1.热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。 A.流量孔板前侧
B.管道集气处
C.流量孔板后侧
D.管道最高点
网校答案:A
网校解析:疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水
处。 8
7
1
9
【考点来源】管道施工技术要求P96 4
8
3
信
微
系
2.下列防腐施工方法中,漆料省联、效率高的是( )。
题
A.高压无气喷涂法 押
准
B.刷涂法 精
C.空气喷涂法
D.滚涂法
网校答案:A
网校解析:高压无气喷涂优点:克服了一般空气喷涂时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象,不仅节省了漆
料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。
【考点来源】设备及管道防腐蚀工程施工方法P148
3.室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( )。 A.水压试验 7 8
1
9
4
B.通水试验 3 8
信
C.灌水试验 微
系
联
D.通球试验
一
唯
网校答案:D
网校解析:室内排水工程施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊 架制
作安装→管道预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
【考点来源】建筑管道工程施工程序P170
4.关于耐火砖砌筑施工的说法,正确的是( )。
A.砌砖时应使用铁锤找正
B.反拱底应从中心向两侧对称砌筑
C.砌砖中断时应做成断面平齐的直槎
D.拱的砌筑应从拱脚一侧依次砌向另一侧
网校答案:B
网校解析:反拱底应从中心向两侧对称砌筑。锁砖应使用木槌,使用铁锤时,应垫以木块。砌砖中断或返工拆
砖时,应做成阶梯形的斜槎。拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。
【考点来源】炉窑砌筑施工技术要求 P165~166
5.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
1
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
A.应螺旋式缠绕捆扎
B.多层一次捆扎固定
C.每块捆扎至少一道
D.振动部位加强捆扎
网校答案:D
网校解析:捆扎方式
1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用
矿物棉填塞。
【考点来源】设备及管道绝热工程施工技术要求P158
6.关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。 A.气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管
B.气源管道末端和集液处应设置排污阀
C.气源管道使用镀锌钢管时,应采用焊接
D.气源装置应根据现场情况整定气源压力8值
7
1
9
网校答案:B 4
8
3
信
网校解析:气源管道安装: (1)微气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密
系
封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不联得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。
题
(2)气源管道末 端和集液处应押有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。水平干管上的支管引出口应在
准
干管的上方。 精
(3)气源系统安装完毕后应 进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支管及 接至各
仪表的管道。(4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。
【考点来源】自动化仪表线路及管路安装要求P136
7.下列整定内容中,属于配电装置过电流 保护整定的是( )。 A.合闸元件整定
B.温度元件整定
C.时间元件整定
D.方向元件整定
1
7 8
9
网校答案:C
信
3 8
4
网校解析:配电装置的主要整定内容:(1)过电流保护整 定:电流元件整定微和时间元件整定。(2)过负 荷告
系
警整定:过负荷电流元件整定和时间元件整定。(3)三相一次重合 闸整定:重
联
合闸延时整定和重合闸 同期角整定。
一
唯
(4)零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件 整定 。(5)过电压保护整定:过电压范围整
定和过电压保护时间整定。
【考点来源】配电装置安装与调试技术P78
8.下列安装工序中,不属于光伏发电设备安装程序的是( )。 A.汇流箱安装
B.逆变器安装
C.集热器安装
D.电气设备安装
网校答案:C
网校解析:光伏发电设备的安装程序:施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→
汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→调试→验收。
“集热器安装”属于槽式光热发电设备安装程序。
【考点来源】光伏发电设备的组成及安装程序P131
9.关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。
A.铣平面应均匀接触,接触面积不应小于 75%
2
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
B.框架节点采用焊接连接时,不得设置定位螺栓
C.在地面拼装的框架,其焊缝需进行无损检测
D.在安装的框架上施加临时载荷时,应经验算
网校答案:B
网校解析:分段(片)安装
(1)框架的安装可采用地面拼装和组合吊装的方法施工,已安装的结构应具有稳定性和空间刚度。管廊可在
地面拼装成片,检查合格后成片吊装。
(2)铣平面应接触均匀,接触面积不应小于75%。
(3)框架的节点采用焊缝连接时,宜设置安装定位螺栓。每个节点定位螺栓数量不得少于2个。
(4)地面拼装的框架和管廊结构焊缝需进行无损检测或返修时,无损检测和返修应在地面完成,合格后方可
吊装。
(5)在安装的框架和管廊上施加临时载荷时,应经验算。
【考点来源】金属结构制作与安装技术P118
10.下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )。
