第二节 施工现场临时用电原则
漏电动作参数
剩余电流动作保护器 场所 额定漏电动作电流 额定漏电动作时间
开关箱 一般场所 ≤30mA ≤0.1s
施工降水 ≤15mA ≤0.1s
水泵供水
夯实振捣
地面抹光
腐蚀介质场所
总配电箱 —7 8— >30mA >0.1s
1
9
4
8
3
信 但两者的乘积不应大于30mA·s
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
【口诀】水水振光蚀 联
一
唯
【拓展】
总配电箱 —— >30mA >0.1s
但两者的乘积不应大于30mA·s
核心两大原因:
①防止频繁误跳闸 ;②实现分级选择性保护,不越级停电。
原因①:线路天然存在正常泄漏电流,30mA 太小会天天乱跳
原因②:分级选择性保护,避免越级跳闸
开关箱是人身保护,所以强制≤30mA、瞬时 0.1s 跳闸,只断掉出事那一台设备,其余设备
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
正常供电。总箱是后备防火保护,不能抢在末端前面跳闸。假如总箱也用 30mA:末端一漏
电,总漏保和开关箱同时跳闸,整片工地全部断电,故障排查极麻烦。
【例】
剩余电流动作保护器(漏电保护器):100mA 漏保,延时不能超过 0.3s,就算末端保护失效
(开关箱),总箱也会快速断电,防止长期大漏电引发火灾、触电伤亡。
下列开关箱和总配电箱(配电柜)内配置剩余电流动作保护器的漏电动作参数说法中,错误
的是( )。
A.开关箱中的剩余电流动作保护器8,一般场所其额定漏电动作电流为不大于30mA,额定漏
7
1
9
4
8
电动作时间为不大于0.1s 信 3
微
系
B.夯实振捣施工作业时联,设置线路剩余电流动作保护器其额定漏电动作电流为不大于15mA,
题
押
额定漏电动作时间准不大于0.1s
精
C.水泵供水场所设置 线路剩余电流动作保护器,其额定漏电动作电流为不大于15mA,额定
漏电动作时间不大于0.1s
D.总配电箱中的漏电保护器, 其额定漏电动作电流为不大于30mA,额定漏电动作时间应不
大于0.1s,其额定漏电动做电流与额 定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s
8
1
7
答案:D。
8
4 9
信
3
微
解析:本题考查的是施工现场临时用电的原则。总配电箱中的剩余电流动作保护器:其额定
系
联
一
漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0. 1s,但唯其额定漏电动作电流与额定
漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
三、TN-S接零保护系统
按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的规定:在施工现场用
电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S
系统。TN-S系统是指当电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的
接零保护系统。TN-S系统是把中性导体N和保护接地导体PE严格分开的供电系统。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
N线:工作零线
淡蓝色
PE线:保护零线
黄绿双色线(≤10Ω)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178