文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》案例特训-第11讲
专题三 隧道与轨道交通工程
模块五 土方开挖、变形控制、地基加固
1.基底承载能力检查与验槽工作
(1)验槽:建设、监理、勘察、设计、施工单位。
(2)检查内容:地基承载力、基底高程、轴线偏位、基坑尺寸、异常土质或地下水情况。
【真题示例·二建2020·案例四】背景资料
某公司承建一座再生水厂扩建工程。基坑支护开挖完成后项目部组织了坑底验收,确认合格后开
始进行结构施工。
8
【问题】坑底验收应由哪些单位参加? 7
1
9
【参考答案】 4
8
3
建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、信设计单位。
微
系
【真题示例·2020·案例二】背景资料 联
题
某公司承建一项城市污水管道工程。管道全长1.5km。采用DN1200mm的钢筋混凝土管,管道平均
押
覆土深度约6m。考虑现场地质水文条件准,项目部准备采用“拉森钢板桩+钢围檩+钢支撑”的支护方式,
精
沟槽支护情况详见图2。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
项目部编制了“沟槽支护,土方开挖唯”专项施工方案,经专家论证,因缺少降水专项方案被制定
为“修改后通过”。项目部经计算补充 了 管井降水措施,方案获“通过”,项目进入施工阶段。在沟
槽开挖到槽底后进行分项工程质量验收,槽底无浸水扰动,槽底高程、中线、宽度符合设计要求。项
目部认为沟槽开挖验收合格,拟开始后续垫层施工。
【问题】写出项目部“沟槽开挖”分项工程质量验收中缺失的项目。
【参考答案】
地基承载力;沟槽尺寸及开挖偏差;坑底土质情况,地下水情况。
【真题示例·二建2020·案例三】背景资料
某公司承建一座城市桥梁,下部结构采用重力式U型桥台,明挖扩大基础。
事件二:按设计图纸要求,桥台基坑开挖完成后,项目部在自检合格基础上,向监理单位申请验
扫码关注更多内容
第 1 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
槽,并参照表3通过了验收。
表3 扩大基础基坑开挖与地基质量检验标准
序号 项目 允许偏差(mm) 检验方法
0~-20
1 土方
基底高程 用水准仪测,四角和中心
2 一般项目 石方 +50~-200
3 轴线偏位 50 用C,纵横各2点
4 基坑尺寸 不小于设计规定 用D,每边各1点
5 主控项目 地基承载力 符合设计要求 检查地基承载力报告
【问题】写出表3中C、D代表的内容。 8
7
1
【参考答案】 9
4
8
C-经纬仪测量,D-钢尺量。 3
信
微
系
2.基坑变形控制措施与坑底稳定控制措施
联
分类 题 主要方法
押
增加围护结构和支撑的刚度准;增加围护结构的入土深度;加固基坑内被动区土体;
精
减小开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间;
向
基
坑
监
坑
底
事
【
某
理
变
稳
件
真
公
等
形
定
一
参
题
司
:
建
调
来
加
加
示
承
施
例
建
单
整
控
刚
深
工
位
·
一
围
制
深
围
期
提
二
污
护
降
、
护
间
建
水
交
结
水
固
结
,
监
处
构
对
被
构
2 0
建
测
入
理
或
环
动
2 1
设
成
厂
隔
境
;
土
- Ⅰ
单
扩
果
水
变
小
深
·
位
建
。
帷
形
挖
度
案
委
当
工
幕
的
快
、
例
托
开
深
影
支
程
坑
二
具
挖
,
度
响
、
底
】
(
有
至
新
幕
土
背
增
相
坑
建
深
体
景
加
应
底
水
加
A
资
A
)
资
高
井
固
O
和
料
质
程
生
、
降
的
时
物
坑
水
监
,
反
内
井
测
监
应
井
布
单
测
池
点
置
位
结
等
降
(
对
果
污
水
提
基
显
水
;
高
坑
示
处
适
管
施
:
理
时
井
地
工
设
施
滤
表
进
施
作
头
沉
行
,
底
底
降
第
采
板
高
测
三
用
结
度
点
方
明
构
、
数
监
挖
布
据
测
法
入
置
变
,
施
股
在
并
化
工
降
坑
及
超
。
低
内
时
过
)
规定值 。项目部及时启动稳定坑底应急措施。
【问题】事件一中,项目部可采用那些应急措施?
【参考答案】
(1)坑底土 体加固;(2)坑内井点降水;(3)适时施做底板结构;(4)被动土压区堆载;(5)
8
7
注浆加固等。 1
9
4
8
3
信
3.地基加固处理方法
微
(1)深基坑:注浆法、水 泥土搅拌法和高压系喷射注浆法等;提高土体强度和土体侧向抗力为主。
联
(2)水泥土搅拌法
一
① 分类:浆液搅拌和粉体搅拌;单唯、双、三、多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。
② 不适用:含有大孤石或障碍物较 多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及
坚硬的黏性土、密实的砂类土,以及地下水影响成桩质量的土层。地下水含水量小于30%(黄土25%)
不宜粉体。
③ 深层搅拌加固流程:搅拌机械就位、调平→预搅下沉至设计加固深度→边喷浆(粉)、边搅
拌提升直至预定的停浆(灰)面→重复搅拌下沉至设计加固深度(必须确保全桩长重复搅拌)→喷浆
(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面→关闭搅拌机械。
【真题示例·二建2024-A·案例四】背景资料
某城市环境提升改造工程,新建污水管线采用D1200mm钢筋混凝土管,顶管敷设工作井。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
为保证临近建筑物安全,沉井周边设置水泥土搅拌桩加隔水帷幕,水泥土搅拌桩施工工艺流程为:
场地平整→A→预先钻进至设计标高→边提升边搅拌边喷粉至预定停浆面→B→提升搅拌喷粉至预定
停浆面。沉井内设置管井,采取排水下沉方法施工,开挖过程中基底出现局部大量渗水,经处理后继
续下沉施工。
【问题】给出水泥土搅拌桩施工工艺流程中A、B的内容。
【参考答案】
A-搅拌机械就位、调平;B-重复搅拌至设计加固深度。
【真题示例·2021·案例一】背景资料
某公司承接一项城镇主干道新建工程,全长1.8km,勘察报告显示K0+680~K0+920为暗塘,其他
路段为杂填土且地下水丰富。设计单位对暗塘段采用水泥土8 搅拌桩方式进行处理,杂填土段采用改良
7
土换填的方式进行处理。 9 1
4
项目部确定水泥掺量等各项施工参数后进行水泥搅8拌桩施工,质检部门在施工完成后进行了单桩
3
信
承载力、水泥用量等项目的质量检验。
微
【问题】 系
联
2.水泥搅拌桩在施工前采用何种方式确定水泥掺量。
题
3.补充水泥搅拌桩地基质量检验的主押控项目。
准
【参考答案】
精
浆
旋
性
于
管
喷
能
既
【
2
3
【
某
事
。
注
。
有
.
