P85~P95 3.3 地基与基础工程施工
学习目标
3.3.1 常用地基处理方法与施工
3.3.2 桩基础施工
3.3.3 混凝土基础施工
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选 1 1 1 2
多选 2
案例 5 1.5 10 4
分值 8 2.5 11 2 4
P85~P86 3.3.1 常用地基处理方法与施工 ★☆
8
7
1
9
3.3.1.1 换填地基 4
8
3
信
微
换填地基 要求
系
联
适用 浅层题软弱土层或不均匀土层,换填厚度一般宜为0.5~3m
押
准
① 土料可采用黏土或粉质黏土,石灰采用新鲜的消石灰
精
素土/灰土 ② 灰土体积配合比宜为2:8或3:7
③ 分层回填夯实或压实,分层厚度200~300mm
砂和砂石 当使用粉细砂或石粉时,应掺不小于总重30%的碎石或卵石
粉煤灰 最上层宜覆盖土300~500mm
不得在柱基/墙角/承重窗间墙下接缝,上下层缝距应≥500mm
灰土应当日铺填夯压,灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡
施工
粉煤灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封
8
7
1
层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止车辆碾压通行4 9
8
3
信
【一建-2022】换填地基施工做法正确的是( )。 微
系
联
A. 在墙角下接缝 一
唯
B. 上下两层接缝距离300mm
C. 灰土拌合后隔日铺填夯实
D. 粉煤灰当日铺填压实
【答案】D
P86 3.3.1 常用地基处理方法与施工 ★☆
3.3.1.2 夯实地基
夯实地基 要求
碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、
强夯 加固深度
适用 失陷性黄土、素填土、杂填土
3~10m
强夯置换 高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
基上对变形要求不严格的工程
① 查明地下构筑物/管线的位置,采取措施予以保护
施工前
② 进行试夯,每个试验区面积≥20m×20m
场地表土软弱或地下水位较高时,人工降水或铺填砂石材
施工 降水
料,使地下水位低于坑底面以下2m
应根据地基土的性质和采用的施工工艺,待土层的休止期结
夯实后
束后,方可进行基础施工
【一建-2024-补考】强夯置换适用于( )地基。
A. 砂土
B. 湿陷性黄土
C. 高饱和土度粉土
D. 碎石土 8
7
1
9
4
8
【答案】C 3
信
微
系
P88 3.3.2 桩基联础施工 ★★★
题
押
3.3.2.1 钢筋准混凝土预制桩
精
1. 锤击沉桩法
施工程序:确定桩位 和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再
锤击沉桩→送桩→收锤→切割 桩头。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
锤击沉桩要求
① 混凝土强度达到70%后起吊,达到100%后运输和打桩
吊运
② 吊点距桩端宜为0.2倍桩长,严禁采用拖拉取桩方法
① 先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏
沉桩 ② 从中间向四周或两边,由毗邻建筑物一侧向另一方向
③ 垂直度偏差应≤1/200
① 接桩接头宜高出地面0.5~1m
接桩
② 接桩方法分为焊接、螺纹接头、机械啮合接头
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅;当桩终端达到坚硬层时,
终止沉 可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅
桩 ② 贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵
10击的贯入度≤设计规定的数值予以确认
【一建-2024】预制桩锤击沉桩顺序正确的是( )。
A. 先浅后深
B. 先小后大
C. 先短后长
D. 先密后疏
【答案】D
P88~P89 3.3.2 桩基础施工 ★★★
8
7
1
9
2. 静力压桩法 8 4
3
信
微
