文档文本内容
2026-3-18
考表1-1:开槽管道施工技术【P146】
施工流程 重要考点
教材给出 测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节回填夯实→
的总流程 功能试验→填土夯实
给水管道 压力管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节
施工流程 回填夯实→功能性试验→填土夯实
排水管道 无压管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→功能性试验→
施工流程 填土夯实
底部宽度 B = D + 2 X (b + b + b )
0 1 2 3
人工 ①沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m
沟槽 开挖 ②人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m
开挖 机械 ①沟槽分层的深度按机械性能确定;
开挖 ②槽底预留200〜300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平
12026-3-18
考表1-2:开槽管道施工技术【P148】
施工流程 重要考点
桩机就位→打设拉森钢板桩→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和
施工流程
支撑拆除→拉森钢板桩拔除→桩孔回填
①钢支撑端头设置活络头
②支撑体系施作完毕后才能进行沟槽土方开挖作业
支撑安装
钢 ③采取防坠落措施
板 ④支撑应遵循“先撑后挖”的原则
桩 支撑拆除 支撑体系应分层、分段拆除,沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支撑
支
①拔除时机:在全部地下工程完成且回填后进行板桩拔除
护
②根据土质情况,可在拔桩前靠桩边沿灌入清水,减少摩阻力
钢板桩 ③拔桩后出现的孔隙,应立即灌砂或注浆
拔除 ④拔出的桩摆放整齐,堆放在坚实的地面上,高度不宜超过1.0m
⑤板桩拔除后应及时回填桩孔且填实。采用灌砂回填时,非湿陷性黄土地区可冲水助沉;有
地面沉降控制要求时,宜采取边拔桩边注浆等措施
考表1-3:开槽管道施工技术【P149】
施工流程 重要考点
基础类型 原状土地基、混凝土基础、砂石基础
管道
局部超挖 超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;
基础
或扰动 不适于压实时,应采取换填
地基
处理 排水不良 ①扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理
造成扰动 ②扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石
法兰和胶圈接口 严格控制上、下游管道接装长度中心位移偏差
焊接接口 内壁错边量不宜超过管壁厚度的20%,且不得大于2mm
管道 ①应选择在当日温度较低或接近最低时进行
电熔连接
安装 ②接头处应有沿管节圆周平滑对称的内、外翻边
热熔连接
③接头检验合格后,内翻边宜铲平
防腐施工 金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程
①检查井的混凝土基础应与管道基础同时浇筑
检查井施工
②排水管道接入检查井时,管口外缘应与井内壁平齐
①雨水口砌筑时,管端面在雨水口内的露出长度,不得大于20mm
雨水口施工 ②道路基层内的雨水支、连管应作强度等级C25的混凝土全包封,且包封混凝土达到75%设计
强度后方可进行上部基层、面层施工
22026-3-18
考表1-4:开槽管道施工技术【P151】
施工内容 重要考点
①井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行
一般要求 ②不便同时进行时,应在沟槽回填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接搓
③每层回填土的虚铺厚度:轻型压实设备200-250、压路机200-300、振动压路机≤400
①管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高
刚性管道
沟
差不应超过300mm;②分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形
槽
准备 管内径大于800mm的柔性管道,回填施工时应在管内采取预变形措施
回
填 柔 ①管基有效支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实,与管壁紧密接触处,不得用土或其他材
