文档内容
一级建造师 水利工程
2025年一级建造师《水利工程》考前冲刺串讲直播
1 水利水电工程勘测与设计
微倾水准仪的使用步骤:
①安置水准仪和粗平(圆水准气泡居中)→②调焦和照准(先目镜后物镜,必须消除视差)→③精
平(水准管气泡)→④读数(由注记小的一端向大的一端读出,通常读数保留四位数)。
自动安平水准仪操作程序:
粗平—照准—读数。
经纬仪的使用操作步骤:
①对中→②整平→③照准→④读数。
1.平面位置放样:直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法
放样方法
2.高程放样:水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法和视距法
1.滑坡高边坡稳定监测:交会法
2.水平位移监测:视准线法(活动觇牌法和小角度法)
监测方法
3.垂直位移监测:水准监测法、光电测距三角高程法
4.地基回弹:水准仪与悬挂钢尺相配合的监测方法
误差产生的原
人、仪器、外界环境
因
误差的分类与 系统误差(在符号和数值上都相同或按一定的规律变化)、偶然误差、粗差
处理 (是错误,应舍弃,重新观测)
常见边坡变形破坏
特征
类型
松弛张裂(边坡卸 边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,岸坡岩体发生向临空面方向的
荷裂隙) 回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙
蠕变 长期缓慢的塑性变形
崩塌 突然脱离母体崩落、滚动堆积于坡脚
沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏。
滑坡
分布最广、危害最大
1)防止边坡失稳的措施:设置合理坡度,设置边坡护面、基坑支护,降低地下水位等。
2)基坑降排水的目的:增加边坡的稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的发生;
对下卧承压含水层的黏性土基坑,防止基坑底部隆起;保持基坑土体干燥,方便施工。
3)基坑开挖的降排水两种途径:明排法和人工降水。人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水方
式。
水利水电工程等别划分
水利水电工程的等别根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性,划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV、V五
等。
防洪 供水 发电
工程 工程规 水库总库容
等别 模 (108m3) 保护人口(104 年引水量 发电装机容量
人) (108m3) (MW)
Ⅰ 大 ≥ 1 0 ≥150 ≥10 ≥1200
第1页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
( 1 )
型
大
Ⅱ ( 2 ) < 1 0 ,≥ 1. 0 <150,≥50 <10,≥3 < 120 0 ,≥ 30 0
型
Ⅲ 中型 < 1 ,≥ 0. 1 <50,≥20 <3,≥1 < 30 0 ,≥ 5 0
小
Ⅳ ( 1 ) < 0. 1 ,≥ 0.0 1 <20,≥5 <1,≥0.3 < 5 0 ,≥ 1 0
型
小
Ⅴ ( 2 ) < 0.0 1 ,≥ 0.00 1 <5 <0.3 <10
型
永久性水工建筑物级别
工程等别 主要建筑物级别 次要建筑物级别
Ⅰ 1 3
Ⅱ 2 3
Ⅲ 3 4
Ⅳ 4 5
Ⅴ 5 5
级别 坝型 坝高(m)
土石坝 90
2
混凝土坝、浆砌石坝 130
土石坝 70
3
混凝土坝、浆砌石坝 100
堤防工程级别
防洪标准
≥ 10 0 <100,且≥50 <50,且≥30 <30,且≥20 <20,且≥10
[重现期(年)]
堤防工程级别 1 2 3 4 5
临时性水工建筑物级别
临时性水工建筑物规模
使用年限
级别 保护对象
(年) 高度 库容(108m3)
(m)
有特殊要求的 1 级永
3 >3 >50 >1.0
久性水工建筑物
1 、 2 级永久性水工建 ≤3, ≤50,
4 ≤1.0,≥0.1
筑物 ≥1.5 ≥15
3 、 4 级永久性水工建
5 <1.5 <15 <0.1
筑物
第2页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
水库大坝施工期洪水标准表[重现期(年)]
拦洪库容(108m3)
坝型
≥10 <10,≥1.0 < 1. 0 ,≥ 0. 1 <0.1
土石坝 ≥200 200~100 10 0 ~ 5 0 50~20
混凝土坝、浆砌石坝 ≥100 100~50 50~20 20~10
扩展:
拦洪库容(108m3)表示的是水库在拦蓄洪水时能够容纳洪水的体积为立方米,即1亿立方米
临时性水工建筑物洪水标准[重现期(年)]
临时性水工建筑物级别
临时性建筑物类型
3 4 5
土石结构 5 0 ~ 2 0 20~10 10~5
混凝土、浆砌石结构 20~10 10~5 5~3
水库特征水位及特征库容
水库特征水位和相应库容示意图
1)水库特征水位
校核洪水位 是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据
设计洪水位 是挡水建筑物稳定计算的主要依据
防洪高水位 遇下游保护对象的设计洪水
正常蓄水位
正常运用情况下,为满足兴利要求应蓄到的最高水位,是挡水
(正常高水位、设计蓄水
建筑物稳定计算的主要依据
位、兴利水位)
防洪限制水位(汛前限制水 汛期允许兴利的上限水位,也是水库汛期防洪运用时的起调水
位) 位
死水位(设计低水位) 正常运用情况下,允许消落到的最低水位
2)水库特征库容
第3页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
静库容 坝前某一特征水位水平面以下的水库容积
最高洪水位以下的水库静库容作为划分水库工程等别及建筑物级别,确定工程
总库容
安全标准的重要依据
防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积用以控制洪水,满足水库下游防护
防洪库容
对象的防护要求
校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积用于保证下游防洪安全(指其中的
调洪库容
防洪库容部分)及对校核洪水调洪削峰,保证大坝安全
兴利库容
(有效库 正常蓄水位至死水位之间的水库容积以调节径流,按兴利要求提供水库的供水
容、调节库 量或水电站的流量
容)
重叠库容
(共用库 防洪库容与兴利库容重叠部分的库容,是正常蓄水位至防洪限制水位之间汛期
容、结合库 用于蓄洪、非汛期用于兴利的水库容积
容)
死库容(垫
死水位以下的水库容积
底库容)
水利水电工程合理使用年限(单位:年)
工程类别
工程
等别
水库 防洪 治涝 灌溉 供水 发电
I 150 100 50 50 100 100
II 100 50 50 50 100 100
III 50 50 50 50 50 50
IV 50 30 30 30 30 30
V 50 30 30 30 — 30
1 级、 2 级永久性水工建筑物中闸门 的合理使用年限应为 5 0 年 ,其他级别的永久性水工建筑物中闸门
的合理使用年限应为 3 0 年 。
混凝土保护层最小厚度(单位:mm)
环境类别
项次 构件类别
一 二 三 四 五
1 板、墙 20 25 30 45 50
2 梁、柱、墩 30 35 45 55 60
3 截面厚度不小于2.5m 的底板及墩墙 - 40 50 60 65
渗流分析计算三个方面是:确定渗透压力;确定渗透坡降(或流速);确定渗流量。对土石坝,还
应确定浸润线的位置。
建筑材料的应用条件
均质土坝的土料渗透系数 不宜大于 1×1 0 - 4 cm/ s;黏料含量一般为 1 0 %~
筑坝用土石
3 0 % ;
料
有机质含量(按重量计)不大于 5 % ,易溶盐含量小于 5 % 。
第4页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
土工合成材 1.包括土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特殊材料四大类
料 2.应用包括防渗、反滤、排水、防护、加筋
按形成条件不同分为火成岩、水成岩(砂岩、石灰岩)、变质岩(片麻岩、大
建筑石材
理岩、石英岩)
水泥
应有生产厂家的出厂质量证明书(包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代
表该产品质量的内容)以及 28 d 强度证明书 。
有下列情况之一者,应复试并按复试结果使用:
①用于承重结构工程的水泥,无出厂证明者;
②存储超过 3 个月(快硬水泥超过 1 个月);
③对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者;
④进口水泥。
水泥砂浆
和易性指标 要求
流动性 用沉入度表示。沉入度大,流动性好
用泌水率表示工程上多用分层度指标(上下层砂浆沉入度的差值),以1~
保水性
2cm为宜
水泥混凝土
主要技术指
要求
标
和易性 包括流动性、黏聚性、保水性
1.抗压强度(150mm 立方体试件、温度 20± 2 ℃ 和 相对湿度 9 5 % 以上的养护条
强度 件、28d 龄期测得)
2.抗拉强度:约为相应抗压强度的10%
1.包括抗渗性、抗冻性、抗冲磨性、抗侵蚀性、抗碳化性
2.抗渗性: 抗渗等级 W 2 表示混凝土能抵抗 0.2MP a 的水压力而不渗水。 影响混
凝土抗渗性的因素有水胶比、集料最大粒
耐久性
径、养护方法、水泥品种、外加剂、渗合料和龄期。
3.抗冻性: F5 0 表示能经受 5 0 次冻融循环作用而抗压强度下降不超过 2 5 %,
重量损失不超过 5 %
混凝土的配合比
指标 要求
水胶比:水 / 胶凝材料
配合比 砂率:砂 / 砂+石
浆骨比:水+水泥 / 砂+石
1.细集料 粒径 0.1 6 ~ 5m m:
粗砂(F·M=3.7~3.1)、 中砂( F· M = 3. 0 ~ 2. 3 )
集料
细砂( F· M = 2. 2 ~ 1. 6 ) 、特细砂(F·M=1.5~0.7)
2.粗集料 粒径大于 5m m
第5页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
钢筋的应力-应变曲线
钢筋检验
1.批次:60t 同一炉(批)号、同一规格尺寸为一批
2.取样: 2 根 钢筋,各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件
抽样检 3.检验:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯性能
验 4.判定:一项不合格,另取双倍。仍不合格,该批钢筋不合格
5.不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件
6.钢号不明的钢筋,抽取的试件不得少于 6 组
1.钢纤维20t 为一个检验批,抽检项目为纤维外观、尺寸、抗拉强度、弯折性能和
纤维质 杂质含量
量检验 2.合成纤维10t 为一个检验批,抽检项目为纤维外观、尺寸、断裂强度、初始模
量、断裂伸长率和耐碱性能
渗流分析
渗流分析的主要工作有:确定浸润线的位置;确定渗流的主要参数——渗流流速与坡降;确定渗流
量。
方法较简单的渗流分析法有水力学法和流网法。
渗透变形
破坏形
特点
式
细小颗粒移动或被渗流带出,土层产生集中涌水现象
管涌 发生在无黏性砂土、砂砾土的下游坡面和地基渗流的逸出处,黏土较少发生管涌
(颗粒之间存在黏聚力)
非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动或黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象
流土
发生在黏性土及较均匀的非黏性土体的渗流出口处
接触冲
接触面处的土壤颗粒被冲动而产生的冲刷现象
刷
接触流 渗流垂直于层面时,将渗透系数小的一层中的细颗粒带到渗透系数大的一层中的现
失 象
水流形态
均匀流:平行+直线
按水流流线是否
为相互平行的直
非均 渐变流:流线几乎近于平行直线
第6页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
匀流 急变流:流线间夹角很大或流线曲率半径很小
线
消能方式
方式 特点 适用
利用水跃消能,流态稳定、消能效果较 低水头、大流量、地质条件较差的泄水
底流消
好、对地质条件和尾水变幅适应性强、 建筑物。
能
水流雾化很小 水闸基本采用
挑流消
冲刷河床,形成冲刷坑 坚硬岩基上的高、中坝
能
中、低水头工程尾水较深,流量变化
面流消
高流速的主流位于表层 小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要
能
求的情况
消力戽 尾水较深,流量变化范围较小,水位变
利用戽斗消能
消能 幅较小,或有排冰、漂木要求的情况
水垫消
利用下游水深形成的水垫来消能 拱坝采用坝顶泄流或孔口泄流
能
空中对
利用水流对冲消能 狭窄河谷修建拱坝
冲消能
02 水利水电工程施工水流控制与基础处理
施工方式
导流方式 适用 导流程序
(1 ) 导流流量大,河床
宽,有条件布置纵向
围堰。
分期围堰导流 (2 ) 河床中永久建筑物
前期:利用束窄河床导流;
(分段围堰 便于布置导流泄水建
后期:利用已建或在建的永久建筑物导流
法) 筑物。
(3 ) 河床覆盖层不厚。
(4 ) 有通航要求或冰凌
严重的河道。
一次拦断河床 初期:围堰挡水阶段;
围堰导流(全 枯水期流量不大且河 中期:坝体临时挡水阶段,洪水由导流泄水建筑物
段围堰法导 道狭窄的河流 下泄;后期:坝体挡水阶段,导流泄水建筑物下闸
流) 封堵,水库开始蓄水
辅助导流方
适用 特点
式
岸坡平缓或有一岸具有 优点:施工简单,适合大型机械施工的,有利于加
明渠导流 较宽的台地、垭口或古 速施工进度,缩短工期;对通航、放木也比较有
河道 利。
河谷狭窄、两岸地形陡
隧洞导流 峻、山岩坚实的山区河 保护主体建筑物干地施工
流
导流流量较小的河流或
涵管导流 一般在修筑土项、堆石项等工程中采用
只用来担负枯水期的导
第7页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
流
截流方法
平堵 建浮桥或栈桥。
单戗:截流落差≤4m
立堵
双戗、多戗或宽戗:截流流量大且落差>4m、龙口水流能量较大
立平堵:先立堵、后架桥平堵。降低架桥费用
混合堵
平立堵:先平抛护底,再立堵合龙。适用软基河床
减小截流难度的技术措施
1)加大分流量改善分流条件
2)改善龙口水力条件 双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底
3)增大抛投料的稳定性,减少块料流失
4)加大截流施工强度
5)合理选择截流时段
围堰
基坑排水技术
1.初期排水
排水量组 基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量、
成 可能的降水量
(1)考虑基坑工期的紧迫程度、基坑水位允许下降的速度、各期抽水设备及相
排水时间 应用电负荷的均匀性等因素选定;
(2) 大型基坑可采用 5 ~ 7 d ,中型基坑可采用 3 ~ 5 d
第8页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
2.经常性排水
经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工
弃水量。
其中降水量按抽水时段最大日降水量在当天抽干计算;施工弃水量与降水量不应叠加。
地基处理的方法
开挖 地基处理最通用的方法
