3.3.2 结构施工技术
1.钢筋混凝土结构施工
1)侧墙模架体系
(1)围护结构与主体结构为分离式结构形式时,侧墙一般采用对拉螺栓模板体系;有防水要求的结构对拉螺
栓要采取止水措施。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
案例实操考点补充:止水螺栓识图
(2)城市隧道围护结构与主体结构墙为复合墙结构形式时,主体结构侧墙一般采用单侧支撑体系。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.防水工程施工技术
1)主体结构防水工程施工
(1)明挖法防水一般要求(略)
(2)水泥砂浆防水层(略)
(3)卷材防水层
⑤阴阳角部位加强层不应小于500mm幅宽。
⑦卷材铺贴应符合下列要求:[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
c.大面卷材在加强层范围内不应出现搭接槎;距加强层边不应小于600mm;大面卷材铺贴长边宜与线路方向垂
直。
d.相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开,且不应小于300mm。
e.上下两层卷材的接缝应错开1/3〜1/2幅宽,且两层卷材不应相互垂直铺贴;相邻两幅卷材的短边搭接缝应
错开,且不应小于300mm。
⑧卷材采用外防外贴法施工还应符合下列要求:
b.应先铺贴底板阴阳角加强层,后铺贴底板与保护墙立面。
c.保护墙顶翻卷甩槎长度不应小于1.0m,并应采取保护措施。
d.应先铺贴特殊部位的加强层,后铺贴大面;墙体竖向应由下往上铺贴。
e.侧墙与顶板防水层搭接压槎,应为侧墙防水层在下,顶板防水层在上。
f.当线路有纵坡时,铺贴顺序宜符合下列要求:
底板、顶板、侧墙沿线路方向宜由低处往高处铺贴。
低处端墙与顶板防水层搭接压槎,端墙防水层应在下,顶板防水层应在上;较高处端墙防水层应在上,顶板
防水层应在下。
铺贴原则总结:低向高,上压下,缝错开
(4)涂料防水层
⑧不同类型有机防水涂料施工应符合下列要求:
a.聚氨酯防水涂料应分层涂布,前道涂层完全固化后方可进行下道涂层施工,相邻两道涂层的涂刷方向应互
相垂直。
c.喷涂橡胶沥青防水涂料施工喷膜时,初凝后人行走不应破坏涂层,终凝后表面不应存有气泡,终凝24h后
方可施工防水保护层。
⑨水泥基渗透结晶防水涂料施工应符合下列要求:
a.应按产品技术标准要求的比例拌制灰浆,拌制好的灰浆应在20min内用完。
c.涂层终凝后应采用干湿交替养护,养护时间不应少于72h,不应采用蓄水养护。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
d.干撒法施工时应在混凝土初凝前干撒完毕,并应压实抹平、提浆压光。
(5)水泥砂浆防水层【与(2)重复】
2)细部构造防水工程施工
地下工程细部构造防水工程包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。(2024
案例四)
(1)施工缝
施工缝处浇筑混凝土,应符合下列要求:
①墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、
板与墙交接处以下150〜300mm处。
②水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基
渗透结晶型防水涂料,再铺30〜50mm厚的与结构混凝土成分相同的水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。(按前述
三条答题。)
案例实操考点补充:钢板止水带(止水钢板)[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa。
⑤中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。
⑥遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
⑦预埋注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200〜300mm。