第15章 绿色建造及施工现场环境管理
P502~505 【考点1】废水、废物、噪声、粉尘和废气、危险品控制
1. 废水控制
废水控制包括工程废水控制、生活污水控制和地表降水防护等。
2. 废物控制
固体废弃物包括工程弃渣、工程废弃物、办公及生活垃圾、危险废弃物等,其处置应
做到资源化、减量化与无害化。
1)工程弃渣控制。建筑垃圾应实行分类清理,可再生资源宜回收利用,不能回收的可
采用回填或填埋处理。
2)工程废弃物控制。废旧的工8器具交由专业回收部门处置,不得随意弃置。
7
1
9
4
8
3)办公及生活垃圾处置信。3
微
系
3. 噪声控制 联
题
押
根据环境功能准特点和噪声控制质量要求,声环境功能区分为五类。
精
时段
声环境功能区类别
昼间 夜间
0类声环境功能区。
50 40
指有康复疗养院、敬老院等特别需要保持安静的区域
1类声环境功能区。
指以居民集中居住区(村庄)、医院、学校等为主要功能, 55 45
需要保持安静的区域
8
2类声环境功能区。 1 7
9
4
8
指以商业贸易、集镇、养殖场为主要功能,或以居住、商 60 信 350
微
业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域 系
联
3类声环境功能区。 一
唯65 55
指有部分(分散)居民居住或工业生产企业的区域
4类声环境功能区。
70 60
指仅有零星住户的区域
注:
1. 场界噪声限值为等效声级,单位:dB(A)。
2. 施工场界。由法律文书界定的水电水利工程施工区域(生活区域)的边界。当没有
明确界线时,以施工方和外界最近建(构)筑物距离的1/2处为界,且最远不超过50m。
3. 在施工场界处,夜间突发噪声的最大声级超过场界噪声限值的幅度不得大于15dB
(A)。
4. 粉尘和废气控制
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
工程施工应主要控制施工粉尘、燃油、燃煤等造成的大气污染。
施工粉尘控制:
(1)钻爆作业可采取的降低粉尘污染措施有:宜优先采用带捕尘装置的钻孔设备。使
用不具备捕尘装置的设备,应采用湿钻或孔口喷水雾措施;露天爆破作业宜采用松动爆
破、喷水降尘等措施;地下工程应采用洒水喷雾等措施。
(2)集料生产宜优先采用湿式或半干式生产工艺。
(3)混凝土拌制可采取降低粉尘污染的措施有:散装水泥、粉煤灰应密闭输送;应选
用带有集尘装置的拌和楼;袋装水泥、粉煤灰、硅粉等转运应遮盖。
5. 危险品控制
包括放射性物质污染控制;电8磁污染控制;危险化学品控制等。
7
1
9
4
8
P505 【考点2】节能信 3减排与生态保护
微
系
1. 节能减排 联
题
押
节能减排目标准的考核项目一般包括电力、燃料、材料等消耗量。
精
电力消耗方面采 取的措施有:应优先选用10kV施工电源和节能变压器;0.4kV供电系
统输电距离宜控制在0.6km之内,并应尽可能均衡分配三相负载;应按无功补偿的技术要
求配置无功补偿设备。
2. 生态保护
包括陆生植物保护与恢复、陆生动物 保护、水生生态保护、湿地生态保护等。
8
1
7
P506~507 【考点3】环境监测
8
4 9
信
3
微
(1)环境监测应包括人工巡视、仪器采样、调查访问,监测结果应及时记录、分析、
系
联
一
反馈、处理。 唯
对监测发现的未达标项目应查找原因加以改进,对可能危及人身安全和引发重大环境
影响的隐患,应按程序上报并采取措施。应及时验证未达标项目的改进效果。
(2)人群健康保护监测应包括施工场所和施工环境的职业健康卫生条件、劳动保护设
施与用品、卫生防疫、拦挡设施与警示标识、有关规章制度等与国家和地方政府的相关规
定的符合性。
(3)监测项目、监测对象、测点布置、监测参数和监测时机可参照表15.2-1。
P507~510 【考点4】绿色施工评价
1. 绿色施工示范工地
根据《全国建筑业绿色施工示范工地申报与验收指南》,绿色施工示范工程主要是对绿
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
色施工管理、绿色施工技术和创新、绿色施工成效进行评价。
评价指标按其重要性和难易程度分为“控制项”、“一般项”、“优选项”。其中控制项
为必须达到的指标,有一项达不到要求,则该工程为非绿色施工项目。
一般项指标为评价时的得分项,优选项指标为加分项,是在一般情况下较难做到的指
标。
绿色施工示范工程按绿色施工水平高低分为优良、合格和不合格三个等级。根据综合
得分,原则上60分以下为不合格,60~80分为合格,80分以上为优良。
2. 电力建设绿色施工专项评价
根据《电力建设绿色施工专项评价办法》,绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求
的前提下,通过科学管理和技术进8步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响,实现
7
1
9
4
8
“四节一环保”(节能、节地信、3节材、节水和环境保护)的文明施工活动。
微
系
绿色施工专项评价联是指对工程建设项目绿色施工管控水平、资源节约效果、环境保护
题
押
效果和量化限额控准制指标等进行的评价。
精
表15.2-2“四节 一环保”量化限额控制指标(部分)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3
www.haixue.com