一般情况下,先进行水泥灌浆再在其基础上进行化学灌浆成本较高,工艺比较复
灌浆
杂,仅起辅助作用。
置换法 换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,加速软土固结
排水法 排水措施砂垫层、排水井、塑料多孔排水板等
沉井基
水闸基础遇开挖困难的淤泥、流砂时,适宜采用沉井基础
础
灌浆分类
帷幕灌浆:减小渗流量、降低扬压力
固结灌浆:提高岩体整体性和抗变形能力
接触灌浆:混凝土与基岩或混凝土与钢板之间增加接触面结合能力
按灌浆目的
接缝灌浆:混凝土坝体的接缝改善传力条件增强坝体整体性
回填灌浆:增强围岩或结构的密实性
岩基灌浆:先固结后帷幕,可抑制地表抬动和冒浆
灌浆方法
全孔一次灌浆 (灌浆孔的基岩段长度< 6 m )
灌浆方法
分段钻灌法 (灌浆孔的基岩段长度> 6 m )
帷幕灌浆
帷幕灌浆施工工艺主要包括:钻孔、裂隙冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。
灌浆孔位与设计孔位的偏差不应大于10cm。孔深不应小于设计孔深,实际孔
钻孔
位、孔深应有记录。
钻孔冲洗:将残留在钻孔底部和孔壁上的岩粉和铁屑冲洗出来,直至回水澄
清 5 ~ 10mi n 后结束 ;
钻孔(裂
岩层比较完整,裂隙比较少的部位,采用单孔冲洗
隙)冲洗
岩层破碎,节理裂隙比较发育且钻孔之间相互串通的地层中,采用群孔冲
洗;
总原则:由稀至浓逐级变换
浆液变换原则:
(1)压力不变,注入率持续减少或注入率不变而压力持续升高,不改变水胶
浆液变换标准 比;
(2)当某级浆液 注入量已达 300 L 以上 或 灌浆时间已达 30mi n ,而灌浆压力和
注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级水胶比;
(3)当 注入率大于 30L/mi n 时,可根据具体情况越级变浓
灌浆结束标准 最大设计压力下,注入率不大于 1L/mi n 后,继续灌注 30mi n ,可结束灌浆
高压喷射灌浆 单管法(水泥浆液)、二管法(浆液+压缩空气)、三管法(浆液+压缩空气
基本方法 +高压水流)、新三管法(二次喷射,先高压水+气,再浆液+气)
第9页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
防渗墙
钻劈法、钻抓法、抓取法、铣削法薄防渗墙可选用薄形抓斗成槽、冲击钻成槽、
按成槽方
射水法成槽和锯槽机成槽。
法
孔斜率不应大于 4 ‰
按布置方
嵌固式、悬挂式、组合式
式
防渗墙质量检查
工序质量检查:造孔、终孔、清孔、接头处理、墙体材料、混凝土浇筑(包括钢筋
笼、预埋件、观测仪器安装埋设)等检查
质量检 墙体质量检查:必要的墙体物理力学性能指标、墙段接缝和可能存在的缺陷
查 检查时间: 成墙 28 d 后
检查方法:钻孔取芯、注水试验或其他方法
检查数量:每15~20个槽孔1个
03 土石方与土石坝工程
土的分级(4级)
土的等级 土的名称 开挖工具
用镐、三齿耙开挖
黏土、干燥黄土、
Ⅲ 或用锹需用力加脚
干淤泥、含少量砾石的黏土
踩开挖
IV 坚硬黏土、砾质黏土、含卵石黏土 用镐、三齿耙等开挖
I 砂土、种植土 用锹或略加脚踩开挖
Ⅱ 壤土、淤泥、含根种植土 用锹需用脚踩开挖
石方开挖技术
孔径<75mm、深度<5m;
浅孔爆
优点:能均匀破碎介质,设备、操作简单,可适应各种地形条件;
破
缺点:钻孔工作量大,生产率较低
钻孔爆破
孔径>75mm,深度>5m,是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要
深孔爆 方法
破 优点:钻孔工作量小,单位耗药量低,劳动生产率高;
缺点:设备复杂,设备费高
洞室爆破(大爆
一次爆破方量大,爆破效率高;分为松动爆破、抛掷爆破、定向爆破
破)
预裂爆 预裂炮孔在主爆区爆破之前先行爆破,防止或减弱爆破震动向开挖
破 轮廓以外岩体的传播。
控制爆破
光面爆
光面炮孔在主爆区爆破之后爆破,获得一个平整的开挖壁面。
破
土石坝填筑的施工碾压
1.压实机械
压实机械分为静压碾压、振动碾压、夯击三种基本类型。
静压碾压设备有羊足碾、气胎碾等;
第10页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
夯击设备有夯板、强夯机等。
土料填筑标准
1.黏性土:压实度和最优含水率
(1)1级、2级坝和高坝的压实度应为 9 8 %~ 10 0 %(设计地震烈度为 8 度、 9 度的
填筑标 地区取大值);
准 (2)3级中低坝及3级以下的中坝压实度应为96%~98%
2.非黏性土:相对密度。 砂砾石不应低于 0.7 5,砂不应低于0.7,,反滤料宜为
0.7
压实参数的确定
碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度;对于振动碾还应包括振动
压实参数
频率及行走速率
碾压关系曲线 黏性土:铺土厚度、压实遍数、最优含水量、干密度
参数 非黏性土:铺土厚度、压实遍数、干密度ρ
d
压实(碾压)
碾压机械的开行方式通常有:进退错距法和圈转套压法两种。
(1)进退错距法操作简便,碾压、铺土和质检等工序协调,便于分段流水作业,压实质量容易保证,
为避免漏压,可在碾压带的两侧先往复压够遍数后,再进行错距碾压。
(2)圈转套压法要求开行的工作面较大,适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率较高,但碾压中
转弯套压交接处重压过多,易超压。当转弯半径小时,容易引起土层扭曲,产生剪力破坏,在转弯的四
角容易漏压,质量难以保证。
土石坝的施工质量控制
含水量检查结果处理:
(1)偏高:改善料场的排水条件,采取防雨措施;翻晒;轮换掌子面;机械烘干法烘干;
(2)偏低:黏性土料在料场加水(分块灌水、轮换取土或采用喷灌机喷洒),非黏性土料在坝面喷
洒加水;
(3)不均匀:堆筑土牛(大土堆)
坝面的质量检査和控制
干密度测定:黏性土用环刀法(200~500cm3),
砂用环刀法(500cm3),砾质土、砂砾料、反滤料用灌水法或灌砂法,堆石用灌水法;
面板堆石坝坝体分区
图3.3-1堆石坝坝体分区
第11页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
1A—上游铺盖区;1B-压重区;2—垫层区;3A—过渡区;3B—主堆石区;3C—下游堆石区;4—主
堆石区和下游堆石区的可变界限;5—下游护坡;6—混凝土面板
分区 作用 要求
1.压实后内部渗透稳定,并具有低压缩性、
为面板提供平整、密实的基础,传
垫层区 高抗剪强度及良好施工特性;
递水压力,辅助渗流控制
2.高坝垫层料最大粒径为80~100mm
1.具有低压缩性和高抗剪强度,并具有自由
保护垫层区在高水头作用下不产生
过渡区 排水性能,级配应连续;
破坏
2.最大粒径不宜超过300mm
主堆石 1.压实后能自由排水;最大粒径不应超过压
承受水荷载的主要支撑体
区 实层厚度
1.应用坚硬、抗风化能力强的石料填筑,压
下游堆
保护主堆石体及下游边坡的稳定 实后应能自由排水;
石区
2.采用较大石料填筑
考点三:面板及趾板施工
1.钢筋混凝土面板的施工
1.中部受压区 垂直缝的间距可为 1 2 ~ 18 m,两侧 受拉区的间距可为 6 ~
钢筋混凝土面板的
9m;
分块
2.中等高度以下的坝,面板混凝土不宜设置水平缝
1.一般宽50cm;
垂直缝砂浆条铺设
2.砂浆强度等级与面板混凝土相同;
面板宜采用单层双向钢筋,每向 配筋率为 0. 3 %~ 0. 4 % ,水平向配筋率
钢筋架立
可少于竖向配筋率
面板混凝土浇筑 入槽混凝土的 坍落度在 3 ~ 6c m
1.草袋保温,喷水保湿,连续养护;
面板养护 2.面板混凝土宜在低温季节浇筑;
3. 表面的保湿和保温养护,直到蓄水为止,或至少 90 d
接缝止水施工
铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接,焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 7 0 % 。
对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于20mm。
04 混凝土与混凝土坝工程
拌和设备生产能力的确定
生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素
规模类型 小时生产能力(m3/h) 月生产能力(万m3/月)
特大型 ≥480 ≥16
拌合系统规模 大型 180(含)-480 6(含)-16
中型 60(含)--180 2(含)-6
小型 60 <2
第12页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
Q=KQ/(m·n)
h h m
式中Q—小时生产能力(m3/h);
h
拌合生产能力 K—小时不均匀系数,可取 1. 3 ~ 1. 5;
计算(m3/h) Q—混凝土高峰浇筑强度(m3/月);
m
m—每月工作天数(d),一般取25d;
n—每天工作小时数(h),一般取20h。
混凝土浇筑与养护
混凝土浇筑的施工过程包括浇筑前的准备作业,浇筑时入仓铺料、平仓振捣和浇筑后的养护。
施工过程 施工要求
1.基础面处理
(1)砂砾地基:清除杂物,整平建基面, 浇 1 0 ~ 20c m 低强度等级混凝土垫层
(2)土基:铺碎石,盖湿砂,压实
(3)岩基:人工清除表面松软岩石、棱角和反坡,高压水冲洗,金属丝清除油
污和杂物,高压风吹至岩面无积水
浇筑前的
准备作业
2.施工缝处理
(1)水平施工缝
① 清除老混凝土表面乳皮、浮渣→凿毛(冲毛)→铺一层 2 ~ 3c m 的水泥砂浆
②高压水冲毛: 浇筑后 5 ~ 20 h 进行。风砂枪冲毛:浇筑后一两天进行 。
(2)垂直施工缝:冲洗干净
铺料方法:平铺法、台阶法、斜层浇筑法
(1)平铺法。混凝土入仓铺料时,整个仓面铺满一层振捣密实后,再铺筑下一
层,逐层铺筑,称为平铺法(又称平浇法)。
(2)台阶法。混凝土入仓铺料时,从仓位短边一端向另一端铺料,边前进边加
高,逐层向前推进,并形成明显的台阶,直至把整个仓位浇到收仓高程。
入仓铺料 (3)斜层浇筑法。斜层浇筑法是在浇筑仓面,从一端向另一端推进,推进中及时
覆盖,以免发生冷缝。 斜层坡度不超过 10° ,否则在平仓振捣时易使砂浆流动,
集料分离,下层已捣实的混凝土也可能产生错动。
浇筑块高度一般限制在 1.5 m 左右。
因浇筑过程中混凝土冷量损失较小,当浇筑块较薄,且对混凝土采取预冷措施
时,斜层浇筑法是较常见的方法。
分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制。若分块尺寸和铺层厚度已
定,要使层间不出现冷缝,应采取措施增大运输浇筑能力。
入仓铺料 若设备能力难以增加,则应考虑改变浇筑方法,将平铺法改变为斜层浇筑和台阶
浇筑,以避免出现冷缝。
为避免砂浆流失、集料分离,宜采用低坍落度混凝土。
混凝土铺料允许间隔时间,指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时
间,它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。
混凝土铺料层间间歇超过混凝土允许间隔时间,会出现冷缝,使层间的抗渗、抗
剪和抗拉能力明显降低。
入仓铺料
(1)混凝土初凝时间。它与水泥品种、外加剂掺用情况、气候条件、混凝土保温
措施等均有一定关系。
(2)允许间隔时间的确定。混凝土允许间隔时间,按照混凝土初凝时间和混凝土
温控要求两者中较小值确定。
混凝土振实根据以下现象判断:混凝土表层不再显著下沉,不再出现气泡,表面
出现一层薄而均匀的水泥浆。
过振的混凝土出现集料下沉、砂浆上翻的离析现象。
平仓振捣
混凝土浇筑仓出现下列情况之一时,应停止浇筑:
(1)混凝土初凝且超过允许面积。
(2)混凝土平均浇筑温度超过允许值,并在 1 h 内 无法调整至允许温度范围内。
混凝土养护方法
混凝土养
(1)洒水养护:①人工洒水。②自流养护③机具喷洒。(2)覆盖养护
护
(3)化学剂养护
第13页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
混凝土养护时间,不宜少于 28 d。
混凝土温度控制措施
(1)温度进行全过程控制。
(2)提出出机口温度、浇筑温度、浇筑层厚度、间歇期、表面冷却、通水冷却和表
面保护等主要温度控制指标。
(3)气候温和地区宜在气温较低月份浇筑基础混凝土;高温季节宜利用早晚、夜间
总体要
气温低的时段浇筑混凝土。
求
(4)常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升、分层浇筑的方法。
基础约束区的浇筑层厚度宜为 1. 5 ~ 2.0 m,有初期通水冷却的浇筑层厚度可适当加
厚;基础约束区以上浇筑层厚度可采用 1. 5 ~ 3.0 m。浇筑层间歇期宜采用 5 ~ 7 d。
(5)碾压混凝土宜薄层浇筑连续上升。
(1)水泥运至工地的入罐或入场温度 不宜高于 6 5 ℃ 。
(2)应控制成品料仓内集料的温度和含水率,细集料表面 含水率不宜超过 6 % ,应采
取下列主要措施:
原材料 ①成品料仓宜采用筒仓;料仓除有足够的容积外,宜维持集料 不小于 6 m 的 堆料厚
温度控 度,或取料温度不受日气温变幅的影响;细集料料仓的数量和容积应足够细集料
制 脱水轮换使用。
②料仓搭设遮阳防雨棚,粗集料可采取喷雾降温。
③宜通过地垄取料,采取其他运料方式时应减少转运次数。
(3)拌合水储水池应有防晒设施,储水池至拌合楼的水管应包裹保温材料。
降低混凝土出机口温度宜采取下列措施:
(1)常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施,碾压混凝土
生产过
的粗集料宜采用风冷措施
程温度
(2)拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。
控制
加冰时宜采用片冰或冰屑,常态混凝土加冰率不宜超过总水量的 7 0 %,碾压混凝
土加冰率不宜超过总水量的 5 0 % 。加冰时可适当延长拌合时间。
1.混凝土出拌合楼机口至振捣或碾压结束,温度回升值不宜超过 5 ℃ , 且混凝土浇
混凝土
筑温度不宜大于 2 8 ℃
运输和
2.浇筑仓内气温 高于 2 5 ℃时应采用喷雾措施 ,喷雾应覆盖整个仓面,雾滴直径应达
浇筑过
到40~80μm,同时应防止混凝土表面积水。喷雾后仓内气温较仓外气温降低值不
程温度
宜小于3℃。
控制
混凝土终凝后,可结束喷雾。
(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降
温等措施。
坝体有接缝灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。
浇筑后
(2)高温季节,常态混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。
温度控
表面流水冷却的仓面宜设置花管喷淋,形成表面流动水层;
制
表面蓄水降温应在混凝土表面形成厚度 不小于 5c m 的覆盖水层 。
(3) 坝高大于 200 m 或温度控制条件复杂 时,宜采用自动调节通水降温的冷却控制方
法。
施工期温度监测与分析
测温仪器应经过率定,其测温误差为 ±0. 3 ℃ 。
监测内容 要求
(1)水泥、掺合料、集料、水和外加剂等原材料的温度应至少 每 4 h 测量 1
次,低温季节施工宜加密至 每 1 h 测量 1 次。
原材料 (2)测量水、外加剂溶液和细集料的温度时,温度传感器或温度计插入深度
不小于 10c m;测量粗集料温度时,插入深度 不小于 10c m 并大于集料粒径的
1. 5 倍, 周围用细粒径料充填。
混凝土出机口 (1)混凝土出机口温度应每 4 h 测量 1 次 ;低温季节施工时宜加密至每 2 h 测
温度、入仓温 量 1 次 。
