文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
环球网校一级建造师《公路工程管理与实务》新考纲精讲
3.4桥梁下部结构施工
【知识点清单】
✎桩基础施工
✎沉井施工
✎地下墙施工
✎基坑与浅基础施工
✎承台施工
✎桥墩与桥台施工
✎圬工结构施工
【知识点】桩基础施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
一、沉入桩
沉入桩所用的基桩主要为预制 的钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩。
沉入桩的施工方法主要有:锤击沉 桩、振动沉桩、射水沉桩等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
沉桩顺序宜由一端向另一端进行,当基础尺寸较大时,宜由中间向两端或四周进行;如桩埋置有
深浅,宜先沉深的,后沉浅的;在斜坡地带,应先沉坡顶的,后沉坡脚的。
桩的沉入过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上。
(一)锤击沉桩
1.沉桩过程中,若遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹,桩顶出现严重裂缝、
扫码关注更多内容
第 1 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
破碎,桩身开裂等情况时,应暂停沉桩并查明原因,釆取有效措施后方可继续沉桩。
2.锤击沉桩控制规定(超过规定,应会同监理和设计研究处理):
(1)桩尖:一般黏性土,以高程控制。
(2)桩尖:砾石、密实砂土或风化岩,以贯入度控制。
当沉桩贯入度已达到控制贯入度,而桩端未达到设计高程时,应继续锤击贯入100mm或锤击30~
50击,其平均贯入度应不大于控制贯入度,且桩端距设计高程宜不超过1~3m(硬土层顶面高程相差
不大时取小值)。
(3)桩尖:硬塑状黏性土或粉细砂,应以高程控制为主,贯入度作为校核。当桩尖已达到设计
高程而贯入度仍较大时,应继续锤击使其贯入度接近控制值。
(二)振动沉桩
1.开始沉桩时,宜利用桩自重下沉或射水下沉,待桩身入土达一定深度确认稳定后,再采用振动
下沉。单根沉桩作业宜一次完成,不宜中途停顿过久,避免土的阻力恢复导致下沉困难。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.振动沉桩时,应以 设计规定的或通过试桩验证的桩尖高程控制为主,以最终贯入度(mm/min)
作为校核。当桩尖已达到设计 高程,而与最终的贯入度相差较大时,应查明原因,会同监理和设计单
位研究处理。
(三)射水沉桩
在砂类土层、碎石类土层中,锤击 沉桩困难时,可采用射水锤击沉桩,以射水为主,锤击配合;
在黏性土、粉土中采用射水锤击沉桩 时,应以锤击为主,射水配合;
在湿陷性黄土中采用射水沉桩时,应按设计要求进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
二、钻孔灌注桩施工
(一)钻孔灌注桩施工的主要工序
扫码关注更多内容
第 2 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
钻孔灌注桩施工的主要工序有:埋设护筒→制备泥浆→钻孔→成孔检查与清孔→钢筋笼制作与
安装→灌注水下混凝土等。
钻孔前应先布置施工平台。
旱地:平整并填土压实形成工作平台;
浅水区:筑岛法施工;
深水区:搭设钢制平台;
各类施工平台的平面面积大小,应满足钻孔成桩作业的需要;其顶面高程应高于桩施工期间可能
的最高水位1.0m以上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.埋设护筒
护筒作用:稳定孔壁、防止 塌孔,隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置、钻头导向。
采用钢板卷制,其内径应大于桩 径至少200mm。
护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mm。
护筒高度宜高出地面0.3m 或水面1. 0~2.0m,同时应高于桩顶设计高程1m。
埋置深度:在旱地或筑岛处宜为2~4m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.制备泥浆
钻孔泥浆由水、黏土(膨润土)和添加剂组成。