.
问
应
复
真
施
件
浆
道
参
路
题
根
合
题
工
一
数
下
据
】
地
示
单
:
事
室
基
例
位
高
通
方
件
过
,
内
承
·
中
压
一
何
包
试
载
2
标
旋
0
中
验
力
一
喷
种
括
2 4
双
基
方
确
、
项
桩
·
管
桩
坑
式
定
城
采
案
法
长
支
确
,
市
用
例
高
、
如
更
双
四
护
定
压
桩
果
新
管
】
、
?
旋
身
止
有
项
法
背
喷
强
水
成
目
施
景
的
度
熟
,
工
资
帷
介
、
幕
经
主
,
料
质
搅
、
验
要
工
有
拌
时
施
艺
钢
哪
叶
筋
,
工
流
些
回
混
也
内
程
?
转
凝
可
容
为
高
直
根
为
:
土
压
径
据
排
钻
箱
旋
;
涵
工
水
机
喷
桩
及
程
箱
就
注
身
经
涵
位
道
浆
均
路
验
工
→
的
匀
恢
确
程
钻
工
性
定
,
孔
复
艺
、
,
总
→
。
流
桩
箱
长
置
程
径
涵
度
入
中
、
注
采
25
桩
浆
用
A
00
代
距
明
管
m。
表
、
挖
→
排
哪
水
法
A→
水
项
泥
施
拔
箱
工
品
工
出
涵
作
种
。
注
位
?
及
【参考答案】
(1)水泥浆液、压缩空气。
(2)A -高压喷射注浆。
(3)施工 参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定。
8
7
4.基坑工程监测项 目 9 1
4
一级基坑应测项目: 支护桩(墙)、边坡顶部水平
3
位8移,支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移,支护桩
信
(墙)体水平位移,立柱结构 竖向位移,立柱结构水平位移,支撑轴力,锚杆拉力,地表沉降,竖井井
微
壁支护结构净空收敛,地下水 位。 系
联
二级基坑应测项目:减去立柱结构水平位移。
一
三级基坑应测项目:减去立柱结构水唯平位移、立柱结构竖向位移、支护桩(墙)体水平位移。
环境监测项目:地下水位变化,管 线 位移,邻近建(构)筑物,裂缝宽度(建筑与地表)。
【真题示例·2023·案例五】背景资料
某公司中标城市轨道交通工程,根据设计要求,本工程须先降方至两侧基坑支护顶标高后再进行
支护施工,降方深度为6m,黏性土层,1:0.375 放坡,坡面挂网喷浆。
基坑支护结构分别由地连墙及钻孔灌注桩两种形式组成,两侧地连墙厚度均为1.2m,深度为36m;
两侧围护桩均为Φ1.2m钻孔灌注桩。采用三道钢筋混凝土支撑+两道Φ609×16钢支撑,隧道内净高
12.3m,汽车吊配合各工序吊装作业。
施工期间对基坑监测的项目有:围护桩及降方层边坡顶部水平位移、支撑轴力及深层水平位移,
随时分析监测数据。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【问题】在不考虑环境因素的前提下,补充基坑监测应监测的项目。
【参考答案】
围护桩及降方层边坡顶部竖向位移、立柱竖向位移、地下水位、周边地表竖向位移、地表裂缝,
周边建筑物竖向位移及倾斜、周边建筑裂缝、周边管线竖向位移、周边道路竖向位移等。
【真题示例·2015·案例五】背景资料
某公司承建城市主干道的地下隧道工程,长520m,为单箱双室箱型钢筋混凝土结构,采用明挖顺
作法施工。隧道基坑深10m,侧壁安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面如图 5所示。围护桩为
钻孔灌注桩,截水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道内支撑中间设立柱支撑;基坑侧壁与隧道侧墙的净
距离为1m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
坑监
事
①
②
③
测
件
在
为
已
单 位
三
开
方
开
关
:
挖
便
挖
某
工
挖
至
于 维
日
作
土
的
护
上
面
作
基
午
位
业
坑
结 构
监
置
,
侧
挖
变
理
,
壁
掘
形
人
第
局
机
员
二
部
超
司
在
道
位
过
机
允
巡
支
置
擅
许
视
撑
出
自
工
未
现
值
拆
的
地
安
漏
除
报
时
装
水
支
,
的
,
警
撑
;
发
情
水
立
现
况
中
柱
以
下
夹
的
下
,
带
个
问
已
少
别
题
开
量
水
,
挖
泥
平
要
至
沙
联
求
基
。
系
立
坑
梁
即
底
;
整
部
当
改
;
日
;
下 午,项目部接 到基
【问题】基坑的监测项目有哪些?
