文档文本内容
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《公路工程管理与实务》考点精讲-第27讲
【课前学习建议】
此讲主要讲授水泥混凝土路面施工,近年考试中考查水泥路面施工的频率在逐年提升,需重点记
忆滑模摊铺机的施工。
【考点】水泥混凝土路面施工(必会)
水泥混凝土路面施工工艺流程【15案例】
滑模摊铺机施工工艺流程【22案例】
一、模板及其架设与拆除【21多选】
1.应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板,不应使用木模板、塑料模板等易变形模板。
2.模板安装应稳固、平顺、无扭曲,应能承受摊铺、振实、整平设备的负载行进,冲击和振动时
不发生位移。
3.纵横曲线路段应采用短模板,每块模板中点应安装在曲线切点上。
4.模板与混凝土拌合物接触表面应涂隔离剂。
5.模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa 时方可进行。
二、搅拌
1.应优先选配间歇强制式拌合楼,也可使用连续拌合楼,不宜使用自落式滚筒搅拌机。【规范】
2.每台拌合楼在投入生产前,必须进行标定和试拌。在标定有效期满或拌合楼搬迁安装后,均
应重新标定。施工中应每 15d 校验一次搅拌楼计量精确度。
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
3.外加剂应以稀释溶液加入,其稀释用水和原液中的水量,应从拌和加水量中扣除。【24案例】
三、运输
1.运输到现场的拌合物必须具有适宜摊铺的工作性,不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料
到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。
2.混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面,途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸,
防止拌合物离析。
四、滑模摊铺机铺筑施工
1.一般规定
(1)特征:不架设边缘固定模板。
(2)滑模摊铺工艺宜用于高速、一级、二级公路普通水泥混凝土面层、配筋混凝土面层、纤维
混凝土面层、钢筋混凝土桥面、隧道混凝土面层、混凝土路缘石、路肩石及护栏等的滑模施工。
(3)上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m 或超高横坡超过7%的路段,不宜
采用滑模摊铺机进行摊铺。
(4)采用滑模摊铺机在基层上行走的铺筑方案时,基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜
小于650mm。
(5)传力杆和拉杆钢筋宜采用前置支架法施工,也可采用滑模摊铺机配备的自动插入装置(DBI)
施工。
(6)滑模铺筑无传力杆水泥混凝土路面时,布料可使用轻型挖掘机或推土机。
滑模铺筑连续配筋混凝土路面、钢筋混凝土路面、桥面和桥头搭板,路面中设传力杆钢筋支架、
胀缝钢筋支架时,布料应采用侧向上料的布料机或供料机。
2.准备工作
滑模摊铺面层前,应准确架设基准线。
(1)高速公路、一级公路,应采用单向坡双线基准线。横向连接摊铺时,连接一侧可依托已铺
成的路面,另一侧设置单线基准线。
(2)二级公路的双向坡路面,应设置双线基准线,滑模摊铺机底板应设置为路拱形状。
(3)基准线宜使用钢绞线。基准线设置后,应避免扰动、碰撞和振动。多风季节施工,宜缩小
基准线桩间距。
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
3.滑模摊铺机铺筑
(1)振捣棒应均匀排列,间距宜为300~450mm;混凝土摊铺厚度较大时,应采用较小间距。两
侧最边缘振捣棒与摊铺边缘距离不宜大于200mm。
振捣棒下缘位置应位于挤压底板最低点以上。
(2)布料高度应均匀一致,不得采用翻斗车直接卸料的方式。
(3)布料机与滑模摊铺机之间的施工距离宜为5~10m;现场蒸发率较大时,宜采用较小值。
(4)传力杆、胀缝与隔离缝钢筋采用前置支架法施工时,不得在支架顶面直接卸料。传力杆以