度和浇筑温度 (2)混凝土入仓后平仓前,应测量深 5 ~ 10c m 处 的入仓温度。入仓温度应每
监测 4 h 测量 1 次 ;低温季节施工时,宜加密至每 2 h 测量 1 次 。
第14页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
(3)混凝土经平仓、振捣或碾压后、覆盖上坯混凝土前,应测量本坯混凝土
面以下 5 ~ 10c m 处 的浇筑温度。浇筑温度测温点应均匀分布,且应覆盖同
一仓面不同品种的混凝土;同一坯层 每 100 m 2 仓面面积应有 1 个测温点 ,且
每个坯层应不少于 3 个测温点 。
各坝段基础约束区每 1 ~ 2 个浇筑层宜布置 1 个测温点 ,非约束区每 2 ~ 3 个
内部温度 浇筑层宜布置 1 个测温点 ;自开始浇筑至最高温度出现期间每 8 h 或 12 h 测
量 1 次 ,最高温度出现后至上层混凝土覆盖前 每 12 h 或 24 h 测量 1 次 。
通水冷却 水温、流量、压力宜每 6 ~ 12 h 测量 1 次 。
(1)混凝土施工过程中,应测量仓内 中心点附近距混凝土表面高度 1.5 m 处
的气温,并同时测量仓外气温。宜采用自动测温仪器;人工测温时,每天
浇筑仓气温及 应 至少测量 4 次 。
保温层温度 (2)混凝土表面保温期间,应选择典型保温部位及保温方法进行保温层下的
混凝土表面温度测量,可在混凝土最高温度出现前 每 8 h 观测 1 次 ,最高温
度 出现至 28 d 每 24 h 观测 1 次 , 28 d 至保温材料拆除前每周观测 1 次 。
模板
根据架立和工作特征可分为固定式、拆移式、移动式和滑升式等。
非承重模板,混凝土强度应达到2.5MPa以上,其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除。
钢筋
工作 要求
(1)以另一种钢号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时,应遵守以下规定:
①应按钢筋承载力设计值相等的原则进行,钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固
长度、最小钢筋直径等构造要求。
代换 ②以高一级钢筋代换低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋
根数的方法来减少钢筋截面面积。
(2)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时,其直径变化 范围不宜超过 4m m,代
换后钢筋总截面面积与设计文件规定的 截面面积之比不得小于 9 8 %或大于 10 3 % 。
(1)配置在同一截面内的下述受力钢筋,其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的
百分率应满足下列要求:
①闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊、窄间隙焊、气压焊接头在受弯构件的受拉区,不
钢筋 超过 5 0 % , 受压区不受限制 。
接头 ②绑扎接头,在构件的 受拉区不超过 2 5 % , 在受压区不超过 5 0 % 。
③机械连接接头,其接头分布应按设计文件规定执行,没有要求时,在受拉区不宜超
过 5 0 % ;在受压区或装配式构件中钢筋受力较小部位, I 级接头不受限制 。
(2)焊接与绑扎接头距钢筋弯起点 不小于 10 d,也不应位于最大弯矩处。
考点一:混凝土坝的施工分缝分块
第15页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
1.分缝分块的缘由
混凝土重力坝分缝有横缝、纵缝和水平施工缝。
坝段之间的缝称为横缝。
横 横缝的作用:减小温度应力,适应地基不均匀沉降,满足混凝土浇筑能力和温度控制等
缝 施工要求。
横缝分类:永久性(不需要进行接缝灌浆的,故称为永久缝)和临时性两种。
纵 纵缝是为了适应混凝土浇筑能力、减小施工期温度应力,在平行于坝轴线方向设置的临
缝 时缝。
混凝土坝的施工质量控制
现场混凝土质量检验应以抗压强度为主,并以150mm立方体试件、标准养护条件下的抗压强度为标
准。
混凝土试件以机口随机取样为主。
已建成的结构物,应进行钻孔取芯和压水试验。
大体积混凝土取芯和压水试验可按 每万立方米混凝土钻孔 2 ~ 10 m 进行。钢筋混凝土结构物应以无损
检测为主,必要时采取钻孔法检测混凝土。
碾压混凝土的施工工艺及特点
1.采用干贫混凝土
2.大量掺加粉煤灰,减少水泥用量
3.采用通仓薄层浇筑
施工特点 先铺一层常态混凝土垫层进行找平,厚度一般为1.0~2.0m
4.碾压混凝土坝是若干个坝段一起浇筑混凝土,所以横缝采用振动切缝机切缝。
诱导孔成孔后孔内应填塞干燥砂子。
5.碾压或振捣达到混凝土密实
碾压混凝土的施工质量控制
控制阶段 控制要点
1.水胶比:不宜大于0.65;
2.砂率:使用天然粗集料时,三级配碾压混凝土的砂率为 2 8 %~ 3 2 % ,二级配为
配合比设
3 2 %~ 3 7 % ;使用人工粗集料时,砂率应增加3%~6%;
计
3.单位用水量
4.掺合料:掺量超过65%时,应作专门的试验论证;5.外加剂
1.拌合料VC值太小表示拌和太湿,振动压实机易沉陷,难以正常工作。
拌合料干
2.VC值太大表示拌合料太干,灰浆太少,集料架空,不易压实。
湿度
3.现场VC值的测定 可以采用 V C 仪或凭经验手感测定
1.要避免层间间歇时间太长,防止冷缝发生;
2.防止集料分离和拌合料过干;
3.为了减少混凝土分离, 卸料落差不应大于 2 m,堆料高不应大于1.5m;
4.入仓混凝土及时摊铺和碾压要求建筑物 外部相对压实度不得小于 9 8 % ,内部不
卸料、平
得小于 9 7 % ;
仓、碾压
5.常态混凝土和碾压混凝土结合部必须重新碾压,常态混凝土掺加高效缓凝剂;
6.每一碾压层至少在6个不同地点、每2小时检测一次压实密度,采用核子水分
密度仪、谐波密实度计和加速度计等方法检测,挖坑填砂法和核子水分密度仪法
较多采用
1.终凝后应立即进行保湿养护;
养护和防
2.对水平施工缝,养护应持续至上一层碾压混凝土开始铺筑为止;
护
3. 对永久外露面,宜养护 28 d 以上
第16页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
2.碾压混凝土的质量控制手段
1)在碾压混凝土生产过程中,常用 VeB e 仪测定碾压混凝土的稠度 ,以控制配合比。
2)在碾压过程中,可使用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度,对碾压层的均匀性进行控
制。每铺筑碾压混凝土 10 0 ~ 200 m 2 至少应有一个检测点 ,每层应有 3 个以上检测点 ,测试宜在压实后1h
内进行。
表面型核子水分密度仪应在现场用挖坑填砂法或标样法率定。
3)碾压混凝土钻孔取样是评定碾压混凝土质量的综合方法。钻孔取样评定的内容如下:
(1)芯样获得率:评定碾压混凝土的均质性。
(2)压水试验:评定碾压混凝土抗渗性。
(3)芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。
(4)芯样断口位置及形态描述:描述断口形态,分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结合处的数
量,并计算占总断口数的比例,评定层间结合是否符合设计要求。
(5)芯样外观描述:评定碾压混凝土的均质性和密实性。
05 堤防与河湖疏浚工程
5.1堤防工程施工技术
堤身填筑施工方法
施工程
施工要求
序
(1)地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填;堤防横断
面上的地面 坡度陡于 1: 5 时 ,应将地面坡度 削至缓于 1: 5。
(2)分段作业面长度, 机械施工时段长不应小于 100 m,人工施工时段长可适当减短。
(3)在软土堤基上筑堤时,严禁先筑堤身后压载。
填筑作
(4)相邻施工段的作业面宜均衡上升,段间出现高差,应以斜坡面相接,结合坡度为
业面
1: 3 ~ 1: 5。
(5)已铺土料表面在压实前被晒干时,应采用铲除或洒水湿润等方法进行处理。
(6)用光面碾磙压实黏性土填筑层,在新层铺料前,应对压光层面作刨毛处理。
(7)堤身全段面填筑完成后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑
洼处进行铺填平整。
(1)应按设计要求将土料铺至规定部位, 严禁将砂 ( 砾 ) 料或其他透水料与黏性土料混
杂,上堤土料中的杂质应予清除。
(2)铺料要求均匀、平整。每层的铺料厚度和土块直径的限制尺寸应通过现场试验确
铺料作 定。
业 (3)土料或砾质土可采用进占法或后退法卸料, 砂 ( 砾 ) 料 宜用后退法卸料;砂(砾)料
或砾质土卸料时如发生颗粒分离现象,应将其拌和均匀。
(4)堤边线超填余量,机械施工宜为30cm,人工施工宜为10cm。
(5)土料铺填与压实工序应连续进行,以免土料含水量变化过大影响填筑质量。
碾压行走方向,应平行于堤轴线。
分段、分片碾压,相邻作业面的搭接碾压宽度, 平行堤轴线方向不应小于 0.5 m;垂
压实作 直堤轴线方向不应小于 3 m。
业 拖拉机宜采用进退错距法,碾迹搭压宽度应 大于 10c m;铲运机兼作压实机械时,宜
采用轮迹排压法,轮迹应搭 压轮宽的 1/ 3。
压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。
防汛抢 堤防防汛抢险施工的抢护原则为:
险 前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。
第17页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
堤身漏洞险情的抢护应遵守下列规定:
堤身漏洞险情的抢护以“前截后导,临重于背”为原则。
在抢护时,应在临水侧截断漏水来源,在背水侧漏洞出水口处采用反滤围井的方
法,防止险情扩大。
疏浚工程工程量计算
疏浚工程如以水下方计算工程量,设计工程量应为设计断面方量、计算超宽、计算超深工程量之和,
并应分别列出。
吹填工程量按吹填土方量计算时,总工程量应为设计吹填方量与设计允许超填方量以及地基沉降量
之和,超填厚度不应大于0.2m。吹填土流失量也应计算并列出,但不计入总设计工程量,由施工单位在
工程报价中考虑并反映,工程结算时不再计列。
水下工程施工质量控制
施工程序 质量要求
1.断面中心线偏移不应大于1.0m;
疏浚断面控 2.应以横断面为主进行检验测量,必要时可进行纵断面测量;
制 3.监理单位平行检测不应少于施工单位检测点数的 5 % ;跟踪检测不应少于施
工单位检测点数的 1 0 %
局部欠挖如超出下列规定时,应进行返工处理:
欠挖厚度小于设计水深的 5 %,且不大于 0.3 m;横向浅埂长度小于设计底宽的
欠挖与回淤
5 %,且不大于 2.0 m;
控制
纵向浅埂长度小于 2.5 m;
一处超挖面积不大于 5.0 m 2
06 水闸、泵站与水电站工程
水闸的组成
第18页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
水闸主要包括上游连接段、闸室和下游连接段三部分
上游连接段:引导水流平顺地进入闸室,保护两岸及河床免遭冲刷,并与闸室等共同构成防
渗地下轮廓,确保在渗流作用下两岸和闸基的抗渗稳定性
闸室:水闸的主体部分,控制水位和流量,兼有防渗防冲作用
下游连接段:消除过闸水流的剩余能量,引导出闸水流均匀扩散,调整流速分布和减缓流
速,防止水流出闸后对下游的冲刷
海漫 调整流速分布、保护河床免受冲刷的柔性护底建筑物
水闸混凝土施工原则
先深后浅
先重后轻。如相邻两岸挡土墙的消力池、铺盖等部位,应尽量推迟到挡土墙施工并
回填到一定高度后再开始浇筑
施工原
则
先高后矮。如集中力量优先进行闸室中心的施工,其他如铺盖、消力池、翼墙等部
位的施工,则可穿插其中进行
先主后次
平底板施工
水闸底板有平底板与反拱底板两种,平底板为常用底板。
平底板的施工总是底板先于墩墙。
止水设施的施工
为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形,在水闸设计中均设置温度缝与沉降缝,并常用沉降缝替代
温度缝的作用。
缝有铅直和水平的两种,缝宽一般为 1. 0 ~ 2.0c m。
沉降缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板、泡沫板及密封胶等。
第19页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:
(1)水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。
(2)浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝土将淹没止水片时,应再次清除其表面污垢并注意防
止止水片向下弯折。
(3)振捣器不得触及止水片。
(4)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
闸门的安装方法
闸门安装
平面闸门安装主要包括埋件安装和门叶安装两部分。
内容:制造厂名、产品名称、生产许可证标志及编号、制造日期、闸门中心位置和总
标志
重量
启闭机与机电设备的安装方法
启闭机分类
启闭机按结构形式分为固定卷扬式启闭机、液压式启闭机、螺杆式启闭机、轮盘式启闭机、移动式
启闭机(包括门式启闭机、桥式启闭机和台车式启闭机)等。
启闭机试验
空载试验,启闭机在无荷载状态下进行的运行试验和模拟操作。
动载试验,启闭机在 1. 1 倍额定荷载 状态下进行的运行试验和操作。主要目的是检查起升机构、运
行机构和制动器的工作性能。
静载试验,启闭机在 1.2 5 倍额定荷载 状态下进行的静态试验和操作。主要目的是检验启闭机各部件
和金属结构的承载能力。
泵站组成:
泵站(抽水站、扬水站、抽水机站)工程主要由主泵房(厂房)、辅机房、进出水建筑物等组成。
主泵房是安装水泵机组并为其安全运行及安装检修提供便利条件的房间,是泵站工程中的主体工程。
辅机房是安装为水泵机组正常工作服务的各种辅助设备的房间。
泵站的进出水建筑物包括进水建筑物和出水建筑物。
进水建筑物一般有前池、进水池等,但对于从河流取水的泵站,除泵房直接从水源中取水外,进水
建筑物还应包括取水头部、引水管(涵)或引水渠、集水井等。
出水建筑物一般为出水池、压力水箱或出水管路等。为保证泵站的正常运行,进水侧设置拦污栅、
清污机和检修闸门,出水侧设置拍门、快速闸门、蝴蝶阀或真空破坏阀等断流设备。
根据扬程不同分为:
高扬程泵站,总扬程 大于 60 m 的泵站;
中扬程泵站,总扬程 1 0 ~ 60 m 的泵站;
低扬程泵站,总扬程 低于 10 m 的泵站。
泵房分为:堤身式泵房、堤后式泵房、开敞式泵房(露天式泵房)、淹没式泵房(潜水式泵房)、
干室型泵房、湿室型泵房、块基型泵房、分基型泵房等。
水电站的布置形式
第20页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
布置形式 特点
利用拦河坝使河道水位壅高,以集中水头。常建于河流中、上游的高山峡谷中
坝式
水头水电站,最常见的是坝后式水电站
发电厂房与挡水闸、坝呈列式布置在河床上起挡水作用
河床式
常建于河流中、下游,一般为低水头、大流量的水电站
利用引水道来集中河段落差形成发电水头。
引水式
常建于流量小、河道纵坡降大的河流中、上游
水轮机类型 特点
水头范围广、结构简单、运行稳定且效率高,应用最广泛适用
混流式
水头为 2 0 ~ 700 m
中低水头、大流量水电站中广泛应用
轴流式
应用水头为 3 ~ 80 m
反
击 加工工艺要求和造价均较高,一般较少使用
斜流式
式 适用水头为 4 0 ~ 200 m