【参 考答案】
支护桩 (墙)、边坡顶部水平位移,支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移,支护桩(墙)体水平位移,立
柱结构竖向位移,立柱结构水平位移,支撑轴力,锚杆拉力,地表沉降,竖井井壁支护结构净空收敛,
地下水位。 8
7
1
模块六 车站主体 结构施工 9
4
8
1.主体结构模板选择 及“两专”判定 信 3
(1)侧墙模架体系:分离式结构侧墙一般采微用对拉螺栓模板体系;复合墙或叠合墙结构侧墙一
系
般采用单侧支撑体系。 联
(2)单侧支撑体系由预埋件系 统部分和
一
架体两部分组成。施工前,编制模板工程专项施工方案。
唯
必要时应由施工单位组织专家论证。合 模 前必须通过隐蔽工程验收。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
【真题示例·二建2021-Ⅱ·案例三】题背景资料
押
某公司中标给水厂扩建升级工程,其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构。池底板厚300mm,
准
池顶板厚200mm,现场土质为湿软粉精质砂土,地下水位标高-0.6m。臭氧接触池里面如图所示(高程单
位: m , 尺 寸 单 位 : m m ) 。
臭氧接触池施工方案有如下内容:(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架。
【问题】
3.列式计算基 坑的最小开挖深度和顶板支架高度。
8
7
4.根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理1规定》和计算结果,需要编制哪些专项施工
9
4
方案?是否需要组织专家 论证?
3
8
信
【参考答案】
微
3.(1)基坑最小开挖深 度:0.15+0.3+2.7系5=3.2m。
联
(2)顶板支架高度:5.85-0. 2-(-2.一75)=8.4m。
唯
4.(1)基坑开挖、支护、降水工 程,模板工程及支撑体系,起重吊装工程需编制专项施工方案。
(2)由于搭设高度为8.4m>8m,因此模板工程及支撑体系专项施工方案需进行专家论证。
2.明挖法防水
a.应先铺贴底板阴阳角加强层,后铺贴底板与保护墙立面。
b.保护墙顶翻卷甩槎长度不应小于1.0m,并应采取保护措施。
柔性防水层 c.墙体竖向应由下往上铺贴。
分离式
满粘密实 d.侧墙与顶板防水层,应为侧墙防水层在下,顶板防水层在上。
(有肥槽)
(外防外贴法) e.当线路有纵坡时,沿线路方向宜由低处往高处铺贴。
低处端墙防水层应在下,顶板在上;
较高处端墙防水层应在上,顶板在下。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
柔性防水层 a.墙体防水层施工应随结构分段施工分段铺贴。
复合墙
反粘密实 b.设有内支撑时,卷材应铺贴至腰梁的下方。
(无肥槽)
(外防内贴法) c.在大面积卷材上不应随意钉钉固定。
a.墙体裂缝、空洞应采用同强度等级的混凝土或防水砂浆修补。
b.墙幅接缝处的渗漏应采用注浆、嵌填的方式进行止水处理。
c.墙表面或墙幅接缝应进行凿毛、清洗处理,施工前应用水充分湿润。
叠合墙 水泥砂浆防水
d.材料:聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆。
(无肥槽) 层
e.宜多层抹压法。每层宜连续施工;留槎时应采用阶梯坡形。
f.压实、抹平,最外层表面应提浆压光。
g.终凝后立即保湿养护,养8护 温度不宜低于5℃,时间不宜少于14d。
7
1
9
4
3.施工缝设置与结构施工 8
3
信
(1)留设位置:应在浇筑前确定,水平施工缝应高出底板表面不小于300mm,板与墙结合宜留
微
在交接处以下150~300mm处。 系
联
(2)施工缝处理:已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa。
题
① 水平施工缝: 清理 + 界面 + 砂押浆
准
浇筑前应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶
精
→
底
结
型
底
板
构
防
项
②
【
表
某
板
与
及
水
目
面
真
公
→
负
支
涂
垂
负
二
撑
部
题
清
司
料
直
二
层
断
示
将
理
承
,
施
例
整
干
建
层
侧
面
再
工
侧
墙
示
个
净
·
一
铺
缝
墙
的
意
二
车
,
项
3
:
0
建
站
再
地
→
水
如
~
中
平
图
划
铁
清
涂
2
5
0
0
板
施
分
车
理
刷
2
3
m
1
-
m
→
工
为
站
混
-
1
+
厚
Ⅰ
。
土
负
缝
凝
1
界
的
·
2
建
一
设
土
仓
面
与
案
层
置
工
界
施
结
例
侧
如
程
面
工
构
三
,
墙
图
处
,
混
】
→
车
理
3
标
凝
背
-
顶
站
剂
2
准
土
景
长
板
所
或
段
成
资
示
,
水
2
每
分
料
3
按
。
泥
6
仓
相
m
照
基
,
长
同
上
渗
标
度
的
述
透
准
2
水
工
0
结
段
m
泥
序
,
晶
宽
砂
和
每
型
1
浆
规
仓
9
防
.
,
范
的
6
水
m
及
要
混
,
涂
时
求
凝
底
料
浇
设
土
板
,
筑
置
浇
埋
并
混
了
筑
深
及
凝
水
施
1
时
6
土
平
工
.