施工程序:测量定位系→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→
联
题
押
再静压沉桩→送桩→终止压桩→检查验收→转移桩机。
准
精
8
1
7
静力压桩要求 9
8
4
① 试压桩数量应≥3根,地质条件复杂 的场地应增加 信
3
微
② 先深后浅、先长后短、先大后小、避免 密 集 联
系
一
③ 从中间向四周或两端,沿建筑物长度方向进 行 唯
压桩 ④ 同一承台桩数>5根时,不宜连续压桩
⑤ 密集群桩区不宜24h连续作业,日停歇时间宜≥8h
⑥ 采用静压桩的基坑,不应边压桩边开挖基坑
⑦ 压桩后应进行桩身混凝土完整性检测
① 焊接法
接桩
② 机械法(螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式)
终止 标高为主,压力为辅
P89~P90 3.3.2.2 钢筋混凝土灌注桩
1. 泥浆护壁灌注桩
施工流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正
→成孔、泥浆循环、清除废浆泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
→清孔质量检验→浇筑水下混凝土→成桩。
第一次清孔可利用成孔钻具直接进行,第二次清孔利用导管输入泥浆循环清孔。
泥浆护壁灌注桩要求
试成孔 应进行工艺性试成孔,数量≥2根
8
7
泥浆 钻孔内泥浆液面高出1地下水位0.5m
9
4
8
3
信
① 清孔方法:微正循环、泵吸反循环、气举反循环清孔
系
联 砂土层成孔宜选用反循环钻机
清孔 题
② 沉渣押厚度:端承桩≤50mm,摩擦桩≤100mm
准
精
抗拔/抗水平荷载桩≤200mm
8
1
7
9
8
4
泥浆护壁灌注桩要求 信
3
微
① 强度应按比设计强度提高等级配置 系
水下
联
一
② 采用导管法连续灌注,初灌量保证导管埋 深≥唯0.8m
混凝土
③ 超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上,充盈 系数≥1
① 单根桩≥2根注浆管(钢管)
② 注浆宜于成桩2d后施工;控制注浆量(为主)与注浆压力,满足下列条
桩底
件之一即可终止注浆:
注浆
a. 注浆总量达到设计要求
b. 注浆量≥80%,且压力大于设计值(地连墙为2MPa)
① 每浇注50m3应有1组试件,小于50m3每台班应有1组
试件 ② 对单柱单桩的桩应有1组试件,每组试件应有3个试块,同组试件应
取自同车混凝土
【一建-2016】某综合办公楼工程,地基基础设计等级为甲级,灌注桩筏板基础,现浇
钢筋混凝土框架剪力墙结构。部分主要材料由建设单位采购提供,施工单位委托第三方测
量单位进行施工阶段的建筑变形测量。基础桩设计直径800mm,长度35m~42m,混凝土强度
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
等级C30共计900根。施工单位编制的桩基础施工方案中列明:采用泥浆护壁成孔,导管
法水下灌注C30混凝土,灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm,每根留置1组混凝土
试件;成桩后按总桩数20%对桩身质量进行检验。监理工程师审查时认为方案存在错误,
要求施工单位改正后重新上报。
【问题】指出桩基础施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。
【答案】
不妥1:水下灌注混凝土强度等级C30;
正确做法:灌注C35的混凝土。
不妥2:桩顶混凝土面超过设计标高500mm。
正确做法:应至少比设计标高8超灌1m以上。
7
1
9
4
8
不妥3:施工单位委托信第3三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量;
微
系
正确做法:应由建联设单位委托。
题
押
【解析】题目准问的是“桩基础施工方案中的错误之处”,则重点写这里的错误及正确做
精
法。
每浇注50m3应有1组试件,小于50m3每台班应有1组。
P90 3.3.2 桩基础施工 ★★★
2. 沉管灌注桩
施工流程:桩机就位→锤击(振动) 沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇
8
1
7
筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→ 成桩。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
要求
施工 ① 单打法、复打法、反插法
方法 ② 单打法适用于含水量较小土层,其他适用于饱和土层
① 桩管沉到设计标高并停止振动后,应立即浇筑混凝土,
混凝土浇筑
管内灌满混凝土后应先振动,再拔管。每次拔管高度为0.5m~1.0m,反
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
插深度为0.3m~0.5m,直至全部拔出
② 拔管过程中分段添加混凝土,保持管内混凝土面不低于地表面或高
于地下水位1.0m~1.5m,拔管速度应<0.5m/min
② 桩身配钢筋笼时,第一次混凝土应先浇至笼底标高,
然后放置钢筋笼,再浇混凝土到桩顶标高
③ 复打桩施工时,第一次灌注混凝土应达到自然地面,
并在其初凝前完成复打施工,初打复打桩中心线应重合
P90~P91 3.3.2 桩基础施工 ★★★
3.3.2.3 桩基检测技术
要求
基坑开挖后,先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测
检测 施工前 为设计提供依据;单桩极限承载力
施工基础后 为验 收提供依据;单桩承载力和桩身完整性
8
7
1
Ⅰ类桩桩身完整,4Ⅱ9类桩轻微缺陷(不影响承载力)
8
3
Ⅲ类桩明显缺陷信(影响承载力),Ⅳ类桩严重缺陷
微
完整性
系
① 抽检数联量≥总桩数的20%,且≥10根
题
② 每根押柱子承台下的桩应≥1根
准
检测精前的休止时间:砂土地基≥7d,粉土地基≥10d,
非饱和黏 性土≥15d,饱和黏性土≥25d
承载力
① 静载试验 检验桩数≥总数的1%,且≥3根
② 当总桩数<50根时,应≥2根
方法 目的 开始时间
① 桩身完整性类别 受检桩混凝土龄期达到28天
钻芯
② 检测桩长、混凝土强度 、沉渣厚 或同条件养护试块8强度达到
(破损) 1
7
9
度、桩端持力层岩土性状 设计强度要求 8 4
信
3
高应变 ① 桩身完整性类别 — 微
系
低应变 ② 桩身缺陷及其位置 联
一
③ 高应变还可以判定单桩竖向抗压承 受检 唯 桩混凝土强度≥设计强
声波透射 载力、分析桩侧和桩端土阻力、监控 度70%且≥15MPa
打桩过程
验收检测的 ① 施工质量有疑问的桩 ④ 设计方认为重要的桩
受检桩选择 ② 局部地基条件出现异常的桩 ⑤ 施工工艺不同的桩
条件 ③ 承载力验收选择部分Ⅲ类桩 ⑥ 宜均匀和随机选择
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【一建-2021】判定或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是( )。
A. 钻芯法
B. 低应变法
C. 高应变法
D. 声波透射法
8
7
1
9
【答案】A 8 4
3
信
微
P92 3.3.3 混凝土系基础施工 ★★★
联
题
3.3.3.1 钢筋工押程施工技术要求
准
精
(1) 采用HPB3 00钢筋时,端部弯钩应朝上,柱的锚固钢筋下端应用90°弯钩与基础
钢筋绑扎牢固,按轴线位 置校核后固定牢靠。
(2) 基础底板钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝
下,并在上层钢筋网下面应设置钢 筋撑脚。
(3) 独立柱基础为双向钢筋时,底 面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
8
(4) 基础中纵向受力钢筋的保护层厚度, 设计年限达到100年时迎水面
1
7保护层厚度应
9
8
4
≥50mm;无垫层时应≥70mm。 信
3
微
系
联
一
唯
【一建-2024】关于混凝土基础钢筋施工要求的说法,正确的有( )。
A. 底部钢筋采用HPB300钢筋时,端部弯钩应朝上
B. 双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下
C. 钢筋的弯钩应统一倒向一边
D. 独立柱基础为双向钢筋时,底面短边钢筋应放在长边钢筋上面
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