低水头、大流量水电站的一种专用机型
土建工程量少,施工简便,在开发平原地区河道和沿海地区潮
贯流式
汐等水力资源中得到较为广泛的应用、
适用水头为 1 ~ 25 m
适用于高水头、小流量水电站
水斗式
大型应用水头约为 30 0 ~ 1700 m,小型应用水头为 4 0 ~ 250 m。
冲 过流量较大,但效率较低,一般多用于中小型水电站适用水头
斜击式
击 一般为 2 0 ~ 300 m
式
结构简单、制作方便,但效率低、转轮叶片强度差,仅适用于
双击式 单机出力不超过 1000k W 的小型水电站
适用水头一般为 5 ~ 100 m
水泵类型
水泵品种系列繁多,按工作原理分主要有叶片泵、容积泵和其他类型泵。
泵站工程中最常用的水泵类型是叶片泵,属这一类的有离心泵、轴流泵及混流泵等。
水泵按泵轴安装形式分为立式、卧式和斜式;
(1)离心泵
按叶轮进水方向分为单吸式和双吸式;
按泵轴安装形式分为立式、卧式和斜式。
(2)轴流泵
按泵轴的安装方向分为立式、卧式和斜式三种
(3)混流泵
混流泵按泵轴的安装方向分为立式、卧式;
我国混流泵的 扬程范围一般为 5 ~ 20 m。
07 相关法规
禁止性规定包括《水法》第三十七条规定:
第21页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
" 禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆
作物。
禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全
和其他妨碍河道行洪的活动。”
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》,全面建立 省、市、县 、
乡四级河长体系。
《水法》第十四条规定:
水资源规划的关系是:流域范围内的区域规划应当服从流域规划,专业规划应当服从综合规划。
《防洪法》指出,防洪规划是指为防治某一流域、河段或者区域的洪涝灾害而制定的总体部署,包
括国家确定的重要江河、湖泊的流域防洪规划,其他江河、河段、湖泊的防洪规划以及区域防洪规划。
防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划;区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划。防洪
规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。
根据《防洪法》,防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区,分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。
洪泛区是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区;
蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等;
防洪保护区是指在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区。
防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由国家确定的防御洪水标准。
汛期一般分为 春汛(桃花汛 ) 、伏汛(主要汛期 )和秋汛。
保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。
相应保证水位时的流量称为安全流量。
江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始警戒并准备防汛工作时的水位称为警戒
水位。
设计洪水位是指水库遇到设计洪水时,在坝前达到的最高水位,是水库在正常运用设计情况下允许
达到的最高水位。
08 相关标准
强制性标准
4.2.2 采用开敞式高压配电装置的独立开关站,其场地四周应设置高度不低于 2.2 m 的围墙 。
4.2.11 安全电压供电电路中的电源变压器,严禁采用自耦变压器。
9.3.3 操作平台及悬挂脚手架边缘应设防护栏杆,其高度应不小于120cm,横挡间距应不大于
35cm,底部应设高度不小于 30c m 的挡板 且应封闭密实。在防护栏杆外侧应挂安全网封闭。
9.4.5 人货两用的施工升降机在使用时,严禁人货混装。
高处临边、临空作业应设置安全网, 安全网距工作面的最大高度不应超过 3.0 m ,水平投影宽度应不
小于 2.0 m。安全网应挂设牢固,随工作面升高而升高。
3.10.10 载人提升机械应设置下列安全装置,并保持灵敏可靠:
1.上限位装置(上限位开关)。
2.上极限限位装置(越程开关)。
第22页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
3.下限位装置(下限位开关)。
4.断绳保护装置。
5.限速保护装置。
6.超载保护装置。
3.4.6 施工作业噪声传至有关区域的允许标准见表8.2-5。
表8.2-5 非施工区域的噪声允许标准
等效声级限值[dB(A)]
类
昼间 夜间
以居住、文教机关为主的区域 55 45
居住、商业、工业混杂区及商业中心区 60 50
工业区 65 55
交通干线道路两侧 70 55
13.2.6 当相向开挖的两个工作面相距小于 30 m 或 5 倍洞径 距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;
相距15m 时,应停止一方工作,单向开挖贯通。
13.2.7 竖井或斜井单向自下而上开挖, 距贯通面 5 m 时,应自上而下贯通 。
13.2.10 采用电力起爆方法,装炮时距工作面30m 以内应断开电源,可在30m以外用投光灯或矿灯
照明。
3.6.1 拆除模板的期限,应遵守下列规定:
①不承重的侧面模板,混凝土强度达到2.5MPa 以上,保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方可拆
除。
②钢筋混凝土结构的承重模板,混凝土达到下列强度后(按混凝土设计强度标准值的百分率计),
方可拆除。
悬臂板、梁:跨度 l ≤ 2 m , 7 5 %;跨度 l > 2 m , 10 0 %。
其他梁、板、拱:跨度 l ≤ 2 m , 5 0 %; 2 m <跨度 l ≤ 8 m , 7 5 %;跨度 l > 8 m , 10 0 %。
3.1.13 爆破后人员进入工作面检查等待时间应按下列规定执行:
1明挖爆破时,应在爆破后5min 进入工作面;当不能确认有无盲炮时,应在爆破后15min 进入工作
面。
2地下洞室爆破应在爆破后15min,并经检查确认洞室内空气合格后,方可准许人员进入工作面。
3.1.15 保护层及邻近保护层的爆破孔不得使用散装流态炸药。
5.2.5 相向掘进的两个工作面,两端施工应统一指挥。在相距5倍洞径或30m爆破时,双方人员均
需撤离工作面;相距15m 时,必须采用一个工作面爆破,直至贯通。
5.2.6 在 间距小于 20 m 的两个及以上平行洞室 中的一个工作面需进行爆破时,必须通知相邻洞室工
作面的作业人员撤离至安全地点。
照明器安全电压
一般场所 220v
地下工程,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于2.5m等场所,行灯 36V
潮湿、易触及带电体场所 24V
第23页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内 12V
高处作业技术要求
高处作业的标准
一级 2~5m
二级 5~15m
级别
三级 15~30m
特级 30m以上
特殊 强风、异温、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救
种类
一般 特殊高处作业以外的
安全防护措施
1.安全网: 外侧高 0.5 m,最大高度≤3m;
保护措施
2.安全带高挂低用: 安全绳≤ 3 m、防滑鞋、安全帽
1.三级、特级、悬空高处作业时,应事先制订专项安全技术措施,技术交底;
管理措施 2.六级及以上的大风,禁止从事高处作业;
3.特殊高处作业设专人监护,可靠的联系信号或通信装置
名称 检查与试验质量标准要求 检查试验周期
1.外表完整、光洁;
2.帽内缓冲带、帽带齐全无损;
塑料安全
3.耐40~120℃高温不变形; 一年一次
帽
4.耐水、油、化学腐蚀性良好;
5. 可抗 3k g 的钢球从 5 m 高处垂直坠落的冲击力 。
1.每次使用前均应检查;
检查:
2.新带使用一年后抽样试
1.绳索无脆裂,断脱现象;
验;
2.皮带各部接口完整、牢固,无霉朽和虫蛀现象;
3. 旧带每隔 6 个月抽查试验
3.销口性能良好。
一次。
安全带
1.每次使用前均应检查;
试验:
2.新带使用一年后抽样试
1.静荷: 使用 255k g 重物悬吊 5mi n 无损伤 ;
验;
2.动荷: 将重量为 120k g 的重物从 2 ~ 2.8 m 高架上
3. 旧带每隔 6 个月抽查试验
冲击安全带,各部件无损伤。
一次。
1.绳芯结构和网筋边绳结构符合要求;
每年一次,每次使用前进行
安全网 2. 两件各 120k g 的重物同时由 4.5 m 高处坠落冲击完
外表检查。
好无损。
8.爆破作业技术要求
项目 要求
1.搬运装卸作业宜在白天进行,炎热的季节宜在清晨或傍晚进行。如需在夜间
装卸爆破器材时,装卸场所应有充足的照明,并只允许使用防爆安全灯照明,
禁止使用油灯、电石灯、汽灯、火把等明火照明;
爆破器材 2.人力装卸和搬运爆破器材,每人一次以25~30kg为限,搬运者相距不得少于
装卸 3m;
3.同一车上不得装运两类性质相抵触的爆破器材,且不得与其货物混装。雷管
等起爆器材与炸药不允许同时在同一车箱或同一地点装卸;
4.装卸过程中司机不得离开驾驶室。遇雷电天气,禁止装卸和运输爆破器材
第24页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
1.禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行
车等;
2.专用车辆:汽车的排气管宜设在车前下侧,并应设置防火罩装置;
3.汽车在视线良好的情况下行驶时, 时速不得超过 20k m
爆破器材
( 工区内不得超过 15k m);在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶,时速应保持在
运输
5km 以内;
4.行车间距:平坦道路应大于50m,上下坡应大于300m;5.装车高度要低于车厢
10cm;
6.水路运输爆破器材,停泊地点距岸上建筑物不得小于250m
装药 装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍,严禁使用金属棍棒装填
1.预告信号:鸣 三长 30 s;
2.准备信号: 预告信号 20mi n 后发 ,鸣 一长一短三次 20s+10 s;
明挖爆破
3.起爆信号: 准备信号 10mi n 后发 ,鸣 三短 10 s;
音响信号
4.解除信号:检查人员确认安全后,由爆破作业负责人通知警报房发出解除信
号: 一次长声,鸣 60 s
单向开挖
安全地点至爆破工作面的距离,应不少于 200 m
隧洞
地下相向 1.地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过
开挖 1 %时禁止进行爆破作业
通电后拒 1.即发电雷管: 10mi n 后检查 ;
爆 2.延发电雷管:15min 后检查
①地下相向开挖的两端在 相距 30 m 以内 时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到
安全地点。
地下爆破 ②当相向开挖的两端 相距 15 m 时 ,一端应停止掘进,单头贯通。斜井相向开挖,
除遵守上述规定外,并应对距贯③通尚有 5 m 长 地段自上端向下打通。
④地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过 1 % 时,禁止进行爆破作业。
09 水利水电工程企业资质与施工组织
勘察单位资质
全部工程勘察专业资质,只设甲级;承担各类勘察业务(海洋工程勘察除外),
综合资质
规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)
劳务资质 包括工程钻探和凿井,不分等级
设计单位资质
综合资质 涵盖21个行业的设计资质,只设甲级
行业资质 水利行业(甲、乙、丙)和电力行业(甲、乙)
施工总承包资质承包工程范围
类别等级 水利水电工程 电力工程
各等级工程施工总承包、
各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包、
特级 设计及开展工程总承包、
项目管理业务
项目管理业务
一级 各类型水利水电工程的施工 各类型电力工程施工
1.中型以下工程和 3 级 以下水工建筑物; 单机容量20万kW以下
2.限制规模:坝高70m以下、水电站总装机容量 发电工程、220kV以下送电
二级
150MW以下、水工隧洞洞径小于8m(或断面积相等 线路和相同等级变电站工
的其他型式)且长度小于1000m、堤防级别2级以 程的施工
第25页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
下
1.单项合同额6000万元以下的 小( 1 )型 以下和4
10万kW以下、110kV
级以下;
三级 以下送电线路和相同等级
2.限制规模:40m、20MW、泵站总装机容量800kW以
变电站工程的施工
下、6m且小于500m、堤防级别3级以下
水利水电工程施工工厂设施
工厂设施 要求
规模(按毛料处理能力t/h):特大型、大型、中型、小型;
类型 砂石料加工系统处理能力(t/h)
特大型 ≥1500
砂石料加工系统 大型 ≥500,<1500
中型 ≥120,<500
小型 <120
工厂设施 要求
根据设计进度计算的高峰月浇筑强度,计算混凝土浇筑系统单位小时生产能力可
按式计算:
P = KQ / ( M N )
h m
混凝土生 式中P——混凝土系统所需小时生产能力(m3/h);
产系统 Q——高峰月混凝土浇筑强度(m3/月);
m
M——月工作日数(d),一般取25d;
N——日工作时数(h),一般取20h;
K——时不均匀系数,一般取1.5。
h
1.措施:集料堆场降温、冷水拌和、加冰搅拌、预冷集料,一般不把胶凝材料
混凝土制
(水泥、粉煤灰等)选作预冷材料;
冷系统
2.预冷集料的方法:水冷法、风冷法、真空汽化法、液氮预冷法
宜用热水拌和,若加热水拌和不满足要求,方可考虑加热集料。水泥不应直接加
混凝土制 热。
热系统 低温季节混凝土施工气温标准为,当日平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气
温连续5d稳定在-3℃以下时,应按低温季节进行混凝土施工。
项目法人责任制
水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制,简称“三项”制度。
电子招标的要求
(1)电子招标投标交易平台运营机构不得以技术和数据接口配套为由,要求潜在投标人购买指定的
工具软件。
(2)除《电子招标投标办法》和技术规范规定的注册登记外,任何单位和个人不得在招标投标活动
中设置注册登记、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。
(3)除《电子招标投标办法》和技术规范规定的注册登记外,任何单位和个人不得在招标投标活动
中设置注册登记、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。
(4)在投标截止时间前,电子招标投标交易平台运营机构不得向招标人或者其委托的招标代理机构