性 料填充;②沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,采用人工回填;管顶
回填
管 500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm;⑥
作业
道 回填至设计高程时,应在12-24h内测量并记录管道变形率(合格标准:钢管、球磨铸铁管不
超2%;化学建材管不超3%)
主
沟槽回填 ①回填材料;②柔性管道的变形率;③有功能性试验要求的管道,试验合格;④回填土压实度
控
考表2-1:不开槽管道施工【P153、162】
工法分类 具体特点/优点/形式
工作井、接收井施工→止水洞口、后背、导轨→顶进设备安装→顶管机组装就位→初始顶进→正常顶进→机
施工流程
头进入接收井→检查井施工
顶
优缺点 施工精度高、施工成本高、适用各种土层,管径300-4000
管
施 顶进控制 在软土层中顶进混凝土管时,为防止管节飘移,宜将前3~ 5节管体与顶管机联成一体
工
顶进纠偏 原则:勤测量、勤纠偏、微纠偏
贯通控制 顶管结束后进行触变泥浆置换(用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆置换泥浆)
施工流程 测量引点→安装钻机→泥浆配置→导向孔钻进→扩孔→回拖管道(拉管)
优缺点 施工速度快、控制精度低,钢管、PE管,砂卵石地层不适用,管径300-1200
水 ①理想状 态下的轨迹为“斜直线段→ 曲线段→水平直线段→曲线段→斜直线段”
导向孔
平 ②第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方式;
钻进
定 ③入土段和出土段应为直线钻进,其直线长度宜控制在20m左右
向
①分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在100~150mm,终孔孔径宜控制在回拖管节外径的1.2~1.5倍;
钻 扩孔清孔
②回扩从出土点向入土点进行
①回拖应从出土点向入土点连续进行,匀速慢拉;②发送装置可用水力发送沟、滚筒管架发送道
管线回拖
③管道进入设计位置后,钻孔与管道之间的空隙宜进行填充
32026-3-18
考表2-2:不开槽管道施工【P152、166】
施工方法 重要考点
施工速度快、成本较低、控制精度低,适用钢管,含水地层不适用、砂卵石地
优缺点
层困难,直径200-1800,夯管长度一般不超过80m
施工流程 测量放线→开挖入口坑→安装导轨→夯锤就位→夯进→排土→穿入功用管
夯管法
①开始夯进时应先进行试夯,试夯长度宜为3~5m;②首节管宜设置管靴;③
施工要点 夯管完成后进行排土作业,排土方式采用人工结合机械方式排土;小口径管道
可采用气压、水压方法
浅埋暗 优缺点 适用性强、施工速度慢、施工成本高,适用各种土层,管径1000以上
挖法 使用选择 在城区地下障碍物较复杂地段,是较好的选择
盾构法 优缺点 施工速度快、施工成本高,适用除硬岩外的相对均质地层,管径3000以上
考表2-3:不开槽管道施工【P163】
1. 适用各种土层、给水排水和综合管道、施工成本高、距离较长的方法:密闭式顶管、浅埋暗挖
2. 适用除硬岩外的相对均质地层、给水排水和综合管道、施工成本高、距离长的方法:盾构
精华 3. 不适用含水地层、砂卵石地层困难,控制精度低、施工速度快的方法:夯管
总结 4. 砂卵石地层不适用的是:定向钻 5. 施工精度高的是:顶管
6. 施工精度不可控的是:夯管 7. 仅适用于钢管、PE的是定向钻、仅适用于钢管的是夯管
8. 施工速度慢的是浅埋暗挖、施工速度快的有:盾构、定向钻、夯管
9. 施工成本低的是:夯管 10.三个有上下限的管径:小三顶上司,睡312,夯两到十发
42026-3-18
考表3:沉井施工【P155】
分类 重要考点
结构组成 井筒、刃脚、隔墙、梁、底板
地基与垫层 采用砂垫层上铺垫木或素混凝土方式
①混凝土应对称、均匀、水平连续分层浇筑
沉井预制 ②设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板
或浇筑后节混凝土
下沉施工 分为排水下沉和不排水下沉
沉井封底 分为干封底和水下封底
考表4:供热管道分类【P177】
分类依据 具体分类
蒸汽热网 高压、中压、低压
热媒
热水热 高温热水 t>100oC
种类
网 低温热水 t≦100oC
按所处 一级管网(一次热网) 从热源至换热站的供热管网
位置 二级管网(二次热网) 从换热站至热用户的供热管网
地上(架空)敷设 高支架(≧4m)、中支架(≦2<4)、低支架低支架(<2m)
敷设
地下 管沟敷设 管道敷设于管沟内,分为通行、半通行、不通行管沟
方式
敷设 直埋敷设 直接埋设于土壤中,无管沟
供回 供水管(蒸汽管) 从热源至热用户(或换热站)的管道
方式 回水管(凝水管) 从热用户(换热站)回至热源的管道
52026-3-18
考表5-1:直埋供热管道安装施工【P180】