泥浆作用:浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具、增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外
渗流,防止塌孔。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.钻孔
常用的方法有:正循环回旋钻孔、反循环回旋钻孔、潜水钻机钻孔、冲抓钻孔、冲击钻孔、旋挖
钻机钻孔。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(1)正循环回旋钻孔:利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中
系
心从钻头喷入钻孔内,泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒 顶部排浆一孔
联
排出至沉淀池,钻渣在此沉淀而
唯
泥浆流入泥浆池循环使用。
特点:钻进与排渣同时连续进行,钻进速度较快,需设置泥浆槽、沉淀池。
(2)反循环回旋钻孔:泥浆输入桩孔内,泥浆挟带钻渣从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心
排出至沉淀池内。
特点:钻进与排渣效率较高,接长钻杆时装卸麻烦,钻渣容易堵塞管路。因泥浆是从上向下流动,
孔壁坍塌的可能性较正循环法的大,需用较高质量的泥浆。
(3)冲击钻孔:适用于黄土、黏性土或粉质黏土和人工杂填土层,特别适合于在有孤石的砂砾
扫码关注更多内容
第 4 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
石层、漂石层、硬土层、岩层中使用。
(4)旋挖钻机钻孔:一般适用黏土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎
石的地层。对于具有大扭转动力头和自动内锁式伸缩钻杆的钻机,可适用微风化岩层的钻孔施工。
通过钻斗的旋转、削土、提升、卸土和泥浆撑护孔壁,反复循环直至成孔。钻进过程中应保证泥
浆面始终不得低于护筒底部,保证孔壁稳定性。
(5)钻孔施工规定:
1)不论采用何种方法钻孔,开孔的孔位必须准确;开钻时应慢速钻进,待导向部位或钻头全部
进入地层后,方可正常钻进。
2)冲击钻进过程中,应采取有效措施防止塌孔;掏取钻渣和停钻时,应及时向孔内补浆,保持
水头高度。
3)在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位及要求的泥浆相对密度
和黏度。处理孔内事故或因故停钻时,必须将钻头提出孔外。
【例题·多选】钻孔灌注桩施工中钢护筒的作用是( )。【2022】
A.增强桩体强度
B.隔离地表水
C.稳定孔壁
8
7
D.钻头导向 9 1
4
8
E.保护孔口地面 信 3
微
【答案】BCDE 系
联
【解析】钻孔泥浆具有题浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具、增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔
押
断孔内外渗流,防止塌孔准的作用。
精
【例题·单选】钻孔灌注桩施工中,适用于淤泥质土钻孔的钻机是( )。【2023】
A.冲抓钻机
B.螺旋钻机
C.冲击钻机
D.旋挖钻机
【答案】D
【解析】旋挖钻机一般适用黏土、粉 土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的
地层。
冲击钻孔:冲击钻成孔灌注桩适用于黄土、黏性土或粉质黏土和人工杂填土层,特别适合于在有
8
孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层中使用 。 9 1
7
8
4
冲抓钻机:黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土 及风化岩层。 信 3
微
螺旋钻孔:地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土 非密实的碎石系类土、强风化岩。
【例题·单选】桥梁桩基础正循环回旋钻孔施工中, 护壁泥浆一循
联
环路径包括:1.桩孔;2.钻杆中
唯
心;3.钻头口;4.泥浆泵笼头;5.泥浆沉淀池。则泥浆循环正 确 的是( )。
A.1-2-3-4-5
B.4-2-3-1-5
C.2-3-4-1-5
D.5-1-3-2-4
