夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

33.2026董航-精讲通关-33-第三章-第三节-施工现场临时用电安全技术(二)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-2026年安全建筑-知合网校-新教材精讲班-董航_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 7 页PDF · 702.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 4 页
100%
1
《33.2026董航-精讲通关-33-第三章-第三节-施工现场临时用电安全技术(二)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-2026年安全建筑-知合网校-新教材精讲班-董航_讲义》第1页预览
2
《33.2026董航-精讲通关-33-第三章-第三节-施工现场临时用电安全技术(二)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-2026年安全建筑-知合网校-新教材精讲班-董航_讲义》第2页预览
3
《33.2026董航-精讲通关-33-第三章-第三节-施工现场临时用电安全技术(二)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-2026年安全建筑-知合网校-新教材精讲班-董航_讲义》第3页预览
4
《33.2026董航-精讲通关-33-第三章-第三节-施工现场临时用电安全技术(二)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_21-2026年安全建筑-知合网校-新教材精讲班-董航_讲义》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第三节 施工现场临时用电安全技术
3.防雷接地
为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物、
建筑物内人员和设备安全的接地称为防雷接地。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于30Ω。做防雷接地机械上的电气设备,所
连接的PE线必须同时做重复接地。同一台机械电气设备的重复接地和防雷接地可共用同一
接地极,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
4. 接地装置
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
接地装置材质与连接要求:
(1)每组接地装置的接地线需2根及以上导体,在不同点与接地极电气连接。
(2)不得用铝导体做接地极或地下接地线。垂直接地极宜用角钢、钢管或光面圆钢,严禁用
纹钢。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)可利用自然接地极,需保证电气连接可靠且热稳定达标。
【拓展】原2024版教材内容,现删除
自然接地体有如下几种:
8
7
①埋在地下的自来水管及其他金1属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外)。
9
4
8
3
信
②金属井管。 微
系
联
③建筑物和构筑物与大题地接触的或水下的金属结构。
押
准
精
④建筑物的钢筋混凝土基础等。
【拓展】
3.4.4 机械设备上的接闪器长度 应为1m~2m。
下列关于接地表述内容,错误的是( )。
8
1
7
9
A.TN系统中的保护接地导体除必须在配电室或 总 配电箱处做重复接地
信
外3 8,
4
还必须在配电系
微
统的中间处和末端处做重复接地
系
联
一
唯
B.在TN系统中,保护接地导体每一处重复接地装置的接地 电阻 值不应大于10Ω
C.在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10
Ω
D.在工作接地以外,在保护接地中性导体上一处或多处通过接地装置与设备再次连接称为重
复接地
答案:D
解析:D错误,在工作接地以外,在保护接地中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再
次连接称为重复接地
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
下列关于防雷接地的表述,正确的是( )。
A.施工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于10Ω
B.做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线不再同时做重复接地
C.同一台机械电气设备的重复接地和防雷接地不可共用同一接地极
D.每组接地装置的接地线需2根及以上导体,在不同点与接地极电气连接。
答案:D
解析:A错误,施工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于30Ω
B错误,做防雷接地机械上的电气8设备,所连接的PE线必须同时做重复接地。
7
1
9
4
8
C错误,同一台机械电气设备信 3的重复接地和防雷接地可共用同一接地极,但接地电阻应符合
微
系
重复接地电阻值的要求联
题
押
D正确,每组接地装准置的接地线需2根及以上导体,在不同点与接地极电气连接。
精
五、施工现场的配电室及自备电源
(一)配电室的位置及布置
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.配电室的位置
配电室应尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和减小导线截面,提高配电质量。。
2.配电室建筑结构
配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭
火器。配电室的门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.配电室布置
配电室布置应满足如下各项要求:
(1)正面的操作通道宽度:单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小
于2m。
(2)后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小
于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的可减少0.2m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
(4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
(5)配电室内设置值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障
隔离。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度
不小于2.2m。
(7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。
(8)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(9)成列的配电柜和控押制柜两端应与保护接地导体(PE)做电气连接。配电室内配电柜的操作
准
精
通道应铺设橡胶绝缘 垫。
(2026新增)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
配电室布置应满足规范要求,下列表述中正确的是( )。
A.配电柜侧面的维护通道宽度不小于1.5m
B.配电室的顶棚与地面的距离不低于2.5m
C.正面的操作通道:宽度单列布置或双列背对背布置不小于2m,双列面对面布置不小于1.5m
D.后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.5m
答案:D。
解析:A错误,配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
B错误,配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
C错误,正面的操作通道:宽度单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不
小于2m。
D正确,后面的维护通道宽度:单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不
小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的可减少0.2m。
8
7
1
9
4
8
下列关于配电室布置的说法信中3,正确的是( )。
微
系
A.应设在灰尘少、潮气联少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
题
押
B.配电室的建筑结准构和构筑物的耐火等级不低于1级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾
精
的灭火器
C.配电室的门向内开,并配锁
D.配电室的照明可只设置正常 照明
答案:A。
8
1
7
解析:配电室的建筑结构和构筑物的耐火等级不 低于3级,室内配置砂箱
8
和4 9可用于扑灭电气
信
3
微
火灾的灭火器。配电室的门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
系
联
一
唯
(二)自备电源
(1)发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
(2)发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分
断时应有明显可见分断点。
(3)发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178