下的混凝土宜在摊铺前采用手持振捣棒振实。
(5)滑模摊铺机起步时,应先开启振捣棒,在2~3min内调整振捣到适宜振捣频率。当天摊铺
施工结束,摊铺机脱离拌合物后,应立即关闭振捣棒组。
(6)滑模摊铺应缓慢、匀速、连续不间断地作业。摊铺速度应根据板厚、混凝土工作性、布料
能力、振捣排气效果等确定,可在0.75~2.5m/min之间选择,宜采用1m/min。
(7)保证摊铺质量稳定,当拌合物稠度发生变化时,宜先采取调振捣频率的措施,后采取改变
摊铺速度的措施。【24案例】
(8)抗滑纹理做毕,应立即开始保湿养护。
养护龄期不应少于5d,且混凝土强度满足要求后,方可连续摊铺相邻车道面板。
(9)摊铺中应经常检查振捣棒的工作情况和位置。
①面层出现条带状麻面现象时,应停机检查振捣棒是否损坏;振捣棒损坏时,应更换振捣棒。
②面层上出现发亮的砂浆条带时,应检查振捣棒位置是否异常;振捣棒位置异常时,应将振捣棒
调整到正常位置。
五、混凝土振捣(小型机具施工)
沿横断面连续振捣密实,并应注意路面板底、内部和边角处不得欠振或漏振。避免碰撞模
振捣棒 板、钢筋、传力杆和拉杆。持续时间以拌合物全面振动液化,表面不再冒气泡和泛水泥浆
为限,不宜过振,也不宜少于30s。
在振捣棒已完成振实的部位,可开始振动板纵横交错两遍。振动板在一个位置的持续振捣
振动板
时间不应少于15s。缺料的部位,应辅以人工补料找平。
振动梁 应垂直路面中线沿纵向拖行,往返2~3遍,使表面泛浆均匀平整。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
六、整平饰面
1.振动梁振实后,应拖动滚杠往返2~3遍提浆整平。【20单选】
2.拖滚后的表面宜采用3m 刮尺,纵横各1遍整平饰面,或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2~3
遍压实整平饰面。
3.整平饰面后的面板表面应无抹面印痕,致密均匀,无露骨,平整度应达到规定要求。
七、抗滑构造施工
1.摊铺完毕或精整平表面后,宜使用钢支架拖挂1~3层叠合麻布、帆布或棉布,洒水湿润后做
拉毛处理。
2.特重和重交通混凝土路面宜采用硬刻槽,凡使用圆盘、叶片式抹面机整平后的混凝土路面、钢
纤维混凝土路面必须采用硬刻槽方式制作抗滑沟槽。
八、混凝土路面养护
1.混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后立即开始养护。宜采用喷洒养护剂同时保湿覆盖的
方式养护。
在雨天或养护用水充足的情况下,也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘
等洒水湿养护方式,不宜使用围水养护方式。
2.养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,应特别注重前7d
的保湿(温)养护。
一般养护天数宜为14~21d,高温天不宜小于14d,低温天不宜小于21d。掺粉煤灰的混凝土路
面,最短养护时间不宜少于28d,低温天应适当延长。
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
3.混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,在达到设计强度 40%后,行人方可通行。面板达
到设计弯拉强度(100%)后,方可开放交通。
九、灌缝
1.清缝,清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。
2.常温施工式填缝料的养护期,低温天宜为24h,高温天宜为10h【规范】。加热施工式填缝料
的养护期,低温天宜为2h,高温天宜为6h。
在灌缝料养护期间应封闭交通。
十、水泥混凝土面层质量检验(P338)
1.实测项目:弯拉强度(△)、板厚度(△)、平整度、抗滑构造深度、横向力系数SFC、相邻
板高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位、路面宽度、纵断高程、横坡、断板率。
2.水泥混凝土抗压强度试验方法【22单选】【21案例】
(1)标准试件:边长为 150mm 的正立方体。【一组3块】
标准养护:28d。【温度:(20±2℃);湿度:95%以上】
