文档内容
2024 年交通运输工程(公路工程)监理案例分析真题试卷
案例一
【背景材料】某高速公路项目,建设单位与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师组
织监理人员在进驻施工现场前熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。
开工后,发生了以下事件:
事件一:
(1)编制项目施工进度计划,报建设单位批准后下发施工单位执行。
(2)检查现场质量情况并与标准规范对比,发现偏差时下达监理指令。
(3)协助施工单位编制施工组织设计。
(4)施工单位甲提交了单位、分部、分项工程划分,监理单位审核了施工单位提交的单位、
分部、分项工程划分,总监理工程师签字盖章后发送施工单位。
(5)编制工程量计量规则,依次进行工程计量。
(6)组织工程竣工验收。
事件二:监理单位编制了监理资料,包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环
保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件。
事件三:监理工程师巡视时发现,施工单位现场存在安全隐患,要求施工单位整改。
【问题】
1. 针对事件1,逐条指出是否妥当,不妥之处,请改正。
2.监理工作的依据有哪些?监理工作的原则是什么?
3.针对事件二,补充监理资料的内容。合同事项管理文件的内容用哪些?
4.监理机构在监理过程中发现存在安全事故隐患,监理机构应如何处理?
案例二
【背景材料】某高速公路路面工程全长28KM,沥青面层为4CM改性 SMA-13+6CM改性
AC-20+8cmAC-25,基层为10cm级配碎石+36cm水稳碎石+15cm未筛分碎石。
事件一:施工单位提交的水稳基石施工计划包含以下内容1拟将基层拌合站设置于距村镇约1200m处,该处交通便利,且地势略低于周边,可防止施
工期间污水外流,污染环境。
2拌合站地面拟采用石灰土硬化处理并设置排水设施,粗细集料露天堆放。
3水泥料仓内部安装破拱装置,通过电机转速计量水泥添加量。
4采用间歇式拌合机,拌合时间按经验控制在12s。
事件二、施工单位计划铺筑沥青下面层试验段,监理检查发现拌合站已安装调试就位,集料
矿粉按质量配料,沥青按流量配料,现场4台压路机已就位,状态良好。据施工单位技术负
责人介绍,正式开工时将投入6台压路机,以满足规范要求,保证质量。
事件三、沥青路面下面层施工期间,建设单位与监理单位组织联和检查。检查发现大部分级
配碎石表面未洒布透层油,第一辆运料车抵达后摊铺工作开始,摊铺过程中,后续运料车陆
续到达,摊铺连续进行。监理工程师指示试验检测人员对前一日施工的下面层选择外观不均
匀处钻取芯样。
【问题】
1、针对事件1,指出施工单位的不妥之处,说明理由。
2、针对事件2,指出施工单位的不妥之处,说明理由。
3、针对事件3:
(1)指出各单位工作的不妥之处,说明理由。
(2)写出现场铅芯的检测指标有哪些?
案例三
【背景材料】某公路桥梁工程,桩基施工图纸规定,桩基直径为1.2-1.5m,桩基长度为
20~30m,施工方法采用冲击钻成孔,导管法灌注水下混凝土。桥梁上部结构采用支架法现浇。
在施工中发生了以下事件:
事件一:在桩基灌注混凝土过程中发生异常,混凝土灌注产生堵管,施工单位技术人员当即
决定,将导管拔出,逐节拆开导管,清理掏出导管内混凝土,然后再重新安装连接,插入已
经灌注的混凝土内,继续灌注混凝土,监理工程师认为不妥,要求施工单位立即整改。
事件二:施工单位上报了支架模板施工方案,方案内容如下:
(1)模板、支架的拆除应遵循后支后拆、先支后拆的原则按顺序进行。(2)墩、台的模板宜在其上部结构施工前拆除。
(3)拆除梁、板等结构的承重模板时,在纵向应同时卸落,在横向应对称均衡卸落。
(4)简支梁、连续梁结构的模板,宜从支座向跨中方向依次循环卸落
(5)仅在双面焊无法施焊时,方可采用单面焊缝。单面焊焊缝长度应为5d。
(6)电渣压力焊仅可用于水平钢筋的连接,不得用作竖向钢筋和斜筋的连接。
事件三:监理巡视时,施工单位搭设完支架后,直接安装模板,并铺设钢筋。经施工单位技
术负责人介绍支架预压消除的是弹性变形,地基非弹性变形等,并且已经按照相关要求进行
了支架模板验收。
【问题】
1:针对事件一(1)施工单位造成什么质量事故?
(2)监理的做法是否正确,理由?
2:逐条判断事件二错误之处,并改正。
3:改正事件三中的错误
4:预拱度考虑那些因素?
案例四
【背景材料】某高速公路隧道按左右线分离设计。左线隧道起止桩号 ZK5+170~ZK7+155,,
长1985.0m,右线隧道起止桩号YK5+320~YK7+340,长 2020.0m。隧道左线最大埋深258m,
隧道右线最大埋深265m。进口左右线净距为26.57m,出口左右线净距为32.29m。左右线与
等高线近垂直相交,地形较陡,采用端墙式洞门。在施工过程中发生以下事件:
事件1:为降低地表水对隧道施工的影响,施工单位计划洞口截排水设施符合如下要求:
1.洞顶截水沟应与路基边沟互不相接,独立成为排水系统。
2.仰坡坡顶的截水沟应结合永久排水系统在洞口开挖前修建。
3.为了隧道安全,必要时可以冲刷路基坡面及桥涌锥坡等设施。
4.洞门排水沟应在洞门结构施工前完成。
5.截水沟迎水面不得低于原地面,回填应密实且不易被水掏空。
6.洞口截排水设施应在雨季和融雪期之前完成。
事件2:施工单位在进行防水板施工时,本着节约材料和保证质量的原则,环向和纵向采用
搭接,搭接采用自动爬焊机双缝焊,监理工程师认为不妥。事件3:隧道施工前,施工单位对某段洞身开挖分部工程编制了开工申请,并做好施工准备
和组织落实工作,配备适宜充足的施工机械,组织均衡生产。完成后,施工单位报送监理工
程师进行了审核,隧道专业监理工程师审核后签发了开工申请。
问题:
1.隧道施工前应开展安全风险评估,主要辩识施工过程中的哪些内容?
