建筑给水管道施工技术,重点掌握:
①给水系统管道常用的管材和连接方式
②室内给水管道施工技术要求,重点掌握阀门安装前的检验试验,管道支吊架安装,管道及配件
安装。③建筑饮用水供应工程施工技术要求。④室外给水管网施工技术要求⑤建筑中水及雨水利用工
程施工技术要求。
【考点】建筑给水管道施工技术(★★★)
【真题分布数据统计】(2011案/2013单/2018多、案/2019多/2020多/2024多)
1.给水系统管道常用的管材和连接方式
1)给水系统管道常用的管材选择
室内给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管
和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
2)给水系统管道常用的连接方式(11、13)
序号 连接方法 材质 适用场合
8
管径小于或7等于80mm的镀锌钢管;
1
1 螺纹连接 4 9 明装管道
钢塑复合3 8管
信
直径微较大;主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修
2 法兰连接 系
的联管段
题
押
3 焊接 非镀锌钢管 暗装管道和直径较大
准
精
沟槽连接 直径大于或等于100mm的镀锌钢管
4 空调冷热水、给水等系统
(卡箍连接) 或钢塑复合管
5 卡套式连接 铝塑复合管;铜管
管径小于或等于80mm的薄壁不锈钢管道常采用卡压连接;
6 卡压连接
安装便捷、连接可靠及经济合理
7 热熔连接 PP-R、HDPE管
(1)螺纹连接。管径小于或等于80mm 的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管
一般也用螺纹连接。镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
镀锌钢管 钢塑复合管
螺纹连接
(2)法兰连接。直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水
泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。
法兰连接
(3)焊接。焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用
较多。
铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm 时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流
向安装,当管径大于或等于22mm 时宜采用对口焊接。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)沟槽连接(卡箍连接)。沟槽连接可用于空调冷热水、给水等系统直径大于或等于 100mm
的镀锌钢管或钢塑复合管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
沟槽 连接(卡箍连接)
(5)卡套式连接。铝塑复合管一般采用螺 纹卡套压接。将配件螺母套在管8道端头,再把配件内
1
7
芯套入端头内,用扳手把紧配件与螺母即可。铜管 的连接也可采用螺纹卡套
8
4 9压接。
信
3
微
系
联
一
唯
卡套式连接①接头体②螺母③卡套④管材
(6)卡压连接。管径小于或等于80mm 的薄壁不锈钢管道常采用卡压连接,施工时将带有特种密
封圈的承口管件与管道连接,用专用工具压紧管口而起到密封和紧固作用,施工中具有安装便捷、连
接可靠及经济合理等优点。
卡压连接
扫码关注更多
第 2 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(7)热熔连接。PP-R管、HDPE管一般采用热熔器进行热熔连接。
热熔连接
序号 连接方法 材质 适用场合
管径小于或等于80mm的镀锌钢管;
1 螺纹连接 明装管道
钢塑复合管
直径较大;主 干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修
2 法兰连接 7 8
的管段 9 1
4
8
3
3 焊接 信 非镀锌钢管 暗装管道和直径较大
微
沟槽连接 直径系大于或等于100mm的镀锌钢管
4 联 空调冷热水、给水等系统
(卡箍连接) 或题钢塑复合管
押
5 卡套式连接 准 铝塑复合管;铜管
精
管径小于或等于80mm的薄壁不锈钢管道常采用卡压连接;
6 卡压连接
安装便捷、连接可靠及经济合理
7 热熔连接 PP-R、HDPE管
总结:直径较大的管道采用 什么连接方式?
