4.4.1 自动化仪表设备安装技术
8
1. 取源部件安装要求【19年单选、16年多选、18、19年实操】 7
1
9
4
8
3
1)取源部件安装的一般要求 信
微
系
联
(1)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的一取源部件安装应在管道预
唯
制或安装的同时进行。
(2)在设备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和
压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方
法。
(3)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与
设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露
出绝热层外。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深
度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
按设计文件规定的材料填充密实,封堵严密。
(5)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
【19年单选题】关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是( )。
A. 合金钢管道上取源部件的开孔采用气割加工
(采用机械加工)
B. 取源部件安装后应与管道同时进行压力试验
C. 绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层
D. 取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头
【答案】B
【补充】卡套式接头: 8
7
1
9
4
8
卡套式接头的目的是为信了3达到对这些卡套管线经常拆卸、更换、检查的目的,而仪表
微
系
管路平常是静态的,维联护量小,所以不需要采用卡套式。
题
押
卡套的确使用准、安装是很方便,但其有个弱点,就是摇动或晃动后容易出现泄漏,所
精
以取源部件还是不用 为好,如果出现泄漏就很难处理,甚至没有办法处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
2)温度取源部件安装【21年案例、二建17年单 选】
系
联
一
唯
(1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线 应 与管道轴线相垂直;与管道呈
倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
(2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【21年案例题】
某工程公司采用EPC方式承包一供热站安装工程。工程内容包括:换热器、疏水泵、
管道、电气及自动化安装等。
……取源部件到货后,工程公司进行取源部件的安装。压力取源部件的取压点选择范
围(见图2-1),温度取源部件在管道上开孔焊接安装(见图2-2),在准备系统水压试验
时,温度取源部件的安装被监理要求整改。
【问题】说明温度取源部件安装被监理要求整改的理由。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】理由一:温度取源部件顺着物料流向安装。
正确做法:温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线
应与管道轴线相交。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
理由二:温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接。
正确做法:安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
8
7
3)压力取源部件安装【21年1案例】
9
4
8
3
信
(1)压力取源部件的微安装位置应选在被测物料流束稳定的位置,其端部不应超出设备
系
联
或管道的内壁。 题
押
准
精
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游
侧。【二建19年实操】
(3)当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备
和管道上,取源部件应倾斜向上 安装,在水平管道上宜顺物料流束安装。
(4)在水平和倾斜的管道上安装 压力取源部件时,取压点的方位要求:
① 测量气体压力时,应在管道的上半部 ;
8
1
7
9
② 测量液体压力时,应在管道的下半部与 管 道水平中心线成0°
信
~3 84
4
5°夹角范围内。
微
③ 测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下 半部与管道水
系
平中心线成0°~45°
联
一
唯
夹角范围内。
【二建21年实操题】
背景资料:某安装公司中报表一项机电工程项目,承包内容有工艺设备及管道工程,
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
暖通工程、电气工程和给排水工程……
在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图所
示,认为该安装位置不符合规范要求,要求项目部整改。
【问题】图中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由,蒸汽管道
的压力表取压点安装方位有何要求?
【答案】(1)气体管道压力表与温度表取源部件位置不正确。
8
7
理由:压力取源部件应安装1在温度取源部件的上游侧;
9
4
8
3
信
(2)测量蒸汽压力时微,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线
系
联
成0~45°夹角的范围题内。
押
准
精
4)流量取源部件安装(修改)
(4)在水平和倾斜的管道上安装节 流装置时,取压口的方位要求:
8
① 测量气体流量时,应在管道的上半部 。
1
7
9
8
4
② 测量液体流量时,应在管道的下半部与管 道水平中心线成0°信~
3
45°夹角范围内。
微
系
③ 测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水 平中心线成一
联
0°~45°夹角范围内。
唯
2. 仪表设备安装要求
3)温度检测仪表安装【23年单选】
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时,应采取防弯曲措施。
(2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4)压力检测仪表安装
(1)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(2)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,安装高度宜在操作平台面1.8m以
上,或在仪表正面加保护罩。
(3)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
4.4.2 自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管路施工要求
3)气动信号管道安装【22年单选】
(1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。
(2)气动信号管道安装无法避8免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道
7
1
9
4
8
终端应配装可拆卸的活动连信接3件。
微
系
【22单选】下列接联头中,可用于气动信号管道的是( )。
题
押
A. 承插接头 准
精
B. 卡套式接头
C. 螺纹接头
D. 法兰接头
【答案】B
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)气源管道安装【21年单选】
(1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,
缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
焊渣不得落入管内。
(2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。水
平干管上的支管引出口应在干管的上方。
(3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管,再
吹干管、支管及接至各仪表的管道。
(4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。
【21年单选题】关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。
A. 气源系统吹扫时,先吹支管再吹总管(先总后支)
B. 气源管道末端和集液处应设置排污阀
C. 气源管道使用镀锌钢管时,8应采用焊接(螺纹连接)
7
1
9
4
8
D. 气源装置应根据现场信情3况整定气源压力值(设计文件)
微
系
【答案】B 联
题
押
3. 自动化仪表准、管路及其附件脱脂(新增)
精
1)自动化仪表、 管路脱脂一般要求。
(1)用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。
(2)脱脂溶剂不得混合使 用,且不得与浓酸、浓碱接触。
(3)脱脂应在室外通风处或有 通风装置的室内进行。施工中应采用穿戴防护用品等安
全措施。
8
1
7
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
8
4 9
信
3
微
1. 自动化仪表调试的一般要求【15年单选】
系
联
一
4)校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量 检定合唯格证明,其基本误差的绝对
值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
5)仪表工程在系统投用前应进行回路试验;仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源
和气源供给。
6)仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合设计要求。对于施工现场不具备校准条
件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。
7)单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试
验时,仪表校准点不应少于3个点。
5. 回路试验和系统试验
1)检测回路试验【18年单选】
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的
示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。
(2)温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。
(3)当现场不具备模拟被测变量信号的回路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入
信号进行回路试验。
2)控制回路试验
(1)控制器和执行器的作用方向应符合设计要求。
(2)通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器的全行程动作方
向和位置应正确。执行器带有定位器时应同时试验。
(3)当控制器或操作站上有执8行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查
7
1
9
4
8
和试验。 信 3
微
系
【18年单选题】关联于回路试验规定的说法,正确的是( )。
题
押
A. 回路显示仪准表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差(不应超过回路内各单
精
台仪表允许基本误差 平方和的平方根值)
B. 温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号(可以)
C. 现场不具备模拟信号的 测量回路应在最末端输入信号(最前端)
D. 控制回路的执行器带有定位 器时应同时进行试验
【答案】D
8
1
7
P176~187 本章小结
8
4 9
信
3
微
选择题部分:18年考查综合控制系统试验,16、19年考查取源部件安装要求,20、24
系
联
一
年考查自动化仪表调试,23年考查仪表设备安装要求( 温度检唯测仪表安装),17、21、22
年考自动化仪表管路安装要求 。
案例题部分:18年、19年、21年超纲实操题与取源部件安装有关。
易考点:取源部件安装、自动化仪表管路安装。