浇
2
。
施
顺
m
筑
,
工
序
混
车
缝
为
凝
站
,
:
土
围
其
垫
。
护
中
层
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
【问题】图3-1右侧虚线见图断面内应铺设几道水平施7工缝?写出图3-2中底板与负二层侧墙水
1
9
平施工缝正确位置对应的字母。 4
8
3
【参考答案】 信
微
应铺设4道水平施工缝。施工缝正确位置对应的字母为A或B。
系
联
题
【真题示例·2023·案例四】背景资料
押
某公司承建一项城市综合管廊项目准,为现浇钢筋混凝土结构,结构外形尺寸3.7×8.0m,标准段
精
横断面有3个舱室。明挖法施工,基坑支护结构采用SMW工法桩+冠梁及第一道钢筋混凝土支撑+第二
道钢 管 撑 , 基 坑 支 护 结 构 横 断 面 如 图 4-1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
问题四:侧墙、中隔墙及顶板混凝土浇筑前,项目部质检人员对管廊钢筋、保护层垫块、预埋件、
预留孔洞等进行检查,发现预埋件被绑丝固定在钢筋上,预留孔洞按其形状现场割断钢筋后安装了孔
洞模板,吊环采用螺纹钢筋弯曲做好了预埋,检查后要求现场施工人员按规定进行整改。
【问题】问题四中,预埋件应该如何固定才能避免混凝土浇筑时不覆盖不移位?补写孔洞钢筋正
确处理办法。设备吊环应采用何种材料制作?
【参考答案】
扫码关注更多内容
第 7 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)预埋件应采用定位钢筋或定位件焊接固定在主筋上。
(2)孔洞钢筋应先预先制作成型,安装孔洞模板,在孔洞模板周边设置加强钢筋。
(3)设备吊环应采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作。
【真题示例·2024·案例四】背景资料
某施工单位中标一项城市更新项目,主要施工内容为排水箱涵工程,采用明挖法施工。箱涵结构
及基坑支护结构断面如图所示(单位:mm),箱涵每20m设置一道变形缝。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
完
风
安
成
险
全
事
的
,
风
其
件
底
险
中
板
,
四
包
现
并
: 项
括
场
制
目
模
定
, 同
部
板
了
时
编
支
相
跳
制
架
应
仓
了
、
的
进
钢
箱
对
行
筋
涵
策
混
另
主
。
一
凝
体
块
土
结
浇
底
构
板
筑
施
浇
施
工
工
筑
方
工
、
案
结
作
,
构
在
。方
易
底
案
渗
板
中
漏
施
分
部
工
析
位
完
了
、
成
箱
影
后
涵
响
,
施
后
侧
工
续
墙
中
道
顶
存
路
板
在
施
的
的
工
模
各
质
板
类
量
支
安
的
架
全
工
进
质
序
入
量
及
已
【 问题】事件四中侧墙及顶板混凝土浇筑时,用于检验混凝土强度的试件应在哪里取样?侧墙混
凝土浇筑 原则有哪些?顶板混凝土强度至少应达到设计强度的多少可以拆除模板支架体系?
【参考答案】
(1)在浇筑地点随机取样。
8
(2)浇筑原则 : 7
1
①混凝土浇筑应在 模板和支架检验合格后进行。 9
4
8
②两侧侧墙浇筑应均 衡对称,水平分层浇筑,上3层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实。
信
③入模时防离析,预留孔、预留管、预埋件及微止水带周边加强振捣。
系
④混凝土倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜槽或振动溜管等设施下落。
联
⑤应连续浇筑不留施工缝,设 计有变形一缝时,按变形缝分仓浇筑。
唯
(3)拆模强度:75% 。
4.特殊部位防水工程
施工缝 中埋式止水带
扫码关注更多内容
第 8 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
应具有缓膨胀性能,安装在缝表面或预留凹槽内,搭接宽度≥
遇水膨胀止水条
30mm
设置在施工缝断面中部,固定间距宜200~300mm,末端临时封
预埋注浆管
堵严密
中埋式止水带接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角
变形缝 处;
接头宜采用热压焊接。在转弯处宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈;
8
7
穿墙管 穿墙管应在迎水面1预留凹槽。
9
套管与止水环及4翼环应连续满焊,并作好防腐处理。
8
3
信
微
系
联
补偿收缩混凝土;两侧接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土
题
后浇带 界押面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;应一次浇筑不得留
准设施工缝;浇筑后应及时养护,不得少于28d。
精
钢
特
筋
殊
【
某
混
真
市
凝 土
题
政
防
结
示
公
水
例
司
构
卷
,
·
承
材
清
二
建
在
建
水
水
阴
池
厂
阳
2 0
结
升
角
2 2
构
级
、
·
改
断
变
案
造
面
形
例
见
工
缝
二
图
程
处
】
,
(
、
背
其
单
穿
景
中
位
墙
资
包
:
管
料
括
m
等
m
新
)
部
建
。
位
容
必
积
须
1
铺
60
设
0m
加
³的
强
清
层
水
。
池 等构筑物,采用整体现浇
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
【问题】指出图中A和B的名称与用唯处。
【参考答案】
A-橡胶止水带,作用:止水,防止变形缝处漏水。
B-钢板止水带,作用:止水,防止施工缝位置渗漏水。
【真题示例·2024·案例四】背景资料
某施工单位中标一项城市更新项目,主要施工内容为排水箱涵工程,总长度 2500m。排水箱涵位
于既有道路下方,包括基坑支护、止水帷幕、钢筋混凝土箱涵及道路恢复,箱涵采用明挖法施工。设
计规定施工期间基坑边 1.5m 范围内不得有堆载。箱涵结构及基坑支护结构断面如图 4 所示。箱涵混
凝土强度等级为 C35,抗渗等级为P8,每20m设置一道变形缝。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
完
风
安
对
成
险
全
哪
事
【
【
(
5
(
的
,
风
道
.
其
件
问
参
1
2
盖
底
险
工
)
)
中
板
,
序
四
题
考
挖
变
基
包
现
并
进
:
】
答
法
形
坑
事
项
括
案
场
制
行
缝
回
件
目
模
定
风
】
,
、
填
四
同
部
板
了
险
施
。
时
中
编
支
相
管
工
跳
箱
制
架
应
控
缝
仓
涵
了
、
的
?