A.垫层基础
B.联合基础 8
7
1
9
C.减振基础 4
8
3
信
D.箱式基础 微
系
网校答案:C 联
题
网校解析:使用功能不同的押基础分类及应用:减振基础、绝热层基础。
准
“垫层基础”属于按材料精组成不同的设备基础;
“联合基础”属于按埋置深度 不同的设备基础;
“箱式基础”属于按结构形式不同的设备基础。
【考点来源】设备基础的种类及应用P66
11.塑料绝缘铠装多芯电缆的最小允许弯曲 半径是电缆外径的( )。
A.10 倍
B.12 倍
C.15 倍
1
7 8
9
D.20 倍
信
3 8
4
网校答案:B 微
系
网校解析:电缆最小允许弯曲半径电缆形式
联
一
唯
【考点来源】供电干线及室内配电线路施工技术要求 P183
12.关于洁净层流罩安装调试的说法,错误的是( )。
A.应采用独立的防晃支架
B.利用生产设备作为支撑
C.安装高度允许偏差 1mm
D.不小于 1h 的连续试运转
网校答案:B
网校解析:洁净层流罩安装要求
(1)应釆用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支撑。
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
3
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
(3)洁净层流罩安装的水平度偏差应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
(4)安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。
【考点来源】净化空调系统施工要求 P206
13.关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
A.铂温度传感器的接线电阻应小于 1Ω
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器应垂直安装
网校答案:A
网校解析:主要输入设备安装要求:
(1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且
便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求
例如,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω8 ,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
7
1
9
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀
8
4的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4〜5
3
信
倍管径长度的直管段。 微
系
(6)涡轮式流量传感器应水平联安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
题
(7)空气质量传感器的安装押位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
准
【考点来源】建筑设备监精控工程的施工要求 P212
14.下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是( )。
A.无控制电压
B.接地故障
C.电路过载
D.踏板下陷
网校答案:D
网校解析:下列情况,自动扶梯、自动人行道必须 自 动停止运行,且2)至8)情
1
况7 8下的开关断开的动作必须
9
通过安全触点或安全电路来完成。
信
3 8
4
1)无控制电压、电路接地的故障、过载。 微
系
2)控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
联
一
唯
3)附加制动器动作。
4)直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
5)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
6)梯级、踏板下陷,或胶带进人梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
7)无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。
8)扶手带入口保护装置动作。
【考点来源】自动扶梯、自动人行道施工要求 P225-226
15.下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。
A.冷水机组
B.排烟风机
C.空调机组
D.冷却塔
网校答案:B
网校解析:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且
需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
4
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
【考点来源】消防工程施工程序及技术要求P238
16.下列机电工程项目采购类型中,按采购内容划分的不包括( )。
A.工程采购
B.货物采购
C.询价采购
D.服务采购
网校答案:C
网校解析:按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型。
【考点来源】采购阶段项目管理的任务P246
17.商务报价的策略中不包括( )。
A.不平衡报价
B.多方案报价
C.突出工期目标
D.无利润竞标
网校答案:C 8
7
1
9
网校解析:商务报价的策略: 4
8
3
信
(1)可采用不平衡报价法、多方微案报价法、增加建议方案法、投标前突然竞价法、无利润竞标法、先亏后盈
系
法等方式进行报价 联
题
(2)根据投标单位的自身情押况及此次招标投标的业主、竞争对手的实际情况确定。
准
【考点来源】施工投标条精件与程序P260
18.规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是( )。
A.选择专业化的维保单位
B.提高项目融资管理水平
C.选择有实力的施工单位
D.关键技术采用国内标准
网校答案:A
网校解析:营运风险防范(主要指BOT、BOOT、RO T等 涉及运营环节的项目)
1
7 8
9
营运风险主要指在整个营运期间承包商能力影响项目投 资 效益的风险。防范措
信
施3 8
4
:运行维护委托专业化运行单
位承包,降低运行故障及运行技术风险。 微
系
“提高项目融资管理水平”属于管理风险防范;