施工步骤 使用范围/特点
①开挖沟槽→②安管→③管道对口质量检验→④工作管接头焊接→⑤外观质量
施工流程
检验和无损探伤→⑥强度试验→⑦接头外护层安装→⑧接头外护层气密性试验
总结
→⑨接头保温施工→⑩管道一次性回填→⑪管道全线严密性试验
监测 ①带泄漏监测系统的保温管,焊接前应测试信号线的通断状况和电阻值,合格
线 后方可对口焊;②接信号线的位置应在管道的上方,相同颜色的信号线应对齐
安
①穿越建(构)筑物处安装套管,穿墙套管两侧与墙面距离应大于20mm
管 套管
②套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充
安装
③防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装
考表5-2:直埋供热管道安装施工【P180】
施工步骤 使用范围/特点
①管道安装顺序:一般情况下,应先安装主线,再安装检查室,最后安装支线;
②钢管对口时,纵焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得
一般要求 有十字形焊缝,焊口不得置于建(构)筑物等的墙壁中;
③管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,旦不得小于150mm;
④管道支架处不得有环形焊缝
焊
接 焊接顺序
①应分析缺陷产生的原因,编制焊接返修工艺文件;②返修前应将缺陷清除干
净,必要时可采用无损检测方法确认;③补焊部位的坡口形状和尺寸应防止产
焊缝返修
生焊接缺陷和便于焊接操作;④当需预热时,预热温度应比原焊缝适当提高,
根部缺陷只允许返修一次;⑤同一部位的返修次数不应超过两次
62026-3-18
考表5-3:直埋供热管道安装施工【P180】
施工步骤 施工要点
直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行
接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。气密性检验的压
力为0.02MPa,保压时间不应少于2min,压力稳定后用肥皂水仔细检查密封处,
热水热网
接 无气泡为合格
头 预制直埋保温水管在穿套管前应完成接头保温施工
保 ④接头的保温层应与相接的保温层衔接紧密,不得有缝隙
温 ①直埋蒸汽管道应设置排潮管
②钢质外护管应进行外防腐
蒸汽热网
③外护管接口应在防腐层之前做气密性试验,试验压力应为0.2MPa
④补口完成后,应对安装就位的直埋蒸汽管及管件的外护管和防腐层进行检查
考表6-1:供热管道附件【P186】
分类 使用范围/特点
作用 释放管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力
自然补偿器 优点:最简单经济;缺点:管道变形时会产生横向的位移,补偿量较小
方形补偿器 优点:加工简单,安装方便,安全可靠,价格低廉,缺点:但占空间大,局部阻力大
优点:补偿量大,品种多,规格全,安装与检修都较方便,被广泛使用。缺点:其内压轴
波纹管补偿器
向推力大,价格较贵
补
优点:补偿能力大,占地面积小,成本低,流体阻力小,缺点:热媒易泄漏,维护工作量
套筒补偿器
偿
大,产生推力较大
器
优点:补偿能力大,空间小,局部阻力小,投资少,安装方便,适合在长距离架空管上安
球形补偿器
装。缺点:热媒易泄漏
①突出特点是其在管道运行过程中处于无应力状态。
②优点:补偿距离长,无内压推力,密封性能好,不产生轴向位移,耐高压。
旋转补偿器
③采用该型补偿器后,固定支架间距增大,要适当增加导向支架,为减少管段运行的摩擦
阻力,应安装滚动支座
72026-3-18
考表6-2:供热管道附件【P183】
名称 作用 特点
作用 支吊架承受巨大的推力或管道的荷载,并协助补偿器传递管道温度伸缩位移或限制管道温度伸缩位移
使管道在支承点处无任何方向位移、保护弯头、
固定支架 三通支管不被过大的应力所破坏。并均匀分配 承受作用力很大,多设置在补偿器和附件旁
补偿器之间管道的伸缩量
滑动支架 管道在该处允许有较小的轴向自由伸缩 摩擦力较大,形式简单,加工方便,使用广泛
支 导向支架 只允许管道沿自身轴向自由移动 形式简单,作用重要,使用较广泛
架
变滑动为滚动、减少与管道的摩擦力,一般只用于热媒温度
滚动支架 近似于滑动支架
较高和规格较大且无横向位移的架空敷设管道上
管道有垂直位移时使用,不能承受水平荷载、形式较复杂、
弹簧支架 主要是减振,提高管道的使用寿命
使用在重要场合
适用于垂直位移为零或很小的管道(件),加工、安装方便、
刚性吊架 承受管道(件)荷载并在垂直方向进行刚性约束
能承受管道(件)荷载及水平位移
吊
架
能承受三向位移和荷载,形式较复杂。使用在重要或有特殊
弹簧吊架 承受管道(件)的荷载,起到减振作用
要求的场合
考表7:燃气管道设计压力分级【P161】