法兰连接、焊接、沟槽连接(卡 箍连接)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
2.室内给水管道施工技术要求
系
1)管道测绘放线
联
一
唯
2)管道元件检验
(1)主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型
号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。
(2)对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。
(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进
行整定。
扫码关注更多
第 3 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中
抽查 10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
(18案)
(5)阀门的强度试验压力为公称7 8压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1倍;试验压
1
9
力在试验持续时间内应保持不变,8且4壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
3
信
表3.微1-4阀门的严密性和强度试验持续时间(18案)
系
联 最短试验持续时间(s)
公称直径DN 题
押 严密性试验
(mm) 准 强度试验
精
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
3)管道支吊架安装
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑 槽两侧间应留有 3~5mm 的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长 管 道 的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向
偏移。
【课中知识拓展】
注意有热伸长的管道的吊架,需要反向偏移,偏移量为位移值的1/2。
(3)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的要求。采用金属制作的管道支架,
应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
扫码关注更多
第 4 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等于 5m,每层必须安装1个;楼层高度大于 5m,
每层不得少于 2 个;管卡安装高度,距地面应为 1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管
卡应安装在同一高度上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)管道预制
(2)钢管热弯时应不小于管道外 径的 3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的 4 倍;焊接弯头应不
小于管道外径的 1.5倍;冲压弯头应不小 于管道外径。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
5)管道及配件安装 唯
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、 先里后外的原则进行安装,对于不同
材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
【课中知识拓展】
补充:先安装排水管道,再安装给水管道。
(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道
左侧。
扫码关注更多
第 5 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
冷热水管道安装示意图
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。
室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于 0.5m;交叉铺设时,垂直净
距不得小于 0.15m。
8
7
1
4
9
8
给水管应铺在排水管上面,信若3给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小
微
于排水管管径的 3倍。 系
联
题
押
准
精
(4)给水水平管道应有 2‰~5‰的 坡度坡向泄水装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)水表应安装在便于检修,不受暴晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应
有不小于 8倍水表接口直径的直线管段。(流量仪表)
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
扫码关注更多
第 6 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
安装在墙壁内套管其两题端与饰面相平。
押
穿过楼板的套管与管准道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
精
穿墙套管与管道之间 缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内(通
用)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
穿墙管道未加套管 套管材料、长度、封堵不规范
6)防腐绝热
(1)室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。
(2)管道的防腐方法主要是涂漆。进行手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,
必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
扫码关注更多
第 7 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.建筑饮用水供应工程施工技术要求
(1)建筑直饮水系统的管道必须采用与管材相适应的管件。直饮水系统所涉及的材料与设备必
须满足饮用水卫生安全要求。
(2)建筑直饮水系统的管道应选用薄壁不锈钢管、铜管或其他符合食品级要求的优质给水塑料
管和优质钢塑复合管。开水管道应选用工作温度大于100℃的金属管道。
(3)饮水器应用不锈钢、铜镀铬制品,其表面应光洁且易于清洗。
4.室外给水管网施工技术要求
1)管沟、井室开挖
2)管道安装
8
(1)给水管道与污水管道在不同7标高平行敷设,其垂直间距在 500mm 以内时,给水管管径小于
1
9
4
或等于 200mm 的,管壁水平间距不3 8得小于 1.5m;管径大于 200mm的,不得小于 3m。
信
5.建筑中水及雨水利用工程微施工技术要求(18、19、24)
系
1)管道元件检验 联
题
押
中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。
准
精
2)水处理设备及控制设施安装
中水高位水箱应与生 活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生
活高位水箱的净距离应大于 2m。中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
8
1
7
8
4
9
3)管道及配件安装 信 3
微
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜 采用密闭型设系备和器具。绿化、浇洒、汽车
联
冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。 一
唯
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并 应 采 取下列措施:中水管道外壁应涂浅
绿色标志,且有明显的标识。
(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,管道上必须有明显且不会脱
落的标志。
(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;交叉埋
设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于 0.15m。
扫码关注更多
第 8 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·多选】关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。【2020】
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm
B.无热伸长的金属管道吊架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E.塑料管道与金属支架之间加衬非金属垫
【答案】ABDE
【解析】管道支吊架安装:
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
(3)有热伸长管道的吊架、吊杆7 8应向热膨胀的反方向偏移。
1
9
【例题·多选】关于中水给水8系4统的安装要求,正确的有( )。【2018】
3
信
A.中水管道每层需装设一个微水嘴
系
B.便器冲洗宜采用密闭联型器具
题
C.中水管道外壁应涂押浅绿色标志
准
D.中水管道不宜暗精装于墙体内
E.中水箱可与生活水 箱紧靠放置
【答案】BCD
【例题·多选】关于中水系统管道安装的说法,正确的有( )。【2019】
A.给水管道应采用耐腐蚀的管 材
B.中水管道外壁应涂浅绿色标志
C.中水给水管道应装设取水水嘴
D.管道不宜暗敷于墙体和楼板内
E.绿化浇洒宜采用地下式给水栓
8
【答案】ABDE
1
7
9
【例题·单选】关于中水管道安装的说法,正 确的是( )。【2024】8
4
信
3
A.中水给水管道可以装设取水水嘴 微
系
B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志 联
一
C.中水管道不可与排水管平行埋设 唯
D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
【答案】B
【例题·案例节选】【2018年】
【背景】某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。
施工中,采购的第一批阀门按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了
强度和严密性试验,主干管上起切断作用的 DN400、DN300 阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验
收合格。
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
扫码关注更多
第 9 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【问题】
2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中,DN300 闸阀的强度试
验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?
【参考答案】
2.阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查
10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验。
DN300闸阀的强度试验压力应为1.6×1.5=2.4MPa。