联
一
唯
“选择有实力的施工单位”属于建设风险防范;
“关键技术采用国内标准”属于技术风险防范。
【考点来源】施工合同履约及风险防范P267
19.机电工程的清单综合单价中不包括( )。
A.材料费
B.机械费
C.管理费
D.措施费
网校答案:D
网校解析:综合单价法是指分项工程单价综合了直接工程费及以外的多项费用,按照单价综合的内容不同,可
分为全费用综合单价和清单综合单价。
全费用综合单价,单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、人材机价差、税金
以及一定范围的风险等全部费用。
清单综合单价,单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的
风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全综合单价。
5
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
【考点来源】机电工程施工预结算P356
20.机电工程项目竣工预验的复验单位是( )。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
网校答案:D
网校解析:施工单位竣工预验的标准应与正式验收一样,依据国家或地方的规定以及相关标准的要求,查看工
程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求,工程质量是否符合国家和地方政府部门的规定及相关标准要求,
工程是否达到合同规定的要求和标准等。
【考点来源】竣工验收的要求与实施P430
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或者 2 个以上符合题意,至少有一个错
项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21.下列风管中,不适用于酸碱环境空调系统的有( )。
A.酚醛复合风管 8
7
1
9
B.聚氨酯复合风管 4
8
3
信
C.镀锌钢板风管 微
系
D.硬聚氯乙烯风管 联
题
E.玻璃纤维复合风管 押
准
网校答案:ABE 精
网校解析:非金属板材的类型 及应用:
非金属板材一般有酚醛复合板材、聚氨酯复合板材、玻璃纤维复合板材、无机玻璃钢板材、硬聚氯乙烯板材等。
1.酚醛复合板材适用制作低、中压空调系统及潮湿环境的风管,何对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系
统不适用。
2.聚氨酯复合板材适用制作低、中、高压 洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟系统不适
用。
3.玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系 统风管,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿
度90%以上的系统不适用。
1
7 8
9
4.硬聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风 管 。
信
3 8
4
【考点来源】常用非金属材料的类型及应用P9 微
系
联
一
唯
22.下列输送机中,具有挠性牵引件的有( )。
A.带式输送机
B.刮板输送机
C.悬挂输送机
D.小车输送机
E.螺旋输送机
网校答案:ABCD
网校解析:具有挠性牵引件的输送设备类型有:带式输送机、链板输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车
输送机、悬挂输送机、斗式提升机、气力输送设备等。
“螺旋输送机”属于无挠性牵引件的输送设备。
【考点来源】通用设备的分类和性能P19
23.采用三角高程测量方法测量时,影响测量精度的因素有( )。
A.垂直角误差
B.大气垂直折光误差
C.仪器高误差
6
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
D.大气压力变化误差
E.视标高误差
网校答案:ABCE
网校解析:三角高程测量精度的影响因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的误
差。
【考点来源】机电工程测量的基本原理、方法及程序P33
24.建设工程的供用电协议内容中应包括( )。
A.供电方式
B.用电容量
C.违约责任
D.用电规划
E.供电时间
网校答案:ABCE
网校解析:供用电协议(合同)应当具备以下内容:
(1)供电方式、供电质量和供电时间;
(2)用电容量和用电地址、用电性质; 8
7
1
9
(3)计量方式和电价、电费结算方式4;
8
3
信
(4)供用电设施维护责任的划分微;协议(合同)的有效期限;
系
(5)违约责任,以及双方共同联认为应当约定的其他条款。
题
【考点来源】工程建设用电押规定P452
准
精
25.根据《特种设备生产单位 许可目录》,工业管道可分为( )。
A.长输管道
B.燃气管道
C.制冷管道
D.动力管道
E.热力管道
网校答案:CD
网校解析:长输管道:输油管道、输气管道;
1
7 8
9
公用管道:燃气管道、热力管道;
信
3 8
4
工业管道:工艺管道、动力管道、制冷管道。 微
系
【考点来源】特种设备的范围与分类P460
联
一
唯
26.下列检验项目中,属于主控项目的有( )。
A.管道压力试验
B.漏风量测试
C.给水配件接口
D.电梯试运行
E.设备附件技术性能
网校答案:ABD
网校解析:主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、
技术性能等。
如管道的压力试验、风管系统的漏风量测试、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符
合设计要求和施工验收规范规定。
【考点来源】建筑安装工程施工质量验收项目的划分P482
27.工业安装分项工程质量验收记录表的签字人包括( )。 A.监理单位专业监理工程师
B.施工单位项目负责人
7
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
C.建设单位专业技术负责人
D.施工单位技术负责人
E.设计单位专业技术负责人
网校答案:AC
网校解析:分项工程质量记录表签字人为:施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工
程师。
【考点来源】工业安装工程分部分项工程质量验收要求P477
28.使用全地面起重机进行设备吊装,吊装荷载吊装荷载包括( )。
A.吊钩重量