以外的任何单位和个人泄露下载资格预审文件、招标文件的潜在投标人名称、数量以及可能影响公平竞
第26页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
争的其他信息。
电子开标的主要管理要求
因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未
解密的,视为撤回其投标文件,投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密
的,其他投标文件的开标可以继续进行。
电子评标的主要管理要求
电子评标下,评标应当在有效监控和保密的环境下在线进行。
根据国家规定应当进入依法设立的招标投标交易场所的招标项目,评标委员会成员应当在依法设立
的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子招标投标交易平台进行评标。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的,招标人和投标人应当通过电子招标投标交易平台交
换数据电文。
投标人或者其他利害关系人依法对招标文件、开标和评标结果提出异议,以及招标人答复,均应当
通过电子招标投标交易平台进行。
建设监理制
水利工程建设项目依法实行建设监理。总投资 20 0 万元以上 且符合下列条件之一的水利工程建设项
目,必须实行建设监理:
(1)关系社会公共利益或者公共安全的。
(2)使用国有资金投资或者国家融资的。
(3)使用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的。
铁路、公路、城镇建设、矿山、电力、石油天然气、建材等开发建设项目的配套水土保持工程,符
合规定条件的,应当开展水土保持工程施工监理。
水利建设市场主体信用评价
水利建设市场主体信用等级分为AAA、AA、A、B和C三等五级,各信用等级对应的
综合得分X分别为:
AAA级:90分≤X≤100分,信用很好;
评价标
AA级:80分≤X<90分,信用良好;
准
A级:70分≤X<80分,信用较好;
B级:60分≤X<70分,信用一般;
C级:X<60分,信用较差。
评价程
每年开展1次,有效期为 3 年
序
被列入“黑名单”的水利建设市场主体信用评价实行一票否决制,取消其信用等
动态管 级;
理 在“黑名单”公开期限内,不受理其信用评价申请;水利建设市场主体取得信用等
级满 1 年后,可申请信用等级升级
水闸安全类别划分为四类:
分类 存在问题 处理方式 结果
一类闸 无影响正常运行的缺陷 常规维修养护 正常运行
二类闸 一定损坏 大修 正常运行
三类闸 严重损坏 除险加固 正常运行
四类闸 严重安全问题 降低标准运用或报废重建
第27页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
验收前蓄水安全鉴定
水库建设工程(包括新建、续建、改建、加固、修复等)在水库蓄水验收前,必须进行蓄水安全鉴
定。
蓄水安全鉴定,由项目法人负责组织实施。
蓄水安全鉴定的范围包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物进水口工程、涉及蓄水安全的库岸
和边坡等有关工程项目。
蓄水安全鉴定工作程序包括工作大纲编制、自检报告编写、现场鉴定与鉴定报告编写、鉴定报告审
定 4个阶段。
项目稽察、专项稽查和对项目稽察发现问题整改情况的“回头看”
稽察方式 “回头看”包括单独开展的回头看和开展稽察同时开展的回头看。回头看问题整
改判定标准原则上分为“已整改”“正在整改”和“未整改”3类。
稽察组 稽察组长、专家组长、稽察助理和稽察专家
1.第一次现场检查一般为“明查”,主要以抽查方式进行,应聚焦施工现场形象
现场检查 面貌、计划执行、实体质量、安全生产等方面;
2.“暗访暗查”以工程质量、安全生产和农民工工资等方面问题为主
稽察问题 问题性质可分为“严重”“较重”和“一般”三个类别
稽察工作的主要成果是稽察报告。
主要成果
稽察报告经专家组长、稽察组长先后审定后,稽察组全员对稽察报告签字确认
2.竣工决算的基本内容
经批准的竣工财务决算是确认投资支出、资产价值和结余资金,办理资产移交和投资核销的最终依
据。
竣工财务决算由项目法人(或项目责任单位)组织编制。项目法人的法定代表人对竣工财务决算的
真实性、完整性负责。
纳入竣工财务决算的尾工工程投资及预留费用, 大中型项目应控制在总概算的 3 % 以内,小型项目应
控制在 5 % 以内。
竣工财务决算编制工作可分为三个阶段:
(1)竣工财务决算编制准备阶段。
(2)竣工财务决算编制实施阶段。
(3)竣工财务决算编制完成阶段。
根据《中华人民共和国审计法实施条例》,政府投资和以政府投资为主的建设项目,包括:
①全部使用预算内投资资金、专项建设基金、政府举借债务筹措的资金等财政资金的;
②未全部使用财政资金,财政资金占项目 总投资的比例超过 5 0 %,或者占项目总投资的比例在 5 0 %
以下,但政府拥有项目建设、运营实际控制权的。
创建文明建设工地
(1)干部职工中发生违纪、违法行为,受到党纪、政纪处分或被刑事处罚的;
(2)发生较大及以上质量事故或生产安全事故的;
(3)被水行政主管部门或有关部门通报批评或进行处罚的;
不得申报情 (4)恶意拖欠工程款、农民工工资或引发当地群众发生群体事件,并造成严重
形 社会影响的;
(5)项目建设单位未严格执行项目法人负责制、招标投标制和建设监理制的;
(6)项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的;
(7)项目建设过程中,发生重大合同纠纷,造成不良影响的;
第28页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
(8)参建单位违反诚信原则,弄虚作假情节严重的。
开工条件的控制
水利工程建设项目开工条件的控制包括签发开工通知、分部工程开工、单元工程开工、混凝土浇筑
开仓。
2)工程质量控制
监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。检测数量不应少于承包人
检测数量的要求如下表:
检测方法
平行检测 跟踪检测
检测对象
混凝土试样 3 %(最少 1 组) 7 %
土方试样 5 %(最少 3 组) 1 0 %
10 工程招标投标与合同管理
必须招标的项目和规模标准
符合下列条件之一且施工单项合同估算价在 40 0 万元人 民币以上的防洪、灌溉、排涝、引(供)水
等水利基础设施项目必须招标,同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有
关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标:
(1)使用预算资金(包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会
保险基金预算资金) 20 0 万元 人民币以上, 并且该资金占投资额 10 % 以上 的项目。
(2)使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目。
施工部分估算价达到 40 0 万元以上 ,或者 货物部分达到 20 0 万元以上 ,或者 服务部分达到 10 0 万元以
上,则整个总承包发包应当招标。
投标回避或禁止准入
投标人除应具备承担招标项目施工的资质条件、能力和信誉外,还不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。
(2)为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外。
(3)为招标项目的监理人。
(4)为招标项目的代建人。
(5)为招标项目提供招标代理服务的。
(6)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。
(7)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。
(8)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
(9)被责令停业的。
(10)被暂停或取消投标资格的。
(11)财产被接管或冻结的。
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,也不得参加同一标段投标或者未划分标
第29页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
段的同一招标项目投标。
异议处理
在招标投标过程中,投标人有权提出三种情况的异议:
异议类
异议内容 提出异议的时间 处理要求
型
自收到异议之日起 3 日内作出答
招标文 投标截止时间 1 0
对招标文件有异议 复;作出答复前,应当暂停招标投
件异议 日前
标活动
开标异 对投标截止、开标、评
开标现场提出 当场答复
议 标、唱标等有异议
自收到异议之日起 3 日内作出答
评标异 中标候选人公示
对评标结果有异议 复;作出答复前,应当暂停招标投
议 期间
标活动
水利工程项目施工招标应具备以下条件:
(1)初步设计已经批准;
(2)建设资金来源已落实,年度投资计划已经安排;
(3)具有能满足招标要求的设计文件,已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议;
(4)监理单位已确定。
(5)有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。
招标文件的 发售期不得少于 5 日 。
依法必须招标项目的招标公告除在发布媒介发布外,招标人或其招标代理机构也
可以同步在其他媒介公开,并确保内容一致。其他媒介可以依法全文转载依法必
发布招标
须招标项目的招标公告和公示信息,但不得改变其内容,同时必须注明信息来
公告
源。
采用邀请招标方式的,招标人应当向 3 个以上 有投标资格的法人或其他组织发出
投标邀请书。投标人 少于 3 个 的,招标人应当重新招标。
根据招标项目的具体情况,招标人可以组织投标人踏勘项目现场,向其介绍工程
场地和相关环境的有关情况。投标人可自主参加踏勘现场和投标预备会。依据招
组织踏勘 标人介绍情况作出的判断和决策,由投标人自行负责。
现场和投 招标人不得单独或者分别组织部分投标人进行现场踏勘。对于投标人在阅读招标
标预备会 文件和踏勘现场中提出的疑问,招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解
答,但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该解答属于澄
清和修改招标文件的管理范畴,其内容为招标文件的组成部分。
如有疑问,应在 投标截止时间 1 7 日前 以书面形式要求招标人对招标文件予以澄
清;
招标文件 招标文件的澄清和修改通知将在 投标截止时间 1 5 日前 以书面形式发给所有购买招
修改和澄 标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源; 不足 15 d ,且影响投标文件编制
清 的,相应延长投标截止时间
投标人在收到澄清后,应在收到澄清和修改通知后 1 日内 以书面形式通知招标
人,确认已收到该通知。
1. 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止止,最短不得少于 2 0
日;
2.投标截止时间与开标时间应当为同一时间,招标人组织开标会;投标人少于3个
开标
的,不得开标。
3.招标人不得接收投标文件的情形:
(1)未通过资格预审的申请人递交的投标文件;
第30页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
(2)逾期送达的投标文件;
(3)未按招标文件要求密封的投标文件除此之外的其他问题交由评标委员会处理
评标委员会由招标人代表和依法抽取的专家组成,评标委员会成员数量为七人以上
单数;
评标
评标办法包括经评审的最低投标价法和综合评估法,一般采取综合评估法;
按得分由高到低顺序推荐中标候选人,但投标报价低于其成本的除外。
评标公
招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人 , 公示期不得少于 3 日
示
在确定中标人之前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行
确定中
谈判;
标人
中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人
签订合 合同的主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致;
同 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时间止, 投标人少于 3 个 的;
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标 不足 3 个 使得投标
重新招
明显缺乏竞争,评标委员会决定否决全部投标的;
标
(4)同意延长投标有效期的投标 人少于 3 个 的;
(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。
重新招标后,仍出现前述规定情形之一的,属于必须审批的水利工程建设项目,经
行政监督部门批准后可不再进行招标。
水利水电工程投标人应具备的资格条件:
资质 资质证书有效性+资质符合性
1.填报“ 近 3 年 财务状况表”;
财务状况 2.提供财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书
的复印件
1.有类似工程业绩,类似性包括功能、结构、规模、造价等方面;
2.填报“ 近 5 年 完成的类似项目情况表”,业绩以合同工程完工证书颁发时间为
业绩 准;
3.提供中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、
合同工程完工证书的复印件
招标人应当将市场主体信用信息、信用评价等级和不良行为记录作为评标要素,
信誉
纳入评标办法
注册于本单位(须提供社会保险证明)、级别符合、不得有在建工程、有一定数
项目经理
量已通过合同工程完工验收的类似工程业绩、具备有效的安全生产考核合格证书
资格
( B 类)、无受限或惩戒行为
不存在利
防止利益冲突是维护投标公正性的必须要求。
益回避情
主要包括与招标人、投标人自身、项目其他参与主体的利益冲突。
形
1.营业执照+安全生产许可证;
2.单位负责人应当具备有效的安全生产考核合格证书( A 类) ,专职安全生产管
其他 理人员应当具备有效的安全生产考核合格证书 ( C 类) ;
3.委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务
负责人应是投标人本单位人员
按招标文件规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交。
递交投标
不按要求提交,投标文件作无效标处理;
保证金
金额不超过 合同估算价的 2 %,但最高不得超过 8 0 万元 ;以现金或者支票形式提
第31页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
交的投标保证金应当从其基本账户转出;
签订合同后 5 个工作日内,招标人向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及
相应利息;投标保证金与投标有效期一致
投标文件 投标截止时间前投标人可以撤回已经提交的投标文件;投标截止时间后,投标人
的撤销和 不得撤销投标文件;