名 称 压力(MPa) 应用管网及材质 备注
A 2.5<P≦4.0 大城市输配管网系统的外环
高压燃气管道 钢管
B 1.6<P≦2.5 网
/
次高压燃气管 A 0.8<P≦1.6 大城市输配管网系统的外环 钢管
道 B 0.4<P≦0.8 网,大城市供气的主动脉 钢管
A 0.2<P≦0.4 钢管 中、低压燃气管道
中压燃气管道 采用聚乙烯管材时,
B 0.01<P≦0.2
宜采用钢管或机械接口铸铁管 应符合有关标准的
低压燃气管道 P≦0.01 规定
马进口诀:
物流八四而已
82026-3-18
考表8-1:埋地燃气钢管穿越施工【P167】
基本要求:地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不含架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越
穿越 是否采取防止杂散 穿越
套管保护 检漏管 密封情况 套管内径 套管端部距离
类型 电流腐蚀的措施 姿态
一端应 距路堤坡脚外
铁路 应加套管 是
安装 不应小于2m
高速 套管(管 距道路边缘不
应加套管 应比燃气 否
公路 沟)两端 应小于1m 宜
管道外径
电车 重要地 与燃气管 距电车道边轨 垂
大 是
轨道 宜敷设在 段宜安 的间隙应 不应小于2m 直
100mm
城镇 套管或管 装 密封
距道路边缘不
主要 沟内 否
应小于1m
干道
考表8-2:埋地燃气钢管穿越施工【P167】
通过河流 管道材质 输气压力 要求
①覆土厚度根据水流冲刷条件、规划河床标高确定(通航河流
还需满足疏浚、投锚深度要求)
宜采用 ②稳管措施应根据计算确定
河底 /
钢管 ③在河流两岸上、下游应设立标志
④对接安装引起的误差不得大于3o,否则应设置弯管
⑤次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力
管桥 / / 须采取安全防护措施
①焊缝进行100%无损检测
②跨越通航河流的燃气管道管底高程应符合通航净空要求,管架
应采用加
交通桥梁 不应大于 外侧应设置护桩
厚的无缝
(条件允 0.4MPa ③应设置必要的补偿和减震措施
钢管或焊
许时) (中低压) ④管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45o形式
接钢管
⑤管道应做较高等级防腐
⑥埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置
92026-3-18
考表9:埋地燃气钢管施工技术【P166】
施工步骤 要求/施工流程
①测量放线→②沟槽开挖→③布管→④钢管组对、焊接与焊缝检测→⑤管沟第一次回填
施工流程 至管顶上方0.5米→⑥管道功能性试验(吹扫、强度)→⑦管道补口防腐→⑧管沟第二次
全线回填→⑨严密性试验
①埋设在机动车道下时,最小直埋深度不得小于0.9m;②人行道及田地下的最小直埋深
最小覆土厚度
度不应小于0.6m
对口焊接 对口时两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm弧长
定位焊 管道的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊
焊
打底焊 氩弧焊打底
接
分层施焊
盖面焊 高度不低于母材,焊缝表面呈鱼鳞状,光滑、均匀,宽度整齐
考表10:聚乙烯燃气管道安装【P169】
分 类 要求/特点
与传统金属管材相比,优点:重量轻、耐腐蚀、阻力小、柔韧性好、节约能源、安装方便、造价
低;可缠绕,可做深沟熔接,可使管材顺着深沟蜿蜒敷设
聚乙烯优缺点
缺点:使用范围小,易老化,承压能力低,抗破坏能力差等缺点,所以聚乙烯管材一般用于中、
低压燃气管道中,但不得用于室外明设的输配管道
①当从生产到使用期间,按上述规定存放,管材存放时间超过4年、密封包装的管件存放时间超
管材存放
过6年,应对其抽样检验,性能符合要求方可使用;②应存放在仓库或半露天(货棚)内
与聚乙烯 热熔对接连接 是聚乙烯管道的主要连接方法,操作方便、接头强度高、密封性好
连接 电熔承插鞍形连接 连接方便、迅速、接头质量好、外界因素干扰小,适用于口径较小的管道
连
接 与金属类 法兰连接 采用法兰连接时宜设置检查井
要 连接 钢塑转换接头连接 /
求
不同级别、熔体质量流动速率差值大于规定值、焊接端部标准尺寸比(SDR)不同、公称外径小于
说明
90mm或壁厚小于6mm的聚乙烯管材、管件和阀门,应采用电熔连接
102026-3-18
考表11:燃气管道回填及警示带敷设【P172】
施工步骤 施工要求
①管道两侧及管顶以上0.5m内应采用砂土或素土回填;②沟槽的支撑应在管道两侧及管顶以上0.5m
回填完毕并压实后,在保证安全的前提下进行拆除,并应采用细砂填实缝隙;③回填土应分层压实,
