1.关于金属导管施工要求说法不正确的是()
A.钢导管不得采用对口熔焊连接
8
7
1
9
4
8
3
B.镀锌钢导管或壁厚小于或信等于2mm的钢导管,不得采用套管熔
微
系
联
题
焊连接 押
准
精
C.镀锌钢导管、可弯曲 金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接
D.暗配导管的表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于
10mm
8
【答案】D 1 7
9
8
4
信
3
微
【解析】 暗配导管的表面埋设深度与建 筑物、系构筑物表面的距离
联
一
唯
不应小于15mm。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.以下关于母线槽施工技术要求说法正确的是()
A.室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm
8
7
1
9
B.室内照明母线槽的圆钢吊架直8 4径不得小于4mm
3
信
微
系
C.水平或垂直敷设的母线槽联固定点应每段设置一个,且每节不得少于一个
题
押
准
精
支架
D.照明母线槽水平偏差全长 不应大于10mm ,垂直偏差不应大于10mm
8
1
7
【答案】C
8
4 9
信
3
微
系
【解析】 室内配电母线槽的圆钢吊架直径不 得小联于8mm ,室内照明母
一
唯
线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm;照明母线槽水平 偏差全长不应大于5mm ,
垂直偏差不应大于10mm。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.接闪带安装要求中,每个固定支架应能承受的垂直拉力是( )。
A.19N
8
7
1
C.39N 9
4
8
3
信
微
系
B.29N
联
题
押
准
D.49N 精
【答案】D
【解析】接闪线和接闪带安装平正顺直、无急弯,固定支架高度不
宜小于150mm,每个固定支架应能承受 49N的垂直拉力8 。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.电缆保护管的内径应不小于电缆外径的()。
A.1.2倍
8
7
1
9
4
8
3
B.1.5倍 信
微
系
联
题
C.1.8倍 押
准
精
D.2倍
【答案】B
8
【解析】电缆保护管的内径应不小于 电缆外径的11.75倍。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.关于灯具的接地要求说法正确的是()。
A.Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连
8
7
1
9
4
8
3
接 信
微
系
联
题
B. Ⅱ类灯具外壳需要与押保护导体连接
准
精
C.Ⅲ类灯具的外壳允许 与保护导体连接
D.Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交
流36V
8
【答案】A 1 7
9
8
4
信
3
微
【解析】 Ⅰ类灯具必须与保护导体连接 ,Ⅱ类系灯具外壳不需要与
联
一
唯
保护导体连接,Ⅲ类灯具的外壳不允许与保护导体连接,Ⅲ类灯具的防
触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V。
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
12.下列灯具安装中,灯具外壳不需要与保护导体可靠连接的是()。
A.离地3.5m的Ⅰ类灯具
8
7
1
9
4
8
3
B.离地3m的Ⅰ类灯具 信
微
系
联
题
C.离地2.3m的Ⅰ类的灯押具
准
精
D.离地2m的Ⅱ类灯具
【答案】D
8
【解析】 Ⅰ类灯具必须与保护导体 连接,Ⅱ类灯具1 7外壳不需要与
9
8
4
信
3
微
保护导体连接,Ⅲ类灯具的外壳不允许与保 护导体系连接,Ⅲ类灯具的防
联
一
唯
触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V。
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.关于接地模块施工的说法,错误的是()。
A.接地模块的顶面埋深不应小于0.6m
8
7
1
9
4
8
3
B.接地模块的间距不应小于信模块长度的3~5倍
微
系
联
题
C.接地模块的接地干线押应串联焊接成一个环路
准
精
D.接地模块的干线环路 引出线不应少于2处
【答案】C
8
【解析】接地模块应集中引线,并采 用干线将接地1 7模块并联焊接成
9
8
4
信
3
微
一个环路。 系
联
一
唯
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.风管系统工作压力为1000Pa时,属于( )。
A.微压系统
8
7
1
9
4
8
3
B.低压系统 信
微
系
联
题
C.中压系统 押
准
精
D.高压系统
【答案】C
8
【解析】 风 管系统工作压力P1 7(Pa)
9
类别 8 4
管道内正压 信
3
管道内负压
微
系
微压 P≤125
联
P≥-125
一
唯
低压 125