文档内容
公路隧道开挖
(3) 环形开挖预留核心土法
①台阶开挖高度宜为2.5~3.5m。
②环形开挖每循环进尺,V级围岩宜不大于1榀钢架间距,IV级围岩宜不大于2榀钢架间距。中下台阶每循
环进尺,不得大于2榀钢架间距。核心土面积宜不小于断面面积的50%。
③上台阶钢架施工时,应采取有效措施控制其下沉和变形。
④拱部超前支护完成后,方可开挖上台阶环形导坑;留核心土长度宜为3~5m,宽度宜为隧道开挖宽度的
1/3~1/2。
⑤各台阶留核心土开挖每循环进尺宜与其他分部循环进尺相一致。
⑥核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的70%后进行。下台阶左、右侧
开挖应错开3~5m,同一榀钢架两侧不得同时悬空。
(4)中隔壁法(CD法)
①各分部开挖时,周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距。
②初期支护完成、强度达到设计规定后方可进行下一分部开挖。③临时支护拆除宜在仰拱施工前进行,一次拆除长度应与仰拱浇筑长度相适用。临时支护拆除后,应及时浇
筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。
(5)交叉中隔壁法(CRD法)
①各分部开挖时,周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距。
②初期支护完成、强度达到设计规定后方可进行下一分部开挖。每个台阶底部均应按设计规定及时施作临时
钢架或临时仰拱。
③临时支护拆除宜在仰拱施工前进行,一次拆除长度宜与仰拱浇筑长度相适用。临时支护拆除后,应及时浇
筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。
④临时支护拆除前后,应进行变形量测。
初期支护
1.喷射混凝土
喷射混凝土的材料应符合下列规定:
(1)应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。有特殊要求时,可采用特种水泥。
(2)应选择速凝效果好、对喷射混凝土强度和收缩影响小的速凝剂,其初凝时间应不大于3min,终凝时间
应不大于12min。
喷射混凝土1d龄期的抗压强度不应低于8MPa。
喷射混凝土施工宜采用湿喷工艺。喷射混凝土机具应具有连续、均匀的工作性能,技术条件应能满足喷射作
业需要。
喷射混凝土混合料应采用机械搅拌,应拌和均匀,搅拌时间不应小于2min。
喷射混凝土作业应符合下列规定:
(1)喷射混凝土作业应按初喷和复喷混凝土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。
(2)喷射混凝土应分段、分片、分层由下而上顺序进行,拱部喷射混凝土应对称作业。
(3)初喷混凝土厚度宜控制在20~50mm,岩面有较大凹洼时,可结合初喷找平。
(4)根据喷射混凝土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况,复喷可采用一次作业或分层作业。拱
顶每次复喷不宜大于100mm。边墙每次复喷厚度不宜大于150mm。复喷最小厚度不宜小于50mm。
(5)后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行,若终凝后初喷混凝土表面已蒙上粉尘时,后一
层喷射混凝土作业前,受喷面应吹洗干净。(6)未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于2h。
(7)喷射混凝土作业时喷嘴宜垂直岩面,喷枪头到受喷面的距离宜为0.6~1.5m。喷射机工作压力宜根据
混凝土坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位确定,可先在0.2~0.7MPa选择,并根据现场试喷效果调
整。
(8)喷射混凝土回弹物不得重新作喷射混凝土材料。
喷射混凝土实测项目:
喷射混凝土强度(△)、喷层厚度、喷层与围岩接触状况(△)。