、
进
钢
主
箱
对
穿
体
行
筋
涵
策
墙
混
结
另
主
。
洞
一
凝
构
体
、
块
土
施
结
预
浇
工
底
构
留
板
筑
易
施
管
浇
施
渗
工
口
工
漏
筑
方
、
工
、
部
案
预
结
作
位
,
埋
构
在
。
有
件
方
易
底
哪
、
案
渗
板
些
止
中
漏
施
?
水
分
部
工
为
带
析
位
完
保
位
了
、
成
证
置
箱
影
后
道
。
涵
响
,
路
施
后
侧
恢
工
续
墙
复
中
道
顶
施
存
路
板
工
在
施
的
的
的
工
模
质
各
质
板
量
类
支
量
,
安
项
的
架
目
全
工
进
部
质
入
序
量
需
及
已
①出土口宜与车站顶板的永久孔洞相结合,或利用附属结构位置。
出
②无条件设置出土口,可利用区间风道位置,或单独设置竖井或马道。
土
③竖向出 土口应上、下相对应,宜利用楼梯、电扶梯位置。
口
④盖板出土 口周边应设洞口加强梁。应设防汛墙、防雨
8
棚 及临边防护。
7
1
竖向支承 宜设临 时支承柱或桩;临时支承柱应在铺9盖板拆除后进行拆除。
4
8
顺 盖板梁 型钢梁、贝雷梁、军用梁3等
信
作 交通导改 下层采用微钢筋混凝土预制板,面层宜为沥青混凝土或素混凝
铺盖体系 系
法 土
联
铺盖板 施工场 地 下层一采用钢筋混凝土预制板,面层宜铺设防滑钢板
唯
竖向支承 宜利用永久结构柱或墙
①底模为土模时,距离结构设计标高0.2m内的土方应采用人工开挖。
②墙柱接头应挖至接头以下至少0.5m,倾斜状。板底斜向施工缝宜留在板下500~
铺盖体系
800mm。
逆 主体顶板
③顶板不宜留置纵向施工缝(措施),横向施工缝应根据流水段留置。
作
④及时施作出土口,达到设计强度后方可回填和修筑路面结构。
法
①板底斜向施工缝下部应预留300~500mm空间,应待下部先浇混凝土施工14d后再
浇筑。
结构防水
②浇筑前施工缝表面凿毛、清理,应涂刷界面剂、设置遇水膨胀止水胶条和预埋注浆
管。
扫码关注更多内容
第 10 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③顶板与立墙连接处结构防水层宜采用无机防水材料,应与立墙和顶板防水层搭接过
渡。
④防水层应随结构由上往下。防水层应在结构验收合格后施工,防水层验收合格后回
填。
⑤底板、侧墙防水层应由下而上施工,侧墙防水层不应形成倒槎。
【示例】背景资料
某地铁车站位于两条主干道交叉口路口处,车流量大,周边环境复杂,采用盖挖逆作法施工。为
防止墙顶施工缝出现缝隙,在墙顶上部一定范围采用D材料进行充填浇筑,墙顶施工缝与墙底施工缝
中设置可重复注浆管,盖挖车站楼板与侧墙衔接处结构形式如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(尺寸单位:mm)
【问题】说明D应选择哪种材料,及充填浇筑的高度和要求。
【参考 答案】
D应选择补 偿收缩混凝土,充填高度应为300~500mm,应待下部先浇混凝土施工14d后再浇筑。
8
7
模块七 浅埋暗挖 法施工 9 1
4
浅埋暗挖隧道施工程 序:
3
8
信
工作竖井→ 马头门→预支护→开挖→初期支护→防水隔离层→二次衬砌。
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 11 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
工作 (1)井口防护:应设防雨棚、挡水墙;安全护栏高度不应小于1.2m;周边应设安全警示。
竖井 (2)锁口圈梁应达设计强度70%及以上,对称、分层、分块开挖;先周边、后中部。
(1)竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩。
(2)开挖应分段破除竖井井壁,宜先拱部、再侧墙、最后底板。
马头门
(3)马头门处应密排三榀格栅钢架以及洞门外架设洞门环梁支撑等。
(4)停止开挖时喷射混凝土封闭掌子面;因特殊原因停止作业时间较长加强封闭措施。
(1)超前小导管:前后两排水平支撑搭接长度不应小于1m。端头应封闭并制成锥状,尾端
设钢筋加强箍。材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液浆等。注浆
由下而上、间隔对称;相邻孔位应错开、交叉进行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(2)管棚预支护
系
①流程:测放孔位→钻机就位→水联平钻孔(高孔位向低孔位)→压入钢管(测斜仪、接头错
题
开)→注浆(向钢管内和管周围土体、水泥砂浆或混凝土/钢筋笼+水泥砂浆)→封口。
押
②分段注浆:达到设定压力并准稳压5min以上,注浆量达设计80%以上时停止。
精
(3)深孔注浆:
预支 护
注
①
浆
钻
段
孔
长
应 按
度
先
宜
外
为
圈
1 0
、
~
后
1 5
内
m ;
圈
前
、
进
跳
式
孔
、
施
后
工
退
的
式
顺
分
序
段
进
注
行
浆
。
等 方法。
②注浆压力一般宜为0.5~1.5MPa,根据地层条件和隧道埋深选择终压。管线附近适当降压。