沟槽回填 每层虚铺厚度宜为0.2〜0.3m;④管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须采用人工压实,管顶0.5m
以上的回填土可采用小型机械压实;⑤回填土压实后,应分层检查压实度(Ⅰ区>90%、Ⅱ区>90%、
Ⅲ区看地面要求)
①埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带
②警示带敷设前应将敷设面压平,并平整地敷设在管道的正上方且距管顶的距离宜为0.3〜0.5m,但
警 钢管 不得敷设于路基和路面里
示 ③警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料
带 ④埋地管道沿线应设置里程桩、转角桩和警示牌等永久性标志
敷 ①聚乙烯管道敷设随管走向敷设示踪线、警示带、保护板,设置地面标志
设 聚乙 ②示踪线应敷设在聚乙烯燃气管道的正上方
烯管 ③警示带宜敷设在管顶上方300~500mm处
④保护板宜敷设在管道上方距管顶大于200mm、距地面300~500mm处,但不得敷设在路面结构层内
考表12:燃气管网附属设备安装【P173】
分类 作用/重要考点
①阀体上通常有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反
②要求介质单向流通的阀门有:安全阀、减压阀、止回阀等【口诀:安监会】
阀门
③装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验
④法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装
①补偿器常安装在阀门的下侧,利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修
补偿器
②波形补偿器内套有焊缝的一端,应安装在燃气流入端
绝缘接头 ①作用:将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离,保护其不
(绝缘法兰) 受电化学腐蚀,延长使用寿命
排水器 ①作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油;②在低处设排水器,
(凝水器、凝水缸) 将汇集的水或油排出
①作用:专门用来排放管道内部的空气或燃气;②放散管装在最高点和每个阀门之前
放散管
(按燃气流动方向);③燃气管道正常运行中必须关闭
112026-3-18
考表13:管道功能性试验【P158】
分类 试验要求和试验段
基本规定 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须做严密性试验
可采用内渗法而不需进行闭水试验的情况:①全断面整体现浇的钢筋混凝土;②不开槽施工的
特别规定
内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道
①应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段
试验长度 ②当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样
闭 井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
排
水
①管道及检查井外观质量已验收合格。②管道未回填土且沟槽内无积水。③全部预留孔应封堵,
水
试
管 准备工作 不得渗水。④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力。⑤顶管施工,其注浆孔封堵且
验
道 管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。⑥应做好水源引接、排水疏导等方案。
①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。②试验
试验水头 段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; ③计算出的试
验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
合格标准 渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格
闭气试验 适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验
考表13-1:管道功能性试验【P158】
分类 试验要求和试验段
①压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值。
基本规定
②压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合
