于集中 (2)合理选择焊缝数量和长度
措施 焊接结构设计
((33))优优化化设设计计结结构构((翻翻边边式式)) ((33))合合理理选选择择坡坡口口形形式式
(1)采用较小的焊接线能量 (1)预留收缩余量法
(2)合理安排装配焊接顺序 采取合理的 (2)反反变变形形法法
(3)层层间间锤锤击击 装配工艺措施 (3)刚性固定法
(4)预热拉伸补偿焊缝收缩 (4)合理选择装配程序
工艺 (机械拉伸或加热拉伸)
措施 (5)焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条
(1)合理的焊接方法
(6)预预热热
采取合理的
(2)合理的焊接线能量
((77))消消氢氢处处理理
焊接工艺措施
(3)合理的焊接顺序和方向
((88))焊焊后后热热处处理理
(9)利用振动法消除焊接残余应力
【【答答案案】】ABCD。
【【解解析析】】进行合理的焊接结构设计:
(1)合理安排焊缝位置
(2)合理选择焊缝数量和长度
(3)合理选择坡口形式
7.预防焊接变形的装配工艺措施有( )。
A.合理的焊接线能量
B.预留收缩余量法
C.合理安排焊缝位置
D.合理选择装配程序
E.刚性固定法
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】本题考点:焊接变形的危害性及预防焊接变形的措施。装配工艺措施包括:(1)预留收缩
余量法;(2)反变形法;(3)刚性固定法;(4)合理选择装配程序。
17 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
8.焊缝表面某些缺陷应符合现行国家相关标准,包括( )。
A.裂纹
B.咬边
C.角焊缝焊脚不对称
D.未焊透
E.外露夹渣
【【答答案案】】BC。
【【解解析析】】本题考点:焊接过程质量检验。焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔
合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。允许存在的其他缺陷情况应符合现行国家相关标准,例如,咬边、
角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
9.下列焊接检验中,属于破坏性检验的有( )。
A.渗透检测
B.弯曲试验
C.金相试验
D.耐压试验
E.泄漏试验
【【答答案案】】BC。
【【解解析析】】常用的非破坏性检验包括:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线
检测)。B、C选项,化学分析试验和弯曲试验均属于破坏性试验。
10.下列焊接检验中,属于非破坏性检验的有( )。
A.渗透检测
B.弯曲试验
C.化学分析试验
D.耐压试验
E.泄漏试验
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】常用的非破坏性检验包括:外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线
检测)、耐压试验和泄漏试验。
BB、、CC选选项项,,化化学学分分析析试试验验和和弯弯曲曲试试验验均均属属于于破破坏坏性性试试验验。。
11.下列关于钨极材料的说法中正确的是( )。
A.纯钨极是使用最早的一种电极材料
B.纯钨极的粉尘具有微量的放射性
C.铈钨极易引弧、电弧稳定
D.钍钨极是目前应用最广的一种电极材料
E.钍钨极的粉尘具有微量的放射性
【【答答案案】】ACE。
【【解解析析】】纯纯钨钨极极,是使用最早的一种电极材料,钨极熔点为 3387℃,沸点为 5900℃。
由于纯钨极发射电子所要求的电压较高,因此要求焊机具有高的空载电压。纯钨极易烧损,所以逐
渐被钨极所取代钍钨极。在纯钨中加入 1%~2% 的氧化钍,即为钍钍钨钨极极。它具有较高的热电子发射能力
和耐熔性,具有容易引弧、所需空载电压低的性能,许用电流比同直径的纯钨极可提高 1/3,不易烧
18 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
损,使用寿命长。但钍钨极的粉尘具有微量的放射性,因此在磨削电极时,必须加强劳动防护措施。
铈铈钨钨极极。在纯钨中加入2%以下的氧化铈,即为铈钨极。它比钍钨极具有更多的优点,易引弧、电弧
稳定,弧束细长、热量集中,最大许用电流密度可增加 5%~8%,烧损小、寿命长。由于铈钨极几乎没有
放射性危害,因此,铈钨钨极极是是目目前前应应用用最最广广的的一一种种电电极极材材料料。常用钨极(棒)直径有0.5mm、1.6mm、
2.4mm、3.2mm、4.0mm和5.0mm等多种。
12.A公司编制的循环水管道焊接工艺作业指导书中,规定了焊接方法、坡口几何尺寸接头、组对允
许偏差等,指导焊工圆满完成焊接任务。
【【问问题题】】本工程中编制焊接指导作业书,可以选用哪些焊接方法?
