文档内容
第六节 上部构造
4.预应力混凝土梁在支架上浇筑
(1)在支架上浇筑混凝土时,应根据支架的弹性和非弹性变形设置施工预拱度。
(2)全部混凝土宜在最初浇筑的混凝土初凝前浇筑完。
5.质量检验标准和实测项目
就地浇筑梁、板施工质量检验标准和实测项目 表4-29
规定值或允许偏
项次 检查项目 检查方法和频率
差
1△ 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查
2 轴线偏位(mm) ≤10 全站仪:每跨测5处
水准仪:每跨测5处,跨中、桥墩
3 梁、板顶面高程(mm) ±10
(台)处应布置测点
高度 +5,-10 尺量:每跨测3个断面
断面 顶宽 ±30 尺量:每跨测3个断面
4△ 尺寸 箱梁底宽 ±20 尺量:每跨测3个断面
(mm) 顶、底、腹板或梁肋
+10,0 尺量:每跨测3个断面
厚
5 长度(mm) +5,-10 尺量;每梁测顶面中线处
6 与相邻梁段间错台(mm) ≤5 尺量:测底面、侧面
7 横坡(%) ±0.15 水准仪:每跨测3处
2m直尺:沿梁长方向,每侧面每10m梁
8 平整度(mm) ≤8
长测1处×2尺
(二)预制装配式施工
(2)一般规定:
①装配式梁、版等构件在脱底模、移运、存放和安装时,混凝土的强度应不低于设计规定的吊装强度;设计未
规定时,应不低于设计强度的80%。
⑤对分层、分段安装的构件应在先安装的构件可靠固定且 受力较大的接头混凝土达到设计强度的80%后,方可
继续安装。
(5)各种构件混凝土的浇筑应符合下列规定:
①腹板底部为扩大断面的T形梁或Ⅰ形梁,应先浇筑扩大部分并振实,再浇筑上部腹板。
②U形梁可上下一次浇筑或分两次浇筑。③箱形梁宜一次浇筑完成。且宜先浇筑底板至底板承托顶面,待底板混凝土振实后再浇筑腹板、顶板。
(8) 质量检验标准和实测项目:
梁、板或梁段的预制施工质量检验标准金额实测项目 表4-30
项 规定值或允许偏
检查项目 检查方法和频率
次 差
1△ 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查
梁长度 总长度 +5,-10
2 尺量:每梁测顶面中线、底面两侧
(mm) 梁段长度 0,-2
顶宽 ±20(±5)a
箱梁
底宽 ±10(+5,0)a
宽 干接
断面 ±10(±3)b
度 其他 缝
3 尺寸 尺量:每梁测3个断面,板和梁段测2个断面
梁、板 湿接
(mm) ±20
缝
高 箱梁 0,-5
度 其他梁、板 ±5顶板、底板、腹板或梁
+5,0
肋厚
2m直尺:沿梁长方向,每侧面每10m梁长测1处
4 平整度(mm) ≤5
×2尺
横系梁及预埋件位置(mm) ≤5 尺量:每件
横坡(%) ±0.15 水准仪:每梁测3个断面,板和梁段测2个断面
锚点坐标(mm) ±5 全站仪、钢尺:检查每锚垫板
斜拉索
7 角度仪:检查每锚垫板与水平面、立面的夹角,
锚面c 锚面角度(°) 0.5
各测3处
(四)悬臂浇筑法
2、一般规定
(1)如梁体与桥墩非刚性连接,悬臂浇筑梁体混凝土时,应先将墩顶梁段与桥墩临时固定。(2)悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡。
(3)挂篮载重试验:测定各构件变形,尽可能消除非弹性变形,并对悬臂浇筑的预拱度提供数据。
3.混凝土的悬臂浇筑
(1)用于悬臂浇筑施工的挂篮,其结构除应满足强度、刚度和稳定性要求外,尚应符合下列规定:
①挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比宜不大于0.5,且挂篮的总重应控制在设计规定的限重之内。
②挂篮的最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm。
③挂篮在浇筑混凝土状态和行走时的抗倾覆安全系数、锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数及
上水平限位的安全系数均应不小于2。
(4)设置预拱度时应考虑:
①挂篮前端垂直挠度
②各施工阶段的弹、塑性挠度
(包括待浇及后浇各梁段的重量、预应力、混凝土的收缩徐变、施工设备荷载、桥面系恒载、体系转换引起的
挠度)
③1/2静活载挠度
(5)悬臂梁段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始,向已完成梁段推进分层浇筑。
(6)连续梁各跨合龙段的合龙,一般自两边跨向中跨进行。
(8)合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加载,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠度保持稳定。合