B.设备重量
C.吊索重量
D.吊具重量
E.吊臂重量
网校答案:ABCD
网校解析:吊装载荷是指设备、吊钩组件、吊索(吊钩以上滑轮组间钢丝绳质量)、吊具及其他附件等的质量
总和。 8
7
1
9
【考点来源】起重机械的分类、适用范4围及基本参数 P41
8
3
信
微
系
29.在施工中,不准使用的计量联器具有( )。
题
A.被认定为C类的计量器具押
准
B.无检定合格印的计量器精具
C.超过检定周期的计量器具
D.经检定不合格的计量器具
E.未做仲裁检定的计量器具
网校答案:BCD
网校解析:禁用:经检定不合格或使用中 严重损坏、缺损的。
若不在检定周期内、检定标识不清或封存的, 视为不合格的计量器具,不得使用。
【考点来源】计量器具的使用管理规定 P446
8
1
7
9
30.下列预防焊接变形的措施中,属于焊接工艺措施的 有 ( )
信
3 8
4
A.用热源集中的焊接方法 微
系
B.焊前装配采用反变形法
联
一
唯
C.应尽量减小焊接线能量
D.焊前对坡口两侧预热
E.多名焊工相同方向施焊
网校答案:AC
网校解析:采取合理的焊接工艺措施
(1)合理的焊接方法
尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法不宜用焊条电弧焊,特别不宜选用气焊。
(2)合理的焊接线能量
尽量减小焊接线能量的输入能有效地减小变形。
(3)合理的焊接顺序和方向
例如,储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边缘板对接焊缝外300mm长;待焊接完壁板和边缘板角焊缝后,再
焊接边缘板剩余对接焊缝;最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。
【考点来源】焊接变形的危害性及预防焊接变形的措施 P62
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各 20 分,(四)(五)题各 30 分)
案例(一)
8
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
背景资料
某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中
确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。
因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后
进行接线(如图1)。
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电
动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝电阻达到规范
要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。
试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措
施所致。为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.施工方案中的工序质量保证措施主要有 哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交底?
2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干 燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
3.电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变 电动机的转向?
4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理? 只 能露天保管的设备应采取哪些
1
7措8施?
9
8
4
信
3
网校答案: 微
系
1.(1)工序质量保证措施:制定工序控制点,明确工序质量控 制方法。
联
一
唯
(2)施工方案的编制人员向施工作业人员进行施工方案的交底。
【考点来源】施工方案编制内容及要点P295
2.(1)三角形(△)接线法。
(2)电动机干燥处理时被监理叫停原因:采用水银温度计测量温度不正确。
(3)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
【考点来源】电动机的安装技术P83
3.(1)电动机运行中还应检查:
1)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;
2)振动(双振幅值)不应大于标准规定值;
3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空载电流。
(2)改变电动机的转向:在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。
【考点来源】电动机的安装技术P83
4.(1)及时办理入库手续。对所到设备,分别储存,进行标识。
(2)对保管在露天的设备应经常检查,采取防雨、防风措施。
【考点来源】工程设备管理要求P307
9
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
案例(二)
背景资料
某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、管道、电气及自动化安装
等。
工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工作和主要设备进场时间采购设备、材料等物资,保证设备
材料采购与施工进度合理衔接。
疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两个半联轴器一起转动, 每转180°测量一次,并记录2
个位置的径向位移值和位于同一直径两端测点的轴向位移值。质量部门对此提出异议,认为不符合规范要求,要求
重新测量。
为加强施工现场的安全管理,及时处置突发事件,工程公司升级了《生产安全事故应急救援预案》,并进行了
应急预案的培训、演练。
取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范围(见图2-1),温度取源部件
在管道上开孔焊接安装( 见图2-2),在准备系统水压试验时,温度取源部件的安装被监理要求整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.本工程中,工程公司应当多长时间组织一次现场处置方案演练?应急预案演练效果应由哪个单位来评估?