2.针对事件1,逐条判断洞口截排水设施的技术要求是否正确?不正确的说明理由。
3.针对事件2,监理工程师的做法是否正确?不正确的说明理由。
4.针对事件3,回答以下问题:
(1)监理工程师在审查施工单位提交的分部工程开工申请时,审查应包括哪些基本内容?
(2)专业监理工程师做法正确吗?说明理由。
案例五
【背景材料】某高速公路机电工程项目包括监控、通信、收费、供配电、照明和隧道机电设
施。经过招标确定的机电工程各标段的施工单位是:A公司承担第1标段工程项目,公路路
线长68km的监控、通信、收费、照明、收费所及服务区供配电设施;B公司承担第2标段
工程项目,段长32km,共8座隧道(单洞合计长24406m)的隧道机电设施。机电工程施工
监理单位是D公司。
该机电工程实施过程中,发生了以下事件:
事件1:监理工程师旁站监理首条供电电缆YJV22-1kv-4*35的直埋施工,全程见证该电缆
敷设完工后的绝缘电阻测量。
事件2:路段照明设施交工检验评定,实测项目如下表所示。
项次 检查项目 技术要求 检查方法
1 灯杆基础尺寸 符合设计要求,允许偏 长、宽用卷尺测量,埋深查
差:(-50,+100)mm 隐蔽工程验收记录或实测
2 灯杆壁厚 符合设计要求 超声波测厚仪测量
3 金属灯杆防腐涂层 符合设计要求,无要求时 涂层测厚仪厚度 符合现行GB/T18226的规
定
4 灯杆垂直度 ≤3mm/m 测量全站仪或竖直度测量
仪测量
5 照明设备控制装置 ≤4Ω 接地电阻测量仪测量
的保护接地电阻
6 灯杆防雷接地电阻 ≤10Ω 接地电阻测量仪测量
7 路面平均亮度 符合设计要求,无要求时 亮度计测量
≥2cd/m2
8 路面亮度总均匀度 符合设计要求,无要求时 亮度计测量
≥0.4
9 路面亮度纵向均匀 符合设计要求,无要求时 亮度计测量
度 ≥0.7
10 照明控制方式 具有自动、手动两种控制 实操检验
方式或符合设计要求
11 高杆灯灯盘升降功 符合设计要求 功能验证
能
12 亮度传感器与照明 符合设计要求 功能验证
灯具的联动功能
13 定时控制功能 可控 功能验证
【问题】
1、 A公司承担第1标段是什么单位工程,第2标段工程项目还有哪5个分部工程?
2、写出电缆绝缘电阻测量仪器和测试方法
3、路段照明设施的基本要求有哪些?
4、写出路段照明设施实测项目的6个关键项目。案例六
【背景材料】通过公开招投标,某施工企业与建设单位于2024年2月2日签订了某公路工
程施工承包合同,该工程合同工期480天,于3月1日开始计算合同工期。开工前承包人向
监理工程师提交了施工进度计划,其中的网络计划图摘录如下。
工程量清单的第100至700章合计为6000万元,招标文件中的有关支付规定如下:
(1)发包人自第一个月起,从承包人的工程款中,按5%的比例扣留质量保证金;
(2)当子项实际累计工程量超过估算工程量的10%时,可以对超出部分进行调价,调价系
数为0.9;
(3)该工程9月调价因素为人工、钢材、水泥、燃料及其他共五项,其在合同价中的比重
分别为12%、18%、20%、12%、23%。在合同基期的价格指数分别为105、102、110、106、104,
结算期的价格指数分别为107、106、115、116、120。
(4)每月签发的月度付款最低金额为500万元;
发生了如下事件:
事件1:施工过程中,在E工作施工中遇到地下有大量文物,使E整个工程停工30天。
事件2:9月份某20万的隐蔽工程在覆盖前,施工单位已通知监理工程师检查,监理工程师
检查后签字同意该隐蔽工程覆盖,之后,有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题,监
理工程师下令施工单位再揭露并重新检验。
事件3:施工至第9月时,承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报
600万元。其中某分项工程估算工程量2000m3。经监理人计量,实际6月份工程量600m3 ,
7月份工程量800m3, 8月份工程量700m3,9月份工程量400m3,综合单价为920元/m3
事件4:在工程施工过程中,遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到较大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。
索赔报告的基本内容如下:
(1)给已建部分工程造成破坏,工程修复、重建10万元工程款应由建设单位支付。
(2)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元,建
设单位应给予赔偿。
(3)临时便桥造成破坏,损失4万元,其修复费用应由建设单位承担,施工单位不承担修
复的经济责任
(4)由于工程破坏,现场清理需费用4万元,建设单位应予支付。
【问题】
1、(1)该网络图,计划工期是多少,写出关键线路。
(2)E最迟开始时间、总时差、自由时差分别为多少?
2、针对事件一:(1)更改后的总工期是多少,写出更改后关键线路
(2)补偿多少天?
3、针对事件二:(1)费用应由谁承担?
4、计算调价系数,9月份应支付金额和最终支付金额为多少?
5、最终索赔费用为多少?