龙段的施工,在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成,混凝土浇筑应在一天中最低温度进行。4.质量检验标准和实测项目
悬臂浇筑梁施工质量检验标准和实测项目 表4-32
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1△ 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查
轴线偏位 L≤100m ≤10
2 全站仪:每个节段测2处
(mm) L>100m ≤15
顶面高程 L≤100m ±20
3 水准仪:每个节段测2处
(mm) L>100m ±L/5000
高度 +5,-10
断面尺寸 顶宽 ±30
4△ 尺量:每个节段测1个断面
(mm) 底宽 ±20
顶、底、腹板厚 +10,0
和龙后同跨对称 L≤100m ≤20
5 水准仪:每跨梁底对称点测6处
点高差(mm) L>100m ≤L/5000
6 顶面横坡(%) ±0.15 水准仪:每个节段测2处
2m直尺:每个节段每侧面测1处,
7 平整度(mm) ≤8
测竖直、水平两个方向
8 相邻梁段间错台(mm) ≤5 尺量:测底面、侧面
悬臂拼装梁施工质量检验标准和实测项目 表4-33
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1△ 合龙段混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查
轴线偏位 L≤100m ≤10
2 全站仪:每个节段测2处
(mm) L>100m ≤L/10000
顶面高程 L≤100m ±20
3 水准仪:每个节段测2处
(mm) L>100m ±L/5000
4 和龙后同跨对称 L≤100m ≤20 水准仪:每跨梁底对称点测6处点高差(mm) L>100m ≤L/5000
5 相邻梁段间错台(mm) ≤3 尺量:测底面、侧面
【例-多选题】下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求,说法正确的是( )。
A.如梁体与桥墩非刚性连接,悬臂浇筑梁体混凝土时,应先将墩顶梁段与桥墩临时固定
B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡
C.悬臂浇筑用挂篮,在已完成的梁段上前移时,后端应有可靠的稳定措施
D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠度保持稳定
E.合龙段的施工,混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行
答案:ABCD
解析:合龙段的施工,在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成,混凝土浇筑应在一天中最低温度时进
行。
【例-多选题】悬臂浇筑梁施工质量实测项目表中,属于关键项目的是( )。
A.混凝土强度
B.轴线偏位
C.断面尺寸
D.顶面高程
E.平整度
答案:AC
解析:混凝土强度和断面尺寸为关键项目。
四、拱桥施工监理
2.拱架的设计、制作、安装
(4)拱架应设置施工预拱度和卸落装置。拱架安装完成后,应按设计荷载进行预压;并应对其平面位置、顶部
高程、节点连接及纵横向的稳定性进行全面检查。
(5)拱架的拆除期限,在设计未规定时,应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%。卸落拱架应分步卸落;在
纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起卸落。
3.混凝土拱圈的现场浇筑
(1)跨径较小的拱圈或拱肋,应按拱圈的全宽从两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑混凝土,并应在拱脚混凝土初
凝前全部完成。
跨径较大的拱圈或拱肋,应沿拱跨方向分段对称浇筑,分段的位置应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则,
且宜设置在拱顶、L/4 部位、拱脚及拱架节点等处;各段的接缝面应与拱轴线垂直,各分段点应预留间隔槽,其宽度宜为0.5~1.0m,槽内有钢筋接头时,其宽度尚应满足钢筋接头的需要。
【例-多选题】混凝土、钢筋混凝土拱在支架上分段进行浇筑时,分段位置应该是( )。
A.拱脚
B.拱顶
C.1/4跨径
D.拱架节点
E.受力反弯点
答案:ABCD
解析:分段位置应该为拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点等处。
六、钢结构工程质量监理