2.图2-1的取压点范围适用何种介质管道?说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。
3.联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是否合理?写出正确的要求。
4.为保证项目整体进度,应优先采购哪些设备?
10
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
网校答案:
1.(1)工程公司应当每半年至少组织一次现场处置方案演练。
(2)应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评
估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。
【考点来源】应急预案的分类与实施P368
2.(1)蒸汽介质的管道。
(2)理由1:温度取源部件顺着物料流向安装。
正确做法1:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
理由2:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。
正确做法2:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
【考点来源】自动化仪表线路及管路安装要求P138
3.(1)加热装配法。
(2)质量部门提出异议合理。
(3)正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值,于同
一直径两端测点的轴向测量值。
【考点来源】机械设备安装方法P73
4.换热器、疏水泵、管道、电气及自动化8安 装。
7
1
9
4
8
3
信
三、实务操作和案例分析题 微
系
案例(三) 联
题
背景资料 押
准
某安装公司承接商务楼机精电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域空调系统采
用多联机组。项目部在施工成本分 析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制;控制设备采购;在量、价方面
控制材料采购;控制施工机械租赁等措施,控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项
目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制。
在施工质量检查时,监理工程师要求项 目部整改下列问题:
(1)个别柔性短管长度为 300mm,接缝采 用粘接;
(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定 ;
(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间 距为 100mm。
商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监 理 单位分别向建设单位提交报告
1
7,8申请竣工验收, 建设单
9
位组织成立验收组,制定验收方案。安装公司、设计单位和 监 理单位分别向建设单
信
位3 8
4
移交了工程建设交工技术文件
和监理文件。 微
系
联
一
唯
【问题】
1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施?
11
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验?
3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。
4.安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交什么报告?在验收中,设计单位需完成什么图纸?安装
公司需出具什么保证书?
网校答案:
1.(1)人工费成本的控制措施:采取劳动定额管理,实行计件工资制;
(2)工程设备成本控制措施:控制设备采购;
(3)材料成本的控制措施:在量、价方面控制材料采购;
(4)施工机械成本的控制措施:控制施工机械租赁等措施控制施工成本。
【考点来源】施工成本控制措施P352
2.(1)否定原因:制冷剂灌注应在系统压力试验后进行,程序错误。
(2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试
验。
【考点来源】通风与空调工程的划分与施工程序P192
通风与空调工程施工技术要求P202
3.(1)监理工程师要求项目部整改合理。
(2)理由1:柔性短管长度宜为150-2508m m;
7
1
9
理由2:矩形柔性短管与风管连接不得4采用抱箍固定;
8
3
信
理由3:柔性短管与法兰组装宜采微用压板铆接连接,铆钉间距宜为60-80mm。
系
【考点来源】通风与空调工程施联工技术要求P195
题
4.(1)安装单位应提交工程押竣工报告、设计单位应提交工程质量检查报告、监理单位应提交工程质量评估报
准
告。 精
(2)设计单位完成竣工图纸 。
(3)安装单位应出具工程质量保修书。
【考点来源】竣工验收的要求与实施P429
案例(四)
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所 有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根
据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风 险 较大的部分埋地工艺管道(设
1
计7 8压力0.2MPa)施工分包给
9
具有资质的B公司。
信
3 8
4
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司 从施工准备、进场微施工、工序施工、工程保修及技
系
术方面进行了管理。
联
一
唯
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司 在施 工时挖断供水管道。造成A公司65万元
材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18
万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设
单位提交了工期及费用索赔文件。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压
力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该方案被A公司否定。
A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批)的水平度及垂直度进行现场检验,共测量20点,测
量数据如表4所示。
12
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
A公司在质量巡查中发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范,
要求整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
问题: 微
系
1.A公司还应从哪些方面对B公联司进行全过程管理?
题
2.计算A公司可索赔的费用押。索赔成立的前提条件是什么?
准
3.该工程的埋地管道试验精压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?