撤回 招标人已收取投标保证金的,应当 自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还
投标人不得主动提出澄清、说明或补正;
澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容;
算术性错误的修正原则:
按评标委
大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
员会要求
总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误
澄清和补
的除外;
正投标文
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正仍有疑问时,可要求投标人进一步
件
澄清、说明或补正的,投标人应予配合;
投标人拒不按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明的,其投标文件按无效标
处理;拒不补正的,在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化
投标有效期一般为56d;
遵守投标
不能在投标有效期内完成的,招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。
有效期约
投标人同意,应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性
束
内容。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。
发包人的义务和责任
(1)遵守法律。
(2)发出开工通知。
(3)提供施工场地。
(4)协助承包人办理证件和批件。
(5)组织设计交底。
(6)支付合同价款。
(7)组织法人验收。
(8)专用合同条款约定的其他义务和责任。
履行义务和责任注意事项
①监理人应在开工日期 7 d 前 向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获
得发包人同意。
发出 ②工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。
开工 ③承包人应在开工日期后尽快施工。承包人在接到开工通知后 14 d 内 未按进度计划要
通知 求及时进场组织施工,监理人可通知承包人在接到通知后 7 d 内 提交一份说明其进场
延误的书面报告,报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施,
由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
提供 签订合同协议书后的 14 d 内 ,发包人将施工场地范围图提交给承包人;
施工 施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限,提供施工场
场地 地内的工程地质图纸和报告,以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料
应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、
交货地点和计划交货日期;
发包
发包人应在材料和工程设备 到货 7 d 前通知承包人 ,承包人应会同监理人在约定的时
人提
间内,赴交货地点共同进行验收;
供材
交货验收后,承包人负责接收、卸货、运输和保管;
料和
发包人要求提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费
工程
用;
设备
承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准,所增加的费用和
(或)工期延误由承包人承担。
第32页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
3 . 监理人在合同中的作用
1)监理人的职责和权力
监理人是受发包人委托在施工现场实施合同管理的执行者,监理人不是合同的第三方。
合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材
料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
2)监理人的指示
监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构章,并由总监理工程师或总监理工程师授权的监理人员
签字。
3)监理人的商定或确定权
合同争议的处理方法有:
①友好协商解决。
②提请争议评审组评审。
③仲裁。
④诉讼。
承包人的义务和责任
履约担保
承包人应按招标文件的要求提交履约担保(一般在中标并签订合同前),金额不超过签约合同价的
10%,履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书 颁发后 28 d 内
将履约担保退还给承包人。
项目经理的要求
承包人 更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换 14 d 前通知发包人和监理人 。
承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的,承包人
应予以撤换。
在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采
取措施后 24 h 内向监理人提交书面报告 。
不利物质条件
水利水电工程的不利物质条件,指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘
探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等,使施工受阻。
承包人提供的材料和工程设备
1)材料和工程设备的提供
水利水电工程所需材料宜由承包人负责采购;
2)承包人采购要求
承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
3)验收
对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和
产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试
第33页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。
测量放线
发包人应在本 合同协议书签订后的 14 d 内 ,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资
料。
承包人应在 收到上述资料后的 28 d 内,将施测的施工控制网资料提交监理人审批 。
监理人应在 收到报批件后的 14 d 内批复承包 人。
监理人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。
分包条件
投标文件中载明或在施工合同中约定采用工程分包的,应当明确分包单位的名称、资质、业绩、分
包项目内容、现场主要管理人员及设备资源等相关内容。
分包单位进场需经监理单位批准。
水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。
推荐分包及指定分包
推荐分包 指定分包
适用 承包人无法完成相应合同任务(设计变更、承 承包人无力在规定的期限内完成应
情形 包人原因、特殊情况) 急防汛、抢险等项目
发包人推荐→承包人同意或不同意
项目法人经上级主管部门同意后进
承包人同意,承包人与分包人签订分包合同,
处理 行指定分包
对推荐分包人的行为负全部责任。
要求 指定分包人直接对项目法人负责,
承包人不同意,承包人自行选择分包人,经项
承包人不对此承担责任
目法人书面认可
违法分包认定
具有下列情形之一的,认定为违法分包:
(1)将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可证的单位或个人施工的。
(2)施工承包合同中未有约定,又未经项目法人书面认可,将工程分包给其他单位施工的。
(3)将主要建筑物的主体结构工程分包的。
(4)工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再次分包的。
(5)劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的;或除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑
材料款和大中型机械设备费用的。
(6)承包单位未与分包单位签订分包合同,或分包合同不满足承包合同中相关要求的。
(7)法律法规规定的其他违法分包行为。
上述所称主要建筑材料是指混凝土工程中的钢筋、水泥、砂石料,土石方工程中的石料,金属结构
工程中的钢材,防渗工程中的土工织物等对工程质量影响较大、占工程造价比重较高的材料。
上述所称大中型机械设备是指工程施工中的大中型起重设备,混凝土工程施工中的大中型拌和、输
送设备,土石方工程施工中的大中型挖掘设备、运输车辆、碾压机械等。
出借或借用资质认定
具有下列情形之一的,认定为出借或借用他人资质承揽工程:
(1)单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的。
(2)投标人法定代表人的授权代表人不是投标单位人员的。
第34页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
(3)实际施工单位使用承包单位资质中标后,以承包单位分公司、项目部等名义组织实施,但两家
公司无实质隶属关系的。
(4)工程分包的发包单位不是该工程的承包单位,或劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包单
位或工程分包单位的。
(5)承包单位派驻施工现场的主要管理负责人中,部分人员不是本单位人员的。
(6)承包单位与项目法人之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同
中载明的承包单位不一致的。
(7)合同约定由承包单位负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等,由其他单位或个人采购、
租赁,或者承包单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明,又不能进行合理解释并提供证明材料
的。
(8)法律法规规定的其他出借借用资质行为。
设备租赁和材料委托采购不属于分包、转包管理范围。承包人可以自行进行设备租赁或材料委托采
购,但应对设备或材料的质量负责。
水利水电工程分包单位管理职责
合同问题 项目法人 施工单位
①未及时审批分包文件;
一般合同问题
②未对分包合同备案
①劳务合同不规范
较重合同问题 未按要求审核资质和业绩
②未按约定计量和支付
①分包未报批
①未有效处理转包、违法分包
严重合同问题 ②未按要求审核资质和业绩
②对分包合同履约情况检查不力
③对分包合同履约情况检查不力
特别严重合同问题 转包、违法分包、出借借用资质
工程隐蔽部位覆盖前的检查
(1)通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承
包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才
能进行覆盖。
监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。
(2)监理人未到场检查
监理人未按约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应
记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可重新检查。
(3)监理人重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测
或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。
经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承
包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承
担。
第35页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
(4)承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭
开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4)保修
(1)缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
①缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。
②在合同工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程或部分工程,若未投入使用,其缺陷责
任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。
③若已投入使用,其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开
始计算。
(2)工程质量保修责任终止证书
①合同工程完工验收或投入使用验收后,发包人与承包人应办理工程交接手续,承包人应向发包人
递交工程质量保修书。
② 工程质量保修期满后 3 0 个工作日内,发包人应向承包人颁发工程质量保修责终止证书 ,并退还剩
余的质量保证金,但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
③水利水电工程质量保修期通常为一年,河湖疏浚工程无工程质量保修期。
变更的估价原则
①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。
②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目
的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价。
③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定
变更工作的单价。
单价子目的计量
已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的,并按合同
约定的计量方法进行计量的工程量。
总价子目的计量
总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因价格调整因素而进行调整。
进度付款证书和支付时间
①监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 d 内完成核查 ,经发包人
审查同意后,出具经发包人签认的进度付款证书。
② 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 d 内,将进度应付款支付给承包人 。发包人不按期
支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
③监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