特别规定
格,且设计无要求时,可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段
给 水 试验长度 除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km
水 压 ①试验管段所有敞口应封闭。②试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、
准备工作
管 试
安全阀等附件。③水压试验前应清除管道内的杂物。④应做好水源引接、排水等疏导方案。
道 验
①应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
②浸泡时间规定:a.球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(同前)、化学建材管不少于24h。
注水浸泡 b.内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不
少于72h。c.内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒
混凝土管不少于48h。
①压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m
回填要求
②无压管道,除接口外可回填至胸腔,并应在试验合格后及时回填其余部分
122026-3-18
考表13-2:管道功能性试验【P189】
分类 试验要求和试验压力
①一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验
基本规定
②换热站内所有系统均应进行严密性试验
①强度试验的试验压力为1.5倍设计压力,且不得低于0. 6MPa
②严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa
供
试验压力 ③换热站内所有系统均应进行严密性试验。试验压力为1.25倍设计压力,且不得
热
低于0.6MPa
管
④热水管道的试验压力应为最高点的压力
道
①强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行;②严密
试验时机 性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行,其试验长度宜为一个完
整的设计施工段
试验介质 供热管网工程水压试验应以清洁水作为试验介质
分类 试验要求和试验段
①管道安装完毕后应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验;②水平定向钻敷设的管道,功能性试验应在敷设前进行;
基本
在回拖后,应随同管道系统再次进行严密性试验;③输配管道进行强度和严密性试验时,所发现的缺陷必须待试验压
规定
力降至大气压力后方可进行处理,处理后应重新进行试验
①球墨铸铁管道、聚乙烯管道和公称直径小于100mm或长度小于100m的钢质管道
气体吹扫
②每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫
管道
清管球 公称直径大于或等于100mm的钢质管道
吹扫
燃 ①由施工单位负责组织吹扫工作,并在吹扫前编制吹扫方案;②按主管、支管、庭院管的顺
共性要求
气 序进行吹扫;③吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不应参与吹扫
管
回填时机 为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,回填土宜回填至管上方0.5m
道
强度 试验长度 高压1万米、其他5千米
试验 试验压力 设计输气压力的1.5倍(且钢管、聚乙烯(SDR11)不得低于0.4Mpa,其他0.2)
试验介质 水压试验、气压试验
回填时机 严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填
严密
性 试验介质 空气或惰性气体
132026-3-18
考表14:综合管廊结构类型【P198】
分类 用途 建设方式 设置的位置
用于容纳城市主干工 宜设置在机动车道、道
干线综合管廊 采用独立分舱方式建设
程管线 路绿化带下面
用于容纳城市配给工 宜设置在道路绿化带、
支线综合管廊 采用单舱或双舱方式建设
程管线 人行道或非机动车道下
采用浅埋沟道方式建设,设
用于容纳电力电缆和
缆线综合管廊 有可开启盖板但其内部空间 宜设置在人行道下
通信线缆
不能满足人员正常通行要求
考表15:综合管廊断面布置【P199】
管道类型 布设要求
天然气管道 应在独立舱室内敷设
蒸汽热力管道 应在独立舱室内敷设
热力管道 不应与电力电缆同仓敷设
110kV及以上电力电缆 不应与通信电缆同侧布置