【答案】B
【解析】正循环回转钻孔:钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻孔中心
从钻头喷入钻孔内,泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池,钻渣在此沉淀而泥
浆流入泥浆池循环使用。
4.清孔与成孔检查
(1)钻孔灌注桩在终孔后,应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验;清孔后,
应对孔底的沉淀厚度进行检验。
(2)清孔的方法有:抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射清孔法及砂浆置换法等。不论采用何种清
孔方法,在清孔排渣时必须保持孔内水头,防止塌孔。
(3)清孔的质量要求:
扫码关注更多内容
第 5 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
摩擦桩:桩径≤1.5m的桩,≤200mm;
桩径>1.5m、桩长>40m、土质较差的桩,≤300mm。
支承桩:≤50mm。
在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆的性能指标和孔底沉淀厚度;如
超过规定,应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。
不得采用加深钻孔深度的方式代替清孔。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
5.钢筋笼制作与吊装
联
题
安装钢筋骨架时,不押得直接将钢筋骨架支承在孔底,应将其吊挂在孔口的钢护筒上,或在孔口地
准
面上设置扩大受力面积精的装置进行吊挂,且不应采用钢丝绳或其他容易变形的材料进行吊挂。
8
1
7
9
6.灌注水下混凝土 8
4
信
3
(1)水下混凝土宜采用钢导管灌注,导管内径宜 为200~350mm。导微管使用前应进行水密承压和
系
接头抗拉试验,严禁用压气试压。 联
一
唯
进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.3倍的压力,亦应不小于导管壁和焊缝可能承受灌注混
凝土时最大内压力P的1.3倍。
ℎ
—导管可能受到的最大内压力(kPa);
—混凝土拌合物的重度(取24kN/m³ )=; −
ℎ—导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;
—桩孔内水或泥浆的重度(kN/m³);
扫码关注更多内容
第 6 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
—桩孔内水或泥浆的深度(m)。
(2)水下混凝土的配制要求
水泥可采用火山灰水泥、粉煤灰水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。粗集料宜选用卵石,如
8
7
采用碎石宜适当增加混凝土配合比中9 1的含砂率,粗集料的最大粒径应不大于导管内径1/6~1/8和钢
4
8
筋间距的1/4,同时应不大于37信.53mm;细集料宜采用级配良好的中砂。
微
混凝土可经试验掺配适量系缓凝剂。
联
坍落度宜为160~220m题m,且应充分考虑气温、运距及施工时间的影响导致的坍落度损失。
押
(3)灌注水下混凝准土
精
1)水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间。
2)混凝土运至灌注地 点时,应检查其均匀性和坍落度等,不符合要求时不得使用。
3)首批灌注混凝土的数量 应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 7 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2 2
式中: —灌注首批混凝土所需数量( m³);
= 1+ 2 + ℎ1
—桩孔直径(m); 4 4
—桩孔底至导管底端间距(m),一般为0.3~0.4m;
—导管初次埋置深度(m);
1
—导管内径(m);
2
—桩孔内混凝土达到埋置深度H 时,导管内混凝土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),
2
即
ℎ1
4)首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断。