【【解解析析】】编制焊接工艺作业指导书,可以选择的有焊焊条条电电弧弧焊焊、、氩氩弧弧焊焊、、二二氧氧化化碳碳气气体体保保护护焊焊、、钨钨
极极惰惰性性气气体体保保护护焊焊、、熔熔化化极极气气体体保保护护焊焊、、埋埋弧弧焊焊、、气气电电立立焊焊、、螺螺柱柱焊焊。。
13.监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满,根部收缩,弧坑,裂纹
等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次检查,项目部进行整改和培训,作
业人员的技术水平达到要求,项目进行顺利并按时完工。
【【问问题题】】钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
【【解解析析】】钢结构的一级焊缝中还可能存在的表表面面质质量量缺缺陷陷包括:焊缝尺寸不符合要求,表表面面气气
孔孔、、外外露露夹夹渣渣、、未未熔熔合合、、未未焊焊透透、、焊焊瘤瘤等。
第第0044讲讲
教教材材介介绍绍
33..11 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程
19 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
20 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
1.采暖管道安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm;安装在卫生间及厨房内的套
管,其顶部应高出装饰地面( )mm,底部应与楼板底面相平。
A.20;30
B.20;50
C.30;30
D.30;50
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶
部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;
2.下列关于管道及配件安装的说法错误的是( )。
A.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m
B.安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于6倍水表接口直径的直线管段
C.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置
D.给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍
E.室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1.5m
【【答答案案】】BE
【【解解析析】】给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管
间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若
给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。给水水平管道应
有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。水表应安装在便于检修,不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式
水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。
3.建筑管道阀门试验要点不包括( )。
A.安全阀应由具备资质的单位进行检定
21 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
B.闸阀应按规范要求进行强度和严密性试验
C.检验批要求同牌号、同型号、同时生产
D.主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】阀门安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同
规格)数量中抽抽查查1100%%,,且且不不少少于于一一个个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐逐个个做强度试验和严
密性试验。
4.当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。
A.工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa
B.系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
C.系统最高点工作压力加0.4MPa
D.系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】当设计未注明时,热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力,应以系统
顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压
力,应以系统最高点工作压力加0.4MPa;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最
高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小于0.4MPa。
5.关于室内供暖管道施工技术要求,正确的是( )。
A.方形补偿器应垂直安装
B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置
C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接
D.蒸汽干管变径应底平偏心连接
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;
如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽
干管变径应底平偏心连接。
6.有关灌水试验的说法,正确的是( )。
A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验
B.灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘15mm
C.灌水到满水15min,水面下降后再灌满观察5min
D.室外排水管网按排水检查井分段试验
E.室内雨水管安装后应做灌水试验
【【答答案案】】ACDE。
【【解解析析】】灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降
后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格,BB错错误误。。室外排水管网按排水检查井分段
试验,DD正正确确。。安装在室内的雨水。管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗灌
水。试验持续1h,不渗不漏。
7.坡度不应小于5‰的供暖管道有( )。
A.汽、水同向流动的热水供暖
B.汽、水同向流动的蒸汽管道
C.汽、水逆向流动的热水供暖管道
D.汽、水逆向流动的蒸汽管道
22 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
E.凝结水管道
【【答答案案】】CD。
【【解解析析】】
8.民用建筑的排水通气管安装要求有( )。
A.不得与烟道连接
B.可与风道连接
C.应高出屋面600mm
D.应高出屋顶门300mm
E.在有人停留的平屋顶上应高出屋面2m
【【答答案案】】AE。
【【解解析析】】本题考查的是高层建筑管道施工技术要点。排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应
高出屋面330000mmmm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶顶
660000mmmm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高高出出屋屋面面22mm,并应根据防雷要求设置
防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
9.有关室内给排水管道安装,正确的有( )。
A.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m
B.室内给水与排水管道平行敷设时,水平净距为0.4m
C.室内给水与排水管道不得交叉铺设
D.给水管应铺在排水管上面
E.若给水管必须铺在排水管的下面时,排水管应加套管
【【答答案案】】AD。
【【解解析析】】本题考点:室内给水管道施工技术要求。给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于
1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不
得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度
不得小于排水管管径的3倍。
10.高层建筑明设排水管道按设计要求应设置( )。
A.阻火圈
B.防火套管
C.防雷装置
D.伸缩节
E.补偿器
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】本题考点:室内排水管道施工技术要求。排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。
如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防
火套管。
第第0055讲讲