给水管道与热力管道同侧布置 给水管道宜布置在热力管道下方
总结:气体独立舱室、热电不同舱;强弱电不同侧、给水睡热力下铺
其他要求:
①进入综合管廊的排水管道应采取分流制,雨水纳入综合管廊可利用结构本体或采用管道方式;污水应采用
管道排水方式,宜设置在综合管廊底部;②综合管廊每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、
排风口、管线分支口等;③综合管廊的结构设计使用年限为100年,防水等级为二级
142026-3-18
考表16:综合管廊施工【P202】
分类 施工要求
基础工程 沟槽(基坑)地下水位降至坑底0.5m以下;综合管廊不具备抗浮条件时,施工期间严禁停止降水排水
现浇施工 混凝土底板和顶板,应连续浇筑不得留置施工缝;设计有变形缝时,应按变形缝分仓浇筑
主 ①预制构件的标识应朝向外侧
体 ②预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期、质量标准和检验结果
结 预制拼装 ③构件运输及吊装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应低于设计强度的75%
明
构 ④预制拼装工艺流程:首节段固定→节段试拼→节段接缝→预应力张拉→间隙灌缝→现浇段施工→防水施
挖
工→土方回填→竣工验收
法
①基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行
②基坑不得带水回填,回填应对称分层夯实
基坑回填 ③管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用人工分层夯实,大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施工
④基坑分段回填接搓处,已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m、高度不应大于0.5m
⑤回填土压实系数:人行道、机动车道路下压实系数应不小于0.95;绿化带下压实系数应不小于0.90
顶管法 /
盾构法 /
浅埋暗挖法 /
考表17:管网改造施工技术要求【P234】
工作内容 适用范围
电视检测(CCTV) 用于管道内水位较低状态下的检测,管内水位不宜大于管道直径的20%
管道 声呐与超声检测 只能用于水下积泥、异物检测
内部 是在管道口进行快速检测,适用于较短的管线,可以获得较为清晰的影像资料,速
管道潜望镜检测
检测 度快,成本低
技术
主要指人员进入管径大于800mm的管道内进行检查,该方法作业环境恶劣、劳动强
传统检查方法
度大、安全性差
局部 主要方法 补丁法、较接管法、密封法、局部软衬法、机器人法、灌浆法
修补 使用对象 用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复
①非开挖修复更新工程完成后,应采用电视检测(CCTV)检测设备对管道内部进行
表观检测。当管径大于等于800mm时,可采用管内目测
管网改造质量控制 ②水泥砂浆喷涂法强度可靠,水泥砂浆抗压强度符合设计要求,且不低于30MPa
③内衬管安装完成、内衬管冷却至周围土体温度后,应进行管道严密性检验
④局部修复管道可不进行闭气或闭水试验
152026-3-18
①适用给水、排水、燃气管道的:
碎管法、穿管法、折叠内衬法、缩径内衬法
②只适用于排水管的:管片内衬、缠绕法
③需要注浆的:管片内衬法
④可修复结构性缺陷:不锈钢内衬法
⑤可修复功能性缺陷:喷涂法
⑥用于整体更新的:碎管法(其他都是整体修复)
考表18:管道更新施工【P231】
工作内容 适用范围 优缺点
优点:破除旧管和完成新管一次完成,
一般适用于管径小于1200mm、由脆性材料制
气动爆管
施工速度快,对地表的干扰少;可以
成的管如陶土管、混凝土管、铸铁管等,新管
破
利用原有检查井
可以是聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、陶土管
管
液动爆管 缺点:不适合弯管的更换;在旧管线
和玻璃钢管,新管的最大管径可比旧管大50%
外
埋深较浅或在不可压密的地层中会引
管 挤
主要用于更新钢管,适用于管径50〜150mm、 起地面隆起;可能引起相邻管线的损
切割爆管
道
长度在150m以内的钢管,新管多用PE管 坏;分支管的连接需开挖进行
更
优点:对地表和土层无干扰;可在复
新
主要用于直径100〜900mm、长度在200m以 杂的土层中施工,尤其是含水层;能
内、埋深较大(一般大于4m)的陶土管、混凝 够更换管线的走向和坡度已偏离的管
破管顶进
土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻 道;基本不受地质条件限制
璃钢管、混凝土管或陶土管 缺点:需开挖两个工作井,地表需有
足够大的工作空间
16