E. 基础底板采用双层钢筋网时,上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚
【答案】ABDE
P92~P93 3.3.3 混凝土基础施工 ★★★
3.3.3.3 混凝土工程施工技术要求
1. 混凝土输送和布料设备
混凝土水平运输设备主要有混凝土搅拌输送车、机动翻斗车、手推车等。
混凝土垂直运输设备主要有混凝土汽车泵(移动泵)、固定泵、塔式起重机、汽车吊、
施工电梯、井架等。
混凝土布料设备主要有混凝土汽车泵、布料机、布料杆、塔式起重机、手推车等。
P93~P95 3.3.3 混凝土基础8施工 ★★★
7
1
9
4
8
3.3.3.4 大体积混凝土信施3工
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
大体积混凝土要求 联
系
一
混凝土结构物实体最小几何尺寸≥1m 唯
定义
预计会因温度变化和收缩而可能导致有害裂缝产生
组织 编制施工组织设计或施工技术方案,有环保和安全技术措施
设计强度等级宜为C25~C50
采用60d或90d强度作为配合比设计、强度评定、验收的依据
准备
置于岩石类地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层
供应能力不宜低于单位时间所需量的1.2倍
大体积混凝土要求
整体分层或推移式连续浇筑,在前层初凝之前将次层浇筑完毕
整体连续浇筑时分层厚度宜为300~500mm,避免过振和漏振
浇筑
宜采用泵送方式和二次振捣工艺
突遇大雨或大雪,应及时在合理部位留置施工缝,并中止浇筑
跳仓法 单向尺寸宜≤40m,间隔施工宜≥7d,接缝处按施工缝处理
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 浇筑完毕后,初凝前宜立即进行覆盖或喷雾养护工作
② 保温材料可采用塑料薄膜、土工布、麻袋、阻燃保温被等,必要时,可搭
养护 设挡风保温棚或遮阳降温
③ 保温养护持续时间宜≥14d,保持表面湿润
④ 混凝土表外温差<20℃时,可全部拆除(分层进行)
大体积混凝土要求
根据设计规定、温度裂缝控制规定、混凝土供应能力、钢筋工程施工、预埋管
水平 件安装等因素确定位置及间歇时间
施工缝 ① 在已硬化的混凝土表面,应清除表面的浮浆、松动的石子及软弱混凝土层
设置 ② 在上层混凝土浇筑前,应采用清水冲洗混凝土表面的污物,并应充分润
处理 湿,但不得有积水
③ 新浇筑混凝土应振捣密实,并应与先期浇筑的混凝土紧密结合
要求 7 8
1
9
混凝土入模温度5~38 40℃
3
信
① 浇筑体在入模微温度基础上的温升值宜≤50℃
温控 系
② 浇筑体里联表温差(不含砼收缩当量温度)宜≤25℃
指标 题
③ 浇筑体押降温速率宜≤2.0℃/d
准
④ 拆除精保温覆盖时浇筑体表面与大气温差应≤20℃
① 沿混 凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间
监测 距宜≤500mm
位置 ② 混凝土浇筑 体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度
③ 混凝土浇筑体 底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度
频次 每昼夜应≥4次;入模 温度测量,每台班应≥2次
【一建-2023】关于大体积混凝 土基础施工要求的说法,正确的是( )。
A. 采用跳仓法时,跳仓的最大分块单 向尺寸不宜大于50m
8
B. 混凝土整体连续浇筑时,浇筑层厚度 宜为300~500mm 9 1
7
8
4
信
3
C. 保湿养护持续时间不少于7d 微
系
联
一
D. 当混凝土表面温度与环境最大温差小于30℃时, 全部拆
唯
除保温覆盖层
【答案】B
【补充】
大体积混凝土 一次连续浇筑取样
不大于1000m3时,现场取样不应少于10组
1000~5000m3时,超出1000m3的,每增加500m3取样≥1组,
同配比 不足500m3时取样1组
大于5000m3时,超出5000m3的,每增加1000m3取样≥1组,
不足1000m3时取样1组
V=900m3时,10组 10
1
举例 V=1800m3时,10+2=12组 10+(V-1000)/500,向上取整
2 2
V=6800m3时,10+8+2=20组 18+(V-5000)/1000,向上取整
3 3