文档内容
(二)钢结构工程材料
1.钢材材料检验
(1)检验内容及方法
质量证明书,通过对质量证明书与钢材上标记的检查,进行钢材品种、牌号、化学成分、力学性能及工艺性能的合格确认
和验收。
(2)进场检验项目
下列进场钢材,应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验。
■国外进口钢材
■钢材混批
■板厚≥40mm,且设计有Z向性能要求的厚板(焊接时,避免厚板存在层状撕裂)
■建筑结构安全等级为一级,或复杂超高层、大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材
■设计有检验要求的钢材
■对质量有疑义的钢材
2.焊接材料试验
钢结构焊接材料检验方法及依据 表3-16
检测项目 检验方法及数量
检查数量:全数检查。
焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行相
检验方法:检查质量证
关标准的规定
明书
检查数量:全数检查。
焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进
检验方法:检查烘焙记
行烘焙和存放
录
检查数量:全数检查。
施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺
检验方法:检查焊接工
评定,并应根据评定报告确定焊接工艺
艺评定报告
3.螺栓性能试验
钢结构螺栓性能检验方法及依据
检验项目 检验方法及数量
检查数量:每一规格螺栓
普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实 抽查8个。
物最小拉力载荷复验。其结果应符合现行相关国家标准的规定 检验方法:检查螺栓实物
复验报告
检查数量:现场随机抽
扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力,其检验结果应符合其现行相关规范的规定 取,每批应抽取8套。
检验方法:检查复验报告
检查数量:全数检查。
高强度大六角头螺栓连接副应检验其扭矩系数,其检验结果应符合其现行相关规范的
检验方法:检查焊接工艺
规定
评定报告
提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:67166815注:当高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时,应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验,并应在合格后
再使用。
建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其高强度螺栓连接副应进行表面硬度试验。
【例题·多选】原材料进场应进行抽样复验的钢材有( )。
A.国外进口材料
B.钢材混批
C.板厚大于或等于30mm,且设计有Z向性能要求的厚板
D.建筑结构安全等级为二级,大跨度结构中主要受力构件所采用的钢材
E.设计有复验要求的钢材
『正确答案』ABE
『答案解析』下列进场钢材,应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验:(1)国外进口钢材;(2)钢
材混批;(3)板厚≥40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;(4)建筑结构安全等级为一级,或复杂超高层、大跨度钢结构中
主要受力构件所采用的钢材;(5)设计有检验要求的钢材;(6)对质量有疑义的钢材。
【例题·单选】普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物( )。其结果应
符合现行相关国家标准的规定。
A.预拉力
B.扭矩系数
C.表面硬度试验
D.最小拉力载荷复验
『正确答案』D
『答案解析』普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。其结
果应符合现行相关国家标准的规定。
(三)砌体结构材料
1.砌筑砂浆材料
砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法:
①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;
②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。
抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。2.砌块材料
应有产品合格证书、产品性能型式检验报告,应按标准规定抽取试件进行抗压、弯曲、抗拉等力学性能试验。
检验方法:检查砌体试块试验报告。
【例题·单选】(2023、2022年)采用立方体试块抗压强度试验方法检测砌筑砂浆强度时,试块强度验收应符合的规定是
( )。
A.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值≥1.10
B.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值≥1.10
C.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值≥1.05
D.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值≥1.05
『正确答案』A
『答案解析』砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法:(1)同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度
等级值的1.10倍;(2)同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。
(四)地基基础工程试验
1.地基土的物理性质试验
含水率、密度、压实度及各种力学性能进行试验测定。
地基土性能试验方法及依据
试验项目 检验方法
以烘干法为室内试验的标准方法。在工地如无标准设备或要求快速测定含水率时,可依土的
土的含水率试验 性质和工程情况分别采用酒精燃烧法、红外线照射法、炒干法、实容积法、微波加热法、碳
化钙气压法等
地基土最佳含水
量时的最大干密 击实试验:轻型击实法和重型击实法
度测定试验
施工现场测定土料、无机结合料、砂砾混合料及沥青混合料等的压实度,一般有环刀法、灌
压实度试验
砂法、直接称量法、蜡封称量法、取土器法和水袋法等
【例题·单选】土的含水率试验应以( )为室内试验的标准方法。
A.酒精燃烧法
B.炒干法
C.烘干法
D.碳化钙气压法
『正确答案』C
『答案解析』土的含水率试验应以烘干法为室内试验的标准方法。
2.地基土承载力试验
用承压板现场试验确定地基土的承载力。地基土荷载试验要点:
(1)试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。
