当前位置:首页>文档>46.第46讲-43输配电线路施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_26-机电《考点精讲班》苏婷、赵金凤HQ_苏婷

46.第46讲-43输配电线路施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_26-机电《考点精讲班》苏婷、赵金凤HQ_苏婷

  • 2026-03-13 10:29:16 2026-01-28 12:08:44

文档预览

2026-01-28 12:08:44

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第46讲 【课前学习建议】 本讲的学习内容如下: ①掌握架空线路施工技术,包括线路测量、基础施工、杆塔施工、放线架线、导线连接、线路试 验、竣工验收。 ②掌握电缆线路施工技术,包括电缆敷设前检查、电缆敷设、防火分隔、电缆线路绝缘电阻测量 和耐压试验。 【考点】输配电线路施工技术(修改)(★★) 【真题分布数据统计】(2007单/2010单/2013多/2016多、案) 线路测量 基础施工 杆塔施工 架空线路施工技术 放线、架线 导线连接 线路试验 输配电线路施工技术 竣工验收 8 7 1 9 电缆保护管施工要求 4 8 3 信 电缆支架施工要求 微 系 联电缆线路施工技术 电缆敷设前检查 题 押 (修改) 电缆敷设 准 精 电缆的防火阻燃措施 电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验 1.架空线路施工技术 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 架空线路施工的一般程序:线路测量→基础施工→杆塔组立→放线、架线→导线连接→线路试验 一 唯 →竣工验收检查。 记忆:立放导师 1)线路测量(删减) 应依据设计提供的数据复核设计给定的杆塔位中心桩,并应以此作为测量的基准。 扫码关注更多内容 第 1 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2)基础施工 (1)电杆基础坑深度允许偏差应符合设计要求。 双杆基坑根开的中心偏差不应超过 30mm,两杆坑深度偏差不应大于 20mm。 (2)混凝土电杆底盘的圆槽面应与电杆轴线垂直,找正后填土夯实至底盘表面。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)耐张塔和悬垂转角 塔混凝土现浇基础每基应取一组试块; 一般线路的悬垂直线塔基础,同一施工队每 5 基或不满 5 基应取一组试块,单基或连续浇筑混 凝土量超过100m³时应取一组试块 。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 2 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 3)杆塔施工 (1)混凝土电杆 ①预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝;普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵 向裂缝,横向裂缝宽度不应超过 0.05mm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 ②杆塔拉线应对称调整并系收紧,防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。 联 ③横担安装应平正;绝题缘子安装应牢固。绝缘子在安装前应逐个进行绝缘电阻测定。 押 准 精 (2)铁塔 ①铁塔的组立方法分为两大类:整体 组立法和分解组立法。 整体组立法包括倒落式人字抱杆法、座腿 式人字抱杆法等。 8 分解组立法包括内、外拉线抱杆分解组塔、 倒装组塔等。 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 倒落式人字抱杆法 座腿式人字抱杆法 整体组立法包括倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。 记忆:落座整人 分解组立法包括内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。 扫码关注更多内容 第 3 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 4)放线架线 (1)电压等级为220kV及以上线路工程的导线展放应采用张力放线 (导线保持一定的张力而脱离地面处于架空状态的架设施工方法); 110kV线路工程的导线展放宜采用张力放线;由于条件限制不适于采用张力放线的线路工程及部 分改建、扩建工程可采用人力或机械牵引等方式的非张力放线(拖地放线,基本不受力)。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 (2)张力放线过程准中应有防止产生导线松股、断股、鼓包、扭曲等现象的措施。 精 (3)线盘架设放线时,将轴杠两端放在线架的托架上。 8 1 7 (4)放线要求(删减) 8 4 9 ①放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上 预挂 3只开口滑轮,信待 3 导线拉至每根电杆处,用 微 绳子将导线提起,嵌入滑轮。继续拖拉导线时,使其沿滑 轮移动。 系 联 一 ②导线应一根一根地施放。线盘处应留有经验的人员看 守,负 唯 责检查导线质量。 5)导线连接 扫码关注更多内容 第 4 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 (2)导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。 (3)架线施工前应由具有资质的7 8检测单位对试件进行连接后的握着强度试验。(耐张线夹握力 1 9 试验) 8 4 3 信 (4)握着强度试验的试件微不得少于 3 组。导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时,其试件应 系 分别制作。 联 题 押 准 精 螺栓型耐张线夹 压接式耐张线夹 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (5)试件握着强度试验结果应符合要求。 液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 95%; 螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 90%; 钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 95%。 架空地线的连接强度应与导线相对应。 (6)切割导线外层铝股时严禁伤及钢芯。 (7)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三 扫码关注更多内容 第 5 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管; 110〜750kV 架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补 修管。 