2、平面控制测量
(1)各等级平面控制测量不得大于表4-2的规定
平面控制测量精度要求 表4-2
测量等级 最弱相邻点边长相对中误差 测量等级 最弱相邻点边长相对中误差
二等 1/100000 四等 1/35000
三等 1/70000 一级 1/20000
(5)在布设平面控制点时,四等及以上平面控制网中相邻点之间的距离不得小于500m;一级平面控制网中相邻
点之间的距离在平原、微丘区不得小于 200m,重丘、山岭区不得小于100m;最大距离不应大于平均边长的2
倍。
特大桥及特殊结构桥梁的每一端应至少埋设3个平面控制点。
(6)平面控制测量应采用卫星定位、导线测量、三角测量或三边测量等方法进行。
3、高程控制测量
(5)高程控制测量应采用水准测量或三角高程测量。施工水准网中的各水准点,对于大桥和特大桥应构成连续
闭合水准环。大桥和特大桥的每端应至少设置2个水准点。
(8)宽阔水域和海上桥涵工程的GPS平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等
级,首级和首级加密网宜由勘测设计单位布设,一级和二级加密网宜由施工单位布设。
(9)宽阔水域和海上桥涵工程的高程控制网应采用全桥统一的高程基准。对首级网点、首级加密网点和全桥高
程贯通测量,应采用不低于国家二等水准测量的精度进行联测;对一级和二级加密网点,应采用不低于国家三
等水准测量的精度进行联测。
(11)桥涵工程施工放样测量时,应对桥涵各墩台的控制性里程桩号、基础坐标、设计高程等数据进行复核计
算,确认无误后再施测。
(13)特大桥以及特殊结构的桥梁,在施工过程中宜对主要墩、台(或索塔、锚碇)的沉降变形、倾斜度等进
行监测。【例-多选题】宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为4个等级,( )宜由勘察设计单位
布设。
A.首级网
B.首级加密网
C.一级加密网
D.二级加密网
E.三级加密网
答案:AB
解析:宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加
密网4个等级,首级和首级加密网宜由勘察设计单位布设,一级和二级加密网宜由施工单位布设。
二、原材料的选择
(一)钢筋的选择
(2)分批检验时,可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批,每批的质量不宜大于60t,超过60t
的部分,每增加40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样。
(3)存放的时间不宜超过6个月。
(5)钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。
2.钢筋的加工与连接
(2)钢筋的连接:宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,绑扎接
头的钢筋直径宜不大于28mm,轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
(3)钢筋的焊接接头,应符合下列规定:
①钢筋的焊接接头可采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊、闪光对焊等。但电渣压力焊仅可用于竖向钢筋的连
接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
③电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊无法施焊时方可采用单面焊缝。
(二)水泥
2、水泥进场时的检验
进场要求:附有合格证明文件。
检验对象:按批次对同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行检验
检验内容:强度、细度、安定性和凝结时间等
检验批次:散装水泥—500t,袋装水泥—200t。
复验:对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月时
(三)细集料的选择与检验
最佳:河砂
其次:天然砂或机制砂不得:海砂
(四)粗集料的选择与检验
碎石或卵石,根据混凝土最大粒径采用连续两级配或连续多级配,单粒粒级宜组合成满足要求的连续粒级。
最大粒径:不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4。
【例-多选题】水泥在使用中出现下列( )情况时应进行复验,并按复验结果使用。
A.对水泥质量有怀疑
B.受潮
C.水泥出厂超过3个月
D.水泥初凝时间过短
E.水泥安定性有问题
答案:ABC
解析:对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月时,应进行复验。
【例-多选题】公路桥涵可以采用的细集料是( )。
A.河砂
B.人工砂
C.海砂
D.天然砂
E.卵石
答案:ABD
解析:细集料最佳—河砂;其次—天然砂或人工砂;不得—海砂。
三、模板和支架的设计、制作、安装与拆除
1.一般规定
(1)模板和支架应具有足够的强度、刚度和稳定性
(2)模板支架的构造应简单、合理,结构受力应明确、稳定,安装、拆除应方便。
(3) 模板应保证结构物各部位形状和相互位置准确。
(4)模板板面应平整,接缝处应严密,保证不漏浆,模板和混凝土的接触面应涂刷隔离剂或脱模剂。
(5)支架应稳定、坚固。
2.模板、支架的设计
(1)施工单位在制作模板 、支架前,应提交模板、支架的施工图、内力及预计挠度计算书,经监理工程师批
准后才能制作和架设,施工过程中要加强监控、巡视。
在模板上设置的吊环应采用HPB300钢筋,严禁采用冷加工钢筋制作。(6)设计模板、支架时,应考虑下列荷载:
①模板、支架自重
②新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力
③施工人员及施工设备、施工材料等荷载。
④振捣混凝土时产生的振动荷载
⑤新浇筑混凝土对模板侧面的压力
⑥混凝土入模产生的冲击荷载
⑦设于水中的支架所承受的水流压力 、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力
⑧其他可能产生的荷载如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等。
(7)验算模板、支架的刚度,应符合下列规定:
结构外露表面的模板,其挠度不应超过1/400 跨径;
结构隐蔽表面的模板,不应超过1/250跨径。
支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构计算跨径的 1/400。
钢模板的面板变形为1.5mm,钢棱和柱箍的变形为 L/500和B/500 (L为跨径,B为柱宽)。
验算抗倾覆稳定性时,抗倾覆系数不小于1.3。