(2)加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。
(3)当出现下列情况时,即可终止加载:
①承压板周围的土明显地侧向挤出;
②沉降S急骤增大,荷载-沉降(P-S)曲线出现陡降段;
③在某一荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定;
④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。
(4)同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为地基承载
力特征值。
【例题·单选】(2022年)采用承压板现场试验确定地基土承载力时,荷载最大加载量不应小于设计要求的( )倍。
A.1.2
B.1.5
C.2
D.3
『正确答案』C
『答案解析』地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。
【例题·多选】(2023年)采用承压板现场试验方法检测地基土的承载力时,应满足的要求有( ) 。
A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的3倍
B.试验基坑深度不应大于1.2m
C.同一土层参加统计的试验点不应少于3点
D.加荷分级不应小于8级
E.最大加载量不应小于设计要求的2倍
『正确答案』ACDE
『答案解析』用承压板现场试验确定地基土的承载力。地基土荷载试验要点:(1)试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径
的3倍。(2)加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的两倍。(3)当出现下列情况时,即可终止加载:①承压
板周围的土明显地侧向挤出;②沉降S急骤增大,荷载-沉降(P-S)曲线出现陡降段;③在某一荷载下,24h内沉降速率不能达
到稳定;④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。(4)同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当试验实测值的
极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为地基承载力特征值。
【例题·单选】进行浅层平板载荷试验时,当沉降量与承压板宽度或直径之比为( )时可以终止加载。
A.小于或等于0.05
B.小于或等于0.06
C.大于或等于0.05
D.大于或等于0.06
『正确答案』D
『答案解析』当出现下列情况时,即可终止加载:(1)承压板周围的土明显地侧向挤出;(2)沉降S急骤增大,荷载-沉降
(P-S)曲线出现陡降段;(3)在某一荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定;(4)沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等
于0.06。
3.桩基承载力试验
单桩动测试验(检查桩身)高应变动测
采用锤冲击桩顶。
采用弹性波反射法,对各类混凝土桩进行质量普查,检查桩身是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等
低应变动测
缺陷存在。确定缺陷位置,对桩身完整性作出分类判别
高应变动测:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整
性进行判定的检测方法。
【例题·单选】(2022年)在地质条件相近,桩型和施工条件相同情形下,采用单桩高应变动测法检测桩基础时,检测数
量不宜少于总桩数的( ),且不应少于5根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
『正确答案』D
『答案解析』高应变动测法检测数量:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时,不宜少于总桩数5%,且不应少于5根。
【例题·单选】(2021年)进行桩基工程单桩静承载力试验时,在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的( ),并不应少
于3根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
『正确答案』A
『答案解析』单桩静承载力试验,试验数量在同一条件下,试桩数不宜少于总桩数的1%,并不应少于3根,工程总桩数50根以
下不少于2根。
【例题·单选】( ),主要采用弹性波反射法,对各类混凝土桩进行质量普查,检查桩身是否有断桩、夹泥、离析、缩
颈等缺陷存在。
A.高应变动测
B.低应变动测
C.超应变动测
D.静承载力试验
『正确答案』B
『答案解析』低应变动测采用弹性波反射法,对各类混凝土桩进行质量普查,检查桩身是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等缺陷
存在。确定缺陷位置,对桩身完整性作出分类判别。
二二、、实实体体检检测测
(一)混凝土结构实体检测
1.混凝土强度(结构或构件)
回弹法 适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件(板、梁、柱、桥架)的强度
根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度的方法。是目前我国使用较广的一种结构中混凝
超声回弹综合法 土强度非破损检验方法,它较之单一的超声或回弹非破损检验方法具有精度高、适用范围广等
优点
钻芯法 从结构或构件中钻取圆柱状试件得到在检测龄期混凝土强度的方法
后装拔出法
回提弹法供:最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:67166815批量检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,
抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。
【补充】无损检测法
回弹仪检测、超声波检测、超声回弹综合法,检测混凝土强度。
1.回弹仪检测的原理:是根据混凝土表面硬度与抗压强度之间的关系来推算混凝土的强度。
2.超声波检测的原理:是根据超声波传播规律与强度之间的关系来推算混凝土的强度。
3.超声回弹综合法:前两种的结合,综合判断。
2.混凝土结构或构件变形
混凝土结构或构件变形检测方法及依据
检测项目 方法
构件的挠度 可采用激光测距仪、水准仪(测高差)或拉线等方法
构件或结构的倾斜 可采用经纬仪(角度)、激光定位仪、三轴定位仪或吊坠的方法
基础不均匀沉降 可用水准仪检测
3.钢筋配置
4.现浇混凝土板厚度
方法:超声波对测法
发射探头置于楼板底面,接收探头置于楼板顶面,让接收探头来回在顶面移动,直到显示屏上显示的数值为最小时停
止,该数值所检测到的该点楼板的厚度。
■误差在2mm以内