ℎ1 = /
5)在灌注过程中,应保持孔内的水头高度,导管的埋置深度宜控制在 2~6m,并应随时测探桩
孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深。最大埋深应不超过9m。
6)灌注时应采取措施防止钢筋骨架上浮。当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部以下1m左右时,
宜降低灌注速度;混凝土顶面上升到骨架底部4m以上时,宜提升导管,使其底口高于骨架底部2m以
上后再恢复正常灌注速度。
7)全护筒施工,护筒应随导管的提升逐步上拔,同时应使护筒底口始终保持在混凝土面以下。
8)灌注桩桩顶高程应比设计高程7 8高出不小于0.5m。
1
9
4
超灌的多余部分在承台施工前8或接桩前应凿除,凿除后的桩头应密实、无松散层,混凝土应达到
3
信
设计规定的强度等级。 微
系
联
题
押
准
精
(二)灌注桩后压浆
8
灌注桩成桩后,通过预设在桩身内的压浆管, 向桩底、桩侧压注水泥浆的1方7式称为灌注桩后压浆,
9
其目的是增加桩的承载力,减少桩的沉降。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
1.后压浆宜采用普通硅酸盐水泥;压浆材料中可掺入适量的微膨胀剂、膨润土或减水剂等外加剂。
2.当桩内有声测管时,可利用其兼作压浆管。
压浆管的内径宜为25~38mm,壁厚宜不小于2.5mm。
压浆阀应能承受至少1MPa的静水压力并具有逆止的功能。
3.压浆管路的布设应符合下列规定:
扫码关注更多内容
第 8 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)位于地面的压浆管路输送系统应具有良好的密封性,输送管应采用能承受2倍以上最大压
浆压力的高压胶管或无缝钢管,其长度应不大于50m。
(2)桩底后压浆,直径小于1200mm的桩:宜布置2根压浆管;
直径大于或等于1200mm、小于2500mm的桩:宜布置3根压浆管;
直径大于或等于2500mm的桩:宜布置4根压浆管。
压浆阀宜布设在压浆管的底部。
压浆管底部进入桩底土层的深度:
黏性土、粉土和砂土层宜≥100mm;
碎石土和全风化、强风化岩层宜≥50mm。
(3)桩侧后压浆时,可在距离桩顶8m以下、桩底5~15m以上,每隔5~12m设置一处压浆阀。
当桩侧有粗粒土层时,压浆阀宜位于该土层底面以下0.5m处;对采取干作业方式成孔的灌注桩,
压浆阀宜设于粗粒土层的中部。
对直径小于2500mm的桩,压浆管与桩孔壁接触的压浆点宜不少于4个。(适当增加)
(4)压浆管应固定在灌注桩钢筋骨架上并随其一起下放,安装时应保证其固定牢固。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.灌注桩后压浆的施工 规定:
(1)桩身混凝土灌注后应 及时采用高压水冲洗压浆管,打开压浆阀,疏通压浆通道。
(2)压浆作业应在桩身混凝土达到设计强度等级的 75%后、桩身经无损检测合格后方可进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)对群桩基础的桩实施压浆作业时,宜按先周边、后中间的顺序,且宜按对称、间隔的原则
依次进行。
(4)采取桩底和桩侧组合方式压浆时,应按先桩侧、后桩底的顺序进行。在桩的多个断面实施
桩侧压浆时,应按先上、后下的顺序进行。
(5)压浆时,宜遵循“细流慢注”的原则。同一根桩中的全部压浆管宜同时均匀压入水泥浆,
并随时监测桩顶的位移和桩周土层的变化情况。
(6)桩底压浆时,对同一根桩的压浆宜分3次进行,且宜依次按40%、40%、20%的压浆量循环
等量压入。
(7)对多根桩进行压浆时,各桩压浆的间隔时间宜不少于2h。
(8)压浆作业时,实际的压浆压力应小于控制压力。
5.灌注桩后压浆的施工控制规定:
(1)宜采用压浆量与压力双控,以压浆量控制为主,压力控制为辅。
(2)符合下列条件之一时,可终止压浆:
1)压浆量满足设计要求,同时压浆的平均压力达到设计要求的终止压力并持荷5min。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)压浆量满足设计要求,但压浆的平均压力未达到设计要求的终止压力,在大于或等于0.8倍
设计要求终止压力的情况下,增加压浆量至120%后。
3)压浆量满足设计要求,但压浆的平均压力未达到设计要求的终止压力,在小于0.8倍设计要
求终止压力的情况下,增加压浆量至150%后。