23 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
♛ 教教材材介介绍绍
33..22 建建筑筑电电气气工工程程施施工工
24 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
1.配电柜(箱)、控制柜(箱)安装,柜内母线及配电柜接地,说法错误的是( )。
A.母线搭接的接触面涂导电膏,用液压扳手紧固连接螺栓
B.母线连接螺栓拧紧后露出2-3扣为宜
C.配电柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接
D.配电柜门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4m㎡的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应
有标识
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】母线搭接的接触面涂导电膏,用力矩扳手紧固连接螺栓。
2.单相三孔插座,面对插座的右孔应与( )连接。
A.相线
B.接地线
25 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
C.PE线
D.中性导体(N)连接
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接,上孔应与保
护接地导体(PE)连接。
3.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用( )固定保护连结导体。
A.熔焊连接
B.专用接地卡
C.套管连接
D.螺纹连接
【【答答案案】】B。
【【解解析析】】镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护连结
导体;非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导体。
4.关于配电箱的安装正确的是( )。
A.箱体应采用不燃材料制作
B.照明配电箱不应设置在水管的正上方
C.同一电器器件端子上的导线连接不应多于3根
D.汇流排上同一端子可以汇集N线和PE线
【【答答案案】】A。
【【解解析析】】照明配电箱不应设置在水管的正下方,BB错错误误;同一电器器件端子上的导线连接不应多于2
根,CC错错误误。汇流排上同一端子不应连接不同回路的N线或PE线。DD错错误误。。
5.母线槽安装前检查,用( )测量每段母线槽的绝缘电阻。
A.380V兆欧表
B.500V兆欧表
C.1000V兆欧表
D.5000V兆欧表
【【答答案案】】C。
【【解解析析】】母线槽安装前用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
6.有关导线敷设要求的说法,不正确的有( )。
A.绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口
B.同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内
C.交流与直流的导线不得穿在同一管内
D.导线在管内的接头应连接牢固
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设
护线口;
同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。DD导导管管内内不不得得有有接接头头。。
7.接闪带(网)的施工技术要求包括( )。
A.接闪带可使用镀锌扁钢
B.接闪带每个固定支架应能承受50N的垂直拉力
C.扁钢之间搭接长度为扁钢宽度的6倍
26 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
D.接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施
E.屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】选项B错误,接闪带每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。选项C错误,扁钢之间搭接长度
为扁钢宽度的2倍。
8.插座的接线要求包括( )。
A.单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接
B.相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电
C.插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接
D.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
E.保护接地导体在插座之间不得串联连接
【【答答案案】】ADE。
【【解解析析】】相线与中性导体不应利用插座本体的接线端子转接供电,B错误;插座的保护接地导体端子
不得与中性导体端子连接,C错误。
9.灯具安装技术要求包括( )。
A.灯具安装应牢固,小型灯具可以使用木榫固定
B.螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上
C.II类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
【【答答案案】】BD。
【【解解析析】】灯具安装技术要求:灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木
榫。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上。Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可
靠连接,连接处应有接地标识。当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。质量大于10kg
的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。
10.防雷接地装置施工程序正确的是( )。
A.接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工
B.接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工
C.接地干线施工→均压环施工→引下线敷设→接闪带施工
D.接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工
【【答答案案】】D。
【【解解析析】】本题考点:建筑电气工程施工程序。防雷接地装置的施工程序:接地体施工→接地干线施
工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工。
11.电动机通电前检查内容包括( )。
A.地脚螺栓接地是否牢固
B.接通电源时做好切断电源的准备
C.检查电动机的启动设备是否良好
D.检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好
E.对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷
【【答答案案】】CDE。
【【解解析析】】试运行前的检查:
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
27 / 28一一级级建建造造师师--机机电电工工程程
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4m㎡,有防松弹簧垫圈。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好,,DD正正确确。。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适,CC正正确确..
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线
即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。EE正正确确。
12.开关柜、配电柜安装施工技术要求包括( )。
A.开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直
B.每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接
C.配电柜安装垂直度允许偏差为1.5%
D.成列柜面偏差不应大于5mm
E.高、低压成套配电柜投入运行前必须交接试验合格
【【答答案案】】ABDE。
【【解解析析】】选项C错误,正确描述应为配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰。
13.母线槽部分吊架安装不符合规范要求(如下图)质检员对母线槽安装提出了返工要求。
【问题】图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求。
【【解解析析】】图中,母线槽安装不符合规范要求的有:
(1)支吊架间距为3m;规范要求:室内支吊架间距不大于2m。
(2)圆钢吊架直径为6mm;规范要求:母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm。
(3)母线槽转弯处没有增设支架;规范要求:每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处0.4-0.6m应
增设支架加强。
(4)母线槽没有接地保护;规范要求:每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导
体可靠连接不少于2处。
28 / 28