4.卫生器具安装(见表4)是 否合格?说明理由。
5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。
网校答案:
1.总承包单位对分包单位及分包工程的 施工管理,还应从:竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等进行
全过程的管理。
【考点来源】总包与分包合同的实施P268
2.(1)由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图 ,B公司在施工时挖断供水管道。
1)造成A公司65万元材料浸水无法使用,可以索 赔 ;
1
7 8
9
2)机械停滞总费用43万元,可以索赔;
信
3 8
4
3)每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天,可以索 赔4.8×25=120万微元;
系
4)B公司机械停滞费18万元,B公司向A公司索赔,A公司可 以向建设单
联
位追偿。
一
唯
5)管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产 生 总隔离费用54万元,疫情属于不可抗力,
费用各自承担,工期可以延误,不可索赔。
索赔费用:65+43+120+18=246万元。
(2)索赔成立的三个前提条件:
1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
【考点来源】施工索赔的类型与实施P271
3.(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
根据题意:1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,故试验压力为0.4MPa。
(2)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
【考点来源】管道压力试验的规定及实施要点P101
管道吹洗技术要求P104
4.(1)不合格。
(2)—般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但
不能超过允许值的150%。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目。
13
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
3.5/2=175%>150%,故卫生器具水平度不合格。
5. 原因一:波纹管膨胀节安装在水流的流出端。
正确做法一:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安
装在上端。
原因二:管道对口出的平直度偏差为3/200=1.5%。
正确做法二:管道焊接对口平直度的允许偏差应该为2mm。
【考点来源】通风与空调工程施工技术要求P199
案例(五)
【背景资料】
安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰
口)。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机(跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、
分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、系统组成。
安装公司进场后,编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用计量器具
进行了策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后,认为方案中计量
器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。
《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“8 验收要求”中,针对施工机械、施工材料、测量手段三项验收内容,
7
1
9
明确了验收标准、验收人员及验收程序。该4方案在专家论证时专家提出“验收要求”中验收内容不完整,需要补充。
8
3
信
在压缩机组安装过程中,检查发现微钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释:在用的计量器具全部检
系
定合格,检定报告及检定合格证由计联量员统一集中保管。
题
压缩机组地脚螺栓安装前,押已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净,螺纹部分也按
准
规定涂抹了油脂,并按方案要精求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前(如
图5),监理工程师检查后,认为 压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改。压缩机组安装完成后,
按规定的运转时间进行了空负荷试运行,运行中润滑油油压保持0.3MPa,曲轴箱及机身内润滑油的温度不高于65°
C,各部位无异常。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?
2.桥式起重机安装方案论证时,还需要补充哪些验收内容?方案论证应由哪个单位来组织?
3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什么问题?应如何整改?
4.图5垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)?
14
名师面公授司精网华址、:央w企ww内.t训ec、t3考65点.c串om讲.c、n习题模考、考前三页服纸务、热绝线密:押40题0-联83系6-Q8Q8/8微9信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
--------一次学习,改变一生
5.压缩机组空负荷试运转是否合格?说明理由。
网校答案:
1.(1)工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。
(2)应该在施工前办理安装告知。
【考点来源】特种设备制造、安装、改造的许可制度P466
2.(1)施工人员、施工方法、施工环境。
(2)安装公司组织专家论证。
【考点来源】危大工程专项施工方案的主要内容P292
3.(1)温度计,压力表,塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪。
(2)问题1:钳工使用的计量器具无检定标识。
整改1:施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。
问题2:检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。
整改2:检定合格证应随附在计量器具上。
【考点来源】计量检定的相关规定P449
4.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边
整改一:厚度15mm平垫铁应放在中间
问题二:斜垫铁露出底座60mm 8
7
1
9
整改二:斜垫铁宜露出10-50mm 4
8
3
信
问题三:地脚螺栓距离孔壁10mm微
系
整改三:地脚螺栓距孔壁一般大联于15mm
题
(2)返工返修记录表。 押
准
【考点来源】此题为超书精不超纲内容,可参考规范《机械设备安装及验收通用规范》4.4.2
5.(1)合格
(2)理由:压缩机空负荷试运转,应检查盘车装置处于压缩机启动所要求的位置;点动压缩机,在检查各部
位无异常现象后,依次运转5min、30min和2h以上,运转中润滑油压不得小于0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的温
度不应高于70℃,各运动部件无异常声响 ,各紧固件无松动。而背景资料中“运行中润滑油油压保持0.3MPa,曲
轴箱及机身内润滑油的温度不高于65°C,各 部位无异常。”故是合格的。