4)压浆的平均压力大于设计要求的终止压力,当压浆总量大于设计要求的 80%时。
(三)灌注桩质量检验与质量标准
桩身混凝土和后压浆中水泥浆的抗压强度。
检验桩身完整性时,宜选择有代表性的桩采用无破损法进行检测,重要工程或重要部位的桩宜逐
桩进行检测;设计有规定或对桩的质量有疑问时,应采用钻取芯样法对桩进行检测,当需检验柱桩的
桩底沉淀与地层的结合情况时,其芯样应钻至桩底0.5m以下。
(四)施工中易出现的问题及预防和处理方法
1.钢筋笼上浮
原因分析 防治措施
(1)混凝土在进入钢筋笼底部时浇筑速 (1)当混凝土上升到接近钢筋笼下端时,应放慢浇筑速度;
度太快; (2)当钢筋笼被埋入混凝土中有一定深度时,再提升导管;
(2)钢筋笼未采取固定措施。 (3)浇筑混凝土前,应将钢筋笼固定在孔位护筒上。
8
7
2.断桩(P240质量通病) 1
9
4
8
原因分析 信 3 防治措施
微
(1)级配差,和易性差,坍落系度小,石 (1)坍落度在180~220mm,掺加缓凝剂,防止堵塞导管。
联
料粒径大,导管直径小,堵题塞导管。 尽量采用大直径导管。
押
(2)首批混凝土不能埋准住导管。 (2)首批混凝土灌注后能埋住导管至少1.0m。
精
(3)提拔导管时,使导管拔出混凝土面。 (3)灌注过程中,导管的埋置深度一般控制在2.0~6.0m
(4)钢筋笼卡住导管,初 凝前无法提起。 的范围内。
(5)导管接口渗漏使泥浆进入导管内。 (4)钢筋笼制作时要采用对焊,以保证焊口平顺。
(6)导管埋置深度过深,无法 提起或将 (5)使用前进行检漏和抗拉力试验。
导管拔断。 (6)提拔导管时要通过测量混凝土的灌注深度及已拆下导
(7)意外原因,不能连续灌注,中断间 管的长度,认真计算提拔的长度。
歇时间超过初凝时间。 (7)关键设备要有备用,材料要准备充足。
堵塞导管处理:
8
(1)拔插抖动导管(不可将导管口拔出混凝 土面)。 9 1
7
8
4
(2)所堵塞的导管长度较短时,用型钢插入导管 内疏通,在导管上固信 3定附着式振捣器进行振动。
微
【例题·案例节选】【2022】 系
联
【背景资料】 一
唯
某施工单位承建一座平原区跨河桥梁,主桥上部结构为( 70+ 120+120+70)m的连续箱梁,对应的
桥墩编号依次为0#、1#、2#、3#、4#。0#桥墩和4#桥墩位于河滩岸上,基础均由4根40m长、直径
2.0m的桩基础和方形承台组成,桩基础穿越的地层从上至下依次为黏土、砂土、砂卵石、强风化砂岩
及弱风化砂岩。1#桥墩、2#桥墩和3#桥墩位于水中,基础均由7根直径2.2m的桩基础和圆形承台组
成,其中1#桥墩和3#桥墩的桩长为60m,深水区域2#桥墩的桩长为70m。
施工单位进场后根据实际情况编制了桥梁基础的施工方案,其中部分技术要求如下:
①桥梁桩基础均采用冲击钻成孔。
②考虑到河滩岸上地质情况较好,对桥墩位置的地面进行清理、整平夯实后安装型钢,形成了桩
基础钻孔工作平台,承台基坑采用放坡开挖工艺进行施工。
③水中桩基础利用钢管桩工作平台进行施工,施工完成后拆除工作平台。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:基于0#桥墩位于岸上且地质情况较好的实际情况,施工单位将原桩基础的冲击钻孔工艺
改为人工挖孔工艺,监理单位依据《公路水运工程淘汰落后工艺、设备、材料目录》的相关规定制止
了施工单位的做法。
事件二:第一根桩成孔验收合格后,施工单位按照规定安装了钢筋笼,利用氧气瓶对灌注水下混
凝土的导管进行试压,被监理制止施工单位之后规范了导管的检验方法,对导管进行了C和D试验,
扫码关注更多内容
第 10 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
未发现异常。
事件三:第一根桩首批混凝土灌注顺利,当混凝土正常灌注至20m桩长位置时,导管顶部往下约
2~3m位置发生堵管,经取样测得混凝土坍落度为26cm,及时采用型钢冲散堵管混凝土,后续混凝土
灌注未发生异常。
【问题】
1.根据《公路水运工程淘汰落后工艺、设备、材料目录》的规定,写出事件一中桩基础人工挖孔
工艺属于哪种淘汰类型。
2.写出事件二中C、D的具体内容。
3.写出事件三中处理导管堵管的另一种方法,并从坍落度的角度分析导管堵管的原因。
【参考答案】
1.因人工挖孔桩作业条件差、劳动强度大、安全隐患大,属于的淘汰类型是限制。
(淘汰类型:禁止、限制)
2.C为水密承压试验。D为接头抗拉试验。
3.(1)也可以采用迅速提出导管,用高压水冲掉堵管混凝土后,重新放入导管浇筑混凝土。或
者拔插抖动导管的方法疏通导管,但要注意不能将导管口拔出混凝土面。或者在导管上固定附着式振