④进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
质量保证金
合同工程完工验收前,已经缴纳履约保证金的,进度支付时发包人不得同时预留工程质量保证金。
工程质量保证金的预留比例上限不得高于 工程价款结算总额的 3 %。
在工程质量保修期满时,发包人将在 3 0 个工作日 内核实后将质量保证金支付给承包人。
第36页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
完工付款证书及支付时间
监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 d 内完成核查 ,提出发包人到期应支付给承包人
的价款送发包人审核并抄送承包人。
发包人应在收到完工付款申请单后 14 d 内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付
款证书。
发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 d 内,将应支付款支付给承包人 。发包人不按期支付的,
将逾期付款违约金支付给承包人。
承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的,发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分
的临时付款证书。
农民工工资支付
用人单位应当按照工资支付周期编制 书面工资支付台账,并至少保存 3 年 。
工程建设领域特别规定
人工费用拨付周期 不得超过 1 个月 。
施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农民工
工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。
工程完工且未拖欠农民工工资的,施工总承包单位 公示 3 0 日 后,可以申请注销农民工工资专用账户,
账户内余额归施工总承包单位所有。
施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。
施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部 结清后至少 3 年 。
工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。
分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认后,与当月工程进
度等情况一并交施工总承包单位。
施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表,通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民
工本人的银行账户,并向分包单位提供代发工资凭证。
建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位,导
致拖欠农民工工资的,由建设单位或者施工总承包单位清偿。
施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程,导致拖欠农民工工资的,由施
工单位清偿。
工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规,导致拖欠农民工工资的,由建设单位清偿。
索赔管理
(1)承包人提出索赔程序
①承包人应在知道或应当知道 索赔事件发生后 28 d 内 ,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生
索赔事件的事由。承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期
的权利。
②承包人应在 发出索赔意向通知书后 28 d 内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说
明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
第37页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
③索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实
际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。
④在 索赔事件影响结束后的 28 d 内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书 ,说明最终要求索赔的
追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
(2)承包人索赔处理程序
①监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证
明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
②监理人应商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进
一步证明材料后的 42 d 内,将索赔处理结果答复承包人 。
③ 承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 d 内完成赔付 。承包人不接
受索赔处理结果的,按争议约定办理。
8 . 合同解除的价款结算与支付
1)无效合同导致的合同解除
合同无效,但验收合格 参照约定折价补偿
修复后合格 发包人可以请求承包人承担修复费用
合同无效,且验收不合格
修复后不合格 承包人无权请求折价补偿
4)不可抗力引起合同解除
对于不可抗力造成损害的责任,除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、
费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员
伤亡和财产损失由发包人承担。
(2)承包人设备的损坏由承包人承担。
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额
由发包人承担。
(5)不能按期完工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的,承
包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
11 施工进度管理
主体工程开工必须具备的条件
(1)项目法人或者建设单位已经设立。
(2)初步设计已经批准,施工详图设计满足主体工程施工需要。
(3)建设资金已经落实。
(4)主体工程施工单位和监理单位已经确定,并分别订立合同。
(5)质量安全监督单位已经确定,并办理了质量安全监督手续。
(6)主要设备和材料已经落实来源。
(7)施工准备和征地移民等工作满足主体工程开工需要。
第38页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
分部工程验收的基本要求
(1)大型工程分部工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称或相应执业资格;其他工程的
验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的 每个单位代表人数不宜超过 2
名。
(2)分部工程具备验收条件时,施工单位应向项目法人提交验收申请报告。项目法人应在收到验收
申请报告之日起 1 0 个工作日内决定是否同意进行验收 。
水电站(泵站)机组启动验收
机组带负荷连续运行应符合以下要求:
水电站机组带额定负荷连续运行时间为72h;
泵站机组带额定负荷连续运行时间为 24 h 或 7 d 内累计运行时间为 48 h,包括机组无故障停机次数不
少于 3 次 。
首(末)台机组启动验收前,验收主持单位应组织进行技术预验收,技术预验收应在机组启动试运
行完成后进行。
水利水电工程的专项验收主要有建设项目竣工环境保护验收、生产建设项目水土保持设施验收、移
民安置验收以及建设项目档案验收等专项验收。
水利水电建设项目竣工环境保护验收技术工作分为三个阶段:准备阶段、验收调查阶段、现场验收
阶段。
移民安置验收
1)移民安置验收划分
移民安置验收可分为工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收。
工程阶段性移民安置验收是指水库工程导(截)流、下闸蓄水(含分期蓄水)等阶段的移民安置验
收。
验收组织
工程验收由水利部主持的大中型水利水电工程,工程阶段性和竣工移民安置验收由水利部会同有关
省级人民政府主持。
其余大中型水利水电工程,移民安置验收由省级人民政府或者其规定的移民管理机构主持。
水利工程建设项目竣工图编制
①用施工图编制竣工图的,应使用新图纸,白图或蓝图均可,但不得使用复印的白图和拼接图编制
竣工图。
②按施工图施工没有变更的,由竣工图编制单位在施工图上逐张加盖并签署竣工图章。
③一般性图纸变更且能在原施工图上修改补充的,可直接在原图上修改,并加盖竣工图章。
重新绘制竣工图
①有下述情形之一的均应重新绘制竣工图:
A.涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变。
B.图面变更面积超过 2 0 % 。
C.合同约定对所有变更均需重绘或变更面积超过合同约定比例。
②重新绘制竣工图按原图编号,图号末尾加注“竣”字,或在新图标题栏内注明“竣工阶段”。重
新绘制的竣工图图幅、比例和文字字号及字体应与原施工图一致。
第39页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
③施工单位重新绘制的竣工图,标题栏应包含施工单位名称、图纸名称、编制人、审核人、图号、
比例尺、编制日期等标识项,并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章。
12 施工质量管理
建设工程的最低保修期限为:
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工
程的合理使用年限;
保修责
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年 ;
任
供热与供冷系统,为2 个供暖期、供冷期;
电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为 2 年 ;建设工程的保修期,自
竣工验收合格之日起计算。
监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检查等形式,按作业程序即时跟班到位进行监督检查,对
达不到质量要求的工程不得签字,并有权责令返工,有权向有关主管部门报告”。
问责对象
问责对象为造成水利工程勘测设计失误的责任单位和责任人。
(1)责任单位包括勘测设计单位(含勘测设计成果签章的联合单位)、技术审查单
位、项目法人和监理单位。
(2)责任人包括直接责任人和领导责任人。
勘测设计单位的直接责任人为被问责项目的专业负责人;
技术审查单位的直接责任人为专业主审人;
项目法人的直接责任人为相关部门负责人;
监理单位的直接责任人为总监理工程师和专业监理工程师。
领导责任人为责任单位的主要负责人、分管负责人和项目技术负责人。
失误等级及问责方式
(1)水利工程勘测设计失误按照对工程的质量、功能、安全和投资的影响程度,分
为一般勘测设计失误、较重勘测设计失误和严重勘测设计失误三个等级。
(2)对责任单位的问责方式包括:
失误问
①责令整改。
责
②警示约谈。
③通报批评。
④建议责令停业整顿。
⑤建议降低资质等级。
⑥建议吊销资质证书。
(3)对责任人的问责方式包括:
①书面检查。
②警示约谈。
③通报批评。
④留用察看。
⑤调离岗位。
⑥降级撤职。
(4)实施通报批评及以上的问责,在全国水利建设市场监管服务平台公示。问责结
果作为“重点关注名单”“黑名单”认定和水利行业信用评价的重要依据。
兼职质量监督员为工程技术人员,凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工
程的兼职质量监督员。
对责任单位的责任追究方式分为:
①责令整改。
②约谈。
③停工整改。
第40页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
④经济责任。
⑤通报批评。
⑥建议解除合同。按照工程隶属关系,向项目主管部门或者项目法人出具解除合同建议书。视具体
情节,建议书可以规定 不长于 90 d 的观察期 ,观察期内完成整改的,建议书终止执行。
⑦降低资质。
⑧相关法律、法规、规章规定的其他责任追究方式。
质量终身责任追究制度
责任单位责任人包括责任单位的法定代表人、项目负责人和直接责任人等。
责任追究保障制度:工程质量终身责任实行书面承诺制度
质量事故等级
水利工程质量事故按直接经济损失、事故处理所需合理工期,分为特别重大质量事故、重大质量事
故、较大质量事故、一般质量事故。
(1)特别重大质量事故,是指造成直接经济损失 1 亿元 (人民币,下同)以上,或者事故处理所需
合理工期 6 个月以上 。
(2)重大质量事故,是指造成直接经济损失 500 0 万元以上 1 亿元以下 ,或者事故处理所需合理工期
3 个月以上 6 个月以下 。
(3)较大质量事故,是指造成直接经济损失 100 0 万元以上 500 0 万元以下 ,或者事故处理所需合理
工期 1 个月以上 3 个月以下 的事故。
(4)一般质量事故,是指造成直接经济损失 10 0 万元以上 100 0 万元以下 ,或者事故处理所需合理工
期 1 5 日以上 1 个月以下 的事故。
前款所称的“以上”包括本数,“以下”不包括本数。
特大质量事 重大质量 一般质量
事故类别损失情况 较大质量事故
故 事故 事故
事故处理 大体积混凝土、金属制作 > 50 0 > 10 0 > 2 0
> 300 0
所需的物 和机电安装工程 ≤ 300 0 ≤ 50 0 ≤ 10 0
资、器材
和设备、
人工等直
土石方工程、混凝土薄壁 > 10 0 > 3 0 > 1 0
接损失费 > 100 0
工程 ≤ 100 0 ≤ 10 0 ≤ 3 0
(人民币
万元)
>3 >1
事故处理所需合理工期(月) >6 ≤1
≤6 ≤3
不影响工
影响工程正 程正常使 不影响工程正 不影响工
常使用,需 用,但对 常使用,但对 程正常使
事故处理后对工程功能和寿命影响
限制条件使 工程寿命 工程寿命有一 用和工程
用 有较大影 定影响 寿命
响
水利工程质量事故调查
(1)特别重大质量事故由水利部组织调查。
(2)重大质量事故,由省级水行政主管部门、流域管理机构按照项目监督管理权限组织调查。
(3)较大质量事故,由县级以上地方人民政府水行政主管部门、流域管理机构按照项目监督管理权
第41页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
限组织调查。
(4)一般质量事故由项目法人组织调查。
事故调查组应当自成立之日起 6 0 日内提交事故调查报告; 情况复杂,不能在规定期限内提交事故调
查报告的,经事故调查单位批准,可以适当延长;但 延长的期限最多不超过 6 0 日 。因技术复杂需要组织
技术鉴定的,技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。
不合格问题处理
工程中出现检验不合格的项目时,按以下规定进行处理:
(1)原材料、中间产品一次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验,如