【例题·单选】(2022年、2020、2019年)检测混凝土工程实体抗压强度可采用的方法有( )。
A.回弹法
B.超声回弹综合法
C.钻芯法
D.超声波对测法
E.后装拔出法
『正确答案』ABCE
『答案解析』混凝土强度(结构或构件)检测方法:回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法。
(二)钢结构实体检测1.连接检测
(1)焊缝外观检测
1)所有焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测;
2)外观检测采用目测方式,裂纹的检查应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行,必要时可采用磁粉探伤或渗透探
伤。
(2)焊缝质量检测
检查方法:无损检测、表面检测。
1)无损检测应在外观检测合格后进行。
Ⅲ、Ⅳ类钢材及焊接难度等级为C、D级时,应以焊接完成24h后无损检测结果作为验收依据;当钢材标称屈服强度大于
690MPa或供货状态为调质状态时,应以焊接完成48h后元损检测结果作为验收依据。
2)设计要求全焊透的焊缝,内部缺陷的检测规定
对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量,可采用超声波探伤的方法检测。
①一级焊缝应100%检验;
②二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%;
③三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测,一般情况下可不进行无损检测。
3)表面检测规定
出现下列情况之一时,应进行表面检测:
①设计文件要求进行表面检测;
②外观检测发现裂纹时,应对该批中同类焊缝进行100%的表面检测;
③外观检测怀疑有裂纹缺陷时,应对怀疑的部位进行表面检测;
④检测人员认为有必要检测的。
【例题·单选】(2022年)对钢结构焊缝质量进行无损检测时,若钢材标称屈服强度大于690MPa,应以焊接完成( )小
时后检测结果作为验收依据。
A.12
B.24
C.36
D.48
『正确答案』D
『答案解析』Ⅲ、Ⅳ类钢材及焊接难度等级为C、D级时,应以焊接完成24h后无损检测结果作为验收依据;当钢材标称屈服强
度大于690MPa或供货状态为调质状态时,应以焊接完成48h后元损检测结果作为验收依据。
【例题·多选】(2022、2021)钢结构工程的焊缝质量无损检测,应满足的要求有( )。
A.一级焊缝应100%检验
B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检
C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检
D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检
E.一般情况下,三级焊缝可不进行抽检
『正确答案』ADE
『答案解析』对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量,可采用超声波探伤的方
法检测。(1)一级焊缝应100%检验;(2)二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%;(3)三级焊缝应根据设计要求进行
相关的检测,一般情况下可不进行无损检测。
(三)砌体结构实体检测
1.强度检测
检测项目 方法
砌筑块材 取样法、回弹法、取样结合回弹的方法和钻芯的方法等
砌筑砂浆 推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法和回弹法等【推筒、弹荷】
砌体 原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法和原位单剪法等【轴压、抗压、扁顶、单剪】
2.变形检测
① 倾斜:经纬仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊坠的方法检测;
②基础不均匀沉降:水准仪检测。
【例题·单选】(2023年)砌体结构实体检测中,属于砌体结构强度检测的内容是( )。A.混凝土构造柱强度检测
B.砌筑砂浆强度检测
C.楼板混凝土强度检测
D.预制构件承载力试验
『正确答案』B
『答案解析』砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目,各项目的检测方法操作应遵守相关
检测技术标准。
【例题·多选】(2021年)进行砌体结构实体质量检测时,需要进行的强度检测有( )。
A.砌筑块材强度
B.砌筑砂浆强度
C.砌体结构变形
D.砌块材料强度
E.砌体强度
『正确答案』ABE
『答案解析』砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目,各项目的检测方法操作应遵守相关
检测技术标准。
【例题·多选】下列检测方法中,属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有( )。
A.回弹法
B.原位轴压法
C.扁顶法
D.吊坠法
E.原位单剪法
『正确答案』BCE
『答案解析』
检测项目 方法
砌筑块材 取样法、回弹法、取样结合回弹的方法和钻芯的方法等
砌筑砂浆 推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法和回弹法等【推筒、弹荷】
砌体 原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法和原位单剪法等【轴压、抗压、扁顶、单剪】
(四)地基基础实体检测
1.地基检测
检测项目 方法
地基土层分类、分布及工 勘探法(标准贯入试验、静/动力触探试验、旁压试验等)、物探法(瞬态面波测
程特性 试、地质雷达测试)
地基承载力 静荷载试验、原型静荷载试验等
2.基础检测与变形监测
检测项目 方法
基础的形式、尺寸与埋深 现场开挖法
基础材料强度 钻芯法、回弹法、超声回弹综合法和后装拔出法
钢筋配置与锈蚀 雷达法、电磁感应法、钻孔和剔凿法等
基础损伤 现场开挖,尺量检查;裂缝观察与分析、超声波测深度法等
3.基桩检测
检测项目 方法
基桩承载力 静载荷试验法、原位静荷载试验法等
桩身完整性 低应变法、钻芯法
桩长 旁孔投射法、钻芯法
磁测桩法
钢筋笼长度
桩身混凝土强度、桩端持力层和桩底沉渣厚度 钻芯法【例题·单选】(2023年)混凝土灌注桩桩长及桩身完整性宜采用的方法是( )。
A.高应变法
B.低应变法
C.钻芯法
D.回弹法
『正确答案』C
『答案解析』混凝土灌注桩桩身完整性可用低应变法、钻芯法。桩长检测方法有旁孔投射法、钻芯法。
【例题·多选】根据工程需要,桩身完整性质量检测的方法有( )。
A.低应变法
B.旁孔投射法
C.磁测桩法
D.静载荷试验法
E.钻芯法
『正确答案』AE
『答案解析』混凝土灌注桩桩身完整性可用低应变法、钻芯法。桩长检测方法有旁孔投射法、钻芯法。
提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:67166815