捣器进行振动来疏通导管内的混凝土。
(2)钻孔灌注桩混凝土的坍落度要8 求在16~22cm,而事件三的混凝土坍落度为26cm,坍落度过
7
1
大,混凝土和易性差、离析,导致堵4 9管。
8
3
三、挖孔桩施工 信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.一般规定
(1)可采用人工挖孔施工:无地下水或有少量地下水,且较密实的土层或风化岩层中、无法采
用机械成孔或机械成孔非常困难且水文、地质条件允许的地区。
不得采用人工挖孔施工:岩溶地区和采空区、孔内空气污染物超过现行《环境空气质量标准》
规定的三级标准浓度限值且无通风措施、桩径或最小边宽度小于1200mm时。
(2)挖孔桩施工现场应配备气体浓度检测仪器、至少备用1套通风设备,进入桩孔前应先通风
15min 以上,并经检查确认孔内空气符合现行《环境空气质量标准》规定的三级标准浓度限值。
人工挖孔作业时应持续通风。
2.挖孔灌注桩施工要求
扫码关注更多内容
第 11 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)施工前应编制专项施工方案,并应对作业人员进行安全技术交底。
(2)孔壁支护不得占用桩径尺寸,采用混凝土护壁支护的桩孔,护壁混凝土的强度等级,当桩
径小于或等于1.5m时应不小于C25,桩径大于1.5m时应不小于C30。挖孔作业时必须挖一节浇筑一
节护壁,护壁的节段高度必须按专项施工方案执行,且不得超过1m,护壁模板应在混凝土强度达到
5MPa以上后拆除。严禁只挖、不及时浇筑护壁的冒险作业。
护壁外侧与孔壁间应填实,不密实或有空洞时,应采取措施进行处理。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
(3)孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈 ,并应设置临时排信水3沟,防止地表水流入孔内。
微
(4)施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错 跳挖。 系
联
一
唯
(5)孔深不宜超过15m,超过15m 的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连续作业
不得超过2h。孔深超过30m的应配备作业人员升降设备。
人工挖孔作业时,应始终保持孔内空气质量符合相关要求;孔深大于10m 时或空气质量不符合要
求时,必须采取机械强制通风措施。
(6)桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋、系安全绳,安全绳必须系在孔口。
作业人员应通过带护笼的直梯进出,人员上下不得携带工具和材料。作业人员不得利用卷扬机上下桩
扫码关注更多内容
第 12 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
孔。
(7)桩孔内应设防水带罩灯泡照明,电压应为安全电压,电缆应为防水绝缘电缆,并应设置漏
电保护器。
(8)桩孔内遇岩层需爆破作业时,应进行爆破的专门设计,宜采用浅眼松动爆破法。
孔深大于5m时,必须采用导爆索或电雷管引爆。
桩孔内爆破后应通风排烟15min,经检查确认无有害气体后,施工人员方可进入孔内继续作业。
(9)挖孔达到设计高程并经确认后,应将孔底的松渣、杂物和沉淀泥土等清除干净。
(10)孔内无积水时,按干施工法7 8进行混凝土灌注,用插入式振动棒振捣密实;孔内有积水且无
1
9
法排净时,宜按水下混凝土灌注的8要4求施工。
3
信
【例题·多选】关于桥梁挖微孔桩基础施工的方法,正确的有( )。【2020】
系
A.施工现场应配备气体联浓度检测仪器
题
B.孔深超过15m的桩押孔作业人员连续作业不得超过2h
准
C.孔深15m时作业精人员可利用卷扬机上下桩孔
D.进入桩孔前应先通 风10min以上
E.岩溶和采空区不宜( 不得)采用挖孔桩施工
【答案】ABE
【解析】施工现场应配备气体 浓度检测仪器,进入桩孔前应先通风15min以上。孔深超过15m的
桩孔内应配备有效的通信器材,作业 人员在孔内连续作业不得超过2h。作业人员不得利用卷扬机上下
桩孔。岩溶地区和采空区不得采用人工挖 孔施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 13 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178