同条件养护:与结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护。
(2)试验步骤
1)试件的成型并养护。
2)试件修整,擦干水分,如有蜂窝麻面,试验前3d用水泥浆填补修整,报告中说明。
3)压力试验,侧面作为受压面,记录试件破坏时的极限荷载。
4)整理试验数据,提供试验报告。
3.水泥混凝土抗折(抗弯拉)强度试验方法【24案例】【20单选】【18单选】
(1)标准试件:150mm×150mm×550mm 的梁形试件。【一组3块】
标准养护到规定龄期。【28d】
同条件养护
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
(2)试验步骤
1)试件的成型并养护。
2)试件外观检查、修整,擦干水分,试件中部1/3长度内有蜂窝等缺陷,废弃。
3)标记试件。
4)加载试验,侧面朝上,记录试件破坏时的最大荷载。
5)整理试验数据,提供试验报告。
十一、水泥混凝土路面施工机械设备(P411)
水泥混凝土路面施工设备主要有混凝土搅拌楼、装载机、运输车、布料机、挖掘机、起重机、
滑模摊铺机、整平梁、拉毛养护机、切缝机、洒水车等。
【习题】
【例题·多选】关于水泥混凝土路面施工的说法,正确的有( )。【2021】
A.施工模板应便于搬运,尽量使用木模板、塑料模板
B.支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样,核对路面标高、面板分板、胀缝和构
造物位置
C.曲线路段应采用短模板,每块模板起点应安装在曲线切点上
D.模板安装应能承受摊铺、振实、整平设备的负载行进,冲击振动时不发生位移
E.模板与混凝土拌合物接触表面应喷水润滑
【答案】BD
【解析】施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板,不应使用木模板、塑料模板等
易变形模板。
支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样,核对路面标高、面板分板、胀缝和构造
物位置。
纵横曲线路段应采用短模板,每块模板中点应安装在曲线切点上。
模板安装应稳固、平顺、无扭曲,应能承受摊铺、振实、整平设备的负载行进,冲击和振动时不
发生位移。
模板与混凝土拌合物接触表面应涂隔离剂。
【例题·案例节选】【2024】
【背景资料】
某施工单位承建了二级公路水泥混凝土路面工程,路面面层采用滑模摊铺机铺筑。
施工中发生以下事件:
事件1:面层施工前,施工单位对水泥稳定碎石基层质量进行检查,发现基层存在非扩展性温缩
裂缝和局部破碎两种现象。施工单位针对非扩展性温缩裂缝采取的处理措施是:先进行M,再采用土
工合成材料进行防裂处理;针对局部破碎采取的处理措施是:先进行N,再采用贫混凝土修复。
事件2:水泥混凝土面层施工中,施工单位的部分做法如下:
(1)混凝土拌合物搅拌时,外加剂以稀释溶液加入,其稀释用水量从拌和加水量中扣除。
(2)低温期施工时,拌合物出搅拌机的温度不低于5℃。
(3)每日施工结束后或因临时原因中断施工时,设置横向胀缝。
(4)为保证摊铺质量稳定,当拌合物稠度发生变化时,先采取调整振捣频率的措施,后采取改
变摊铺速度的措施。
事件3:在水泥混凝土弯拉强度试验中,施工单位使用了尺寸为a×a×b的标准试件,使用的仪
器有弯拉试验装置和R。
【问题】
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容学员专用 请勿外泄
1.写出事件1中M、N的内容。
2.逐条判断事件2中施工单位的做法是否正确。若不正确,答出正确做法。
3.写出事件3中仪器R的名称和标准试件尺寸a、b的值。(单位:mm)
【参考答案】
1.M的内容:灌沥青(或灌缝)密封防水;N的内容:局部全厚度挖除(或清除,或凿除)。
2.(1)正确。
(2)不正确。
正确做法:低温期施工时,拌合物出搅拌机的温度不低于10℃。
(3)不正确。
正确做法:每日施工结束后或因临时原因中断施工时,应设置横向施工缝。
(4)正确。
3.事件3中仪器的名称是万能试验机。
标准试件尺寸a的值为150mm,b的值为550mm。
【总结】
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页 内容