仍不合格,则该批次原材料或中间产品应当定为不合格,不得使用。
(2)单元(工序)工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后
方可进行后续工程施工。
(3)混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程
部位进行检验。如仍不合格,由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
(4)工程完工后的质量抽检不合格,或其他检验不合格的工程,应按有关规定进行处理,合格后才
能进行验收或后续工程施工。
新规程有关施工质量优良标准
1 )单元工程施工质量优良标准
按照《单元工程评定标准》以及合同约定的优良标准执行。全部返工重做的单元工程,经检验达到
优良标准时,可评为优良等级。
2 )分部工程施工质量优良标准
(1)所含单元工程质量全部合格,其中 7 0 %以上达到优良等级 ,主要单元工程以及重要隐蔽单元工
程(关键部位单元工程)质量 优良率达 9 0 %以上,且未发生过质量事故 。
(2)中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时,试
件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
3 )单位工程施工质量优良标准
(1)所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施
工中未发生过较大质量事故。
(2)质量事故已按要求进行处理。
(3) 外观质量得分率达到 8 5 %以上 。
(4)单位工程施工质量检验与评定资料齐全。
(5)在工程施工期及试运行期间,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约
定的标准要求。
4 )工程项目施工质量优良标准
(1)单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量达到优良等级,且主要单位工程质量全部
优良。
(2)在工程施工期及试运行期间,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合
同约定的标准要求。
参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。 评定组人数应不少于 5
第42页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
人,大型工程宜不少于 7 人 。
能源领域行业的要求
工序施工质量等级评定标准和单元工程质量等级评定标准,除非有特别说明,应符合下列要求:
①工序施工质量等级评定标准应符合下列要求:
合格:主控项目检验结果应全部符合本标准的要求;一般项目逐项应有 7 0 % 及以上的检测点合格,
且不合格点不集中;各项报验资料应符合本标准要求。
优良:主控项目检验结果应全部符合本标准的要求;一般项目逐项应有 9 0 % 及以上的检测点合格,
且不合格点不集中;各项报验资料应符合本标准要求。
②不划分工序的单元工程质量等级评定标准应符合下列要求:
合格:主控项目检验结果应全部符合本标准的要求;一般项目逐项应有 7 0 % 及以上的检测点合格,
且不合格点不集中;各项报验资料应符合本标准要求。
优良:主控项目检验结果应全部符合本标准的要求;一般项目逐项应有 9 0 % 及以上的检测点合格,
且不合格点不集中;各项报验资料应符合本标准要求。
③划分工序的单元工程质量等级评定标准应符合下列要求:
合格:各工序施工质量验收评定全部合格;各项报验资料符合本标准要求。
优良:各工序施工质量验收评定全部合格,其中优良工序应达到 5 0 %及以上 ,且主要工序应达到优
良等级;各项报验资料符合本标准要求。
工序施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准如下:
①合格等级标准
A.主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。
B.一般项目,逐项应有 7 0 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。
C.各项报验资料应符合本标准要求。
②优良等级标准
A.主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。
B.一般项目,逐项应有 9 0 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。
C.各项报验资料应符合本标准要求。
划分工序单元工程施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准如下:
①合格等级标准
A.各工序施工质量验收评定应全部合格。
B.各项报验资料应符合本标准要求。
②优良等级标准
A.各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到 5 0 % 及以上,且主要工序应达到优良
等级。
B.各项报验资料应符合本标准要求。
不划分工序单元工程施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准如下:
①合格等级标准
A . 主控 项目,检验结果应全部符合本标准的要求。
B.一般项目,逐项应有 7 0 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。对于河道疏浚工程,逐项
第43页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
应有 9 0 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。
C.各项报验资料应符合本标准要求。
②优良等级标准
A.主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。
B.一般项目,逐项应有 9 0 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。对于河道疏浚工程,逐项
应有 9 5 % 及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。
C.各项报验资料应符合本标准要求。
13 施工成本管理
1.包括暂列金额和暂估价;
其他项目
2.暂列金额指招标人为可能发生的合同变更而预留的金额,一般可为分类分项工
清单
程项目和措施项目合价的 5 %
材料预算价格是指从购买地运到工地分仓库(或堆放场地)的出库价格。材料预算价格一般包括材
料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项,个别材料若规定另计包装费的另行计算。
主要材料(水泥、钢筋、柴油、汽油、炸药、木材、引水管道、安装工程的电缆、轨道、钢板等未
计价材料、其他占工程投资比例高的材料) 除以调整系数 1.1 3;
次要材料除以调整系数 1.0 3;
购买的砂、石料、土料暂按 除以调整系数 1.0 2;
商品混凝土除以调整系数 1.0 3。
1.总价基本确定,调整内部各个项目的报价;
2.措施:
(1)能够早日结账收款的项目(如临时工程费、基础工程、土方开挖等)可适当
提高。
(2)预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高。
不平衡
(3)招标图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;而工程内容
报价
解说不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价
3.优点:既不提高总报价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益;
4.缺点:
(1)对报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包商的重大损失;
(2)不平衡报价过多和过于明显,可能会导致报价不合理等后果
计日工
单价可 计日工不计入总价,可以报高
高报
(1)中标后,拟将大部分工程分包给报价较低的一些分包商。
无利润 (2)对于分期建设的项目,先以低价获得首期工程,而后赢得机会创造第二期工
报价 程中的竞争优势,并在以后的实施中赚得利润。
(3)较长时期内,投标人没有在建的工程项目,如果再不中标,企业亏损会更大
14 施工安全管理
施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模
的危险性较大的工程应当编制专项施工方案:
①基坑支护与降水工程。②土方和石方开挖工程。③模板工程。
第44页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
④起重吊装工程。⑤脚手架工程。⑥拆除、爆破工程。
⑦围堰工程。⑧其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位
还应当组织专家进行论证、审查。
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个
人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员,不得上岗。
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培
训。
施工场地安全标志与安全色
安全标志的形状与颜色
背景 符号
标志类型 作用 几何图形
色 颜色
禁止标志 禁止人们的不安全行为 带斜杠的圆环(红色) 白色 黑色
提醒人们对周围环境引起注意,以
警告标志 黑色的正三角形(黑色) 黄色 黑色
免可能发生的危险
强制人们必须做出某种动作或采取
指令标志 圆形 蓝色 白色
防范措施
向人们提供某种信息 方形(增加辅助标志时可以
提示标志 绿色 白色
(如标明安全设施或场所等) 是矩形)
标志牌排列
多个安全标志牌设置在一起时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序从左到右、从上到下排列。
工程中有关管路着色见表14.1-3。
表14.1-3工程中有关管路着色
第45页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
管道类别 着色
供油管 红色
排油管 黄色
供水管 蓝色
排水管 绿色
压缩空气管 白色
消防水管 红色
表14.2-2水利水电工程建设风险损失严重性程度等级标准
等级 A B C D E
严重程度 轻微 较大 严重 很严重 灾难性
死亡(含失 死亡(含失
死亡(含失踪) 死亡(含失
踪) 踪)
建设人员 重伤3 10~29人或重 踪)30人及以
3人以下或 3~9人或重
人以下 伤30人以上 上
重伤3~9人 伤10~29人
人员
伤亡
重伤1人及 死亡(含失
轻伤1 轻伤2~10 重伤2~9人及
第三方 轻伤10人以 踪)1人及以
人 人 以上
上 上
100万 1000万元以 1000万~
工程本身 5000万~1亿元 1亿元以上
元以下 下 5000万元
经济
损失 10万 10万~50万 50万~100 100万~200万
第三方 200万元以上
元以下 元 万元 元
表14.2-3水利水电工程建设风险等级标准的矩阵
损失等级
A B C D E
可能性等级
很
轻 较 严
严 灾难性
微 大 重
重
I I I Ⅱ
1 不可能 Ⅱ级
级 级 级 级
I I Ⅱ Ⅱ
2 可能性极小 Ⅲ级
级 级 级 级
I Ⅱ Ⅱ Ⅲ
3 偶尔 IV级
级 级 级 级
I Ⅱ Ⅲ Ⅲ
4 有可能 IV级
级 级 级 级
Ⅱ Ⅲ Ⅲ IV
5 经常 IV级
级 级 级 级
基于不同等级的风险,应采用不同的风险控制措施,各等级
风险的接受准则应符合表14.2-4的规定。
等
接受准则 应对策略 控制方案
级
Ⅰ 可忽略 宜进行风险状态监控 开展日常审核检查
第46页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
级
Ⅱ
可接受 宜加强风险状态监控 宜加强日常审核检查
级
Ⅲ 有条件可 应实施风险管理降低风险,且风险降 应实施风险防范与监测,制订风险处
级 接受 低所需成本应小于风险发生后的损失 置措施
应采取风险控制措施降低风险,应至 应编制风险预警与应急处置方案,或
Ⅳ
不可接受 少将其风险等级降低至可接受或有条 进行有关方案修正或调整,或规避风
级
件可接受的水平 险
风险控制应采取经济、可行、积极的处置措施,具体风险处
置方法有:风险规避、风险缓解、风险转移、风险自留、风险利用等方法。
处置方法的采用应符合以下原则:
(1)损失大、概率大的灾难性风险,应采取风险规避。
(2)损失小、概率大的风险,宜采取风险缓解。
(3)损失大、概率小的风险,宜采用保险或合同条款将责任进行风险转移。
(4)损失小、概率小的风险,宜采用风险自留。
(5)有利于工程项目目标的风险,宜采用风险利用。
采用工程保险等方法转移剩余风险时,工程保险不应被作为唯一减轻或降低风险的应对措施。
表14.2-10生产安全事故等级分类表
事故等级
损失内容
特别重大事故 重大事故 较大事故 一般事故
3 0 (含本数,下 10人以上30人 3 人以上 1 0 人
死亡 3 人以下
同)人以上 以下 以下
或者重伤(包括急性 50人以上100 1 0 人以上 5 0 人 3 人以上 1 0 人
100人以上
工业中毒,下同) 人以下 以下 以下
100 0 万元以上 10 0 万元以上
5000万元以上
或者直接经济损失 1亿元以上 500 0 万元 100 0 万元以
1亿元以下
以下 下
15 绿色建造及施工现场环境管理
表15.1-1 声环境功能区类别及施工场界噪声限值
时段
声环境功能区类别
昼
夜间
间
0 类声环境功能区 : 指有康复疗养院、敬老院等特别需要保持安静的区
50 40
域
1类声环境功能区:指以居民集中居住区(村庄)、医院、学校等为主
55 45
要功能,需要保持安静的区域
2类声环境功能区:指以商业贸易、集镇、养殖场为主要功能或以居
60 50
住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域
3类声环境功能区:指有部分(分散)居民居住或工业生产企业的区域 65 55
第47页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file一级建造师 水利工程
4类声环境功能区:指仅有零星住户的区域 70 60
节能减排
(1)电力消耗方面采取的措施有:应 优先选用 10k V 施工电源和节能变压器 ;0.4kV供电系统输电距
离宜控制在0.6km之内,并应尽可能均衡分配三相负载;应按无功补偿的技术要求配置无功补偿设备。
(2)燃料消耗方面采取的措施有:金属切割宜采用焊接切割用燃气替代乙炔气;燃煤、燃油宜采用
天然气、石油液化气、电力、太阳能等能源替代。
(3)材料消耗方面采取的措施有:优先选用获得绿色建材评
价认证标识的建筑材料和产品;应加强各类材料的使用计划,宜适当备料,避免工程急用时的材料
代换;材料宜等强代换,避免以大代小、以强代弱;集料和混凝土拌合物输送应采取降温防晒技术措施,
减少输送途中温升; 直径大于 16m m 的钢筋连接 ,在满足工程结构安全和有关规范要求下,宜采用螺纹连
接或对接焊代替搭接焊、帮条焊。
绿色施工示范工程按绿色施工水平高低分为优良、合格和不
合格三个等级。根据综合得分,原则上60分以下为不合格,60~80分为合格, 8 0 分以上为优良 。
第48页
#DownID#:90036872 #Time#:1755874711091#Type#:file