③单孔结束标准:注浆压力逐步升高至设计终压,并继续注浆10min以上。
注浆结束时的进浆量小于20L/min。检查孔钻取岩芯,浆液充填饱满。
全段结束标准:注浆孔均符合单孔结束条件,无漏8浆 现象。浆液有效注入范围大于设计值。
7
(1)施工方 法: 9 1
4
全断面法(8m) ,台阶法(10m、上台阶长度
3
8控制在1~1.5倍洞径以内),
信
环形开挖预留核心 土法(12m、上台阶长度控制在1倍洞径以内、进尺0.5~0.75m),
微
单侧壁导坑法(14m ),双侧壁导坑法系(防水效果差),
开挖 联
中隔壁法(18m),交叉中隔壁法(20m、沉降较小),
一
中洞法(沉降小),侧洞法,柱唯洞法,洞桩法等。
(2)土方开挖施工质量控制: 宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。
相向开挖的两个开挖面相距约2倍洞径时应停止一个开挖面作业,从另一个开挖面贯通。
(1)初期支护主要包括钢格栅拱架、钢筋网片、纵向连接筋、喷射混凝土等支护结构。
(2)格栅首榀应进行试拼装,并应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格后方可
批量加工;节点应采用螺栓紧固,钢筋帮焊应与主筋同材质;在拱脚处打设锁脚锚管,锁脚
初期 锚杆(管)应与格栅焊接牢固,打入后应及时注浆。
支护 (3)喷射混凝土:分段、分片、分层自下而上依次进行;后一层喷射应在前一层混凝土终
凝后进行;严禁使用回弹料;喷头应垂直于工作面,距工作面不宜大于1m;钢筋网保护层
不应小于20mm;终凝2h后进行养护,时间不小于14d。
(4)背后注浆:初期支护封闭后应及时进行初支背后回填注浆;注浆作业点与掘进工作面
扫码关注更多内容
第 12 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
宜保持 5~10m 距离;注浆管宜埋设于两侧起拱线以上至隧道拱顶间的位置;管端外露不应
小于100mm;可多次进行回填注浆;注浆结束后宜经雷达等手段检测效果。
(1)由塑料防水板与缓冲层组成,应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。
(2)缓冲层应用暗钉圈固定在基面上。
(3)两幅塑料防水板搭接宽度不应小于100mm,下部应压住上部。搭接层数不得超过3层。
(4)搭接缝应采用双焊缝,每条焊缝有效宽度不应小于10mm。焊缝应经充气试验合格。
防水层
8
7
1
9
4
3
8
信
(1)施工前应编制专项方案。结构变形基本稳定的条件下施作。
微
(2)泵送模筑,两侧边墙采用插入式系振动器,底部附着式。浇筑应连续进行,两侧对称,
联
水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝,振捣器不得触及防水层。坍落度宜为150~180mm。
题
(3)拆模时间:矩形断面顶板押应达到100%。仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行,
达到设计的100%后车辆方可准通行。
精
二
衬
次
砌
8
7
1
9
4
8
3
信
微
初期支护结构:拱顶 沉降、底板隆起、系净空收敛、应力、中柱结构竖向位移、中柱结构应力
监测 联
一
等。
唯
【真题示例·2016·案例二】背景 资 料
某公司承建一段区间隧道,支护结构形式采用钢拱架-钢筋网喷射混凝土,辅以超前小导管。区
间隧道上方为现况城市道路,道路下埋置有雨水、污水燃气、热力等管线。
区间隧道施工方案中开挖方法选用正台阶,进尺为1.5m。
隧道掘进过程中,突发涌水,导致土体坍塌事故,造成3人重伤。经事故调查发现,导致事故发
生的主要原因有:
(1)由于施工过程中地表变形,导致污水管道突发破裂涌水;
(2)超前小导管支护长度不足,实测深度仅为2m;两排小导管沿纵向搭接长度不足,不能起到
有效的超前支护作用;
(3)隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。
扫码关注更多内容
第 13 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【问题】
3.隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测?
4.根据背景资料,小导管长度应该大于多少米?两排小导管纵向搭接长度不小于多少米?
【参考答案】
3.拱顶沉降、底板隆起、净空收敛、应力、中柱结构竖向位移、中柱结构应力等
4.小导管长度宜为3 ~ 5m, 并应大于循环进尺的2倍。沿隧道纵向的搭接长度一般不小于 1m。
【示例】背景资料
某双向分离式隧道,全长900m,采用复合式衬砌,锚杆、挂网及喷射混凝土作为初期支护。塌方
冒顶处采用分段注浆施工工法进行预先加固处理,注浆施工示意图如下:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
为防
【
1
【
1
施
2
3
2
3
(
止
.
.
.
.
.
.
