桥梁季节性施工
22025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
1.冬期混凝土工程
32025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
(1)冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土。当
混凝土掺用防冻剂时,其试配强度应较设计强度提高一个等级。
(2)冬期混凝土宜选用较小的水胶比和较小的坍落度。拌制混凝土
应优先选用加热水的方法,水加热温度不宜高于80℃,骨料加热不得
高于60℃。骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。
【黄金记忆口诀】六姑睡吧=6 骨 水 8
42025年一建二建开课啦!市政直播中
练习题
一建【2024】
关于冬期混凝土工程施工技术要求的说法,正确的是( )。
A.应使用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土
B.选用较小的水灰比
C.选用较大的坍落度
D.骨料加热至80℃
【答案】B
【解析】冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土。
冬期混凝土宜选用较小的水灰比和较小的坍落度。水加热温度不宜高
于80℃,骨料加热不得高于60℃。
52025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
(3)冬期混凝土的浇筑应符合下列要求:
①混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪。当环境气温低于-10℃
时,应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至0℃以上。
②当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,应对距离新旧混凝土施
工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在1m范围内的外露钢筋,进行防寒保
温。
③在非冻胀性地基或旧混凝土面上浇筑混凝土,加热养护时,地基或旧
混凝土面的温度不得低于2℃。
④当浇筑负温早强混凝土时,对于用冻结法开挖的地基,或在冻结线以
上且气温低于-5℃的地基应做隔热层。
⑤混凝土拌合物入模温度不宜低于10℃。
⑥混凝土分层浇筑的厚度不得小于20cm。
62025年一建二建开课啦!市政直播中
练习题
二建【2024】
关于混凝土冬期施工的说法中正确的是( )。
A.入模温度不宜低于10℃
B.选用较大的水胶比
C.选用较小的水胶比
D.优先选用加热水的方法
E.骨料加热至100℃
【答案】ACD
热水的方法,水加热温度不宜高于80℃,骨料加热不得高于60℃。
骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。
混凝土拌合物入模温度不宜低于10℃。
72025年一建二建开课啦!市政直播中
练习题
钢筋和金属预埋件加热至0℃以上
地基或旧混凝土面的温度不低于2℃
入模温度不低于10℃。
水不高于80℃
骨料不高于60℃
【黄金记忆口诀】六姑睡吧=6 骨 水 8
8(4)冬期混凝土的养护应符合下列要求:
冬期混凝土可采用蓄热法和综合蓄热法、蒸汽法、电加热法、暖棚法、
负温养护法等方式养护。 【黄金记忆口诀】政府蓄电棚
①混凝土蓄热法和综合蓄热法养护
92025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
②蒸汽法养护:
混凝土蒸汽养护法通常采用棚罩法。
③电加热法养护:
电加热法分为电极加热法(钢筋)、电热毯法(模板覆盖)、工频涡
流法、线圈感应加热法、电热红外线加热法。
102025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
工频涡流法:在钢模板外边焊上钢管,钢管内穿导线,制作涡流模板,
导线通电后,钢管壁产生涡电流发热,从而加热模板对混凝土进行加
热养护的一种电加热方法。
线圈感应加热法:混凝土浇注后,利用缠绕在构件刚模板外侧的绝缘
导线做成线圈,通以交流电后,在钢模板和混凝土构件内部的钢筋中
产生电磁感应发热,从而对混凝土加热养护。
11④暖棚法养护:棚内以生火炉、热风机供热、蒸汽管供热来采暖的方法。
暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。
⑤负温养护法:
混凝土负温养护法适用于不易加热保温,且对强度增长要求不高的一般混
凝土结构工程。负温养护法施工的混凝土,应以浇筑后5d内的预计日最低
气温来选用防冻剂,起始养护温度不应低于5℃。
122025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
(5)冬期混凝土拆模应符合下列要求:
①拆模时混凝土与环境的温差不得大于15℃。当温差在10~15℃时,
拆除模板后的混凝土表面应采取临时覆盖措施。
132025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
2.雨期施工措施
142025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
(1)雨期施工桥面系时工作面不宜过大,宜逐段、分片、分期施工。
(2)雨期进行基坑开挖时,应设挡水埂,防止地面水流入;基坑内
应设集水井,并应配备足够的抽排水设备。应加强边坡支护,对地基
不良地段的边坡应加强观测。基坑开挖后应及时进行垫层和基础的施
工,防止被水浸泡;若被浸泡,应挖除被浸泡部分,采用砂砾材料回
填。
(3)雨期进行结构混凝土施工时,模板支架的地基和基础应满足强
度和稳定性要求且应采取必要的安全技术措施,避免地基软化导致的
沉降及支架失稳。钢筋的加工、焊接应在防雨棚内进行。结构外露的
钢筋、钢绞线及预埋钢件等应采取覆盖或缠裹等防护措施。
(4)新浇筑的混凝土在终凝前,不得遭受雨淋。
152025年一建二建开课啦!市政直播中
桥梁季节性施工措施
3.高温施工措施
1)混凝土的配制
高温期混凝土拌合时,应掺加减水剂或磨细粉煤灰。
2)混凝土的运输与浇筑
(1)尽量缩短运输时间,宜采用混凝土搅拌运输车。
(2)混凝土的入模温度应控制在30℃以下,宜选在一天中温度较低
的时间内进行。
(3)浇筑场地宜采取遮阳、降温措施。
3)养护
混凝土浇筑完成后,表面宜立即覆盖塑料膜,终凝后覆盖土工布等材
料,并应洒水保持湿润。
16一建二建开课啦!市政直播中