6)线路试验 (1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻: ①悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量: 1)每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于 300MΩ; 2)35kV及以下的支柱绝缘子的绝7 8缘电阻值,不应低于 500MΩ; 1 9 4 3)采用2500V兆欧表测量绝缘8子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的 10%抽查; 3 信 4)棒式绝缘子不进行此项微试验。 系 联 题 押 准 精 (2)测量35kV以上线路的工 频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)检查线路各相两侧的相位应 一致。 (4)冲击合闸试验 在额定电压下对空载线路的冲击合闸试 验,应进行 3次。 对比:变压器交接试验5次、送电试运行 5次 8 1 7 9 (5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规 定。 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (6)导线接头测试 ①电压降法:正常的导线接头两端的电压降(电位差),一般不超过同样长度导线的电压降的 1.2倍。 ②温度法:红外线测温仪 扫码关注更多内容 第 6 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 7)竣工验收 (6)额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题。 2.电缆线路施工技术(排版修改) 8 1 7 9 1)电缆保护管施工要求 8 4 3 信 在电缆进入建筑物、随道、微穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接 系 近处,距地面高度 2m 以下的联一段,其他可能受到机械损伤的地方,应有一定机械强度的保护管或加 题 装保护罩。 押 准 精 (1)电缆金属保护管施工要求 ①电缆金属保护管管口应无毛刺和尖锐棱 角。金属管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管 8 密封焊接。 1 7 9 8 4 ②金属管弯制后,弯扁程度不宜大于管子外径的 10%。 信 3 微 ③电缆保护管的内径一般应不小于电缆外径的 1.5倍 。 系 ④电缆管明敷时,当设计无要求时,金属管支点间距 不宜大于一3 联 m。 唯 ⑤电缆管与桥架连接时,宜由桥架侧壁引出,连接部位宜 采 用管接头固定。 (2)电缆排管施工要求 ①电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;按需要的孔 数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用混凝土浇成一个整体,一般分为2、4、6、8、10、12、 14、16孔等形式。 扫码关注更多内容 第 7 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 电缆排管敷设 多层电缆排管施工 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 敷设电力电缆的排管孔径应不小 于 100mm,控制电缆的孔径应不小于 75mm。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ②埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于 500mm;一般地区应不小于 700mm。 电缆排管 在直线距离超过 100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于 0.1% 的坡度,以便管内的水流入井坑内。 扫码关注更多内容 第 8 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2)电揽支架施工要求 (1)水平安装的电缆支架,各支架的同层横档应在同一水平面上,偏差不应大于 5mm。 (2)电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。 (3)电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固,连接板的螺栓应紧固,螺母应位于电缆桥架的外 侧。 8 7 1 (4)金属电缆支架、桥架及竖井9全长均必须可靠接地。 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 3)电缆敷设前检查 (1)电缆型号、规格、电压等级应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。 (2)充油电缆接头应无渗漏油 ,油样应试验合格。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安 排每盘电联缆,减少电缆接头。(18二级) 一 唯 (4)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。 6kV以上的电缆,应做交流耐压试验和直流泄漏性试验; 1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。 电缆震荡波试验仪局部放电检测 扫码关注更多内容 第 9 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 4)电缆敷设 (1)支架上敷设电缆的要求 (2)直埋电缆敷设要求 (3)电缆施放 (4)电缆附件安装 (5)标志牌的装设 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (1)支架上敷设电缆的联要求 题 ①宜按电压等级由高押至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的 准 顺序排列。 精 【补充】 8 1 7 9 分类 定义 信 3 8内 4 容 微 直接用于生产、输送、分配电能的 发 电机、电力变压系器、断路器、隔离开关、母线、 一次设备 联 电气设备 电力电 缆和 唯 输一电线路等,是构成电力系统的主体 用于对电力系统及一次设备的工 测量仪表 、一次设备的控制、运行情况监视信号 二次设备 况进行监测、控制、测量、调节和 以及自动化监控系统、继电保护和安全自动装 保护的低压电气设备 置、通信设备等 ②35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架;1kV及以下电力电缆在采取防火分隔 和有效抗干扰措施后,也可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上。 ③工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧的支架上,并应实行防火分隔。 (2)直埋电缆敷设要求 ①铠装电缆的金属层要可靠接地,接地电阻不得大于 10Ω。 扫码关注更多内容 第 10 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ②直埋电缆的埋深应不小于 0.7m,穿越农田时应不小于 1m。 【课中知识拓展】 总结: 直埋:一般电缆埋深——0.7m,穿越农田——1m 排管:人行道——0.5m;一般地区 ——0.7m 8 7 ③电缆敷设后,上面要铺 100mm9 1厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两 4 8 3 侧以外各 50mm,或用砖代替混凝信土保护板。(19二级) 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ④直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的 方位标志或标桩。 扫码关注更多内容 第 11 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ⑤电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接 头保护盒两端 600~700mm。 ⑥电缆引入建筑物、隧道时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。 ⑦电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交 叉点 1m,交叉净距不应小于 250mm,保护管内径不应小于电缆外径的 1.5倍。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 保护管内的电缆 联 题 (3)电缆施放 押 准 ①人工施放时必须每隔 1.5~2m 放置滑轮一个,电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,再用绳子扣 精 住向前拖拽,不得把电缆 放在地上拖拉。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ②用机械敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过 15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在 300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引。敷设时不得损坏保护层。 电缆输送机 扫码关注更多内容 第 12 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 电缆牵引机 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ③用机械敷设电缆时 的最大牵引强度应符合相关规定。 ④交流单芯电缆不得单 独穿入钢管内。提示:单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生 电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (5)标志牌的装设 ①在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装 设标志牌。 ②标志牌上应注明线路编号,应写明电缆型号、规格及起讫地点。并联使用的电缆应有顺序号。 扫码关注更多内容 第 13 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 电缆标志牌 5)电缆的防火阻燃措施 (1)建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处, 工作井中电缆管孔处等,均应进行防火封堵。 (2)电缆沟、桥架主通道的分支处,多段配电装置的电缆沟分段处,长距离电缆沟、架空桥架 的 100m 处,电缆沟、桥架至配电装置的入口处,宜设置防火墙或阻火段。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (3)防火墙两侧长度不联小于 2m 内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。(新增) 题 (4)与电力电缆同通押道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒, 准 精 或采取在电力电缆和控制电缆之间设置防火板材。 (5)在电缆竖井中, 宜按每隔 7m 或在建(构)筑物楼层设置防火封堵。 8 1 7 9 8 4 信 3 6)电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验 微 系 (1)绝缘电阻的测量 联 一 唯 ①1kV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻 。 不同电压等级电缆的最低绝缘电阻值 应符合规定。 ②电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时, 放电时间不得少于 1min。测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。 扫码关注更多内容 第 14 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ③每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素。 (2)耐压试验 ①用直流电压进行试验,试验电压标准应符合要求。 ②在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。三相泄漏电流最大不对称 系数(三相电路中泄漏电流的不对称程度)一般不大于2。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 【例题·多选】关于准电缆排管敷设要求的说法,正确的是( )。【2016】 精 A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍 B.埋入地下的电力排 管至地面距离应不小于0.4m C.交流三芯电力电缆不得 单独穿入钢管内 D.敷设电力电缆的排管孔应 不小于100mm E.电力排管通向电缆井时应有 不小于0.1%坡度 【答案】ADE 【解析】电缆排管敷设要求:敷设电力电缆的排管孔径应不小于 100mm,控制电缆孔径应不小于 75mm。排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度 ,以便管内的水流入井坑内。埋入地下排管顶部至地面的 距离,人行道上应不小于 500mm,一般地区应不 小于 700mm,所以 B 选项错误。 8 交流单芯电缆不得单 独穿入钢管内,交流三芯电力电缆可以单独穿入 钢管,所以C选项错误。 9 1 7 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 15 页 共 15 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178