问
根
改
说
参
后
应
(
2
堵
工
)
塞
题
据
考
退
正
明
按
1
方
)
工
管
】
注
答
法
注
造
先
为
注
人
浆
案
注
浆
成
外
路
避
浆
未
,
施
施
工
】
浆
圈
免
设
佩
施
工
。
工
伤
、
钻
备
戴
示
中
的
后
工
孔
压
护
方
意
的
原
内
串
力
目
立
图
错
因
圈
浆
未
镜
刻
,
误
。
、
应
归
等
判
之
跳
拆
钻
零
个
断
处
孔
除
一
立
护
注
注
。
施
孔
刻
措
浆
浆
工
注
拆
施
施
的
管
一
除
。
路
工
顺
孔
管
,
类
序
,
路
型
进
导
按
;
致
。
行
顺
浆
。
序
液
逐
喷
孔
入
进
一
行
名
。
工
注
人
浆
的
过
眼
程
睛
中
造
由
成
于
轻
停
伤
电
。
导 致注浆停滞,
【真 题示例·二建2024-A·案例四】背景资料
某城市 浅埋暗挖隧道。隧道设计为马蹄形断面,隧道开挖断面尺寸为11.5m×8.5m,断面开挖分
块如图所示。全线设三座竖井相向掘进施工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
施工过程中发生如下事件:
事件一:项目部编制了隧道暗挖专项施工方案,经项目经理审批后组织专家论证。专家组认为:
①所选取的隧道贯通位置不合理,建议调整;②开始贯通时需停止一个开挖面作业,改为单向掘进,
方案应明确此时两个开挖面的距离。
扫码关注更多内容
第 14 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
事件二:由于工期紧迫,项目部在初期支护养护结束后向监理工程师申请施作次衬砌,监理工程
师分析监测数据后拒绝了项目部的要求,并进一步明确了隧道二次衬砌的施作条件。
【问题】
2.结合图3-2给出该浅埋暗挖施工方法的名称;用图3-2中的字母表示隧道断面的开挖顺序。
4.事件一中,分别给出选取隧道贯通位置的原则及开始贯通时两个开挖面的距离。
5.事件二中,给出二次衬砌的施作条件。
【参考答案】
2.(1)该隧道施工方法为单侧壁导坑法;
(2)隧道断面开挖顺序为C-A-B。
4.(1)隧道贯通位置应选择在围岩条件相对较好的位置。
(2)相向开挖的两个开挖面相距约2倍洞径时,即118. 5m×2=23m时,应停止一个开挖面作业,
7
进行封闭,从另一个开挖面作贯通开挖。 9 1
4
5.二次衬砌应在结构变形基本稳定、防水层施工完8成并验收合格后施作。
3
信
微
【真题示例·2017·案例五】背景资料 系
联
某公司承建城区防洪排涝应急管道工程,受环境条件限制,其中一段管道位于城市主干路机动车
题
道下,垂直穿越现状人行天桥,采用浅埋押暗挖隧道形式;隧道开挖断面3.9m×3.35m。横断面布置如
准
图5所示。施工过程中,在沿线3座检查井位置施工做工作竖井,井室平面尺寸长6.0m,宽5.0m。
精
井
衬
车
室
间
道
、
层
和
隧
设
人
道
塑
行
均
料
天
为
板
桥
复
防
进
合
水
行
式
层
重
衬
、
点
隧
砌
监
道
结
测
穿
构
,
越
,
并
土
初
提
层
期
出
主
了
支
要
变
护
为
形
为
砂
控
钢
层
制
隔
、
值
栅
粉
。
+钢
质
筋
粘
网
土
+
层
喷
、
射
无
混
地
凝
下
土
水
,
。
二
设
衬
计
为
要
模
求
筑
施
混
工
凝
中
土
对
结
机
构
动
,
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
施工前,项目部编制了浅埋暗挖隧 道 下穿越道路专项施工方案,拟在工作竖井位置占用部分机动
车道搭建临时设施,进行工作竖井施工和出土。施工安排3个竖井同时施作,隧道相向开挖。以满足
工期要求。施工区域,项目部采取了以下环保措施:
(1)对现场临时路面进行硬化,散装材料进行覆盖。
(2)临时堆土采用密目网进行覆盖。
(3)夜间施工部分进行露天焊接作业,控制好照明装置灯光高度。
【问题】
1.根据图5,分析隧道施工对周边环境可能产生的安全风险。
2.工作竖井施工前,项目部应向哪些部门申报、办理哪些报批手续。
3.给出下穿施工的重点监测项目,简述监测方式。
扫码关注更多内容
第 15 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6.二衬层钢筋安装时,应对防水层采取哪些防护措施。
【参考答案】
1.(1)隧道施工穿越砂层易造成坍塌,城市主干道产生沉降破坏,导致交通安全受威胁;(2)
人行天桥变形,行人安全受威胁;(3)道路中间进行工作竖井开挖,威胁行人及车辆安全。
2.(1)工作竖井施工前,项目部应向市政工程行政主管部门和公安交通管理部门申报交通导行
方案、规划审批文件、设计文件等。
(2)向道路管理部门申报下穿道路专项施工方案和应急预案。
(3)向市政交通行政主管部门申请渣土运输手续。
(4)因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门
同意,并按照有关规定办理临时用地手续。
3.(1)重点监测项目包括:道路路面沉降、路面裂缝8; 人行天桥墩柱沉降、倾斜;衬砌结构拱
7
顶沉降、底板隆起、净空收敛等。 9 1
4
(2)监测方式:实行施工监测和第三方监测,专8人现场巡视检查。
3
信
6.(1)钢筋绑扎时钢筋头加装保护套,安装时注意角度不要对向防水层,防止刺破、磨损防水
微
层,如果损坏及时修复; 系
联
(2)焊接钢筋时在焊接作业与防水层之间增挂防护板,防止焊接过程中灼烧损坏防水层。
题
模块八 盾构法隧道施工 押
准
精
盾
构
机
与
工
作
井
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(1)井壁上设有盾构始 发洞口,井内设有
系
盾构基座和反力架。
(2)接收井平面内净尺寸 应满足盾构接联收、解体和调头要求。
一
始 始发流程:安装始发基座→盾构组装唯调试→安装反力架→安装洞门密封→洞门凿除(或磨桩、墙)
发 →拼装负环管片→始发掘进,盾尾 通 过洞门,压板加固,壁后注浆→初始掘进。
接收流程:端头加固→洞门破除(磨桩、墙)→接收基座安装与固定→洞门密封安装→到达段掘进
→盾构推上接收基座接收。
接
到达距接收工作井100m时,应对盾构姿态进行测量和调整。
收
到达距接收工作井10m内,应控制掘进速度和土仓压力等。
到达接收工作井时,应使管片环缝挤压密实,确保密封防水效果。
管 (1)拼装顺序:标准(A型)管片→邻接(B型)管片→楔形(K型)管片(优先轴向)。
片 (2)拼装时,禁止盾构千斤顶同时全部缩回。
拼 (3)紧固连接螺栓:先环向(管片之间),后轴向(环与环之间)。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
装 (4)一环拼装后,利用全部盾构千斤顶均匀施加压力,充分紧固轴向连接螺栓。
推进到千斤顶推力影响不到的位置后,用扭矩扳手等再一次紧固连接螺栓。
(5)真圆保持:管片环从盾尾脱出后,到注浆浆体硬化,达到约束管片变形的条件时。
同步 充填盾尾孔隙,有效防止岩体
水泥砂浆
坍塌,控制地表沉降
壁 二次 通过吊装孔补强注浆,提高同
单或双浆
后 步注浆效果,加固和止水
注 堵水
浆 提高注浆层的防水性及密实
单双结合
度,富水地区必要时进行 8
7
1
9
4
8
监 必测项目 施工区域地表隆沉、沿线建(3构)筑物和地下管线变形;隧道结构变形
信
测 选测项目 岩土体深层水平位移和分层微竖向位移;管片结构应力;地层与管片的接触应力
系
(1)作用:起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等。
联
(2)相邻两个通道之间的距离不应大题于600m,通道内应设并列反向开启甲级防火门。
押
(3)在区间线路最低点处设置废准水泵房(集水井)。
通道长度一般为5~9m,通道的精出入口高程近似,仅在通道中部设置高点。
联
络
通
道
模块九 T BM法隧道施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1.敞开式TMB
扫码关注更多内容
第 17 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
撑
双
→
主
敞
推
2 .
开
支
进
护
油
撑
式
盾
缸
前
式
T B
位
回
M
T M
缩
撑
施
B
,
紧
工
洞
主
程
支
壁
序
撑
,
:
后
回
支
位
撑
→
腿
主
提
支
起
撑
→
回
刀
位
盘
后
转
伸
动
出
,
支
推
撑
进
鞋
油
抵
缸
紧
(
伸
岩
伸
支
前
后
出
壁
缩
撑
护
护
→
,
护
护
盾
盾
后
后
盾
盾
支
支
)
撑
撑
连
腿
提
装
接
抵
起
有
装
前
住
→
刀
有
、
仰
下
盘
后
部
支
拱
一
及
护
分
撑
承
循
刀
装
盾
重
环
盘
的
置
换
。
驱
伸
步
动
缩
支
护
盾
盾尾 安装预制混凝土管片
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【回顾】《实务操系作和案例分析题》解题程序
联
1.熟悉背景资料 一
唯
(1)初次对背景资料的阅读应以 抓取关键信息为目的进行粗读。
(2)通过第一段了解工程背景、工程内容;后续段落了解施工程序、施工方的操作等信息。
(3)粗读中即发现的明显特征或错误等可简略标记。
2.分析问题题眼
(1)快速浏览所有小问,确认是否存在前后问题的关联。
(2)确定问题属于单一提问还是复合提问。
(3)仔细分析每个小问,判断问题类型,寻找并标记铺垫与题眼。
3.精读背景资料
(1)回归小问题相关的背资料位置,精读对应背景内容。
(2)寻找与问题铺垫相关联的内容,扣题眼。
扫码关注更多内容
第 18 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.整理思路答题
(1)贴合题目类型,区分应对方法。
(2)通过题眼及基础知识确定关键词,理顺逻辑。
(3)答题在指定区域,做到“条理清晰、点多字少、规范专业”。
专题三 隧道与轨道交通工程 综合训练案例
背景资料
某地铁隧道按长度划分为六段进行明挖基坑施工,其中 4 号基坑长 85m,宽 20m,基坑开挖平均
深度为 11m,施工范围内土体中含有丰富的潜水,地下水位埋深为 5.7m。基坑采用地下连续墙+三道
钢管内支撑支护,地下连续墙厚度0.8m,基坑横断面及底板施工缝详图如图1、2所示。
8
7
为保证地铁隧道结构安全,设计将地下连续墙围护结1构与结构侧墙组合形成复合墙体系,共同承
9
4
受外侧地层压力。 8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图1 地铁车站4号基坑横断面(高程单位:m) 图2 详图1结构(单位:mm)
基坑 施工过程中,发生如下事件:
事件一:根据施工范围内的地质水文条件,施工单位选择Ф700mm 管井降水方法,井点管安装到
位后,作业人员 及时向孔内投放了滤料,上部用黏土填满压实,随后进行试抽水。
8
事件二:基坑施 工阶段,地下连续墙需在挡土的同时1作7为止水帷幕,槽段之间设置了接头,如图
9
3 所示。成槽阶段,对稳定性较差的槽壁,施工单位选8 4取了较小的槽段长度进行施工,并对槽壁进行
3
信
了加固。
微
系
联
一
唯
图3 地下连续墙分段接头示意图
【问题】
1.写出图1中A、B的名称,列举A结构的主要作用。
2.写出图2中C、D的名称,说明图中a的数值应为多少。
3.列式计算地下连续墙围护结构的入土深度和降水深度(单位为m,结果保留小数点后一位)。
4.根据降水深度,说明事件一中还可选择的降水方法。另改正降水施工中的错误之处。
扫码关注更多内容
第 19 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5.说明图3中的接头类型,本工程地下连续墙还能采取哪些接头形式。
6.事件二中施工单位对地下连续墙槽壁进行加固宜采用何种方法?地下连续墙一个槽段长度的
最小值宜为多少?
【参考答案】
1.A-导墙,B-冠梁。
导墙的作用:挡土、基准作用、承重、存储泥浆。
2.C-防水层,D-中埋式止水带;a的数值应为300。
3.入土深度:(27.2-3.2)-11=13.0m;
降水深度:11+0.5=11.5m。
4.降水深度为11.5m,未超20m,因此除管井外还可以8选 择喷射井点。
7
井点管黏土封口完成后应进行洗井,随后安装水泵及9 1控制电路,再进行试抽水。
4
5.图中为十字型钢板; 3 8
信
地下连续墙与结构侧墙形成复合墙,应选择微刚性接头,还可选择一字钢板、钢筋承插等形式。
系
6.水泥土搅拌桩;槽段长度的最小值宜取4m。
联
题
押
专题总结
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 20 页 共 20 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178